vedggt
-
金金信的爱用一根导线,一端连在屋顶的女儿墙的避雷带或避雷针上,另一端连到位于地面的接地电阻测试仪的测量端子上,电位探棒离接地体20m,电流探棒离接地体40m,且和电位探棒成一条直线,此时测得的接地电阻,减去屋顶上放下的测量导线的电阻,即为接地电阻的实际值.若用HT234E测量,测试前先把测量线、电流线、电压线插入测试仪的相应插孔后,三根导线的另一端短路成一体,测试仪就能测出导线电阻,并记录,测量时测试一会自动进行校正并减去导线电阻.
-
谁会笑到最后长效防腐蚀物理降阻剂是一种以电极碳黑和强*弱碱盐为主要导电材料,外加胶凝物组成的降阻材料。电极碳黑存在物理性降阻极中,凝固成接地体后不发生物理和化学变化,组成不因季节而流失。不受高低温、干湿度和环境介质的影响而变化,导电泄流性能稳定。由于该产品电阻率远小于土壤电阻率,施工时胶凝物使金属导体与降阻剂土和降阻剂与土壤之间的接触面增加,减少其接触电阻,起到降阻性能。 物理性降阻剂执行能源部《接地降阻剂技术条件》质量指标。根据其测试方法我厂具有对产品、原材料质量监控能力,电阻率≤ 5 Ω .m ; PH > 7 ;腐蚀率< 0.03mm / 年等。 应用范围包括发电厂、变电站、开关站、高压输电线路、电气化铁路、电信、 移动通信基站、微波中继站、地面卫星接受站、雷达站等工作接地、安全接地和防雷接地;贵重精密仪器、计算机机房设备、邮电程控设备、广播电视设备、**疗设备等工作接地和保护接地。
-
vedggtZZC29B-2型摇表测试方法如下: (1)在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。 (2)P柱接随仪表配来的20m纯铜导线,导线另一端接插针。 (3)C柱接随仪表配来的40m纯铜导线,导线的另一端接插针2。 2 接地电阻测试仪设置的技术要求 (1)接地电阻测试仪应放置在离测试点1~3m处,放置应平稳,便于*作。 (2)每个接线头的接线柱都必须接触良好,连接牢固。 (3)两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和40m的位置;如果用一直线将两插针连接,待测接地体应基本在这一直线上。 (4)不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的纯铜导线。 (5)如果以接地电阻测试仪为圆心,则两支插针与测试仪之间的夹角最小不得小于120°,更不可同方向设置。 (6)两插针设置的土质必须坚实,不能设置在泥地、回填土、树根旁、草丛等位置。 (7)雨后连续7个晴天后才能进行接地电阻的测试。 (8)待测接地体应先进行除锈等处理,以保证可靠的电气连接。 3 接地电阻测试仪的*作要领 (1)测试仪设置符合规范后才开始接地电阻值的测量。 (2)测量前,接地电阻档位旋钮应旋在最大档位即x10档位,调节接地电阻值旋钮应放置在6~7Ω位置。 (3)缓慢转动手柄,若检流表指针从中间的0平衡点迅速向右偏转,说明原量程档位选择过大,可将档位选择到x1档位,如偏转方向如前,可将档位选择转到x0 1档位。 (4)通过步骤(3)选择后,缓慢转动手柄,检流表指针从0平衡点向右偏移,则说明接地电阻值仍偏大,在缓慢转动手柄同时,接地电阻旋钮应缓慢顺时针转动,当检流表指针归0时,逐渐加快手柄转速,使手柄转速达到120转/分,此时接地电阻 指示的电阻值乘以档位的倍数,就是测量接地体的接地电阻值。如果检流表指针缓慢向左偏转,说明接地电阻旋钮所处在的阻值小于实际接地阻值,可缓慢逆时针旋转,调大仪表电阻指示值。 (5)如果缓慢转动手柄时,检流表指针跳动不定,说明两支接地插针设置的地面土质不密实或有某个接头接触点接触不良,此时应重新检查两插针设置的地面或各接头。 (6)用接地电阻测量仪测量静压桩的接地电阻时,检流表指针在0点处有微小的左右摆动是正常的。 (7)当检流表指针缓慢移到0平衡点时,才能加快仪表发电机的手柄,手柄额定转速为120转/分。严禁在检流表指针仍有较大偏转时加快手柄的旋转速度。 (8)测量仪表使用后阻值档位要放置在最大位置即x10档位。整理好三条随仪表配置来的测试导线,清理两插针上的脏物,装袋收藏。
相关问题
-
防雷接地电阻测试仪怎么用?
- A:仪表端所有接线应正确无误。 ②、仪表连线与接地极E、电位探棒P和电流探棒C应牢固接触。 ③、放置测量线:P-P1和C-C1,长度为2D,两条测试线呈30度角。 ④、仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。 ⑤、将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到120r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。 ⑥、如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。 ⑦、如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。 ⑧、开启地阻仪,选择合适的档位,按测试键,绿色指示灯亮,读取表头显示的*;通过反复测量三次,取得稳定的平均值。
-
接地电阻测试方法是什么?
- A:安徽富邦装饰帮您解答 a.交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b.安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c.直流工作接地,
-
防雷接地电阻的标准?
- A:一、二、三类防雷建筑接地装置≤10Ω 一、二、类工业建筑防雷接地装置≤10Ω 三类工业建筑防雷接地装置≤30Ω 露天可燃气体储气柜防雷接地装置≤30Ω 露天油罐防雷接地装置≤10Ω *架空管道防雷接地装置≤20Ω 水塔、烟囱防雷接地装置≤30Ω 微波站、电视台的天线防雷接地装置≤5Ω 微波站、电视台的机房防雷接地装置≤1Ω 卫星地面站防雷接地装置≤1Ω 广播发射台天线塔的防雷接地装置≤0.5Ω 广播发射台发射机房的防雷接地装置≤10Ω 雷达实验调试场防雷接地≤1Ω 雷达天线于主机工作接地共用接地体≤1Ω
-
哪朋友懂防雷接地制作方法?
- A:防雷接地制作方法: 首先,防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。 其次,很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工接地,效果要比利用建筑物本身基础做接地体差很多。 所以直接用建筑物基础钢筋做接地体吧! 注意:1.将基础钢筋进行良好的电气贯通,至少保证外围一圈是贯通的,跨接的材料推荐使用12MM的圆钢,焊接长度150MM左右。 2.引下线平均间距要小于25米,如果房子不大,四角分别有一根引下线就好。 3.每一处引下线推荐使用2根16MM的钢筋或者4根14MM的钢筋。一定保证引下线将接地体和屋面避雷装置连结到一体。
-
接地电阻测试仪使用方法是什么?
- A:沿被测接地极E(C2、P2)和电位探针P1及电流探针C1,依直线彼此相距20米,使电位探针处于E、C中间位置,按要求将探针插入大地。用专用导线将地阻仪端子E(C2、P2)、P1、C1与探针所在位置对应联接。开启地阻仪电源开关“ON”,选择合适挡位轻按一下键该档指标灯亮,表头LCD显示的数值即为被测得的地电阻。
-
接地电阻测试记录表范本谁有?
- A:接地电阻测试需要将接地引下线接通大地,但大地电阻因季节变化而有差别,故需要电阻测试季节系数以调整. 对不同的接地电阻测量方法,提出如下要求: (一)采用普通电压电流比率计型接地电阻表(俗称“接地摇表”)测量接地电阻时,通过铁塔的接地装置应将接地引下线与铁塔分开后进行测量;通过非预应力钢筋混凝土电杆的接地装置,应从杆顶将接地引下线与避雷线脱离后进行测量. (二)采用钳形接地电阻测量仪(俗称“钩表”)测量接地电阻时,不得将接地引下线与铁塔分开进行测量,但应通过摸索和使用该型接地测量仪的经验,消除可能产生的误差.对架设有绝缘地线的线路,不得使用钳形接地电阻测量仪测量杆塔的接地电阻. (三)接地电阻季节换算系数,在没有取得经验*的情况下,可参考表1:接地电阻季节换算系数表.接地电阻季节换算系数表 测试月 2、3月 4、9月 5、6月 7、8月 10、11月 1、12月 系数 1.0 1.6 1.95 2.4 1.55 1.2
-
接地电阻测试仪怎么用
- A:是按补偿法的原理制成的,内附手摇交流发电机作为电源,其工作原理如图所示。图(a)中,TA是电流互感器,F是手摇交流发电机,Z是机械整流器或相敏整流放大器,S是量程转换开关,G是检流计,Rs是电位器。该表具有3个接地端钮,它们分别是接地端钮E(E端钮是由电位辅助端钮P2和电流辅助端钮C2在仪表内部短接而成)、电位端钮Py以及电流端钮C)。各端钮分别按规定的距离通过探针插人地中,测量接于E、P)两端钮之间的土壤电阻。为了扩大量程,电路中接有两组不同的分流电阻R1~R3以及R5~R8,用以实现对电流互感器的二次电流I2以及检流计支路的三挡分流。分流电阻的切换利用量程转换开关S完成,对应于转换开关有三个挡位,它们分别是0~1Ω.1~10Ω和10~100Ω。
-
防雷接地测试点做法哪位知道?
- A:具体做法比较繁杂 简单给你列几个方面: 1、屏蔽:可以利用建筑物本身钢筋网 也可以使用钢丝网包裹机房 或者简单点金属门窗都连接好做好接地 2、等电位:一般在机房用扁钢做一圈等电位,并多做几个接地点,机房内设备都需要连接到等电位上。 3、接地:这个简单,利用建筑物本身接地就好。 4、SPD:在电源和信号线路上安装相应的电源SPD和信号SPD.
-
防雷接地接地极方法是什么?
- A:防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。 1、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。 2、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室*引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有*分开的方式,TN-S系统。零地不能再合为一。 3、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧,不能与防雷接地连接。 4、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可*),电阻小于30欧。 希望能帮到你
-
防雷接地电阻的标准?有人晓得吗?
- A:机房建设防雷接地,应按现行*标准《建筑防雷设计规范》执行。实际标准有这些:1、第6.4.3条,交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防防雷接地等四种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值确定;若防雷接地单独设置接地装置时,其余三种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻不应大于其中最小值,并应按现行国标准《建筑防雷设计规范》要求采取防止反击措施。2、第6.4.4条,对直流工作接地有特殊要求需单独设置接地装置的*计算机系统,其接地电阻值及与其它接地装置的接地体之间的距离,应按计算机系统及有关规定的要求确定。第6.4.5条*计算机系统的接地应采取单点接地并宜采取等电位措施。第6.4.6条当多个*计算机系统共用一组接地装置时,宜将各*计算机系统分别采用接地线与接地体连接。工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。
-
主回路电阻测试有什么方法
- A:若GIS接地开关导电杆与外壳绝缘,引到金属外壳的外部以后再接地,测量时可将活动接地片打开,利用回路上的两组接地开关导电杆关合到测量回路上进行测量; 若接地开关导电杆与外壳不能绝缘分隔时,可先测量导体与外壳的并联电阻R0和外壳的直流电阻R1,然后按公式换算回路电阻R 基于直流压降法时,可采用直流电源、分流器和毫伏表测量回路电阻,也可采用回路电阻测试仪来进行测量。二者基本原理一致,测量时应注意接线方式带来的误差,电压测量线应在电流输出线的内侧,且电压测量线应接在主回路正确的位置,否则将产生较大的测量误差。 希望我的回答可以帮到你。
-
双钳接地电阻测试仪使用方法是什么?
- A:a、双钳法在测试过程中,一定要有一个有效的闭合回路。解决的办法是找一个辅助接电极,将被测接地体与接地良好的辅助地(如自来水管等)用连接线连在一起,将二个钳口钳入连接线上,(图5所示) :二者间距30cm左右,此时按“双钳”键,进行双钳法测量界面,再按“测试”键直接显示测量结果。测试*接地体接地电阻时可根据不同的情况采用不同的测试方法。 b、当机房处于低楼层时(一、二层)可采用地桩测试方法,直接测出接地电阻。 c、 机房处于较高楼层时,(二层以上),可采用“*接地体”测试方法此种方法是基于将自来水管网的接地电阻理论上认为是零欧姆,但实际上是有电阻值的,此时测试分为二步:第一步,按“*接地体”测试方法测出RA;第二步,单独在一楼将自来水管的接地电阻按“地桩”测试方法测出RB(此时自来水管看作*接地体),(RA-RB)即为机房接地装置的实际接地电阻。 d、 双钳法测电阻时,如果测量值显示溢出,则说明被测电阻已超过本仪表的测量范围或说明钳口没有钳绕任何金属导体或被测接地线。
-
tos6200接地电阻测试仪使用方法是什么?
- A:(1) 本仪器配备一付(两组)测量线,红线组粗测量线,接入测试 仪红色电流接线柱,红线组细测量线,接入测试仪红色电阻检测接线柱;黑线组粗测量线,接入测试仪黑色电流接线柱,黑线组细测量线,接入测试仪黑色电阻检测接线柱。 (2) 接通电源,开启电源开关,显示屏数码管点亮。 (3) 按需要选择测试量程开关200m或600m。当开关按下时为 600m量程,此时显示电阻测量范围为0~600m;当开关弹出时为200m量程,此时显示电阻测量范围0~199.9m。 (4) 将电流调节旋钮逆时针旋至零位。 (5) 将上述两组测量线的夹子端相互短路。 (6) 手动测量 (7) *测量 (8) 本仪器具有开路报*功能,能检测被测物接地回路开路或测试 夹与仪器没有接好或测试夹与被测物没有夹好,可根据实际需要选择是否发出声光报*。 (9) 本仪器具有过电流保护功能,当回路电流超过30A时,仪器发 出过电流声光报*,过电流灯持续亮,蜂鸣器持续发声,并自动切断回路电流,按动“复位”按钮,可取消报*状态,并将“电流调节”旋钮逆时针旋小一些,以备下次测量。
-
地网接地电阻测试仪怎么使用
- A:为了能正确使用钳型接地电阻测试仪去测量接地电阻,首先,必须了解其测量原理。钳型接地电阻测试仪是用来测量任何有回路系统之接地电阻,该仪器本身能产生一个电源电势,在任何有回路系统中就能产生电流,因此其测量原理简而言之是全电路欧姆定律,它测出的是这个回路系统的环路电阻值。 用钳型接地电阻测试仪测量电力线路杆塔接地电阻方法简单,测量结果可信度高,但只能用于有架空地线的高压线路上,测量时待测杆塔只允许存在一条接地引下线,如各塔脚的地网是不连通的,应将其余各脚的接地引下线拆开后用临时线与测量脚的引下线连通(连通点在钳表之下)。通过对测量结果的分析,可以判断出各塔脚的地网是否连通,接地引下线是否存在接触不良的隐患。 接地电阻测试仪的发展与选用 接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,近年来由于计算机技术的飞速发展,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的微处理机技术,其测量功能,内容与精度是一般仪器所不能相比的。目前先进地电阻测试仪能满足所有接地测量要求。运用新式钳口法,无需打桩放线进行在线直接测量。一台功能强大的地阻测试仪均由微处理器控制,可自动检测各接口连接状况及地网的干扰电压、干扰频率,并具有数值保持及智能提示等独特功能。 接地电阻测试与发展 最初人们对接地电阻的测量是用伏、安法,这种试验是非常原始的。图1是用安培计、伏特计的测量方法。在测定电阻时须先估计电流的大小,选出适当截面的绝缘导线,在预备试验时可利用可变电阻R调整电流,当正式测*,则将可变电阻短路,由安培计和伏特计所得的数值可以算出接地电阻。 伏安法测量地阻有明显不足之处,第一:麻烦、繁琐、工作量大,试验时,接地棒距离地极为 20~50米,而辅助接地距离接地至少 40~100米。另外受外界干扰影响极大,在强电压区域内有时简直无法测量。 五六十年代苏联的E型摇表取而代之了伏安法,由携带方便,又是手摇发电机,因此工作量比伏安法简单。七十年代国产接地电阻仪问世,如:ZC-28,ZC-29,无论在结构、体积、重量、测量范围、分度值、准确性,都要胜于“E”型摇表。因此,相当一段时间内接地电阻仪都以上海六表厂生产的 ZC 系列为代表的典型仪器。上述仪器由于手摇发电机的关系,精度也不高。 八十年代数字接地电阻仪的投入使用给接地电阻测试带来了生机,虽然测试的接线方法同 ZC 系列没什么两样,但是其稳定性远比摇表指针式高得多。而真正接地电阻仪的一个创举是在九十年代钳口式地阻仪的诞生打破了传统式测试方式。如法国 CA 公司生产的 6411 钳式接地电阻测试仪称得上接地电阻测试的一大*,钳式接地电阻测试最大特点是不必打辅助地棒,只要钳住接地线或接地棒就能测出其接地电阻。上述地阻测试仪是属单钳口形式的,具有它的快速测试、*作简单等优点,但也存在着精度不高的问题,特别是接地电阻在小于 0.7Ω 以下时,无法分辨。再说单钳口式地阻仪主要用于检查在地面以上相连的多电极接地网络,通过环路地阻查询各接地极接地情况,但不能替代整个网络的工频接地电阻测量。GEOX 双钳口接地电阻仪测量范围和精度均有所提高,但由于钳口法测量采用电磁感应原理,易受干扰,测量误差比较大,不能满足高精度测量要求。最近引进的意大利 HT 公司 234 数显精密接地电阻仪比较完善地结合了传统伏安法测量的特点与钳口法新技术原理,再运用先进的计算机控制技术俪成为当代首屈一指的智能型接地电阻测量仪。具有精度高,功能齐全,*作简便的特点,可广泛应用于电力电信系统,建筑大楼,机场,铁路,油槽,避雷装置,高压铁塔等接地电阻测量。目前在国内邮电、电力、航空等行业都进行了配置。 接地电阻测试仪的选用 接地电阻为什么至今仍然是一个被大家所忽视的问题呢?主要是没有适合理想测量仪器,接地摇表由于众所周知的原因,测试值精度很差,有时同一个接电阻成了一个抽象的物理量,使人很难捉摸。随着科学仪器的发展,先进接地电阻测试仪完全控制了地电阻测试的要领,可以做到测试值正确无误。目前智能式接地电阻仪非但功能强大;而且可以应付现场各种复杂情况,如有效地排除干扰,自动*最合适测试条地件,出现各种问题当即智能提示等等,象 GEOX、234 等地阻仪还能直接测干扰频率,干扰电压,自动校零等特点。 除上述地电阻测试仪表外,法国 CA 公司 6412、6415 单钳口式地阻仪也是当前较为热门的一种地阻测试仪。由于仪器体积小巧,*作又十分简便,因此每逢霉雨季节,或者年中、年终巡视接地装置好坏最理想的地阻仪。如需要测试精度高一点,又要方便轻松,那就可以有双钳回式地阻仪,象输出电线杆塔、微波塔、避雷针等接地装置的接地电阻测量及良好接地条件的辅助装置(水龙头,水管装置)的场合,都可以用这种双钳口式接地电阻仪进行接地电阻的测量。对于大型的系统接地、网络接地、土壤电阻率的测试应该选择 HT234 等地阻仪为好,利用三线、四线测量方法,由于仪器的独特功能,保证地阻测量值的重复性、稳定性,且 HT234 地阻仪的测量精度高达2%。
-
接地电阻测试仪2571哪个牌子好
- A:BY2571数字接地电阻测试仪用于电力、通信、铁路及工矿企业等部门各种装置接地电阻值的测量,同时可测量土壤电阻率及地电压。 BY2571数字接地电阻测试仪摒弃传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测量仪。 1.工作原理: 工作原理为由机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流,经过辅助接地极C和被测物E组成回路,被测物上产生交流压降,经辅助接地极P送入交流放大器放大,再经过检波送入表头显示。借助倍率开关,可得到三个不同的量限:0~2Ω,0~20Ω,0~200Ω。
抢免费设计名额
✕
装修效果图
- 三居室现代风格_一个优秀的设计师一定要有自己擅长的一种设计风格,但也要不断的学习其它众多的艺术设计风格。因为许多因素装修效果图
- 休闲家居家具家居布置美式乡村风格每天下午,和家人一起出来透透气,准备一些水果饮料,玩些有趣的游戏。效果图
- 休闲家居美式乡村风格家具舒适在没有太阳的日子里,端上一杯饮料,缅怀一下曾经我们没心没肺的日子。效果图
- 休闲家居家具家居布置美式乡村风格精致的骨架,闪着金属特有的光泽,坐上去就能感受到它的清凉。效果图
- 清新黄色田园创意生活用品简约现代中式地中海三居卫生间的马赛克拼花的确很有亮点,嘿嘿……装修效果图
- 清新黄色田园创意生活用品简约现代中式地中海三居卫生间的马赛克拼花的确很有亮点,嘿嘿……效果图欣赏
热门问题
最新问题