全部回答(5)
-
女霸王
-
海盗78你所讲的地线应该是保护接地线。 这要看你住的位置,现在城市里多数是楼房,正规的开发商已经将保护接地接至每户的配电箱内,并且每个三眼插座都有保护接地。非正规的开发商开发的楼盘,需要自己将配电箱盖打开,检查配电箱进线是不是三根线,其中有一根与配电箱外壳连接,通常这根线是双色线(线上有两种颜色),同时,还有多根线与其连接。 如果进线只有二根,则没有保护接地线。住一楼或自己盖的房子,就需要自己做接地,接地极做起来比较麻烦,按接地标准做一般家庭较困难,确实要做可百度一下。如果是楼层较高,则先将接地极做好,用不低于4平方毫米的电线引到家里即可。做保护接地极时,接地电阻不大于10欧姆。 保护接地千万不能接在钢质水管上,这样很危险。别人家家电漏电会导致你家的用电器外壳带电的!
-
俺们村俺最贱将地线缠绕在水管上是不可取的,很危险,纯粹是馊主意。以下是接地线的相关规则。 接地线的有关规定 接地线是保证作业人员安全的有效技术措施,是作业人员的护身符。因此,接地线质量的优劣对确保人身安全起着重要作用,所以选择的接地线应为多股软*铜编织线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于25mm2。为安全可靠,截面应加大到35mm2,这样即使有部分断股,也能保证25mm2的最低要求。 对接地线装设位置的要求 根据接地线具有保护工作人员在工作地点不受各方突然来电伤害的功能。因此,工作人员应始终处在接地线的保护范围之中。检修部分若分为几个在电气上不相连接的部分时,则各段应分别验电接地短路,接地线与检修部分之间不得连有开关或保险器。室内配电装置检修,不论接地线装设在楼上、楼下或墙前墙后,但必须满足检修工作人员的安全要求。因接地线与导体、接地网的可靠连接是决定接地线是否起到安全作用的关键。所以,接地线的使用的专用固定线夹,不宜悬挂在*闸的触头上,紧固接地线处的导体应将油漆刮去,接地线与接地网的接头连接必须用螺帽压紧,接触良好,严禁用缠绕的方法进行接地或短路。 对装拆接地线*作的要求 装拆接地线时,应按*作票的程序进行。装设接地线必须由两人进行,必须先接接地端,后接导体端,拆接地线的顺序与此相反。装拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。装拆的接地线均应与*作票上所注明的确切地点和编号一致。在装设接地线前,应验证确无电压后才能实施;在合闸送电前,应检查在送电范围内的接地线是否已经全部拆除。 对装拆接地线防误*作的要求 开关、*闸依次停电*作完成后验电,验证确无电压后方可装设接地线。这是防止带电挂接地线的基本程序,这就要求相众开关、*闸、接地网接头装设闭锁装置。只有开关、*闸均在开断位置,接地网接头的闭锁装置才能开启,实施装设接地线的工作。反之,只有接地网接头闭锁装置中的接地线拆除了,*闸、开关的*作才能依次进行。这种程序闭锁装置的正确应用,是避免误*作的可靠保证。
-
猪头美艳1.三眼插座分配上接地线,左接零线,右接相(火)线,洗衣机、电冰箱等的可靠金属外壳也接地线。 2.地线接地,用钢管、角钢等金属物埋入大地,具体根据大地的电阻值来选用,然后用电线连接至配电箱,再分接到各插座。
-
云端的猫
相关问题
-
请问下怎么制作接地线
- A:只要采用40×40×4×2500毫米的角钢,用机械打入的方式垂直打入地下0.6米,就能满足接地电阻的阻值要求。然后用直径≥φ8的圆钢焊接后引出地面0.6米,再用同引入的电源相线同等材质和型号的导线连接到电热水器接地桩上。
-
请问下电器怎么接地线
- A:1.墙上插座是三孔有地线的。 2.从插座到电器件所有中间插排必须是三线的。 如果对室内铺设的电线是否含地线不放心,或设备使用两柱插头但想多接一个地线,需要做的工作: 1.寻找设备外壳有没有合适的螺母可以拧松1-2扣。 2.寻找室内或室外能直接接地的金属管,比如金属下水道,暖气管道等,必要的话把表面打磨一下,确保接在金属上 3.找根电线连接两端
-
请问下插排地线怎么接
- A:电线一般是靠到金属材料 ,然后在让它靠到建筑物 ,这样既美观又实用 ,如果不能保证它靠到建筑物 , 那就单独做一根线出来 ,接到连地的地方就可以了。
-
请问公牛插座接地线怎么接?
- A:3个眼的插座接线,后面有字样的就按L接红色火线,N接蓝色零线,剩下孔有地线标识就接黄白双色线地线,这样也就把线全部接完了,希望可以帮到你
-
请问插座没有地线怎么办
- A:这样不安全,因为插座的接地线是和设备的外壳连接在一起的,当设备发生接地时,可以通过接地线将漏电电流传入大地,以免人员遭受电击!如果不接该地线,设备发生漏电时,外壳不与大地相通,可以显示电性,容易发生触电!
-
请问钢制接地线应该怎么接?
- A:用机械方法。接地的部分在地上打一个钢钉或钢柱或水管,上部配有紧固螺栓。储罐也如法炮制,制作或找到带有螺栓的固定件焊接在储罐上。然后用钢制或镀铜钢线用机械方法紧固引线即可。
-
请问要如何判断地线?
- A:零线和地线对地的电压都为零,但在实际应用中由于线阻的存在,零线对地的电压不是绝对为零的,是有微弱电压存在的,而地线对地的电压是绝对为零的。根据这一点,测量时埋一根可靠的地线,地线与另两根线,有微弱电压的是零线,没有电压的是地线。不过地线的颜色按规定是黄绿相间的,通过这一点不用测量也可以分出地线和零线。 别怪本秀才的方法不适用,你的提问也没说清楚。再给你个方法: 把零线从总开关处断开,也接到火线处。用电笔测用户端的三孔插座,这时应该有两孔亮中间孔不亮。如有不符表示接线有误,需要排除。这时不亮的孔是地线。再用万用表的一表笔插入地线孔,另一表笔分别插入另外两孔,这时示数均为220v为正常,如为0v表示地线漏接。地线确定了,零线就好找了,方法是把零线还原,用测电笔。。。。。。地球人都知道 就不说了。
-
请问家里电源没有地线怎么办?
- A:你看看配电箱,如果是正规企业开发的楼房,配电箱里都有接地线,就是连在配电箱外壳的那根,一般是黄绿双色线。插座里也有。如果是自己建的房子,当初没留接地线,就想办法在立柱里挖出钢筋,(注意不要开口太大,以免影响结构)再焊上个接头就行了。不过要先测试接地电阻,不应大于4欧姆。
-
请问家里插座没有地线怎么办?
- A:在早些年,家装没有用到漏电断路器时,要求电源插座要正确配地线,近些年家装都有用漏电断路器,正确配置是进户线装一个两极总断路器,总断路器出来是两个支路,一路是供照明,另一路是供插座,照明不用装漏电断路器,插座要合理配置漏电断路器,(家装动作电流30mA). 如果你装了漏电断路器,又接了地线,从人身安全来讲是好的,但可能会增加断路器动作的机率,也就是这个漏电电流不是因为人体所流过而出现的保护动作。如果你的漏电断路器是灵敏的,但没有地线,当有漏电电流流过人体时,漏电断路器会动作,不会有人身伤害。一句话,只要漏电断路器没问题,没地线也是安全的,不因考虑地线的事。(从专业角度来讲,地线的接入也是较严格的,否则会出现将人家的漏电电位引入自己家,这是更不必要的事,
-
请问家里没接地线怎么办?
- A:如果家里没有地线,用角钢或者镀锌圆钢打入地下至少2米以上。并安装漏电断路器,因为这种接地没有合零线相连,故障电流是通过大地和变压器中性点形成回路的,如果安装空气开关,接地电阻变大有可能开关不能跳闸。
-
请问插座怎样接地线
- A:回答如下: 电源线路入户一般会有三棵线,火线、零线、接地线。三孔插座中间那棵就是接接地线的。 一般的家用电器(三孔电源插头的中间那棵线会接到用电器的外壳易导电部份)碰壳时,漏电流会经地线导走,在保护人员及设备安全的同时,因与地形成回路,促使火线上的保护装置动作来切断事故电流。使人及时发现漏电事故,及时排除。 以前很多老建筑都没有这一棵接地线,这时,如果家用电器发生漏电电流就会有两种情况,一种是家用电器外壳导电,而本身与大地有效接触,这就等同于接地,人是可以及时发现漏电故障及时排除的。 还有一种家用电器外壳不导电,发生事故电流时,因无法与地形成回路,事故电流是得不到发现和排除的,当人不小心接触电器导电部分时,漏电流会经人流入大地,这极度危险(如果接地了,人与接地线是并联关系,而人的电阻是很大的,相对而言流经人体的事故电流要小很多)。 不能说接地了就安全了,只是相对而言安全。正确使用电器,及时排除用电隐患才能保证用电的安全。 没有事故电流的发生,对于保护来说你接不接地都是一样的,但大家都知道,家用电器随着绝缘的老化是很有可能发生绝缘破损而发生漏电电流的,所以接地还是有必要的,防患于未然嘛。换种说法,有事故电流的存在,你接不接地都是有危险的,只是接地了,你会及时发现事故电流的存在(相对而言也要安全些),其实,只有排除用电隐患才是安全的。
-
怎么测试地线?
- A:您好,很高兴为您解答问题,测试地线一般家用来说,如果有漏电保护开关,按那个测试小按钮会跳就正常。如果没有漏电保护开关的 拿一个150W 灯泡 ,一头按火线 一头接地线 能正常亮度,就正常 如偏暗,或不亮,就不好。如果家里有万用表的,用交流电压250V挡,一头火线 一头地线,正常电压是220V 。希望我的回答能够帮助到你
-
地线怎么接地
- A:普通民房可以用6分镀锌管或者白钢管打进地下1米以下,然后引入配电盘,要求尽量没有接头。
-
地线怎么接
- A:或者是你家的总接地有问题,看一下插座地线和机箱地线,或者你是用的插排没有地线呀,一火你家插座是不是地线有问题、一地线。电脑机箱都是三根线,希望我的回答能帮到你。不明白就找专业人士帮着查一下,不然不会的、一零
-
请问机箱接地线要怎么办啊?
- A:如果加接地的话建议在市电的插座中加接地线,不建议机箱直接接地