二二更健康参照室外排水设计规范,提出建筑室外排水设计需要注意的一些问题 1.小区污水重力排入城市污水管道系统时设计计算中注意 当小区位于市区之内或地形坡度许可小区污水能直接排入市政污水管道时,这时小区污水管道可按接管进行水力计算,计算方法通常是列表计算,不过在设计参数选择时应该充分考虑到小区污水管道排出点城市污水干管的埋深,合理运用落差以减小管道的管径。最后小河能否重力排入城市污水管道系统,校核结果若不能排入,可适当放大某些管道的管径,适当减小敷设坡度以达到排入目的;如果接入管道落差太大则可设计跌水井。 2.室外管材 (1)室外无压排水管一般很少采用金属管,只有当排水管需要承受较高压力或对渗漏要求严格的地方(污水泵站的进水管和出水管)才采用金属管材,较为罕见的为混凝土及钢筋混凝土管,双壁波纹管,HDPE高密度缠绕管在室外得到广泛应用。 (2)钢筋混凝土管的管口形式常用的有平口管,企口管,承插口管,借口一般分为柔性接口,刚性接口,半柔性接口。 柔性接口:橡胶圈接口,沥青油膏,石棉沥青卷材料。 刚性接口:水泥砂浆,钢丝网水泥砂浆抹带接口。 半柔性接口:石棉水泥接口 对于接口要求强度较高,严密性闭水性较好的污水管宜采用柔性或半柔性接口。 纵向管线布置:电力,电讯,煤气,给水,热力,雨水,污水 3.污水检查井管径间距 不大于160mm不大于30m大于200mm不大于40m
-
在南方排水管渠及其附属构筑物 第一节 一般规定 第3.1.1条 排水管渠系统应根据城市规划和建设情况统一布置,分期建设。排水管渠应按远期水量设计。 第3.1.2条 管渠平面位置和高程,应根据地形、道路建筑情况、土质、地下水位以及原有的和规划的地下设施、施工条件等因素综合考虑确定。 第3.1.3条 管渠及其附属构筑物、管道接口和基础的材料, 应根据排水水质、水温,冰冻情况、断面尺寸、管内外所受压力、 土质、地下水位、地下水侵蚀性和施工条件等因素进行选择,并应尽量就地取材。 第3.1.4条 输送腐蚀性污水的管渠必须采用耐腐蚀材料,其接口及附属构筑物必须采取相应的防腐蚀措施。 第3.1.5条 当输送易造成管内沉析的污水时,管渠形式和断面的确定,必须考虑维护检修的方便。 第3.1.6条 厂区内的生产污水,应根据其不同的回收、利用和处理方法设置专用的污水管道,经常受有害物质污染的场地的雨水,应经预处理后接人相应的污水管道。 第3.1.7条 雨水管道、合流管道的设计,应尽量考虑自流排出。计算水体水位时,应同时考虑现有的和规划的水库等水利设施引起的水位变化情况。当受水体水位顶托时,应根据地区重要性和积水所造成的后果,设置潮门、闸门或泵站等设施。 第3.1.8条 设计雨水管渠时,可结合城市规划,考虑利用湖泊、池塘调蓄雨水。 第3.1.9条 污水管渠系统上应设置事故排出口。 第3.1.10条 雨水管道系统之间或合流管道系统之间。可根据需要设置连通管。必要时可在连通管处设置闸槽或闸门,连通管及附设闸井应考虑维护管理的方便。 第3.1.11条 设计污水管渠时,对每一*系统或设置泵站的管道,宜在总出口处设置计量设施
-
琴静之海第1.0.1条 为使我国的排水工程设计,符合*的方针,政策、法令,达到防止水污染,改善和保护环境,提高*健康水平的要求,特制订本规范。 第1.0.2条 本规范适用于新建、扩建和改建的城镇、工业企业及居住区的永久性的室外排水工程设计。 第1.0.3条 排水工程设计应以批准的当地城镇(地区)总体规划和排水工程总体规划为主要依据,从全局出发,根据规划年限、工程规模、经济效益、环境效益和社会效益,正确处埋城镇、工业与农业之间,集中与分散、处理与利用、近期与远期的关系。通过全面论证,做到确能保护环境,技术先进,经济合理, 安全适用。 第1.0.4条 排水制度(分流制或合流制)的选择,应根据城镇和工业企业规划、当地降雨情况和排放标准,原有排水设施,污水处理和利用情况、地形和水体等条件,综合考虑确定。同一城镇的不同地区可采用不同的排水制度,新建地区的排水系统宜采用分流制。 第1.0.5条 排水系统设计应综合考虑下列因素: 一、与邻近区域内的污水与污泥处理和处置协调。 二、综合利用或合理处置污水和污泥。 三、与邻近区域及区域内给水系统、洪水和雨水的排除系统协调。 四、接纳工业废水并进行集中处理和处置的可能性。 五、适当改造原有排水工程设施,充分发挥其工程效能。 第1.0.6条 工业废水接入城镇排水系统的水质,不应影响城镇排水管渠和污水厂等的正常运行;不应对养护管理人员造成危害;不应影响处理后出水和污泥的排放和利用,且其水质应按有关标准执行。 第1.0.7条 工业废水管道接入城镇排水系统时,必须按废水水质接入相应的城镇排水管道,污水管道宜尽量减少出口,在接入城镇排水管道前宜设置检测设施。 第1.0.8条 排水工程设计应在不断总结科研和生产实践经验的基础上,积极采用经过鉴定的、行之有效的新技术、新工艺、 新材料、新设备。 第1.0.9条 排水工程设备的机械化和自动化程度,应根据管理的需要,设备器材的质量和供应情况,结合当地具体条件通过全面的技术经济比较确定,对*作繁重、影响安全、危害健康的主要工艺,应首先采用机械化和自动化设备。 第1.0.10条 排水工程的设计,除应按本规范执行外,尚应符合*现行的有关标准、规范和规定。 第1.0.11条 在地震、湿陷性黄土、膨胀土、多年冻土以及其它特殊地区设计排水工程时,尚应符合现行的有关专门规范的规定。 第二章 排水量 第一节 生活污水量和工业废水量 第2.1.1条 层民生活污水定额和综合生活污水定额应根据当地采用的用水定额,结合建筑内部给排水设施水平和排水系统普及程度等因素确定,可按当地用水定额的80%~90%采用。 第2.1.2条 生活污水量总变化系数宜按表2.1.2采用
相关问题
-
建筑给排水设计规范有哪些
- A:建筑给水排水设计规范、建筑设计防火规范、高层民用建筑设计防火规范、自动*灭火水系统设计规范、室外给水/排水设计规范、给水排水管道工程施工及验收规范;次之:*库、修车库、停车场设计防火规范 ,气体灭火系统设计规范,建筑中水设计规范,建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范等。要全的在电驴搜 给排水规范大全
-
建筑给排水设计规范有哪些~请指教
- A:挑主要的说啦,实质上远不止下面几个:1、《旅馆建筑设计规范》2、《建筑设计防火规范》3、《高层民用建筑设计防火规范》(如果是高层的话)4、《建筑给水排水设计规范》5、《室外给水设计规范》6、《室外排水设计规范》7、《火灾自动报*系统设计规范》8、《自动*灭火系统设计规范》9、《采暖通风与空气调节设计规范》10、《综合布线系统工程设计规范》11、《低压配电设计规范》12、《供配电系统设计规范》13、《建筑物防雷设计规范》14、《建筑照明设计标准》15、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》16、《民用建筑电气设计规范》17、《*安防监控系统工程设计规范》18、《通用用电设备配电设计规范》19、《有线电视系统工程技术规范》20、《建筑灭火器配置设计规范》21、《建筑内部装修设计防火规范》22、《公共建筑节能设计标准》23、《民用建筑设计通则》24、《岩土工程勘察规范》25、《建筑抗震设计规范》26、《建筑地基基础设计规范》27、《建筑地基处理技术规范》(如果需要进行土地基处理的话)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
-
厂房给排水设计规范哪位可以说说?
- A:消防给排水设计规范参考如下: (一)按水压要求分类 1、高压给水管网。是指管网内经常保持足够的压力,火场上不需使用消防车或其他移动式水泵加压,而直接由消火栓接出水带、水*灭火。当建筑高度小于等于24m时,室外高压给水管道的压力应保证生产、生活、消防用水量达到最大,且水*布置在保护范围内任何建筑物的最高处时,水*的充实水柱不应小于10m。当建筑物高度大于24m时,应立足于室内消防设备扑救火灾。 2、临时高压给水管网。在临时高压给水管道内,平时水压不高,通过高压消防水泵加压,使管网内的压力达到高压给水管道的压力要求。当城镇、居住区或企事业单位有高层建筑时,可以采用室外和室内均为高压或临时高压的消防给水系统,也可以采用室内为高压或临时高压,而室外为低压的消防给水系统。气压给水装置只能算临时高压消防给水系统。一般石油化工厂或甲乙丙类液体、可燃气体储罐区多采用这种管网。 3、低压给水管网。是指管网内平时水压较低,火场上水*的压力是通过消防车或其它移动消防泵加压形成的。消防车从低压给水管网消火栓内取水,一是直接用吸水管从消火栓上吸水;二是用水带接上消火栓往消防车水罐内放水。为满足消防车吸水的需要,低压给水管网最不利点处消火栓的压力不应小于0.1mp2。一般城镇和居住区多采用这种管网。 (二)按管网平面布置分类 1、环状消防给水管网。城镇市政给水管网、建筑物室外消防给水管网应布置成环状管网,管线形成若干闭合环,水流四通八达,安全可靠,其供水能力比枝状管网在1.5―2.0倍。但室外消防用水量不大于15L/3时,可布置成枝状管网。输水平管向环状管网输水的进水管不应小于2条,输水管之间要保持一定距离,并应设置连接管。室外消防给水管网的管径不应小于200mm,有条件的其管网不应小于150mm。 2、枝状消防给水管网。在建设初期,或者分期建设和较大工程或是室外消防用水量不大的情况下,室外消防供水管网可以布置成枝状管道。即是管网有设成树枝状,分枝后干线彼此无联系,水流在管网内向单一方向流动,当管网检修或损坏时,其前方就会断水。所以,应限制枝状管网的使用范围。
-
室外给排水验收方法是什么
- A:室外给水、排水管要做*有: 单位工程结构安全和使用功能性检测表记录表 单位工程质量控制*核查表 管道位置高程及管道变形测量表 一、给水管道系统: 各类管道安装检查记录 管道防腐保温施工检查记录 管道严密性试验记录 压力管水压试验记录 阀门试压记录表 阴极保护安装及系统测试报告及检验表 管道焊接无损检测记录表 管道的冲洗 与清毒记录 分项工程质量验收记录表 分部工程质量验收记录表 二、排水管道系统: 排水管安装检查记录 混凝土块抗压强度试验报告 地基基础加固检测报告 闭水试验记录 排水管渗水试验记录 分项工程质量验收记录表 分部工程质量验收记录表
-
给排水工程设计规范有什么标准?
- A:建筑设计防火规范 建筑给水排水设计规范 自动*灭火系统设计规范 气体灭火系统设计规范 建筑给水排水及采暖系统施工质量验收规范 自动*灭火系统设计防火规范
-
请问谁有民用建筑给排水设计规范
- A:您好,常用:建筑给水排水设计规范、建筑设计防火规范、高层民用建筑设计防火规范、自动*灭火水系统设计规范、室外给水/排水设计规范、给水排水管道工程施工及验收规范;次之:*库、修车库、停车场设计防火规范 ,气体灭火系统设计规范,建筑中水设计规范,建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范等。
-
室内排水的设计规范是怎样的?
- A:为保证建筑给水排水设计质量,使设计符合安全、卫生、适用、经济等基本要求,制订本规范。本规范适用于居住小区、民用建筑给水排水设计,亦适用于工业建筑生活给水排水和厂房屋面雨水排水设计。
-
室外消防楼梯设计规范
- A:楼梯步高一般为150MM,步款一般为30MM,楼梯休息平台一般不小于一平方米。
-
室外泳池设计规范有哪些
- A:建筑工程申请认证!财富值双倍 检索优先 专属展现 同行交流 第 8.2.2 条 回水口(沟)的构造,应符合下列要求: 一、回水口面积不得小于连接管截面积的 4 倍; 二、顶面应设格栅盖板,格栅条的净间距,如为*池,不得超过 20mm ; 如为儿童池,不应超过 15mm ; 三、格栅孔隙的注流速度,不应超过 0.5 m/s ; 四、格栅盖板应采用耐腐蚀和不变形的材料*。 第 8.2.3 条 回水口(沟)的格栅盖板安装在游泳池底时,必须固定牢靠。 第三节 泄 水 口 第 8.3.1 条 游泳池应在池底的最低处设置泄水口。如有条件,泄水口宜与回 水口合并设置。 第 8.3.2 条 泄水口应设格栅盖板,盖板表面应与游泳池底最低处表面相平。 泄水口格栅盖板的构造和材料, 应符合本规范第 8.2.2 条和第 8.2.3 条的规定。 第四节 逆 流 水 槽 第 8.4.1 条 游泳池宜采用池岸式溢流水槽。 第 8.4.2 条 溢流水槽的设计,应符合下列要求: 一、应沿池壁四周或两边的外侧设置,溢水堰应严格水平。 二、溢水槽宽度不得小于 150mm 。槽内排水管直径不得小于 50mm ,间距不 宜大于 3m 。 三、 池岸式溢流水槽应设置格栅盖板, 其标材质应符合本规范第 8.2.2 条的规 定。 第九章 洗净设施 第一节 浸脚消毒池 第 9.1.1 条 浸脚消毒池应设在游泳者进入游泳池的通道内,长度不小于 2m , 宽度与通道宽度相同,消毒液深度不得小于 0.15m 。 第 9.1.2 条 浸脚消毒池内消毒液的余*量应为 5~10mg/L 。 第 9.1.3 条 消毒液宜为连续供给和排放。 如有困难时, 可采用定期更换方式, 但间隔时间不得超过 4h 。 第 9.1.4 条 如设有强制淋浴,浸脚消毒池应设在强制淋浴之后。 第 9.1.5 条 浸脚消毒池及其配管,应采用耐腐蚀材料。 第二节 强制淋浴和浸腰消毒池 第 9.2.1 条 公共游泳池,宜尽量在游泳者的入口通道设置强制淋浴和浸腰消 毒池。 一、强制淋浴通道的长度应采用 2~3m ; 二、浸腰消毒池的有效长度不宜小于 1m ,有效深度宜采用 0.6~0.9m 。 第 9.2.2 条 强制淋浴的水质应符合现行的《生活饮用水卫生标准》,水温宜 采用 35~38 ℃,但夏季可用常温水,水量可按喷头数量计算。 第 9.2.3 条 浸腰消毒池余*量,宜按下列规定确定: 一、位置在强制淋浴之后时,不得小于 5mg/L ; 二、位置在强制淋浴之前时,不宜小于 50mg/L 。 第十章 跳水游泳池制度 第一节 一 般 规 定 第 10.1.1 条 跳水游泳池必须设置水面起波装置。 第 10.1.2 条 跳水游泳池的水面波浪,应符合下列要求; 一、应为均匀的波纹水浪,不得出现翻滚的大浪; 二、水面波纹水浪的浪高宜为 25~40m 。 第二节 制 波 方 法 第 10.2.1 条 跳水游泳池宜采用压缩空气起泡法制波。 第 10.2.2 条 起泡压缩空气应符合下列要求: 一、气质应洁净无油污; 二、气压力不小于 98kPa ; 三、喷气嘴的空气量可按 0.019~0.024m3/mm2• s 计。 第 10.2.3 条 起泡制波的设计,应符合下列要求: 一、喷气嘴顶应与池底表面相平,其连接的压缩空气管应敷设在结构层与磁 砖层之间的粘结层内; 二、喷气嘴按 3× 3m 的方格网,应均匀布置在池底或以跳台、跳板在池底的 水平投影正前方 1.5m 为中心,以 1.5m 为半径的位置处分组布置; 三、喷气嘴喷气孔直径可采用 1.5~3mm ; 四、喷气嘴和埋入池底的压缩空气管道,应采用铜质材料。 第十一章 排水系统 第一节 岸 边 清 洗 第 11.1.1 条 游泳池两侧的岸上,应设置冲池岸用的水龙头。 第 11.1.2 条 岸边冲洗水量应按 1.5L/m2 次计算。 第 11.1.3 条 冲洗排水应有不得流入游泳池内的有效措施。冲洗排水管(沟) 接入雨污水管系统时,应设防止雨、污水回流污染的措施。 第二节 泄 水 第 11.2.1 条 游泳池水的泄空时间,宜采用 4h ,最长不得超过 10h 。 第 11.2.2 条 重力泄水排入排水管道时, 应设置防止雨、 污水回流污染的措施。 第 11.2.3 条 机械方法泄水时, 宜用循环水泵兼作提升泵, 并利用过滤设备反 冲洗排水管兼作泄水排水管。 注:如循环水泵提升泄水不彻底,可设潜水泵作辅助泄水泵。 第 11.2.4 条 游泳池检出传染性致病微生物时, 应按当地卫生防疫部门要求对 池水进行处理后,再行排放。 第三节 排 污 第 11.3.1 条 顺流式循环给水系统的游泳池,应设置清除池底积污的装置。 第 11.3.2 条 游泳池的排污方式, 应根据游泳池的使用性质、 池水循环净化方 式,结合当地条件,按下列规定选用: 一、人工清扫; 二、循环水泵 —— 真空吸污器; 三、移动式潜水除污泵。 第 11.3.3 条 采用循环水泵 —— 真空吸污器排污时,游泳池的两侧壁应各设 3~4 个真空吸污器接口。 第十二章 水净化设备用房 第一节 一 般 规 定 第 12.1.1 条 游泳池水净化系统的设备用房的位置,应符合下列要求: 一、尽量靠近游泳池; 二、靠近热源供应方向的一侧; 三、靠近室外排水干管一侧; 四、方便消毒剂、*剂和设备运输的一侧。 第 12.1.2 条 净化设备用房的设计,应符合下列要求: 一、应有设备安装运输出入口,房间位于室外地面以下时,应留有吊装孔; 二、应有通向游泳池管廊的通道和管沟的出入口; 三、房间高度应满足设备*作和安装的要求; 四、应有良好的通风和照明; 五、地面应有排水措施; 六、根据环境要求采取降噪措施; 七、符合现行《建筑设计防火规范》 的要求 . 第二节 过 滤 器 间 第 12.2.1 条 过滤器的布置,应符合下列要求: 一、过滤器距墙面不小于 1.0m ; 二、过滤器之间的*作通道不小于 1.0m ; 三、过滤器距建筑结构最低点的净距,应满足安装检修的要求,但不得小于 0.8m ; 四、运输、检修和*作通道宽度,不得小于最大设备的直径。 第 12.2.2 条 循环水泵组的布置,应符合现行《室外给水设计规范》的规定。 第 12.2.3 条 水泵装置宜设计成自灌式。 第三节 加 * 间 第 12.3.1 条 加*间宜为单独的房间, 应与*剂库毗连, 并尽量靠近循环水泵。 第 12.3.2 条 *剂库的面积, 应根据当地*剂供应情况和运输条件确定, 但不 得小于 15d 储备量和周围量所需面积。 第 12.3.3 条 房间应有良好的通风条件、地面、墙面应采取有效的防腐措施。 第四节 加 氧 间 第 12.4.1 条 加*间和*瓶间应为单独的房间, 并互相分隔开和设通向室外的 外开门。加*间还应设观察窗。 第 12.4.2 条 加*间和*瓶间应有专用的排气、 安全、 防爆和防火装置, 以及 冲洗地面用的给水排水措施。 第 12.4.3 条 加*间的换气次数,应采用 8~12 次 /h 。排气孔口应该设置在墙 壁的下部。 通风和照明设备应将开关设置在室外。 第 12.4.4 条 地面、墙面和门窗应采用耐腐蚀材料。 第五节 加 热 器 间 第 12.5.1 条 加热器应远离*瓶间。 第 12.5.2 条 加热器的布置, 应符合现行的 《建筑给水排水设计规范》 的规定。 附录一 名词解释 一、直流式给水系统: 将符合游泳池补充水水质标准的水源,由管道和给水口连续不断地送入游泳 池,将经使用被弄脏了的池水连续不断地排除的给水系统。它由给水管、配水管、 节流阀门和给水口等部分组成。 二、直流净化给水系统: 天然的地面水源,经过净化澄清和消毒*菌处理,使达到游泳池补充水水质 标准要求后,由管道经给水口连续不断地送入游泳池。将经使用被弄脏了的池水 不断地排除的给水系统,它由过滤、加*、消毒和管道等部分组成。在天然地面 水源充沛的南方城镇的露天游泳池有一定适用性。 三、循环净化给水系统: 将经使用被弄脏了的游泳池水,按规定的流量和流速从游泳池内抽出,经过 净化,使池水得到澄清和消毒*菌处理后,再送回游泳池重复使用。为此而设置 的过滤、加*、消毒、加热(需要时)设备,装置和管道等为循环净化给水系统, 它是国内外普遍采用的游泳池给水系统。 四、逆流式循环: 游泳池的全部循水量,由设在池底的给水口(沟)送入池内,再由设在与游 泳池水表面相平的池岸式或池壁式溢流回水槽将循环水量全部取回进行净化后再 送回池内的水流方式。 五、混合式循环: 将游泳池全部循环水量中的一部分 (不小于 50% ) , 从与池水表面相平的溢流 回水口(沟)取回,另一部分(不大于 50% )循环水量从池底回水口(沟)取回, 一并进行净化后,全部由池底或低部送回游泳池的水流方式。 六、顺流式循环: 游泳池的全部循环水量, 由设在游泳池端或侧壁水面以下的给水口送入池内, 而由设在池底的回水口(沟)取回进行净化后再送回游泳池的水流方式。 七、平衡水池: 为满足数座游泳池共用一组并联过滤器时,平衡各池的水位、逆流式循环给 水系统为保证循环水泵正常工作和循环水泵安装在水面以上位置安装底阀时而设 置的水池。 八、循环方式: 为保证游泳池的时水分布均匀、不产生涡流、急流、*水区,回水不产生短 流,池内各部位的水温一致,余*均匀而设计的游泳池的进水与回水的水流方向 的关系。 九、溢流回水槽: 逆流式循环给水系统的游泳池,为保证回水不短流而在池岸沿池壁外侧设置 的水槽。 附录二 本规范用词说明 (一)执行本规范条文时,对于要求严格程度的用词说明如下,以便执行中 区别对待。 1 .表示很严格,非这样不可的用词: 正面词采用 “ 必须 ” ; 反面词采用 “ 严禁 ” 。 2 .表示严格,在正常情况下均应这样作的用词: 正面词采用 “ 应 ” ; 反面词采用 “ 不应 ” 或 “ 不得 ” 。 3 .表示允许稍有选择,在条件许可时首先这样的用词: 正面词采用 “ 宜 ” 或 “ 可 ” ; 反面词采用 “ 不宜 ” 。 (二)条文中指明必须按其它有关标准、规范执行的写法为 “ 应按 …… 执行 ” 或 “ 应符合 …… 要求或规定 ” 。非必须按所指定的标准和规范执行的写法为 “ 可参 照 ……” 。 附加说明 本规范主要起草人* 主要起草人:建设部建筑设计院 杨世兴 傅文华
-
室外给排水管道深度有什么要求吗?
- A:你好,排水的埋深没有具体的强制性标准,主要根据图纸设计施工,需要注意的是测量放线之前的图纸会审要参照其他管线做出综合审定(包括标高、距离等这个是有标准的),按照小管让大管、有压管让无压管、电管让水管的原则合理安排;再就是根据当地气候条件确定水管管顶的最高埋设深度,管线埋设路径是否穿越承压路面、穿越的土层、相邻管线的介质情况等环境条件确定埋设深度、距离,或参照图纸设计采取的具体加强做法。希望我的回答对你有所帮助!
-
室外给排水管材用什么样的好?
- A:给水及热水管道主干管、横干管采用钢塑复合管道,管件连接;户内热水表后管道,给水支管采用冷水给水PP-R管,热水采用热水用PP-R管,热熔连接。埋地的时候也采用过PPR,热熔接.主要是生活,生产给水管.消防一般用承插铸铁,考虑埋的时间长,防止锈蚀.价格也便宜.钢管采用焊接,,密闭性比球铸要好.尤其是地下情况复杂,拐弯,翻上翻下情况较多的时候.建议采用.
-
屋面排水设计规范是什么?
- A:屋面排水形式:①材料找坡,材料找坡适用于坡度为5%以内,跨度不大的平屋顶。②结构找坡。 屋顶排水方式。①无组织排水,②有组织排水,使雨水有组织地排到檐沟中,经过水落口排至水落斗,再经过水落管排到室外。最后排往城市地下排水管道系统。有组织排水常用方案,檐沟外排水、女儿墙排水、内排水。
-
哪位了解室外照明设计规范?
- A:室外照明设计规范:照明设计可分为室外照明设计和室内灯光设计。照明设计也是灯光设计,灯光是一个较灵活及富有趣味的设计元素,可以成为气氛的催化剂,是一室的焦点及主题所在,也能加强现有装潢的层次感。灯光编排可以分为直接和间接两种。直接灯光泛指那些直射式的光线,如吊灯及射灯等,光线直接散落在指定的位置上,投射出一圈圈的光影,作照明或突出主题之用,直接、简单。
-
请问室外给排水管道深度有什么要求吗?
- A:室外给水管道在土壤冰冻线以下0.15m,车行道下的管线覆土不宜小于0.7m;排水管道在车行道下最小覆土深度不宜小于0.7m,生活排水管道最小覆土深度不宜小于0.3m,生活排水管道管底可埋设在土壤冰冻线以上0.15m。
-
建筑给排水设计流程是怎样的?
- A:建筑给排水设计方法、步骤 一、 初步了解项目 拿到待建项目(建筑或建筑*)后需了解其建筑概况及市政给排水状况: 1.工程概况: a. 建筑物所在地点 b. 建筑物用途(住宅、办公、商业、*等) c. 建筑物檐口高度及每层层高 d. 建筑物大致面积 e. 建筑物有无地下室 f. 建筑物有无人防工程 g. 建筑物有无局部特殊的地方,如局部层高超过8米、存在天庭等需给排水专业特殊处理的地方。 h. 大致了解建筑物各用水点的位置 2. 市政给排水状况: a. 可供待建建筑引入的市政给水压力及给水管位置、管径 b. 可供待建建筑排入的市政排水管位置及管径 c. 可供待建建筑排入的市政雨水管位置及管径 二、 给排水、消防方案确定 1.生活给水: a.根据第一步了解的市政给水压力及建筑物层高计算待建建筑可 由市政水直供的层数。(应尽量利用市政水压但要保证最不利层最不利用水器具的最小压力。注:蹲便器和座便器相差8~13米) b.市政直供以上部分应由加压泵加压供给。对于多层及小高层可由无负压设备或变频设备供给。(定频泵不利节能,应淘汰;高位水箱供水增加了一个水箱可能二次污染的环节,故应淘汰。) 当采用无负压设备时应注意当用水量超过30立方米/小时或建筑面积超过两万平米时应采用带水箱式的无负压设备。 对于高层建筑宜采用分区变频供水方式,各分区用水器具水头不宜大于0.45Mpa。 d. 储水箱应采用卫生材料,水箱出水管应安装消毒设备。 2.生活热水 a. 根据甲方需求确定有无热水要求及热源(燃气,电,太阳能等) b. 热源确定后确定热水供给方案 c. 热水分区应与给水分区一致,各分区补水管应由相应分区的冷水管接来。 3.中水系统 a. 根据工程所在地市政要求确定是否上中水系统。以及是否只上中水配水管还是回收陪水皆上。 b. 如有中水,是小区中水站还是市政中水。 c. 中水系统划分同给水。 4.饮用水系统 a. 根据甲方需求确定是否上饮用水系统。 b. 如需要,找厂家配合出图施工。 5.排水系统 a. 因根据中水要求及甲方要求确定是否污废水分流。 b. 根据规范确定排水形式(单立管、双立管、专用通气管、器具通气管等) 6.雨水系统 a. 根据建筑概况确定雨水排放形式(内排、外排) b. 外排水由建筑专业完成 c. 内排水由给排水专业完成,可选择压力排水(虹吸)或重力排水。 7.水景、游泳池等需厂家配合项目 a. 在厂家配合下出图、施工。 8.消火栓系统 a. 根据建筑情况确定是否设消火栓系统。 b. 根据建筑高度确定需要分区。 特别注意:住宅与公建的不同要求。如层数等于小于9层的住宅适用《建规》,大于等于10层的住宅适用于《高规》。 小于等于7层的住宅可不设(不包括底层有商业网点的住宅)。单立管双阀双出口消火栓的设置条件。 9.喷淋系统 a. 根据建筑情况确定是否设喷淋系统。