室内建筑电气布线规范是什么

有志者事竟成

浏览119次 2025-01-20 01:11

室内建筑电气布线规范是什么
全部回答(4)
  • 纯子k
    《室内建筑电气布线规范》,GB-1259   照明布线采用1.5mm2布线。照明开关离地面高度在1.4米,离墙面20厘米。   普通插座布线采用2.5mm2布线。暗槽离地面高度在30厘米。   空调插座布线采用4mm2布线。离地面高度在1.8-2.2   米左右。
  • 报满家
    安徽富邦装饰为您解答 根据现场情况而变得 电气布线规范是GB-1259   照明布线采用1.5mm2布线。照明开关离地面高度在1.4米,离墙面20厘米。   普通插座布线采用2.5mm2布线。暗槽离地面高度在30厘米。   空调插座布线采用4mm2布线。离地面高度在1.8-2.2   米左右
  • 此地无爱三百两
    应避免因外部热源、灰尘聚集及腐蚀或污染物存在对布线系统带来的影响。并应防止在敷设   及使用过程中因受冲击、振动和建筑物伸缩、沉降等各种外界应力作用而带来的损害。   9.1.3   敷设方式可分为:明敷--导线直接或者在管子、线槽等保护体内,敷设于墙壁、顶   棚的表面及桁架、支架等处;暗敷--导线在管子、线槽等保护体内,敷设于墙壁、顶棚、   地坪及楼板等内部,或者在混凝土板孔内敷线等。   9.1.4   金属管、塑料管及金属线槽、塑料线槽等布线,应采用绝缘电线和电缆。在同一根管   或线槽内有几个回路时,所有绝缘电线和电缆都应具有与最高标称电压回路绝缘相同的绝缘   等级。   9.1.5   布线工程中所有外露可导电部分的接地要求,应符合本规范第14   章的有关规定。   91.6   布线用塑料管(硬质塑料管、半硬塑料管)、塑料线槽及附件,应采用氧指数为   27   以上   的难燃型制品。   9.2   瓷(塑料)线夹、鼓形绝缘子、针式绝缘子布线   9.2.1   瓷(塑料)线夹布线一般适用于正常环境的室内场所和挑檐下室外场所。   鼓形绝缘子、针式绝缘子布线一般适用于室内、外场所。   在建筑物顶棚内、严禁采用瓷(塑料)线夹、鼓形绝缘子脑直式绝缘子布线。   9.2.2   采用瓷(塑料)线夹、鼓形绝缘子、针式绝缘子在室内、外布线时,绝缘电线至地面的   距离应不小于表9.2.2   所列数值。   9.2.3   采用瓷(塑料)线夹、鼓形绝缘子在室内沿墙壁、顶棚布线时,绝缘电线固定点的间距   不应大于表   9.2.3   节所列数值;跨越柱子、桁架布线时,应符合本规范第   9.4   节所规定的机   械强度要求。   9.2.4   采用鼓形绝缘子、针式绝缘子在室内、外布线时,绝缘电线的间距不应小于表   9.2.4   所列数值。   9.2.5   绝缘电线明敷在高温辐射或对绝缘有腐蚀的场所时,电线间及电线至建筑物表面最小   净距,不应小于表9.2.5   所列数值。   9.2.6   在与建筑物相关联的室外部位布线时,绝缘电线至建筑物的间距不应小于表9.2.6   所列   数值。   9.3   直   敷   布   线   9.3.1   直敷布线一般适用于正常环境室内场所和挑檐下室外场所。   建筑物顶棚内,严禁采用直敷布线。   9.3.2   直敷布线应采用护套绝缘电线,其截面不宜大于。   9.3.3   直敷布线的护套绝缘电线,应采用线卡沿墙壁、顶棚或建筑物构件表面直接敷设,固   定点间距不应大于0.30m。   不得将护套绝缘电线直接埋入墙壁、顶棚的抹灰层内。   9.3.4   直敷布线电线至地面的距离不应小于表   9.2.2   所列数值。导线垂直敷设至地面低于   1.80m部分,应穿管保护。   9.3.5   护套绝缘电线与接地导体及不发热的管道紧贴交叉时,应加绝缘管保护,敷设在易受   机械损伤的场所应用钢管保护。   9.4   金   属   管   布   线   9.4.1   金属管布线一般适用于室内、外场所,但对金属管有严重腐蚀的场所不宜采用。   建筑物顶棚内,宜采用金属管布线。   9.4.2   明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属管布线,应采用水、煤   气钢管。明敷或暗敷于干燥   场所的金属管布线可采用电线管。   9.4.3   三根及以上绝缘导线穿于同一根管时,其总截面积(包括外护层)不应超过管内截面积   的40%。   两根绝缘导线穿于同一根管时,管内径不应小于两根导线外径之和的1.35   倍(立管可取1.25   倍)。   9.4.4   穿金属管的交流线路,应将同一回路的所有相线和中性线(如果有中性线时)穿于同一   根管内。   9.4.5   不同回路的线路不应穿于同一根金属管内,但下列情况可以除外:   (1)电压为50V   及以下的回路。   (2)同一设备或同一联动系统设备的电力回路和无防干扰要求的控制回路。   (3)同一照明花灯的几个回路。   (4)同类照明的几个回路,但管内绝缘导线的根数不应多于8   根。
  • 奋斗ing
    室内布线         9.1   一    般   规   定       9.1.1   本章适用于民用建筑室内(包括与建筑物、构筑物相关联的外部位) 绝缘电线、电缆和封闭式母线的布线。       当本章条款无具体规*,其适用电压范围为500V及以下。         9.1.2   布线及敷设方式应根据建筑的性质、要求、 用电设备的分布及环境特征等因素确定。应避免因外部热源、 灰尘聚集及腐蚀或污染物存在对布线系统带来的影响。并应防止在敷设及使用过程中因受冲击、振动和建筑物伸缩、沉降等各种外界应力作用而带来的损害。       9.1.3   敷设方式可分为:明敷——导线直接或者在管子、线槽等保护体内, 敷设于墙壁、顶棚的表面及桁架、支架等处;暗敷—— 导线在管子、线槽等保护体内,敷设于墙壁、顶棚、 地坪及楼板等内部,或者在混凝土板孔内敷线等。         9.1.4    金属管、塑料管及金属线槽、塑料线槽等布线,应采用绝缘 电线和电缆 。在同一根管或线槽内有几个回路时,所有绝缘电线和 电缆都应具有与最高标称电压回路 绝缘相同的绝缘等级。         9.1.5   布线工程中所有外露可导电部分的接地要求,应符合本规范第14章的有关规定。         91.6   布线用塑料管(硬质塑料管、半硬塑料管 )、塑料线槽及附件,应采用氧指数为27以上 的难燃型制品。         9.2   瓷(塑料)线夹、鼓形绝缘子、针式绝缘 子布线       9.2.1   瓷(塑料)线夹布线一般适用于正常环境的室内场所和挑檐下室外场所。         鼓形 绝缘子、针式 绝缘子布线一般适用于室内、外场所。         在建筑物顶棚内、严禁采用瓷(塑料)线夹、鼓形绝缘 子脑直式绝缘 子布线。       9.2.2   采用瓷(塑料)线夹、鼓形绝缘子、针式绝缘子在室内、外布线时,绝缘电线至地面的距离应不小于表9.2.2所列数值。 9.2.3   采用瓷(塑料)线夹、鼓形 绝缘子在室内沿墙壁、顶棚布线时, 绝缘电线固定点的间距不应大于表9.2.3节所列数值;跨越柱子、桁架布线时,应符合本 规范第9.4节所规定的机械强度要求。         9.2.4   采用鼓形 绝缘子、针式 绝缘子在室内、外布线时, 绝缘电线的间距不应小于表9.2.4所列数值。         9.2.5    绝缘电线明敷在高温 辐射或对 绝缘有腐蚀的场所时,电线间及电线至建筑物表面最小净距,不应小于表9.2.5所列数值。         9.2.6   在与建筑物相关联的室外部位布线时, 绝缘电线至建筑物的间距不应小于表9.2.6所列数值。         9.3   直   敷   布   线         9.3.1   直敷布线一般适用于正常环境室内场所和挑檐下室外场所。         建筑物顶棚内,严禁采用直敷布线。         9.3.2   直敷布线应采用护套 绝缘电线,其截面不宜大于。         9.3.3   直敷布线的护套 绝缘电线,应采用线卡沿墙壁、顶棚或建筑物构件表面直接 敷设,固定点间距不应大于0.30m。         不得将护套 绝缘电线直接埋入墙壁、顶棚的抹灰层内。         9.3.4   直敷布线电线至地面的距离不应小于表9.2.2所列数值。导线垂直 敷设至地面低于1.80m部分,应穿管保护。         9.3.5   护套 绝缘电线与 接地导体及不发热的管道紧贴交叉时,应加 绝缘管保护, 敷设在易受机械损伤的场所应用钢管保护。         9.4   金   属   管   布   线         9.4.1   金属管布线一般适用于室内、外场所,但对金属管有严重腐蚀的场所不宜采用。         建筑物顶棚内,宜采用金属管布线。         9.4.2   明敷于潮湿场所或埋地 敷设的金属管布线,应采用水、煤   气钢管。明敷或暗敷于干燥场所的金属管布线可采 用电线管。         9.4.3   三根及以上 绝缘导线穿于同一根管时,其总截面积(包括外护层)不应超过管内截面积的40%。 两根 绝缘导线穿于同一根管时,管内径不应小于两根导线外径之和的1.35倍(立管可取1.25倍)。         9.4.4   穿金属管的交流线路,应将同一回路的所有相线和中性线(如果有中性线时)穿于同一根管内。         9.4.5   不同回路的线路不应穿于同一根金属管内,但下列情况可以除外:         (1)电压为50V及以下的回路。         (2)同一设备或同一联动系统设备的 电力回路和无防干扰要求的 控制回路。         (3)同一照明花灯的几个回路。         (4)同类照明的几个回路,但管内 绝缘导线的根数不应多于8根。         9.4.6   金属管明敷时,其固定点的间距,不应大于表9.4.6所列数值。         9.4.7   电线管路与热水管、蒸汽管同侧 敷设时,应 敷设在热水管蒸汽管的下面。有困难时,可 敷设在其上面。相互间的净距不宜小于下列数值:         (1)当管路 敷设在热水管下面时为0.20m,上面时为0.30m。         (2)当管路 敷设在蒸汽管下面时为0.50m,上面时为1m。         当不能符合上列要求时,应采取隔热措施。对有保温措施的蒸汽管,下下净距均可减至0.20m。         电线管路与其他管道(不包括可燃气体及易燃、可燃液体管道)的平行净距不应小于0.10m.。当与水管同侧 敷设时,宜 敷设在水管的上面。         当管路互相交叉时的距离,不宜小于相应上列情况的平行净距。         9.4.8   金属管布线的管路较长或有弯时,宜适当加装拉线盒,两个拉线点之间距离应符合以下要求:         (1)对无弯的管路,不超过30m。         (2)两上拉线点之间有一个弯时,不超过20m。         (3)两上拉线点之间有两个弯时,不超过15m。         (4)两上拉线点之间有三个弯时,不超过8m。    当加装拉线盒有困难时,也可适当加大管径。         9.4.9   暗敷于地下的管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时,应加保护管保护;在穿过建筑物伸缩、沉降缝时,应采取保护措施。         9.4.10    绝缘电线不宜穿金属管在室外直接埋地 敷设。必要时对于次要 用电负荷且线路较短(15m以下),可穿金属管理地 敷设,但应采取可靠的防水、防腐蚀措施。         9.5   硬质塑料管布线         9.5.1   硬质塑料管布线一般适用于室内场所和有*碱腐蚀性介质的场所,但在易受机械损伤的场所不宜采用明 敷设。         建筑物顶棚内,可采用难燃型硬质塑料管布线。         9.5.2   硬质塑料管暗敷或埋地 敷设时,引出地(楼)面不低于0.50m的一段管路,应采取防止机械损伤的措施。         9.5.3   本采用硬质塑料管布线时, 绝缘导线在管内的填充率应符合本章第9.4.3条的规定。         9.5.4   硬质塑料管明敷时,其固定点间距不应大于表9.5.4所列数值。         9.5.5   不同回路的线路穿硬质塑料管,应符合本章第9.4.5条的规定。         9.5.6   硬质塑料管布线的管路与热水管、蒸汽管同侧 敷设时,应符合本章第9.4.7条的规定。         9.5.7   硬质塑料管布线,当管路较长或有弯时,应符合本章第9.4.8条的规定。         9.6   半硬塑料管及混凝土板孔布线         9.6.1   半硬塑料管及混凝土板孔布线适用于正常环境一般室内场所,潮湿场所不应采用。         9.6.2   半硬塑料管布线应采用难燃平滑塑料管及塑料波纹管。         建筑物顶棚内,不宜采用塑料波纹管。         9.6.3   混凝土板孔布线应采用塑料护套电线或塑料 绝缘电线穿半硬塑料管 敷设。         9.6.4   塑料护套电线及塑料 绝缘电线在混凝土板孔内不得有接头,接头应在接线盒内进行。         9.6.5   不同回路的线路穿半硬塑料管或混凝土板孔时应符合本章第9.4.5条的规定。         9.6.6   半硬塑料管布线宜减少弯曲,当线路直线段长度超过15m或直角弯超过三个时,均应装设拉线盒。      9.6.7   在现浇钢筋混凝土中 敷设半硬塑料管时,应采取预防机械损伤措施。         9.7   金属线槽布线         9.7.1   金属线槽布线一般适用于正常环境的室内场所明敷,但对金属线槽有严重腐蚀的场所不应采用。         具有槽盖的封闭式金属线槽,可在建筑顶棚内 敷设。         9.7.2   同一回路的所有相线和中性线(如果有中性线时),应 敷设在同一金属线槽内。         9.7.3   同一路径无防干扰要求的线路,可 敷设于同一金属线槽内。线槽内电线或 电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根。         控制、信号或与其相类似的线路,电线或 电缆的总截面不应超过线槽内截面的50%,电线或 电缆根数不限。         注:①控制、信号等线路可视为非载流导线。         ②三根以上载流电线或 电缆在线槽内 敷设,当乘以本 规范第8章所规定的载流量校正系数时,电线或 电缆根数不限,但其在线槽内的总截面仍不应超过线槽内截面的20%。         9.7.4   电线或 电缆在金属线槽内不宜有接头。但在易于检查的场所,可允许在线槽内有分支接头,电线、 电缆和分支接头的总截面(包括外护层)不应超过该点线槽内截面的75%。         9.7.5   金属线槽布线,在线路连接、转角、分支及终端处应采用相应的附件。         9.7.6   金属线槽垂直或倾斜 敷设时,应采取措施防止电线或 电缆在线槽内移动。         9.7.7   金属线槽 敷设时,吊点及支持点的距离,应根据工程具体条件确定,一般应在下列部位设置吊架或支架:         (1)直线段不大于3m或线槽接头处。         (2)线槽首端、终端及进出接线盒0.50m处。         (3)线槽转角处。         9.7.8   金属线槽布线,不得在穿过楼板或墙壁等处进行连接。         9.7.9   由金属线槽引出的线路,可采用金属管、硬质塑料管、半硬塑料管、金属软管或 电缆等布线方式。电线或 电缆在引出部分不得遭受损伤。 9.8   塑   料   线   槽   布   线         9.8.1   塑料线槽布线一般适用于正常环境的室内场所,在高温和易受机械损伤的场所不宜采用。         9.8.2   强、弱电线路不应同敷于一根线槽内。线槽内电线或 电缆的总截面及根数应符合本章第9.7.3条的规定。         9.8.3   电线、 电缆在线槽内不得有接头,分支接头应在接线盒内进行。         9.8.4   塑料线槽 敷设时,槽底固定点间距应根据线槽规格而定,一般不应大于表9.8.4所列数值。         9.8.5   塑料线槽布线,在线路连接、转角、分支及终端处应采用相应附件。         9.9   地面内暗装金属线槽布线         9.9.1   地面内暗装金属线槽布线,适用于正常环境下大空间且隔断变化多、 用电设备移动性大或敷有多种功能线路的场所,暗敷于现浇混凝土地面、楼板或楼板垫层内。         9.9.2   同一回路的所有导线应 敷设在同一线槽内。

相关问题

    • 民用建筑电气安装规范是怎样的

    • A:民用建筑电气设计规范适用于工业厂房。   《民用建筑电气设计规范》,瞿义勇主编,机械工业出版社出版的书籍,全书编写以图表为主,辅以*说明,极具指导性和参考价值。《民用建筑电气设计规范(强电部分)应用图解》可供建筑电气设计、施工人员和电气工程师使用,同时可供电气监理人员参考,也可作为大专院校相关专业师生学习*。   工业厂房,指直接用于生产或为生产配套的各种房屋,包括主要车间、辅助用房及附属设施用房。凡工业、交通运输、商业、建筑业以及科研、学校等单位中的厂房都应包括在内。   民用建筑是由若干个大小不等的室内空间组合而成的;而其空间的形成,则又需要各种各样实体来组合,而这些实体称为建筑构配件。一般民用建筑由基础、墙或柱、楼底层、楼梯、屋顶、门窗等构配件组成。
    • 建筑电气布线什么牌子的好

    • A:推荐; 1.施耐德 电气   强电箱布线箱配电箱开关箱   16回路暗装 2.德力西 电气布线西   多媒体*家用   多媒体集线 3.台宏 建筑电气布线   电气控制箱布线箱 以上牌子都很不错,参考下吧,
    • 室内电气布线应该是怎样的?

    • A:  电气布线线规则:   布线应符合设备设计所规定的电气原理图及布线图的要求。   .总体布线时应注意使用电线尽量远离发热件,发热温度在100℃以内的发热器件,电线与之距离保持在20mm以上。在100~300℃者,电线与之距离需保持在30mm以上,发热在300℃以上,如无隔热、防火措施者,电线与之距离保持在80mm以上。   控制电路如需接地,应集中接地,接地点不得超过2处。   穿入线管的电线电缆,外径面积之和不应超过线管内孔横截面积的70%。   电线两端头接线,除了与插接件相连者外,必须采用接头压接。   每根电线两端必须有清晰牢固的线号,每个插头、插座,每个接线端子上或安装位置处必须有清晰牢固的代号标记。   安装槽应牢固,电线要用扎线带、线卡待以适当间隔可靠固定,防止振动造成损失。   电线、电缆出入线槽,线管及穿过金属隔板的孔、口时,必须加以防护。   希望我的回答能帮到你。
    • 建筑工程电气施工规范谁清楚?

    • A:3.2.1   主要设备、材料、成品和半成品进场检验结论应有记录,确认符合本规范规定,才能在施工中应用。 3.2.2   因有异议送有资质试验室进行抽样检测,试验室应出具检测报告,确认符合本规范和相关技术标准规定,才能在施工中应用。 3.2.3   依法定程序批准进入市场的新电气设备、器具和材料进场验收,除符合本规范规定外,尚应提供安装、使用、维修和试验要求等技术文件。 3.2.4   进口电气设备、器具和材料进场验收,除符合本规范规定外,尚应提供商检证明和中文的质量合格证明文件、规格、型号、性能检测报告以及中文的安装、使用、维修和试验要求等技术文件。 3.2.5   经批准的免检产品或认定的名牌产品,当进场验收时,宜不做抽样检测。 3.2.6   变压器、箱式变电所、高压电器及电瓷制品应符合下列规定: 1   查验合格证和随带技术文件,变压器有出厂试验记录; 2   外观检查:有铭牌,附件齐全,绝缘件无缺损、裂纹,充油部分不渗漏,充气高压设备气压指示正常,涂层完整。 3.2.7   高低压成套配电柜、蓄电池柜、不间断电源柜、控制柜(屏、台)及动力、照明配电箱(盘)应符合下列规定: 1   查验合格证和随带技术文件,实行生产许可证和安全认证制度的产品,有许可证编号和安全认证标志。不间断电源柜有出厂试验记录; 2   外观检查:有铭牌,柜内元器件无损坏丢失、接线无脱落脱焊,蓄电池柜内电池壳体无碎裂、漏液,充油、充气设备无泄漏,涂层完整,无明显碰撞凹陷。 3.2.8   柴油发电机组应符合下列规定: 1   依据装箱单,核对主机、附件、专用工具、备品备件和随带技术文件,查验合格证和出厂试运行记录,发电机及其控制柜有出厂试验记录; 2   外观检查:有铭牌,机身无缺件,涂层完整。 3.2.9   电动机、电加热器、电动执行机构和低压开关设备等应符合下列规定: 1   查验合格证和随带技术文件,实行生产许可证和安全认证制度的产品,有许可证编号和安全认证标志; 2   外观检查:有铭牌,附件齐全,电气接线端子完好,设备器件无缺损,涂层完整。 3.2.10   照明灯具及附件应符合下列规定: 1   查验合格证,新型气体放电灯具有随带技术文件; 2   外观检查:灯具涂层完整,无损伤,附件齐全。防爆灯具铭牌上有防爆标志和防爆合格证号,普通灯具有安全认证标志; 3   对成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能进行现场抽样检测。灯具的绝缘电阻值不小于   2MΩ,内部接线为铜芯绝缘电线,芯线截面积不小于   0.5mm2,橡胶或聚*乙*(PVC)绝缘电线的绝缘层厚度不小于   0.6mm。对游泳池和类似场所灯具(水下灯及防水灯具)的密闭和绝缘性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。 3.2.11   开关、插座、接线盒和风扇及其附件应符合下列规定: 1   查验合格证,防爆产品有防爆标志和防爆合格证号,实行安全认证制度的产品有安全认证标志; 2   外观检查:开关、插座的面板及接线盒盒体完整、无碎裂、零件齐全,风扇无损坏,涂层完整,调速器等附件适配; 3   对开关、插座的电气和机械性能进行现场抽样检测。检测规定如下: 1)   不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离不小于   3mm; 2)   绝缘电阻值不小于   5MΩ; 3)   用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的,螺钉与软塑固定件旋合长度不小于   8mm,软塑固定件在经受   10   次拧紧退出试验后,无松动或掉渣,螺钉及螺纹无损坏现象; 4)   金属间相旋合的螺钉螺母,拧紧后完全退出,反复   5   次仍能正常使用。 4   对开关、插座、接线盒及其面板等塑料绝缘材料阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。 3.2.12   电线、电缆应符合下列规定: 1   按批查验合格证,合格证有生产许可证编号,按《额定电压   450/750V   及以下聚*乙*绝缘电缆》GB   5023.1~5023.7   标准生产的产品有安全认证标志; 2   外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘层完整无损,厚度均匀。电缆无压扁、扭曲,铠装不松卷。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和*厂标; 3   按*标准,现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径;线芯直径误差不大于标称直径的   1%; 3.2.13   导管应符合下列规定: 1   按批查验合格证; 2   外观检查:钢导管无压扁、内壁光滑。非镀锌钢导管无严重锈蚀,按*标准油漆出厂的油漆完整;镀锌钢导管镀层覆盖完整、表面无锈斑;绝缘导管及配件不碎裂、表面有阻燃标记和*厂标; 3   按*标准现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度。对绝缘导管及配件的阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。 3.2.14   型钢和电焊条应符合下列规定: 1   按批查验合格证和材质证明书;有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测; 2   外观检查:型钢表面无严重锈蚀,无过度扭曲、弯折变形;电焊条包装完整,拆包抽检,焊条尾部无锈斑。 3.2.15   镀锌制品(支架、横担、接地极、避雷用型钢等)和外线金具应符合下列规定: 1   按批查验合格证或镀锌厂出具的镀锌质量证明书; 2   外观检查:镀锌层覆盖完整、表面无锈斑,金具配件齐全,无砂眼; 3   对镀锌质量有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。 3.2.16   电缆桥架、线槽应符合下列规定: 1   查验合格证; 2   外观检查:部件齐全,表面光滑、不变形;钢制桥架涂层完整,无锈蚀;玻璃钢制桥架色泽均匀,无破损碎裂;铝合金桥架涂层完整,无扭曲变形,不压扁, 表面不划伤。 3.2.17   封闭母线、插接母线应符合下列规定: 1   查验合格证和随带安装技术文件; 2   外观检查:防潮密封良好,各段编号标志清晰,附件齐全,外壳不变形,母线螺栓搭接面平整、镀层覆盖完整、无起皮和麻面;插接母线上的静触头无缺损、表面光滑、镀层完整。 3.2.18   *母线、*导线应符合下列规定: 1   查验合格证; 2   外观检查:包装完好,*母线平直,表面无明显划痕,测量厚度和宽度符合*标准;*导线表面无明显损伤,不松股、扭折和断股(线),测量线径符合*标准。 3.2.19   电缆头部件及接线端子应符合下列规定: 1   查验合格证; 2   外观检查:部件齐全,表面无裂纹和气孔,随带的袋装涂料或填料不泄漏。 3.2.20   钢制灯柱应符合下列规定: 1   按批查验合格证; 2   外观检查涂层完整,根部接线盒盒盖紧固件和内置熔断器、开关等器件齐全,盒盖密封垫片完整。钢柱内设有专用接地螺栓,地脚螺孔位置按提供的附图尺寸,筑允许偏差为±2mm。 3.2.21   钢筋混凝土电杆和其他混凝*品应符合下列规定: 1   按批查验合格证; 2   外观检查:表面平整,无缺角露筋,每个制品表面有合格印记;钢筋混凝土电杆表面光滑,无纵向、横向裂纹,杆身平直,弯曲不大于杆长的   1/1000。
    • 民用建筑电气验收规范谁了解?

    • A:《民用建筑电气设计规范》,选取其中强电部分具有典型和应用广泛的条文做系统阐述,收录与其相关的设计示例和参考*供读者参考。全书共分12章,包括:概论、术语、供配电系统、配变电所、继电保护及电气测量、自备应急电源、低压配电、配电线路布线系统、常用设备电气装置、电气照明、民用建筑物防雷、接地和特殊场所的安全防护等。编辑本段图书目录      出版说明         1   概论         1.1   发电厂和电力系统简介         1.2   电路与电路计算公式         1.3   建筑电气设计与电路图绘制         1.4   建筑电气设计规范与标准图         2   术语         2.1   民用建筑电气设计常用术语         2.2   建筑电气工程施工常用术语         3   供配电系统         3.1   负荷分级及供电要求         3.2   电源及供配电系统         3.3   电压选择和电能质量         3.4   负荷计算         3.5   无功补偿         4   配变电所         4.1   所址选择         4.2   配电变压器选择         4.3   主接线及电器选择         4.4   配变电所形式和布置         4.5   10(6)kV配电装置         4.6   低压配电装置         4.7   电力电容器装置         4.8   对土建专业的要求         4.9   对暖通及给水排水专业的要求         5   继电保护及电气测量         5.1   继电保护         5.2   电气测量         5.3   二次回路及中央信号装置         5.4   控制方式与*作电源         6   自备应急电源         6.1   自备应急柴油发电机组         6.2   应急电源装置(EPS)         6.3   不间断电源装置(UPS)         7   低压配电         8   配电线路布线系统         9   常用设备电所装置         10   电气照明         11   民用建筑防雷         12   接地和特殊场所的安全防护
    • 电气照明如何布线

    • A:一句话?你说是把,比如说灯把,实际上 施工的时候 线要从开关沿墙向上敷设到顶棚,怎么可能一样呢,施工是三维的空间,图纸是平面二维空间,从沿着顶棚敷设到灯,图纸上开关到灯 就直接画一条线连起来就可以了,很多的设计图纸上都是直接拉过去的不是
    • 室内电气照明设计规范谁了解?

    • A:规范如下: 1.布局 照明布局形式分为三种,即基础照明(环境照明),重点照明,装饰照明以及应急照明。在办公场所一般采用基础照明,而家居和一些服饰店等场所则会采用一些三者相结合的照明方式。具体照明方式视场景而定。 2.照度 在平时做照度计算时,如果我们已知利用系数“CU”,则可以方便的利用一个经验公式进行快速计算,求出我们想要的室内工作面的平均照度值。我们通常把这种计算方法称为“利用系数法求平均照度”,也叫流明系数法。 照度计算有粗略地计算和精确地计算2种。例如,假设像住宅那样整体照度应该在100勒克斯(lx)的情况,而即使是90勒克斯(lx)也不会对生活带来很大的影响。但是,如果是道路照明的话,情况就不同了。假设路面照度必须在20勒克斯(lx)的情况下,如果是18勒克斯(lx)的话,就有可能造成交通事故频发。商店也是一样,例如,商店的整体最佳照度是500勒克斯(lx)   ,由于用600勒克斯(lx)的照度,所以,照明灯具数量和电量就会增加,并在经济上造成影响。无论是哪一种照度计算都是重要的。虽然只是粗略地估算,也会有20%-30%的误差。所以建议在一般情况下最好采用专业的照明设计*进行精确模拟计算,将误差控制在最小范围内。 但有时我们由于情况特殊或场地条件所限,而不能采用照明*模拟计算时,在计算地板、桌面、作业台面平均照度可以用下列基本公式进行,略估算出灯具:照度(勒克斯lx)=光通量(流明lm)/面积(平方米m2) 即平均1勒克斯(lx)的照度,是1流明(lm)的光通量照射在1平方米(m2)面积上的亮度。用这种方法求房间地板面的平均照度时,在整体照明灯具的情况下,可以用下列公式进行计算。 平均照度(Eav)=   单个灯具光通量Φ×灯具数量(N)×空间利用