大声别叫控制kbg管*标准有以:设计应用 1. 使用范围: (1)用于室内正常环境和在高温、多尘、有震动及有火灾危险的场所。也可在潮湿的场所使用。不得在特别潮湿,有*、碱、盐腐蚀和有*危险的场所使用。 (2)使用环境温度为-15℃~+40℃。 2. 导线的载流量可按导线穿钢管时的导体长期允许载流量选择导线的截面积。 3. 在TN-C-S或TN-S系统中,管内应增设一根PE线,其截面积应满足《低压配电设计规范》的要求。 4. 管径选择(最小管径): (1)强电线路: a. 三根及以上导线同穿一根保护管时,导线的总面积应小于保护管内截面积的40%;两根导线同穿一根保护管时,管内径不应小于两根导线直径之和的1.35倍;当多根不同截面的导线同穿一根保护管时,可按下式选择保护管管径。 0.33S≥n1s1+n2s2+…… 或0.33D2≥n1d12+n2d22+…… S:保护管内孔截面积(mm2) s1、s2……:不同截面导线的最大 截面积(mm2) n1、n2……:不同截面的导线根数 D: 保护管内径(mm) d1、d2……不同截面导线的外直径(mm) b. 作电缆保护管时,其内径应大于电缆外径的1.5倍。 c. 在下列情况时,保护管应加设中间接线盒,箱或管径放大一级。 直管长度超过30米。 管子一个弯曲(90o~105o)时,长度超过20米。 管子二个弯曲(90o~105o)时,长度超过15米。 管子三个弯曲(90o ~105o)时,长度超过8米。 每两个120o、135o、或150o的弯相当于一个(90o~105o)的弯。
-
童年里的纸飞机好像没有*标准,: 用于室内在高温、多尘、有震动及有火灾危险的场所。也可在潮湿的场所使用。不得在特别潮湿,有*、碱、盐腐蚀和有*危险的场所使用。 使用环境温度为-15℃~+40℃。 KBG管规格尺寸(mm) 规格 Φ16 Φ20 Φ25 Φ32 Φ40 外径D 16 20 25 32 40 壁厚d 1.0 1.0 1.2 1.2 1.2 1.1.2 接头与连接方式 1.1.2.1 接头 (1) 直管接头,供管路直线段的管与管之间的连接。接头的管内径与导管外径相匹配,接头中间有一道深度与导管壁厚一致的凹槽。 (2) 弯管接头,供管路弯曲段管与管之间的连接。弯管接头采用优质管材经滚压成型,为90°弯曲。有四倍弯、六倍弯两种,其弯曲半径分别是管径 的4 倍、6 倍。
-
fbgthg1. KBG管电线管路,不宜穿过建筑物、构筑物或设备的基础。当必须穿过时,应另设保护 管或采取其它措施。 2. KBG管电线管路,经过建筑物的沉降缝或伸缩缝处,应装设两端固定的补偿装置。 3. KBG管电线管路敷设及管内穿线的施工及验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国 家现行的有关规范的规定。 4. KBG管电线管路弯曲处敷设,不应有折皱、凹陷、裂纹等缺陷,其管材弯扁程度不应大 于管外径的10%。 5. KBG管电线管路明敷设时,支架、吊架的规格,当设计无要求时,不应小于下列规定: 1)圆钢:直径6mm。 2)扁钢:30 mm×3 mm。 3)角钢:25 mm×25 mm×3 mm。 4)埋注支架应有燕尾,埋入深度不应小于80 mm。 6. KBG管电线管路水平或垂直明敷设时,其水平或垂直安装的允许偏差为1.5‰。全长偏差 不应大于管内径的1/2。 7. KBG管电线管路明敷设时,排列应整齐,固定点牢固、间距均匀,其最大间距应符合下 表的规定 注:敷设在吊顶内的电线管路,当管径为Φ16~20时,固定点间距可增大到1.5m为宜。 8. KBG管电线管路明敷设时,其固定点所采用器材与终端、弯头中点、电气器具或盒(箱) 边缘的距离,宜为150~300mm。 9. KBG管电线管路埋入墙体或混凝土内时,管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm。 10. KBG管电线管路暗敷设时,管路固定点应牢固,且应符合下列规定: (1)敷设在钢筋混凝土墙及楼板内的管路与钢筋绑扎固定,固定点间距不应大于1000mm; (2)敷设在砖墙、砌体墙内的管路,剔槽宽度,不应大于管外径5mm。固定点间距,不应 大于1000mm; (3)敷设在预制圆孔板上的管路平顺,紧贴板面,固定点间距不应大于1000mm。 11. KBG管电线管路连接,应采用专用工具进行,不应敲打形成压点。严禁熔焊连接。管路 为水平敷设时,扣压点宜在管路上、下方分别扣压;管路为垂直敷设时,扣压点宜在管路左、 右侧分别扣压。 12. KBG管电线管路,当管径为Φ25及以下时,每端扣压点不应少于2处;当管径为Φ32及以上时,每端扣压点不应少于3处。且扣压点宜对称,间距宜均匀。扣压点深度不应小于1.0mm 。且扣压牢固,表面光滑,管内畅通。管壁扣压形成的凹、凸点,不应有毛剌。 13.KBG管进入盒(箱)时,应一孔一管,并采用螺纹接头连接,同时应锁紧,管与盒连 接采用型螺纹接头,管与箱连接应采用Ⅱ型螺蚊接头(又称爪型螺纹接头)。 14. KBG管及其金属附件组成的电线管路,当管与管、管与盒(箱)连接符合上述管路连接 规*,连接处可不设置跨接线。管路外壳应有可靠接地。但不得熔焊连接。也不得做为电 气设备接地线。
相关问题
-
kbg管是镀锌管吗?什么是kbg管?
- A:KBG镀锌管介绍KBG管又称国标扣压式导线管,KBG系列钢导管采用优质薄壁板材*而成,双面镀锌全方位360°保护。是针对吊顶,明装等电气线路安装工程而研制。符合现代节能环保的主流发展方向。被国内各大城市的商业、民用、公用等电线线路工程所采用。KBG镀锌管连接方式为扣压式连接,无需焊机和套丝设备,省去了传统熔焊和套丝等复杂的施工工序,只需将直管用接头连接管与管,螺纹盒接头连接管与接线盒,*后用紧定螺丝紧定即可。二、施工准备1、材料准备及要求1.1、住院楼KBG管属乙购材料,材料进场时,施工单位需组织监理、建设单位进行检查,根据图纸规范要求,检查钢管是否具备有效的产品合格证,镀锌管外表层是否完整,有无剥落现象,管内壁接缝处是否光滑,管径是否符合合同要求等等。1.2、辅材,包括接线盒、接头、垫圈等等需检查其镀锌层是否完整,接线盒是否填补锯末,接线盒及扣压接头处是否用胶布封紧。
-
什么是kbg管?
- A:KBG管又称国标扣压式导线管,KBG系列钢导管采用优质薄壁板材*而成,双面冷镀锌全方位360°保护。管与管件连接不需再跨接地线,是针对吊顶,明装等电气线路安装工程而研制。符合现代节能环保的主流发展方向。被国内各大城市的商业、民用、公用等电线线路工程所采用,特别是临时或短期使用的建筑物。重量轻:在保证管材的一定强度条件下,降低了管壁的厚度,使管材从而使施工安装、装卸搬运带来了很大的方便。价格便宜:管壁由薄壁代替厚壁,节省了钢材,使管材单位长度的价格大幅度下降, 从而降低了工程造价。施工简便:管材的套接方式以新颖的扣压连接取代了传统的螺纹连接或焊接施工,而且无须再做跨接,即可保证管壁有良好的导电性。省去了多种施工设备和施工环节,简化了施工,提高了工效。既加快了施工进度又节省了施工费用。
-
kbg管是镀锌管吗
- A:BG管为镀锌薄壁钢管,在使用中方便施工,*作安装便捷,规范中没有规定不能使用(应刷防火涂料)。但是KBG钢管管道连接使用的接头是顶丝连接存在缝隙,且管壁比较薄强度较差,故有的设计师会规避在消防报*使用KBG钢管。
-
kbg管是镀锌管吗?
- A:镀锌钢管分为冷镀锌钢管、热镀锌钢管,冷镀锌钢管已被禁用,后者还被*提倡暂时能使用。六七十年代,国际上发达*开始开发新型管材,并陆续禁用镀锌管。中国建设部等四部委也发文明确从二000年起禁用镀锌管作为供水管,新建小区的冷水管已经很少使用镀锌管了,有些小区的热水管使用的是镀锌管。
-
kbg管是什么管
- A:KBG管,扣压式薄壁镀锌钢管。管材的套接方式为扣压式,与JDG相比不过是连接方式不同而已。在实际使用过程中,二者都较常使用。
-
什么叫kbg管?
- A:KBG管又称国标扣压式导线管,KBG系列钢导管采用优质薄壁板材*而成,双面冷镀锌全方位360°保护。管与管件连接不需再跨接地线,是针对吊顶,明装等电气线路安装工程而研制。符合现代节能环保的主流发展方向。被国内各大城市的商业、民用、公用等电线线路工程所采用,特别是临时或短期使用的建筑物。
-
KBG管是属于电线管吗
- A:扣压式电线管,外观和JDG管相似.
-
kbg管规格有哪些
- A:套接扣压式薄壁钢导管(KBG)管的技术参数详见表一,导管及配件规格详见附录。KBG管与其它金属管材的重量比较和施工比较详见表二
-
kbg管是什么材质?
- A:K-扣压式连接、B-薄壁、G-钢管kbg管应该指的是采用套接扣压式连接技术,取代传统的胶水连接或焊接施工,且无须再做跨接线的线管,而不是某个品牌,KBG管是个材质型号,和SC,G管一样。就是管壁薄了一点.就是穿线管子,一般用在地下层他价格比SC管便宜一点,从外观上看不同的,有一层釉彩一样的镀层!
-
kbg管要送检吗
- A:个不需要,因为钢管本身就是防火材料,敷设结构保护层厚度 30mm,没有要求检验,按照要求是采用钢管即可
-
谁知道kbg管是什么管?
- A:K-扣压式连接 B-薄壁 G-钢管 kbg管应该指的是采用套接扣压式连接技术,取代传统的胶水连接或焊接施工,且无须再做跨接线的线管,而不是某个品牌,KBG管是个材质型号,和SC,G管一样。就是管壁薄了一点.就是穿线管子,一般用在地下层他价格比SC管便宜一点,从外观上看不同的,有一层釉彩一样的镀层!
-
kbg管规范标准有哪些
- A:没看加过单独某种管材的规范,看看电气规范里面的管线敷设那一节吧,也就那几条材料方面考虑壁厚,暗装就看不要三关交叉一点,弯曲半径,明管考虑美观,不要和pvc等管及接线盒混用,还有就是KBG管间连接紧固加锁母
-
kbg管安装方法有哪些
- A:.金属桥架的安装 (1) 桥架安装要求 * 桥架安装位置应符合施工图规定,左右偏差视环境而定,最大不应超过50mm; * 桥架水平每米偏差不应超过2mm; * 垂直桥架应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直度偏差不应超过3mm; * 桥架节与节间用接头连接板拼接,螺钉应拧紧。两线槽拼接处水平度偏差不应超过2mm; * 当直线段桥架超过30m或跨越建筑物时,应有伸缩缝。其连接宜采用伸缩连接板; * 桥架转弯半径不应小于其槽内的线缆最小允许弯曲半径的最大者。 * 盖板应紧固。 * 吊架应保持垂直,整齐牢靠,无歪斜现象。
-
kbg电工管怎么样?
- A:KBG为扣压式镀锌薄壁电线管,其连接是用扣压钳子,将管道和管件压出小坑,紧密连接。 大于16的也有1.2的,更有的1.0的也有 价格差不多100元左右
-
kbg管连接方式有几种
- A:KBG管又称国标扣压式导线管,KBG系列钢导管采用优质薄壁板材*而成,双面冷镀锌全方位360°保护。管与管件连接不需再跨接地线,是针对吊顶,明装等电气线路安装工程而研制。符合现代节能环保的主流发展方向。被国内各大城市的商业、民用、公用等电线线路工程所采用,特别是临时或短期使用的建筑物。 kbg管连接方式: 管与管连接:直接将导管插入直管接头或弯管接头,用套接扣压器在连接处施行扣压即可。 管与盒连接:先将螺纹管接头与接线盒施行螺纹连接,再将导管插入螺纹管接头的另一端,用扣压器在螺纹管接头与导管连接处施行扣压。