避雷针接地装置如何安装

姗姗濑

浏览117次 2025-01-10 22:16

避雷针接地装置如何安装?
全部回答(2)
  • 仙女设计师
    1、避雷针安装        将支座钢板固定在预埋的地脚螺栓上   ,   焊上一块肋板   ,   再将避雷针立起   ,   找直、找正后   ,   进行点焊   ,   然后加以校正   ,   焊上其他三块胁板。最后将引下线焊接在底板上   ,   清除*皮刷防锈漆。     2、支架安装        角钢支架应有燕尾,其埋注深度不小于100mm,扁钢和圆钢支架埋深不小于80mm。   所有支架必须牢固,灰浆饱满,横平竖直。   防雷装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面100mm;接地干线支架其顶部应距墙面20mm.   支架水平间距不大于1m(混凝土支座不大于2m);垂直间距不大于1.5m   。各间距应均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm。   支架应平直。水平度每2m检查段允许偏差3/1000,垂直度每3m检查段允许偏差2/1000;但全长偏差不得大于10mm。
  • 若曦来了
    避雷装置(避雷针、避避雷带、避雷线)的选择,一般根据建筑物的特点来选定,比如建筑物是钢筋结构的屋面平顶的,可以用选用Φ   10的热镀圆钢作为避雷带,沿四周女儿墙眀敷   ,如果做避雷网格,一般民用建筑避雷网格间隔20*20m或者16*24。引下线可以与主钢筋连接,联合接地接地电阻接地电阻必须少于等于1欧姆。如果单独引下线可以选用Φ   10的圆钢(*规范标准是Φ   8)或者40*4热镀扁铁。   如果避雷带单独接地接地电阻必须少于等于10欧姆。   如果是尖顶做避雷带比较复杂,可以在屋顶的平台或者地面做避雷针。避雷针的高度跟建筑物的长宽高,及周边的地理环境,如果你了解滚球半径计算公式,可以计算一下。   无论是避雷带还是避雷针都是引雷的。用于接闪用的,作用都是将雷电流迅速泄入大地。所以选用避雷带、避雷针不是问题。   注意:将自家突出屋面的金属物如太阳能、水箱及浇灌柱筋进行良好接地。全部进行等电位连接。         你想自己做的话可能会非常麻烦,工程量较大。具体的做法我可以给你说,具体的施工还得看你的。1.雷针的保护区                           避雷针的保护区是避雷针下面45~60°伞形区。避雷针架设越高,保护区的范围就越大。安装避雷针必须注意它与受保护物体距离应大于5m,因为避雷针及下引线受雷电感应能击穿2~3m的空气。               2.杆避雷针*和安装                           避雷针由接闪器(即避雷针的针尖)、支杆、接地引线和接地体四部分组成。   针尖用粗一点的铜丝、铁丝做成,用粗铁棍更好;支杆可用木杆,也可用金属杆;接地引线可用粗一点的铁丝或其它带状金属条,上端与针尖相连,下端与埋入地下的接地体相连,连接必须用焊接。接地引线必须用整根线,并选择最矩离接到接地体上,尽量不弯曲。接地体是埋在地下的金属物件,通常用钢管、角钢、钢针等做成,长度应取1   ~   2m。埋没深度不小于2m。避雷针接地体不能与其它接地体混用,必须*接地。            3.金属杆避雷针的*和安装                        用金属杆做支杆的避雷针,可利用金属支杆本身导引雷电流而不需另设接地引线。避雷针针尖与金属杆焊接在一起。埋入地下的接地体可用钢管、角钢、钢针等做成。长度应取1   ~   2m。埋没在深度不小于2m的坑中,坑中可撒些盐。      在选择避雷针安装位置时,应尽量离开人们通过的道路和进出口,以防雷击时避雷针附近产生的跨步电压伤害人体。      避雷针制作、安装所有金属部件必须镀锌,*作时注意保护镀锌层。采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定:扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。圆钢为其直径的6倍。圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值:a*避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢。b屋面上的避雷针采用直径25mm镀锌钢管。c水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌钢管d烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直径为40mm镀锌钢管e避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100mm2镀锌扁钢,其厚度应为4mm1、避雷针制作1)   根据图纸要求在土建进行避雷针基础施工时   ,   预埋好地脚螺栓等。2)   按设计要求的材料所需的长度分上、中、下三节进行下料。如果针尖采用钢管制作   ,   先将上节钢管一端锯成锯齿形   ,   用   手锤收尖后进行焊缝磨尖、涮锡   ,   然后将另一端与中、下两节找直焊好。2、避雷针安装将支座钢板固定在预埋的地脚螺栓上   ,   焊上一块肋板   ,   再将避雷针立起   ,   找直、找正后   ,   进行点焊   ,   然后加以校正   ,   焊上其他三块胁板。最后将引下线焊接在底板上   ,   清除*皮刷防锈漆。3、支架安装角钢支架应有燕尾,其埋注深度不小于100mm,扁钢和圆钢支架埋深不小于80mm。所有支架必须牢固,灰浆饱满,横平竖直。防雷装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面100mm;接地干线支架其顶部应距墙面20mm.支架水平间距不大于1m(混凝土支座不大于2m);垂直间距不大于1.5m   。各间距应均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm。支架应平直。水平度每2m检查段允许偏差3/1000,垂直度每3m检查段允许偏差2/1000;但全长偏差不得大于10mm。支架等铁件均应做防腐处理。埋注支架所有的水泥砂浆,其配合比不应低于1:2。支架安装应尽可能随结构施工预埋支架或铁件。根据设计要求进行弹线及分档*。用手锤。錾子进行剔洞,洞的大小应里外一致。首先埋注一条直线上的两端支架,然后用铅丝拉直线埋注其它支架。在埋注前应先把洞内用水浇湿。如用混凝土支座,将混凝土支座分档摆好。先在两端支架间拉直线,然后将其它支座用砂浆找平找直。如果女儿墙预留有预埋铁件,可将支架直接焊要铁件上,支架的找直方法同前。避雷针制作与安装注意的质量问题:焊接处一不饱满,焊*处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将*皮敲掉,刷上防锈漆。针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直,符合要求后再安装*避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口保护距离不符合规定。其距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地

相关问题

    • 避雷针接地装置如何安装?安装避雷针需要多少钱呢?

    • A:避雷针的价格由于用于的地方不同,价格也会有所差异,一般小家庭用的便宜一点的差不多几十块钱,但是普通避雷针大概要几百元,如果是工厂等大型场所,避雷针就差不多1000多块钱。当然避雷针的价格也要根据当地不同的五金价格也有所不同。一般安装避雷针的价格是在1500-3000元之间不等,这同时也要看避雷针的牌子以及安装的高度。
    • 请问如何安装防雷接地装置?

    • A:避雷装置安装详解:   避雷装置一般地由接闪器、引下线和接地体三部分组成。避雷针只是接闪器的一种形式,是吸引闪电电流的金属导体,然后通过引下线把闪电电流引到接地体上。接地体是埋设在地下的导体,它可把闪电电流泄放到大地中去。 安装避雷装置,要遵守下列主要原则。避雷针必须高于一切被它保护的建筑物。装置的各部分连接要牢靠,应采用电焊或气焊,不许采用绑接和锡焊,接地极埋设深度应为0.5--0.7m。如果避雷装置接地下不好或安装不合规格,那么被它吸引的闪电电流就可能流窜到建筑物的其它部分,从而造成破坏。 现代建筑就采用一种新的既经济又安全的防雷设施,称之为“暗装笼式避雷网“。把建筑物中的金属结构沿钢筋连成一整体,构成一个大型金属网笼。这种笼式避雷网既起屏蔽作用,又充当引下线,是一种更加经济、美观的安全的防雷方式。(仔细观察就会看到很多新楼的屋顶上不再有高耸的金属杆和引下线了,那就是因为它们已用上笼式避雷网了。屋顶的各种金属物都用导体连到笼式避雷网上。在屋顶四周还应布设一条金属带,称避雷带,把它与避雷网接上。) 注意:避雷装置不但要正确设计、正确安装,还要经常保养
    • 请问室外照明设施如何设置接地装置?

    • A:等电位即是等电势。在一个带电线路中如果选定两个测试点,测得它们之间没有电压即没有电势差,则我们就认定这两个测试点是等电势的,它们之间也是没有阻值的。   .  建筑中的等电位联结,是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体用导体连接起来,以减少电位差。等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结。  总等电位联结(MEB):总等电位联结作用于全建筑物,它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。它应通过进线配电箱近旁的接地母排(总等电位联结端子板)将下列可导电部分互相连通:  ——进线配电箱的PE(PEN)母排;  ——公用设施的金属管道,如上、下水、热力、燃气等管道;  ——建筑物金属结构;  ——如果设置有人工接地,也包括其接地极引线。  住宅楼做总等电位联结后,可防止TN系统电源线路中的PE和PEN线传导引入故障电压导致电击事故,同时可减少电位差、电弧、电火花发生的机率,避免接地故障引起的电气火灾事故和人身电击事故;同时也是防雷安全所必需。因此,在建筑物的每一电源进线处,一般设有总等电位联结端子板,由总等电位联结端子板与进入建筑物的金属管道和金属结构构件进行连接。  辅助等电位联结(SEB):在导电部分间,用导线直接连通,使其电位相等或相近,称作辅助等电位联结。  局部等电位联结(LEB):在一局部场所范围内将各可导电部分连通,称作局部等电位联结。它可通过局部等电位联结端子板将下列部分互相连通:  ——PE母线或PE干线;  ——公用设施的金属管道;  ——建筑物金属结构。
    • 楼顶避雷针如何安装?

    • A:防雷中称为暗敷的避雷网,利用屋面钢筋连通形成避雷网格,但是做这个的话好像就不用避雷卡子啊。做卡子,应该是做明敷啊,如果屋顶上不上人的话,最好做明敷的,做暗敷的有可能会损坏柱子里的混凝土的。避雷针,又名防雷针,是用来保护建筑物、高大树木等避免雷击的装置。在被保护物顶端安装一根接闪器,用符合规格导线与埋在地下的泄流地网连接起来。避雷针规格必须符合GB标准,每一个防雷类别需要的避雷针高度规格都不一样。当雷云放电接近地面时它使地面电场发生畸变。在避雷针的顶端,形成局部电场集中的空间,以影响雷电先导放电的发展方向,引导雷电向避雷针放电,再通过接地引下线和接地装置将雷电流引入大地,从而使被保护物体免遭雷击。
    • 请问如何安装避雷针的,避雷针贵不贵的啊?

    • A:避雷针的价格由于用于的地方不同,价格也会有所差异,一般小家庭用的便宜一点的差不多几十块钱,但是普通避雷针大概要几百元,如果是工厂等大型场所,避雷针就差不多1000多块钱。当然避雷针的价格也要根据当地不同的五金价格也有所不同。那么安装避雷针需要多少钱呢?一般安装避雷针的价格是在1500-3000元之间不等,这同时也要看避雷针的牌子以及安装的高度。
    • 40米避雷针如何安装?

    • A:A、需提前在安装位置浇筑水泥基座,规格尺寸400mm×400mm×600mm(长X宽X高)并预埋地脚螺栓,或用膨胀螺丝。 B、安装避雷针,避雷针底座固定在预先设置的预制水泥基座,避雷针塔杆底座与水泥基座用地脚螺栓(或用 膨胀螺丝)可靠联结。 C、避雷针接地线必须与接地棒可靠连接,接地线为黄绿相间色,截面积BVR25mm2多股铜导线。
    • 请问如何安装避雷针的

    • A:  避雷针安装工程施工方案  一、施工准备1、   劳动组织2、   工机具3、   材料二、*作程序1、   工序流程图2、   *作要领(1)准备工作①核实避雷针高度及分段钢筋架之间的对应安装位置。②平整场地,把枕木均匀地摆到避雷针组装地点。避雷针每段钢筋架下设两个支点,并大致找平。③核实预埋螺栓与避雷针底座螺孔尺寸,允许误差为±2mm。检查预埋螺栓露出基础面高度是否符合规定。(2)避雷针组装①把避雷针各段钢筋架顺序摆到枕木上,使三根主筋相互对准。②调整三根主筋使之分别在三条直线上。此项工作要反复进行,直到调直为止。③在避雷针钢筋架每条主筋之间的连接处对称放置2根连接圆钢(加强筋),连接圆钢规格应与下段钢筋架主筋一致,具体选用见表4。④焊接避雷针钢筋架之间的连接圆钢。除去焊渣,刷涂防锈漆和调和漆各两道。(3)组立及调整①在避雷针根部用铁线绑扎1~2根枕木,作为配重,以减小避雷针起吊时的倾斜度。②在避雷针绑扎吊绳的钢结构部位绑扎2~3根杉木杆。③在避雷针的适当位置栓绑吊绳和晃绳,尔后进行起吊、就位。④避雷针就位后应及时拧紧底座螺栓,然后摘掉吊钩,拆除吊绳、晃绳、杉木杆和枕木。⑤用线坠分别对避雷针三个棱边进行垂直度检查。如不垂直可在避雷针底座与基础面之间加入垫铁进行调整。⑥紧固避雷针底座连接螺栓并施加防松措施。(4)基础抹帽1)检查接地线及投光灯电缆保护管是否按施工图要求敷设并焊接可靠。2)清理避雷针基础面及底座上的杂物,并用水冲洗干净。3)用150#混凝土抹帽,顶部呈球面状,球面最高点至基础面高度为200mm,以能覆盖基础螺栓为宜,并要求光滑、易散水。4)覆盖草袋,浇水进行养护。5)填写安装技术记录。三、标   准1.避雷针的规格、型号、高度、安装位置应符合设计要求。2.避雷针连接处焊接的连接圆钢规格应符合要求。焊缝应平整,不应有裂缝、夹渣、气孔等缺陷,焊接加强筋应符合钢筋搭接规定;采用法兰螺栓进行连接的避雷针,法兰螺栓连接处应焊接跨接接地线。3.避雷针各部金属表面防腐层应完整。4.避雷针应安装牢固,整体垂直,倾斜度不应大于整体高度的3‰。四、注意事项1.起吊时要进行试吊,确认可靠后再继续起吊。2.起吊过程中严禁工作人员在避雷针及起重臂下站立或停留
    • 防雷接地装置有哪些

    • A:接地极每层都有,有金属构件的部位都要有接地,基础部分只不过是接地极放电用的。屋顶上的防雷装置也要连到接地极上。
    • 防雷接地装置价格是多少

    • A:一、防雷接地的一般组成 (1)雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地线及避雷器等; (2)接地线(引下线):雷电接受装置与接地装置连接用的金属导体。它的作用是把雷电接受装置上的雷电流传递到接地装置上,接地线一般采用圆钢或扁钢组成; (3)接地体:包括接地装置和装置周围的土壤或混凝土,作用是把雷击电流有效地泄入大地,现在常用的接地装置有水平接地极、垂直接地极、延长接地极和基础接地极。 二、避雷网安装定额问题(1)沿混凝土块敷设 其价格:人体静电接地报*装置650.00元 导除静电接地装置340.00元 小电流接地选线装置2222.00元 以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。
    • 接地装置有哪几种?

    • A:1.接地装置的安装要求有两点:               (1)接地装置的接地电阻必须小于4欧姆。               (2)接地极一般不能少于二根。         2.接地装置的种类有两种:         (1)自然接地      在可以达到接地电阻小于4欧姆的前提下,为节省材料、减少工作量,可优先考虑自然接地。自然接地是把地下的给水、排水或其他金属管道(不包含可燃液体,可燃、可爆气体的金属管道和包有绝缘物质的金属管道)、有金属外皮的电缆,金属井管,建筑物金属结构,钢筋混凝土建筑物的基础等作为自然接地体。         (2)人工接地      一般用钢材作接地极,长度大于2.2米,挖好1米深的坑后,竖直打入坑底,埋入深度不小于2米(距地面3米)。               在土壤电阻率较高或埋入深度不够的情况下,应在接地极周围放置长效降阻剂。         接地线一般用*导线(包括扁钢、圆钢),或绝缘导线(铜或铝芯),建议不用铝芯线。连接接地线时,所用的导线不能有断痕,不能有接头,以防机械强度减小,电阻增大。接地线地下部分禁用铝导线。接地线与接地极的连接一般采用焊接或压接等可靠的连接方式。         新建住宅楼的接地装置应按以上所述的要求和方法设计、施工,满足上述要求和方法的接地装置算合格。所以住宅楼在建造前应设计合理、安全的接地装置,才能保障以后住户的安全。         接地装置按规定应定期检查,每年至少一次,用“接地电阻测定器”测试其接地电阻是否符合规定。用万用表测试则需在距接地极A约3米处加装两个临时接地极B、C(如图):                                                                        3m               3m                                                               |←—→|←—→|                                                               C                  A                  B         如测得RAB=RA+RB=8欧,RAC=RA+RC=6欧,RBC=RB+RC=10欧,则可算出RA=2欧,此即接地装置的接地电阻。         对老式住宅楼一般应采用人工接地方式接地,若有条件采用自然接地,则应对选作自然接地极的物体进行除锈、清洁后再进行焊接或可靠压接。
    • 接地装置安装规范是什么

    • A:接地装置是指埋设在地下的接地电极与由该接地电极到设备之间的连接导线的总称。接地装置由接地极、接地母线、接地引下线、构架接地组成。   1   扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的   2   倍,不少于三面施焊;   2   圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的   6   倍,双面施焊;   3   圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的   6   倍,双面施焊;   4   扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴   3/4   钢管表面,上下两侧施焊;   5   除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。   接地模块应集中引线,用干线把接地模块并联焊接成一个环路,干线的材质与接地模块焊接点的材质应相同,钢制的采用热浸镀锌扁钢,引出线不少于   2   处。
    • 避雷器避雷针价格走势如何?

    • A:首先,看你在哪个区,如果在广东、广西、云南、四川等多雷区,那是必须要做的。 三层小别墅,装个避雷针就行了,5米高就行,买那种美化的,漂亮,3000元 再做的接地,就OK了
    • 避雷针保护范围是如何计算的?

    • A:避雷针的保护范围       众所周知,雷是一种常见的自然现象。雷电击中物体会产生强烈的破坏作用。防雷是人类同自然斗争的一个重要课题。安装避雷针是人们行之有效的防雷措施之一。避雷针由接受器、接地引下线和接地体(接地极)三部分串联组成。避雷针的接受器是指避雷针顶端部分的金属针头。接受器的位置都高于被保护的物体。接地引下线是避雷针的中间部分,是用来连接雷电接受器和接地体的。接地引下线的截面积不但应根据雷电流通过时的发热情况计算,使其不会因过热而熔化,而且还要有足够的机械强度。接地体是整个避雷针的最底下部分。它的作用不仅是安全地把雷电流由此导入地中,而且还要进一步使雷电流在流入大地时均匀地分散开去。避雷针的工作原理就其本质而言,避雷针不是避雷,而是利用其高耸空中的有利地位,把雷电引向自身,承受雷击。同时把雷电流泄入大地,起着保护其附近比它矮的建筑物或设备免受雷击的作用。避雷针保护其附近比它矮的建筑物或设备免受雷击是有一定范围的。这范围像一顶以避雷针为中心的圆锥形的帐篷,罩在帐篷里面空间的物体,可以免遭雷击,这就是避雷针的保护范围。单支避雷针的保护范围如图1所示,它的具体计算通常采取下列方法(这种方法是从实验室用冲击电压发生器作模拟试验获得的)。避雷针在地面上的保护半径为r=1.5h。式中r——保护半径(米);h——避雷针高度(米)。在被保护物高度hx水平面上的保护半径为rx=(h-hx)p=hap;rx=(1.5h-2hx)p。式中rx—避雷针在hx水平面上的保护半径(米);hx—被保护物的高度(米);ha—避雷针的有效高度(米);p——高度影响系数(考虑避雷针太高时,保护半径不按正比例增大的系数)。h≤30米时,p=1。图1中顶角α称为避雷针的保护角.对于平原地区α取45°;对于山区,保护角缩小,α取37°。我们通过一个具体例子来计算单支避雷针的保护范围。一座烟囱高hx=29m,避雷针尖端高出烟囱1m。那么避雷针高度=30m,避雷针在地面上的保护半径r=1.5h=1.5×30=45(m),避雷针对烟囱顶部水平面的保护半径rx=(h-hx)p=(30-29)×1=1(m)。随着所要求保护的范围增大。单支避雷针的高度要升高,但如果所要求保护的范围比较狭长(如长方形),就不宜用太高的单支避雷针,这时可以采用两支较矮的避雷针。两支等高避雷针的保护范围如图2所示。每支避雷针外侧的保护范围和单支避雷针的保护范围相同;两支避雷针中间的保护范围由通过两避雷针的顶点以及保护范围上部边缘的一最低点O作一圆弧来确定。这个最低点O离地面的高度为式中h0——两避雷针之间保护范围上部边缘最低点的高度(m);h——避雷针的高度(m);D——两避雷针之间的距离(m);p——高度影响系数。两避雷针之间高度为hx水平面上保护范围的一侧的最小宽度bx=1.5(h0—hx).当两避雷针间距离D=7hp时,h0=0,这意味着此时两避雷针之间不再构成联合保护范围。当单支或双支避雷针不足以保护全部设备或建筑物时,可装三支或更多支形成更大范围的联合保护,其保护范围在此不再赘述。需要注意的是,雷电时期内,在避雷针接地装置附近,由于跨步电压甚高,人员接近时有触电的危险,一般在避雷针接地装置附近约10米的范围内是比较危险的。
    • 防雷接地装置安装方法是什么

    • A:避雷与接地装置安装            主要讲课内容:避雷的有关概念,避雷的设施,如何进行防雷。接地的概念,接地的相关知识,接地装置安装。      一、避雷有关概念   1、雷电过电压      (1)内部过电压(*作过电压)      *作过电压是指开关*作、故障等原因使电力系统工作状态突变,在过渡过程中出现电磁能在系统内部发生振荡,而引起过电压,内部过电压分别为*作过电压和谐振过电压等形成,*作过电压是系 统中开关*作负荷骤变故障等原因,出现断续性电弧而引起的过电压;谐振过电压是由系统中电路参数(R、L、C)在不利组合时发生谐振而引起的过电压,包括电力变压器铁磁饱合而引起的铁磁谐振过电压,内部过电压一般不会超过系统正常运行时额定电压的3-3.5倍。      (2)雷电过电压(外部大气过电压)      是由于电力系统内的设备或构筑物遭受直接雷击或感应雷引起的过电压,引起这种过电压的能量来源于外界,又称外部过电压。雷电过电压产生的冲击波,其电压幅值可达1亿伏,其电流幅值可达几十万安培,因此对电力系统危害极大,必须采取有效措施加以防护。      A、直击雷过电压:(直击雷)雷直接击中电气设备、线路、建筑物。强大的雷电流通过物体泄入大地,在物体上产上很高的电位降,称为雷击过电压,雷电流通过被击物体时,将产生有破坏作用的热效应,机械效应,相伴还有电磁效应和对物体的闪络放电。      B、感应过电压:(感应雷)当雷云在架空线路(或其他物体)上方时,在地面物体上感应出与雷击等量的相及电荷,当雷击放电时, 先导通道中电荷迅速中和,架空线路上的感应电荷失去*,变成自由电荷,流向线路两端,产生很高的过电压,(高压线路几十万伏,低压几万伏)。      C、雷电波侵入(高电位引入)由于直击雷或感应雷而产生的高电位雷电波,沿架空线路或金属管道侵入变配电所或用户,而造成危害,供电系统由于雷电波的侵入而造成的雷害事故,在整个雷害过程中占50%以上,因此更应注意此种过电压。      2 、雷的有关名词概念   (1)幅值与陡度      雷电流幅值是(Im )与雷击中的电荷量及雷击放电通道的阻抗有关的量,雷电流一般在1-4us内增长到幅值。在幅值前一段波形称为波头,而从幅值起到雷电流衰减到   Im   /2的一段波形称波尾。      雷电波陡度是波头增长的速率α=di/dt,陡度α可达50KA/us以上,雷电流陡度越大,产生的电压越高,对绝缘破坏越严重。      (2)年平均雷*日数:      凡有雷活动的日子,包括看到雷闪听到雷声都称为雷*日,由当地气象台统计的多年雷*是年平均值,称年平均雷*日数,      少雷区:每年平均雷*日数不超过15天。   多雷区:年平均雷*日数超过40天。      年平均雷*日数越多,说明该地区雷电活动越频繁,因此防雷要求越高,防雷措施越要加强。      3、防雷设备      (1)接闪器:专门用来接受直接雷击(雷闪)的金属物体。接闪的金属杆称为避雷针,接闪的金属线称为避雷线(架空地线),接 闪的金属带,金属网称为避雷带、避雷网。所有的接闪器都必须经过接地引下线与接地装置相连。      A、避雷针      镀锌圆钢(针长1-2M,直径不小于16mm)   镀锌焊接钢管(针长1-2M;直径不小于是25mm)      安装在电杆(支柱)或构架建筑物上,下端经引下线与接地装置焊接。      避雷针的功能:引雷作用,它对雷电场产生附加电场(这附加电场是由于雷云对避雷针产生静电感应引起的),使雷电场畸变,从而 提供雷击放电通路,吸引到避雷针本身, 然后经与避雷针相连的引下 线和接地装置将雷电流汇放到大地中,使被保护物体免受直接雷击,所以避雷针实指是引雷针,它把雷电波引入大地,从而保护了线路、设备及建筑物。      B、避雷线      避雷线一般用截面不小于25   mm2的镀锌钢绞线,架设在架空线路上边,以保护架空线或其它物体(建筑物),免遭直接雷击,由于既要架空,又要接地,因此称架空地线,避雷线的功能与避雷针相同。      C、避雷带和避雷网      避雷带和避雷网用来保护较高的建筑物免受雷击。避雷带一般沿屋面周围装设,高出屋面100-150   mm,支持点间1-1.5米,装在烟囱、水塔顶部的避雷带又称避雷环。避雷网除沿屋面周围装设外,还纵横连成网,带网必须经引下线与接地装置可靠连接,用网格导体以一定的网络宽度和一定的引下线间盖住要防雷的空间,这种方法通常被称为法拉第保护形式

免费获取靠谱装修设计

  • 今日仅剩
  • 9

    9

    9

  • 个免费名额
  • 北京
  • 上海
  • 天津
  • 哈尔滨
  • 石家庄
  • 西安
  • 武汉
  • 成都
  • 大连
  • 济南
  • 其它

立即预约

我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。

抢免费设计名额

每天限50个

请放心填写您的隐私将被严格保密

7年服务700万用户,中国家装十大电商平台

重复报名!

亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗

我们还有更多精彩活动,不如去看看>

装修效果图

+1

京公网安备 11010202010093号 京ICP备10039249号-1 京ICP证120045号 Coptyright © 2009-2025 17house.com,All rights reserved. 北京一起网科技股份有限公司

加载中...