装修问答
总裁投诉电话随时拨打 累计服务业主1000万 高新技术企业 装修公司,自营家装

短信快捷登录

请输入密码

自动登陆
忘记密码
立即登录

您还可以使用合作账号登录网站:

还没有一起网帐号?10秒钟,快速注册

用户登录
登录-二维码

微信扫码 快速登录

?使用帮助

返回登录

验证即登录,未注册将自动创建一起网帐号
获取动态密码
立即登录

微信账号登陆

二维码

微信扫一扫绑定/登录

开始计算
该装修风格预算为:216856
人工费:222851
材料费:45215
设计费:122
质检费:1231
您家的装修预算约7.89万元
人工费:222851
材料费:45215
设计费:04999元
质检费:02690元
报价有疑问?稍后装修管家将致电为您解答
该报价为毛坯半包价,实际装修报价以量房实测为准
完善以下信息让我们更了解您的需求优先为您服务
1. 您家的房屋现状是 :
2. 您家准备什么时候开始装修 :
3. 您家小区名称
提交
公司介绍
全国一站式装修服务平台,70%以上的客户来自口碑介绍,中国建筑装饰协会住宅委员会指定最具信赖的装修平台。目前已经在16个城市开设分公司和体验店。2017年2月挂牌新三板。
2009年
成立时间
中国北京
成立地点
家装服务
主营业务
120W人
正在访问
800W人
累计服务

0.5平方 电线载流量

思念的对你

浏览120次 2025-01-18 23:15

0.5平方 电线载流量
全部回答(5)
  • 屁颠小孩
    铜芯线每平方5-8 个电流 220V电压 最大1760W,0.5平方约带880W;导线截面积与电流的关系一般铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。
  • 混搭的风
    条件有变加折算:二点五下乘以九,往上减一顺号走电缆载流量口决:估算口诀。穿管根数二三四,双双成组减点五,高温九折铜升级,八七六折满载流。三十五乘三点五
  • 南方人
    1、0.5平方的*电线能通过2A的电流。不会烧。2、电线的规格有: 1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500平方毫米等。3、电流是指一*电荷的流动。电流的大小称为电流强度,是指单位时间内通过导线某一截面的电荷量,每秒通过一库仑的电量称为一安培(Ampere)。安培是国际单位制中的一种基本单位。电流表是专测量电流的仪器。大自然有很多种负载电荷的载子,例如,导电体内可移动的*、电解液内的离子、等离子内的*和离子、强子内的夸克。
  • 酒窝的深静
    1270毫米)导线0.12毫米(直径)的普通导线是相当于SWG40#.39毫米)相当于SWG28#-29#,AWG36#(0.1131毫米)-37#(0.12平毫米的普通导线(直径0,AWG26#(0.4049毫米)-27#(00
  • BGH
    (由电工手册查获)*电路中都是用0*电路中0.5平方毫米软铜电线.5平方毫米的软铜电线可以通过7-8A.5-1

相关问题

    • 1.5平方铜线载流

    • A:2.5平米X6A=15A15AX220W=3300W这就是2.5平方毫米——22A 、家用的一般是单相的,那么其长时间工作..三.5A17,4平方毫米——39A 。能承受6600瓦的负荷、2:以 4平方毫米为例Pm=电压U×电流I=220伏×39安=8580瓦取安全系数为1,6平方毫米——51A ,所以安全的电力是每平米6A2,其最大能成受的功率(Pm)为,如果您需要计算方式应该是这样的单平方为7A2,所以24小时承受2000瓦的功率的要求是完全没有问题的,加上电力设备的质量中等化,10平方毫米——70A16平方毫米——98A 二.5平方毫米——30A ,允许的功率(P)为,长期连续100%负载下的载流量如下,那么2,现在的电力衰减厉害.5平方毫米铜电源线的安全载流量是28A.5线单铜轴最大输出功率为3700W。2,1,安全的电力使用每平米应该为6A.5AX220W=3850W综合上述所说的.3=6600瓦“四平方”的铜线.5平米X7A=17.3=8580÷1.3.5单轴就是为15A,工作温度30℃.5的线负载3-4KW,220V的情况可以长时间承受6000W的功率。 “两平方”的铜线能承受5076瓦的负荷。一会:1:500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设、常用电线的载流量:P=Pm÷1
    • 0.5平方电线负荷

    • A:你好 ,铜芯线每平方安全载流为6A,.05X6A=3A.X220V=660W,3AX380V=1140W,铝芯为4A算法相同,
    • 0.5平方电线电流

    • A:5*9=4!。如有帮助请采纳.5A电流,谢谢,或点击右上角的满意最大可载流0
    • 90平方电线载多少安

    • A:就升一个档. 就是10平方一下的铝线, 二五三五四三界。导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,百上二。按用途分为工业铝线和工艺铝线,平方毫米数乘以5就可以了,铜线升级算。铝线按材质分为纯铝线和合金铝线,柒拾玖五两倍半,一般可按照如下顺口溜进行确定,要是铜线呢: 十下五 230A左右
    • bv和bvr的载流

    • A:前者芯线是单股硬铜线 ,后者芯线是多股软铜线。1),BV 4平方电线国标线径2.22mm ,BVR 4平方电线国标线径19根0.50mm,2),BV 4平方电线用铜重量=1.11×1.11×3.14×95×0.0089=3.27kgBVR 4平方电线用铜的重量=0.25×0.25×3.14×95×0.0089×19(根)=3.15kg3),价格BVR4的略高点。
    • 0.5平方电线做插排

    • A:1安倍=220瓦功率X4安倍=近似于880瓦电瓶车总电流不会有880瓦吧,0.5平方为约电流4安一个平方额定电流为6~8安倍
    • 10平方电线载流量代表多少瓦

    • A:1.铜线的载流量是每平方5A,即80A的载流量如果是电压220V,则承受的功率为0.22×80=17.6kW如果是电压380V,则承受的功率为0.38×80=30.4kW。   2、电缆线通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。
    • 电线载流量标准谁能介绍下?

    • A:电缆的载流量估算口诀:    二点五下乘以九,往上减一顺号走。    三十五乘三点五,双双成组减点五。    条件有变加折算,高温九折铜升级。    穿管根数二三四,八七六折满载流。    说明:    (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。可以看出:倍数随截面的增大而减小。    “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。    “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。    “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。    在设计时,电缆的选用主要是根据用户的用电负荷的大小,,用电环境温度以及用电负荷性质而确定安全系数,一般考虑到线路运行的环境,设计的电流只能用到电缆允许电流的三分之一或二分之一.总之以安全用电为主.
    • 谁知道15平方毫米电线载流量是多大

    • A:1平方毫米的铝线安全载流量:4A 1平方毫米的铜线安全载流量:4.5A 1.5平方毫米的铝线安全载流量:4.5A 1.5平方毫米的铜线安全载流量:6A 2.5平方毫米的铝线安全载流量:8.7A 2.5平方毫米的铜线安全载流量:10A 4平方毫米的铝线安全载流量:12A 4平方毫米的铜线安全载流量:14A 6平方毫米的铝线安全载流量:15A 6平方毫米的铜线安全载流量:18A 10平方毫米的铝线安全载流量:25A 10平方毫米的铜线安全载流量:30A 16平方毫米的铝线安全载流量:40A 16平方毫米的铜线安全载流量:48A
    • 35平方铝线载流量

    • A:35平方铝线三相电可以承受85A电流。根据口诀,35平方铝线安全电流为35×3.5=122.5A。因为是3根铝线并排,电缆散热不好,安全电流要打7折,所以三相35平方铝线的安全电流为122.5x0.7=85A。铝电缆的安全载流量口诀为:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。口诀第一句意思是:2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量为截面数的9倍。如2.5平方导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4平方及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。口诀第二句意思是:35平方的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50平方及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5,即50、70平方导线的载流量为截面数的3倍,95、120平方导线的载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。口诀第三句意思是:口诀适用的条件为“铝芯绝缘线、单根明敷、环境温度25℃”。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16平方铜线的载流量,可按25平方铝线的载流量计算。口诀第四句意思是:在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量按口诀中载流量(单根敷设)的80%、70%、60%计算。
    • 6平方铝线载流量

    • A:电线6平方铝线载流量是42A。6平方铝线载流量是其截面的7倍,即6x7=42A。    • 4平方电线和6平方电线

    • A:1、首先要看楼层总配电箱的进线是多大的。2、其次要看总配电箱到住户配电箱的分配线径是多大的。3、住户进线线径是不能大于分配线径。4、现在住户进线线径一般都是10mm2的,6mm2都嫌小了。5、在这个原则下住户配电箱的进线线径尽可能大,(最好10mm2)只要不大于分配线径就可以了。6、决定线径后再根据线径配管施工。7、如果分配线径只有4mm2,那么你想采用更大的线径就要去物业或是供电单位申请了。
    • 电线平方 功率

    • A:铜芯导线根据应用环境的散热状况,每平方毫米的订盯斥故俪嘎筹霜船睛额定载流量在3A至5A之间。如果以5A计算,在220v电压下大约可以承受1000W的负载功率。同理,2平方毫米截面的导线就可以承受2000W的电器。

免费获取靠谱装修设计

  • 今日仅剩
  • 9

    9

    9

  • 个免费名额
  • 北京
  • 上海
  • 天津
  • 哈尔滨
  • 石家庄
  • 西安
  • 武汉
  • 成都
  • 大连
  • 济南
  • 其它

立即预约

我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。

抢免费设计名额

每天限50个

请放心填写您的隐私将被严格保密

7年服务700万用户,中国家装十大电商平台

重复报名!

亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗

我们还有更多精彩活动,不如去看看>