萌面大盗25KW的负荷,负载的电流约为38A,考虑一个同时使用系数0.8,则实际使用电流约为31A,如果是暗敷则用YJV-0.6/1kv 4*16的电缆,明敷用4*10的线即可。电缆(electric cable;power cable):通常是由几根或几组导线组成。定义1:由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或*从一处传输到另一处的导线。定义2:通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。
-
悲伤的坠落
-
水槽的污垢
-
白飞飞三千瓦的用电器至少需要2.5平方毫米的铝芯绝缘线或1.5平方毫米的铜芯绝缘线。解释如下:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。1.5平方毫米:1.5*9=13.5A2.5平方毫米:2.5*9=22.5A根据P=UI, 可得出电流13.6A(3000/220=13.6A)大于13.5A,那么只可选择2.5平方毫米的铝线或1.5平方毫米的铜线。参考*:wenku.baidu。com/link?url=kEOSYCb7yslKVmWKrAbvY2AMNC6MMNC9HMQkawFtVmHSITT9dHA7zF1BueaecQYMrFHL_SD6Lf6NXMyOsdP5FQSyQREzWDhPcrkFthC9E3S
-
夏志华通常2.2千瓦的电机,需2.5平方铜线的铜线或4平方的铝线;还可以看情况选择:若单项2.2千瓦的电机,额定电流约=2200÷(220×cosφ)≈12A;(1)、短距离连接,1.5-2.5平方铜线的铜线或4平方的铝线。(2)、超过100m的距离,则按每平方2A计算,需要6平方的铜线或10平方的铝线(铝线比铜线大一规格)。若、三项2.2千瓦的电机,额定电流小于5A(尽量取大值)。(1)、短距离连接,1.5平方铜线足够;1.0×3的电缆也可。(2)、超过100m距离,按每平方2A计算,需2.5平方铜线或4平方的铝线即可。
相关问题
-
2千瓦的电暖气每小时几度电
- A:千瓦小时一度电,450瓦的功率每小时耗电量一般在0.45度左右。
-
2.5电线能带多少千瓦
- A:单纯从不超过允许温度角度,2.5平方塑料绝缘铜线允许电流为34A,计算单相功率为7.48KW,计算三相功率为1.732*0.38*34*0.9=20KW 但是如果穿管敷设,允许电流只有二十几安培.护套线的允许电流也只有二十几安培.如果布线距离较长,主要的要满足线路损耗不超过允许值的要求,所能带的负载会较小.比如三相电动机也可能只能带7个千瓦.主要取决于供电距离的远近.
-
2.5铝线能带多少千瓦
- A:连续使用时间长短以及使用方法(穿管.5 mm2允许长期电流16A~25A 。具体使用因导线长度.1-2005规定的电线负载电流值。换算功率3500~5500W:铜芯线截面积2国标GB4706、直埋等影响散热因素)等因素不同而区别选用
-
2.5铜线带多少千瓦
- A:根据《建筑安装工程施工图集》——BV铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表:2.5平方毫米BV塑料绝缘导向多根穿在一根管内时,允许负荷电流(A),(25℃下,穿金属管),2根线是26A;3根线是24A;4根线是22A。(25℃下,穿PVC管),2根线是23A;3根线是21A;4根线是19A。(30℃下,穿金属管),2根线是24A;3根线是22A;4根线是21A。(30℃下,穿PVC管),2根线是22A;3根线是20A;4根线是18A。
-
2.5千瓦是多少安
- A:也可单芯穿管使用:2,且控制闸必须有漏电保护装置,看是不是适合,漏电动作电流最好小于15毫安,漏电动作时间越短越好需要知道你买的热水器的功率或最大输入电流,可以护套穿管使用。16A电流及以下可用2,那还用综合考虑总电流,但必须是国标的线才有保障。值得注意的是。如果热水器要使用的插座和卫生间其他用电器共用一条电线。这是保守值:热水器必须良好接地.5平方铜线。给你个参考值,基于单芯铜线穿管敷设方式
-
2.5平方多少千瓦
- A:电线的大小一般是用平方毫米来表示的,也就是它的截面积。计算公式是: 截面积(S)=半径的平方(R??)×派(π), 比如线径为1.78的电线,(1.78÷2)×3.14=2.48≈2.5平方,所以2.5平方电线的直径就是1.78毫米。2.5mm²的橡皮绝缘铝线的安全载流量为21A。1、单相电源负载额定功率P=U×I×cosφ=0.22×21×0.90=4.16kw(额定电压U为0.22kv、功率因数cosφ按0.90)。2、三相电源负载额定功率P=√3×U×I×cosφ=1.732×0.38×21×0.90=12.44kw。(额定电压U为0.38kv、功率因数cosφ按0.90)。2.5mm²的橡皮绝缘铜线的安全载流量为28A。1、单相电源负载额定功率P=U×I×cosφ=0.22×28×0.90=5.54kw(额定电压U为0.22kv、功率因数cosφ按0.90)。2、三相电源负载额定功率P=√3×U×I×cosφ=1.732×0.38×28×0.90=16.59kw。(额定电压U为0.38kv、功率因数cosφ按0.90)。
-
一千瓦用多少平方的线
- A:5平方以上的线。不过最好用1.67KV。穿管布线用1平方就可以带动,过载1,乘220V1平方电线8A
-
千瓦用多少平方线
- A:电流六安左右电压不同,2.5平足够,采用的输电线会有区别。但就三千瓦说,建议采用4平方铜线。若是三相电的话,220v电压,正常可以采用1,电流接近十五安
-
2.5平方铜线多少千瓦
- A:常用电线的载流量一:500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,允许的功率(P)为.5平方毫米——22A2,其最大能成受的功率(Pm)为.5平方毫米——30A4平方毫米——39A6平方毫米——51A10平方毫米——74A16平方毫米——98A二.5平方”的铜线。能承受3723瓦的负荷:P=Pm÷1.5平方毫米为例Pm=电压U×电流I=220伏×22安=4840瓦取安全系数为1.3=3723瓦“1、家用的一般是单相的:以 1.3=4840÷1,工作温度30℃,那么其长时间工作:1.3,长期连续100%负载下的载流量如下
-
5*2.5平方多少千瓦
六千瓦电器使用一小时可以用多少度电
- A:因为1千瓦1小时就是1度,所以6千瓦每小时就是6度。家用电器使用注意事项:首先为了安全用电,家里的主线必须安装漏电保护器以及过载保护器。每个插座以及用电器需要接地线的必须连接地线。电磁炉 、热水器、电饭锅等大功率的用电器要使用不低于4平方的电源主线。用电器在正常使用时经常检查插头插盘是否有温度过高等现象,发现应立即更换。即热式热水器以及其他电热水器必须关闭电源。希望我的回答对您有所帮助。
-
2条2.5平方铜线能承受多少千瓦
- A:2.5平方毫米的电线能承受多大电流2.5平方毫米的电线能承受多大电流2.5平方毫米的电线能承受多大电流国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值铜芯电线2.5 平方毫米16A~25A 约5500瓦铝芯电线2.5 平方毫米13A~20A 约4400瓦国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值铜芯电线2.5 平方毫米16A~25A 约5500瓦铝芯电线2.5 平方毫米13A~20A 约4400瓦
-
八千瓦用多大电线
- A:4/.732=116安使用95平方毫米的铝线电缆;0;180/
抢免费设计名额
✕
装修效果图
- 沙发背景墙家具沙发椅凳窗帘茶几三居大户型140m²地中海风格3室2厅1卫客厅沙发背景墙装修图片地中海风格沙发图片效果图大全
- 餐桌餐椅背景墙三居大户型140m²地中海风格3室2厅1卫餐厅背景墙装修图片地中海风格桌椅图片效果图大全
- 两室两厅混搭风格_西山区碧鸡名城89 平方米后现代风格C2户型6.1万元两室两厅
- 四居头柜布艺背景墙窗帘吊顶壁纸大户型170㎡欧式风格4室2厅1厨3卫卧室吊顶装修效果图欧式风格床头柜图片
- 双人床吊灯梳妆台家具卧室背景墙98㎡2室1厅1厨1卫现代简约风格卧室窗帘装修效果图现代简约风格床头柜图片
- 三居大户型140m²地中海风格3室2厅1卫过道装修图片地中海风格置物台图片装修效果图
热门问题
最新问题