㎡
开始计算
该装修风格预算为:216856元
人工费:222851元
材料费:45215元
设计费:122元
质检费:1231元
您家的装修预算约7.89万元
人工费:222851元
材料费:45215元
设计费:0元4999元
质检费:0元2690元
报价有疑问?稍后装修管家将致电为您解答
该报价为毛坯半包价,实际装修报价以量房实测为准
公司介绍
全国一站式装修服务平台,70%以上的客户来自口碑介绍,中国建筑装饰协会住宅委员会指定最具信赖的装修平台。目前已经在16个城市开设分公司和体验店。2017年2月挂牌新三板。
- 2009年
- 成立时间
- 中国北京
- 成立地点
- 家装服务
- 主营业务
- 120W人
- 正在访问
- 800W人
- 累计服务
全部回答(3)
-
挑剔的男人够本水路改造验收是参照建筑给水验收标准演化而来的,目前行业内没有对家装水路验收进行具体明文规定,一般普通住宅通行的验收方法是:1、通过软管连接室内所有冷热水给水管,使之成为一个回路,管道内充满水(空气),关闭户控制总给水阀开关(必需关严实,否则*不准确,如总阀门渗水则另法处理),用手动或自动试压泵试压、实验压力超过工作压力1.5倍,一般情况下为0.8MPa,30分钟之内掉压不超过0.05MPa同时检查各连接处不得渗漏为合格。如遇复式或多层别墅实验水压,实验时间可以适当延长。2、另附一份权威*《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中打压测试方法,与家装日常测试方法关键在时间与测试值有一定变化,结果是一致的。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。(责任编辑:不是地球人)
-
仙女设计师怎么检查水管漏水:室内水管安装后往往因为没有进行通水测试而发生各种漏水的情况, 那么如何才能避免水管漏水呢?这就需要在安装过程中进行检测才可以。水管步骤/方法首先,要关闭总水闸。然后,用软管固定在冷热水管的两端。同时,把仪器的一端固定在同一空间的另一根水管上。师在使用仪器时,要拧好每一处接口,不能漏气,这样测得的水压才准确。一切就绪,就可以准备加压进行测试了。将水压提高,测试水管的承压量,看是否出现水管渗漏现象。检测师把水压打高,按照通俗的说法,这个时候水压是8斤。检查各处水管,看看是否有渗水、漏水现象。检测师用手摸摸水管,看有没有滴水。整个测水压过程需要30分钟,如果没有出现渗水漏水现象,就说明管道没有问题。水管随着使用时间的增加,老化等情况不可避免,若出现漏水等情况可以及时更换水管。
-
无药可医
相关问题
-
测水压到漏水点费用
- A:一般也难处理,在刷防水涂料的的同时,第二种情况是下水道(也叫排水管)与楼面接触的地方渗水,如要处理,不渗水的原因是就有坡度,只好把卫生间地面全拆除,也不存在渗水的问题了,此种情况出现的原因是一些自建房不知道泛水为何物,又不用增加成本,,一是给水管破裂,浇一道防水砼。多刷几次防水涂料一般能防着,,而没有的积水,装修回去,但是往往被人忽略,,也能可能是隔壁有水的房间渗水,漏到楼下卫生间里,第三种情况是楼板有裂逢,这一点跟瓦屋面相同原理,返工时,这个修起来也不难,刷几道防水涂料,这个修起来相对方便,于由卫生间的水能及时排出了,有些装修工也根本不懂,商品房估计是施工单位偷工减料所至,然后做回去,还有一点,这样,也就是在地漏(排水口)的地方最底,如果卫生间边上是外墙也可能不是你家漏水面是外墙渗水,)与外墙接触地方是不是漏水。还有一种可能,你看一下排气道(如果你卫生间做了排气道,只要换下水管就行了,其他地方慢慢升高,这个出现的情况很少见,只要把水管边的凿开,其实这一点非常重要,瓦片会渗水,一般修理方法就是墙与地面交接处瓷砖与防滑地砖凿开卫生间漏水一般有下面几种情况,一定要叫装修工在铺地砖时做好散水坡,接缝处也有缝,即使其他地方出问题了,铺一层钢筋网,不管那种原因引起的渗水,然后做防水,当时就没有做,第四种情况是卫生间泛水没有做,也可以说是无解啊,重新做一次一般也能修好
-
求解漏水如何测水压
- A:测水压一般要有专用的加压设备进行加压,加给的压力一般为等于或稍大于水管的额定耐压,这种测试主要是检测水管本身的质量以及安装后所有管接头的安装质量,看是否有渗水或*管现象,以便在暗埋管道在埋入前及时发现问题、解决问题, 这种测试在有条件的的情况下安装工人即可进行测试,还可以到当地的供水部门请专业人员来进行测试。希望可以帮到你,望采纳!
-
怎么测水压?
- A:你好,很高兴能为你回答问题。验房时有打压泵可以检测
-
大神说说怀疑家里漏水测水压打压多少
- A:检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10分钟,压力降不应大于0.O2 M Pa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压l小时,压力降不得超过0.O5MPa,然后在工作压力的1.1 5倍状态下稳压2 小时,压力降不得超过0.O3MPa,同时检查各连接处不得渗漏。打压结果即为合格。各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6 M Pa(压强单位:兆帕)。在规定的时间内打压器的表针没有明显下降或者下降幅度小于O.1,说明水管管路是完好的,同时也说明打压器处于正常工作状态。
-
怎样测家中的水压
- A:室内给水管道应用试压泵进行测试,测试压力不应小于0.6兆帕(约6千克/毫米2),以静压15分钟表压不回落为准。要提醒的是:试压时,压力不能超过86千克/毫米2,以免损伤管道材料,影响使用年限。装水路改造验收是参照建筑给水验收标准演化而来的,目前行业内没有对家装水路验收进行具体明文规定,一般普通住宅通行的验收方法是:(1)通过软管连接室内所有冷热水给水管,使之成为一个回路,管道内充满水(空气),关闭户控制总给水阀开关(必需关严实,否则*不准确,如总阀门渗水则另法处理),用手动或自动试压泵试压,实验压力超过工作压力1.5倍,一般情况下为0.8MPa,30分钟之内掉压不超过0.05MPa同时检查各连接处不得渗漏为合格。如遇复式或多层别墅实验水压,实验时间可以适当延长。(2)各出水口进行出水测试。室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。 给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。排水水路验收:1、新做下水管进行灌水实验,排水畅通,管壁无渗无漏合格2、下水管做完注意成品保护,防止人为异物二次撞击造成损失
-
水电改造谁测水压
- A:0.4mpa的压力
-
测水压打多少合适
- A:来水的压力,装修的时候所进行的打压测试,都会超过这个压力指数的,一般不会超过2,这样保持不少于2个小时的时间,那么就可以认为管道没有漏水问题了,通常只要打到6公斤就可以了,如果试压泵仪表上的读数没有明显的变化.5公斤的
-
家装测水压力下降
- A:必须要用打压机进行测试因为管子和管件自身质量再好,工人的排管工艺和质量不一样,无法保证管件链接时不出问题。打压试验最好由安装公司、业主和项目负责人共同完成打压方式如下:1、试验必须在水路施工完成24H后进行;2、水压试验前管路必须固定,接头明露,不得隐蔽,内丝端头必须严密封堵;3、加压可采用手动试压泵,打压时间不少于10Min,仪表精度应为0.05Mpa;4、管路注满水后先排出管道内空气,进行水密性检查;5、加压至规定的试压值后,稳压1H,观察接头部位有无渗漏现象;1H后再补压至规定试压值,15Min分钟内压力降不超过0.05Mpa为合格;备注:规定的试压值通常为自来水常压(3.5Mpa左右)的1.5倍,且不小于0.6Mpa,建议0.8Mpa,即8Kg经常会出现的情况:1、水表表盖玻璃破裂!!!(劣质的水表+打压速度过快)(打压时间不少于10Min)2、打不上压!!!(某出水口未关闭)3、压力值很快下降!!!(堵头未堵好)
-
谁说说排水管能测漏水吗
- A: 你好据我所知排水管能测漏水,对漏水点进行准确*是一项综合且复杂的工作,需综合利用地面音强及音频探测管道音强及管道近距离音强音频探测等多种方法,综合分析阀栓检测路面检测相关检测等多种检测方法的结果最终确认漏水点准确位置,我了解到的就是这样你可以参考一下。
-
水管漏水探测器能测的漏水量有多大?
- A:检测水管漏水用是是手动试压泵,但是这个要稍微专业点的水工测试,要是自己会用,有配件,就可以自己试试。不过既然说是楼上的,那渗水位置就是由墙体向地面,若是下水道或是地面渗水则可能是有地面直接渗水。
-
家里水管漏水如何查到漏水位置
- A:要看家管水闸先关掉水闸等滴水再打水闸候看具体哪先水砸位置修水管
-
测水压一般要多久
- A:5Mpa了。但如果安装好水龙头,请给我一个采纳的机会哦.35Mpa之间.0Mpa,你在打压试验时在没有安装水龙头.3至0、热水器就只能打到压水0。如果我的回答对你的有所帮助自来水的生活用水一般在0、热水器情况下的可以打到压力1
-
测水压下降多少是正常
- A:按照*相关施工规范,标准的水压试验应该是这样的:试验压力为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa(即6公斤);工程监理应派人参加水压试验的全过程,业主最好也在场。水压试验应按照下列步骤进行:1、将试压管段各配水点封堵,缓慢注水,同时将管内空气排出;2、管道充满水后,进行水密性检查;3、对系统加压后,加压应采用手压泵缓慢升压,升压时间不应小于10分钟;4、升压至规定的试验压力后,停止加压,稳压1小时,观察各接口部位是否有渗漏现象;5、稳压1小时后,再补压至规定试验压力值,15分种内,压力下降不超过0.05Mpa为合格。一些装修队在做水压试验时,想方设法减短时间或降低测试压力,都是不负责任的表现,都会留下一定的隐患,因此水压试验切不可大意。
-
装修埋水管测了水压没漏
- A:如果当时不漏就不能确定,可以说是隐患!
-
测压怎么显示漏水
- A:因为如果表冷器漏的话,也就没法涨管,压力上不去,然后放在水池里面3-5分钟。也有用氦检漏的,那里的工程师们将热诚地免费为您解答相关问题。百灵中央空调东北技术服务中心的电话可以点击我的名字查找,但成本很高。如果是用机器涨管工艺,检测时大多是向表冷器打入2。如果风机盘管涨管工艺是水涨。其他更详细的情况欢迎打电话到百灵中央空调东北技术服务中心,看是否有气泡出现来检测是否有泄漏,一般就不用再检测了.5MPa的氮气或压缩空气大多数工厂都是用自制的检测工装来检测的
抢免费设计名额
✕
装修效果图
- 白色电视柜100㎡茶几背景墙现代客厅茶几客厅背景墙一点新颖将平凡变得不平凡的电视背景墙效果效果图大全
- 白色电视柜100㎡茶几背景墙现代客厅茶几客厅背景墙一点新颖将平凡变得不平凡的电视背景墙效果效果图欣赏
- 白色电视柜100㎡茶几背景墙现代客厅茶几客厅背景墙一点新颖将平凡变得不平凡的电视背景墙效果装修效果图
- 白色电视柜100㎡茶几背景墙现代客厅茶几客厅背景墙一点新颖将平凡变得不平凡的电视背景墙效果效果图
- 休闲家居美式乡村风格家具舒适秋天来了,在这凉爽的日子里能和家人一起用餐,也是一件很幸福的事。效果图
- 休闲家居美式乡村风格家具舒适办个Party吧。准备点小点心,饮料,和小伙伴们一起欢乐的玩耍。效果图
热门问题
最新问题
相关资讯
最新资讯