电气隐蔽工程检查记录
- A:是否符合设计和规范要求:1、线管弯曲半径不小于10d。可以加上*说明,在接口,防止混凝土浇注时异物进入。3.0米、线管采用镀锌铁丝绑扎固定,绑扎间距不大于1、安装标高及管道之间的连接方式,电气配管的暗敷隐蔽参考如下,结合电气施工质量和验收规范里面的相应规定,管口保证光滑并做好临时封堵。2,是否牢固、配管的规格根据电气施工图及设计说明、接线盒的两端5cm处着重绑扎
-
电气隐蔽工程检查验收记录表
- A:盒联结线.联结线与各种管道及其他需做等电位连接设备连接处的材质及连接质量状况。3.联结导体的连接形式及连接质量。2、截面:1、规格,等电位联结端子板材质.等电位箱那不 是有个*说明或图示吗你可以*说明隐蔽内容。4.防腐处理情况
-
求一份电气配管埋设隐蔽工程验收记录
- A:归档编号:C5-2-2C6-2-1建筑电气(电梯)安装隐蔽工程记录工程名称分项工程名称动力系统硬质PVC管暗配施工单位专业工长项目经理分包单位分包项目经理施工班长建设单位监理单位设计图号2-7隐蔽部位
-
电器配管隐蔽的图
- A:接线盒的两端5cm处着重绑扎,管口保证光滑并做好临时封堵:第八座四十二层墙柱及顶板电气照明配管1。2、管材型号,绑扎间距1、 线管弯曲半径不小于10d,施工工艺(连接方式、规格。3、 线管采用镀锌铁丝绑扎固定,在接口、规格)。给你参考下:施工部位.0米、标高符合设计和规范要求、 安装部位、是否符合质量验收规范)写上去就可以了你把隐蔽的内容(施工部位,防止混凝土浇注时异物进入
-
隐蔽线路如何检查?
- A:必须考虑到隐蔽工程的复杂性的,但是不用担心的,因为装修工人一般都会拍照证明其工作成果和进度的,根据图片和进度表对比即可1、电线的敷设应按设计规定进行施工,照明线路和低压线路均应设负荷保护。2、线路的短路保护、负荷保护、电线线径的选择、低压电气(空调器、家用电器等)的安装,应按规定进行。 3、电线穿管敷设时,管内电线的总截面积(包括外皮),不应超过管内径截面积的40%。 4、线路应固定,排线横平竖直。5、暗线线路必须采用安全可靠的带护套的电线,埋线不允许有线接头。 6、插座应离地面200mm左右,线盒里每路线必须留线头,长度不少于150mm。(左零线、右相线)以便维修。 7、接线要做到相线进开关,零线进灯头。
-
商场电气隐蔽工程
- A:其实装饰工程中各分部分项中基本都存在隐蔽工程部位、饰面板(砖)等等都有需要做隐蔽工程验收的部位、明暗龙骨吊顶,如地面砖面层一般都认为水电安装的管线敷设为隐蔽工程
-
电气隐蔽工程资料
电气配管G125是什么管
- A:材质:钢管;外径标称尺寸:125mm。
-
电气配管安装方法是什么?
- A:首先PC25管是PVC25管(塑料电线管)的意思 其实在现实中什么铺管和防雷等土质的这些问题都是扯淡的,根本没人会去考虑的,一般要求室外在0.8以下敷设管路,沟槽成倒梯形,具体什么尺寸我忘了,但要方便施工,这些都是在现实中会遇到的问题
-
隐蔽工程检查记录表?
- A:隐蔽工程检查记录 表 C5-1 编 号 工程名称 中国科协魏公村综合业务楼修缮项目 隐检项目 门框与樯体的连接 隐蔽日期 2010-10-8 隐检部位 三 层 A-U/B-3 轴线 标高 隐检依据:施工图图号 A1-003 ,设计变更/洽商(编号 )及有关*现行标准等。 主要材料名称及规格/型号: 聚氨酯发泡剂 / W892 143 隐检内容: 门框与樯体的连接,门框与墙体之间的缝隙采用发泡剂填嵌 申报人:张令申 检查意见: 符合设计和规范要求 检查结论: □同意隐蔽 □不同意,修改后重新复查 复查结论: 符合设计和规范要求 复查人: 复查日期: 签字栏 建设(监理)单位 施工单位 专业技术负责人 专业质检员 专业工长 本表由施工单位填报,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。
-
电气隐蔽工程包括哪些
- A:我们要知道隐蔽起来的很多时候就是一些线路的,要检查好线路的绝缘情况,避免出现烂开的裂开的情况的1)埋于结构内的各种电线导管:检查导管的品种、规格、位置、弯曲度、弯曲半径、连接、跨接地线、防腐、管盒固定、管口处理、敷设情况、保护层、需焊接部位的焊接质量等。2)利用结构钢筋做的避雷引下线:检查轴线位置、钢筋数量、规格、搭接长度、焊接质量、与接地极、避雷网、均压环等连接点的情况等。3)等电位及均压环暗埋:检查使用材料的品种、规格、安装位置、连接方法、连接质量、保护层厚度等。4)接地极装置埋设:检查接地极的位置、间距、数量、材质、埋深、接地极的连接方法、连接质量、防腐情况等。5)金属门窗、幕墙与避雷引下线的连接:检查连接材料的品种、规格、连接位置和数量、连接方法和质量等。6)不进入吊顶内的电线导管:检查导管的品种、规格、位置、弯曲度、弯曲半径、连接、跨接地线、防腐、需焊接部位的焊接质量、管盒固定、管口处理、固定方法、固定间距等。7)不进入吊顶内的线槽:检查材料品种、规格、位置、连接、接地、防腐、固定方法、固定间距及其他管线的位置关系等。8)直埋电缆:检查电缆的品种、规格、埋设方法、埋深、弯曲半径、标桩埋设情况等。9)不进入电缆沟敷设的电缆:检查电缆的品种、规格、弯曲半径、固定方法、固定间距、标识情况等
-
电气隐蔽工程有哪些
- A:这个问题是非常专业的了,必须要专业的人事来回答你,我是从事这个行业五年了,算是有经验了,我来回答你吧:1)埋于结构内的各种电线导管:检查导管的品种、规格、位置、弯曲度、弯曲半径、连接、跨接地线、防腐、管盒固定、管口处理、敷设情况、保护层、需焊接部位的焊接质量等。- A:您好!电气配管、避雷装置、电缆、电气接地装置、幕墙及金属门窗避雷装置、电气等电位连接、桥架、电气穿线,基本也就这些需要隐蔽的
-
电气隐蔽工程图集
- A:WC指的是暗敷在墙内,总之是隐蔽工程类;FC指的是明敷在地面之上
-
电气隐蔽工程验收
- A:1、填写管线的编号、规格、长度、数量、接地(接零)状况、连接方式、固定和防腐等。2、隐蔽工程验收是指隐蔽在装饰表面内部的管线工程和结构工程。管线工程包括电器回路、给排水、煤气管道、空调系统等,结构工程指用于固定、支撑房屋荷载的内部构造。3、隐蔽工程就是在装修后被隐蔽起来,表面上无法看到的施工项目。包括基础各分项工程等。