地下室通风设计怎么做

狂笑成癫

浏览73次 2025-01-17 22:21

地下室通风设计怎么做
全部回答(6)
  • xiaozaid
    1、只有有些功能要求,或是建筑体积较大、密封性高(比如大建筑内部或地下室)的应该设通风井,应该是有两种形式,自然通风的风井可以兼做进风井与排风井的,还有一种是机械辅助通风的,一个进风井一个排风井,进风井安装进气扇,排风井安装排气扇,这种形式应该是属于有组织气流。风井一般是从地下室的顶板通到外面。2、通风井是提煤矿的坑道、铁路和公路的隧道、地铁的通道及地下室、防空洞等建筑在地下的设施,由于地层中散发出的水蒸气及其它有害的、易爆气体、内燃机工作时排放的废气、工作人员呼吸时排出的水蒸气和二氧化碳会大量积聚起来,形成不安全的因素。为了保证安全,在工程设计中,根据需要设置通风和排气通道。通风井就是排气设施中的一种。一般通风井是垂直向上的通道结构,就象“井”一般,所以称为通风井。通风井的一头连接地下建筑的空间,另一头开放于地面空间,通风井中装有一定规格的排风机,利用排风机的抽力和通风井的自然拉力,将地下建筑内的气体派放到大气中去。
  • 装修的琴声
    经常开开窗户通风可以排除潮气.如果效果不好可以试试使用引风扇,最麻烦的是没有窗户的地下室,也是需要想办法使用引风扇,办法也就是使用管道。只有通风才能排除潮气,还有就是高投入使用抽湿机或除湿机。主要是解决潮气的问题。
  • 保驾护航
    一、地下室防潮处理的构造做法通常是:首先在地下室墙体外表面抹20mm厚的1:2防水砂浆,地下室墙体应采用水泥砂浆砌筑,灰缝必须饱满;并在地下室地坪及首层地坪分设两道墙体水平防潮层。地下室墙体外侧周边要用透水性差的土壤分层回填夯实。二、当设计最高地下水位高于地下室底板顶面时,必须做防水处理。由于外防水的防水效果好,因此应用较多。内防水一般用于修缮工程。三、卷材防水在施工时应首先做地下室底板的防水,然后把卷材沿地下室地坪连续粘贴到墙体外表面。地下室地面防水首先在基底浇筑C10混凝土垫层,厚度约为100mm。然后粘贴卷材,再在卷材上抹20 厚1:3水泥砂浆,最后浇筑钢筋混凝土底板。墙体外表面先抹20mm厚1:3水泥砂浆,冷底子油,然后粘贴卷材,卷材的粘贴应错缝,相邻卷材搭接宽度不小于100mm。卷材最上部应高出最高水位500mm左右,外侧砌半砖护墙。四、防水性能的提高:1、骨料级配混凝土,是采用不同粒经的骨料进行级配并提高混凝土中水泥砂浆的含量,使砂浆充满于骨料之间,从而堵塞因骨料间不密实而出现的渗水通路,提高防水性能;2、外加混凝土,是在混凝土中加入加气剂或密实剂以提高抗渗性能。五、地下室如何防潮:1、防潮材料这是在装修时该注意的问题,地下室是比较潮湿的地方,所以在装修时就要加以注意,选用壁纸、玻化砖等防潮效果比较好的装修材料,另外地下室天花、地板、墙面都要最好防水处理。2、通风防潮加强空气流通对防潮是比较有帮助的,可以有效降低室内潮气含量。3、电器除湿要是碰上梅雨天气,室外的空气湿度也比较高,那就不适合进行长时间的通风了,可以选用抽风机、空调或者除湿机等机器进行室内除湿。3、干燥剂除湿除了运用各种电器进行除湿还可以多摆放一些有防潮除湿效果的小物品,比如干燥剂、炭包等进行室内防潮,不过干燥剂是有使用寿命的,一般需要经常更换。4、地暖防潮安装地暖也是地下室防潮的有效手法之一,地暖可以让地下室室内温度升高,保持在一定温度可以让室内保持干燥不潮湿,不过要注意温度不要太高不然会造成室内太干燥,待着也不舒服。
  • fbnrh562
    根据风压及热压排风,如,需要前后开口,开口位置要错开,如果地下室面积太大,则需要电灯辅助,多出的尺寸可用来做一个简易的天窗可以将地下室的面积略大于地上房间尺寸,可以将其作为进出口):前面设简易装饰天窗(地下室的顶部)。通风可以采用机械通风,几十块钱买一个换气扇放在靠近天窗的位置,如果地下室过大,还可以采用自然通风,后面留一个风口(地下室底部,解决采光问题,则需要接一段风管通向深处
  • 打不过他韩国
    习惯设计上卫生间的排风是单独设置的,如果要合并,可掌握几个原则:1、送风压力/新风压力卫生间不能高于其他房间,甚至卫生间可以不设送风口,让卫生间呈负压,让房间内空气向卫生间流。2、卫生间出风口不要设置在回风路径上。3、卫生间出风管要做成主排风管的歧管形状,卫生间排风管在主排风关上的开口尽量靠近室外。4、避开室外倒灌风,必要时在主排风管上加装风阀,有条件可利用自然拔风。在工程设计中,有必要把平时通风管道兼作火灾时该区的排烟管,以减少地下室上部空间占用及风管用量,而排风排烟机合理组合及控制,对于火灾时排风排烟系统可靠地转换为排烟系统就显得很重要。1系统划分通风排烟系统划分应结合建筑防火分区来考虑,做到既有利于通风系统兼作排烟系统,又不会出现排烟风管跨越防火分区的现象。根据文献[1],地下室在设有自动喷淋灭火设施时,防火分区面积为1000m2,可分成2个防烟分区,排烟量按60m3/(h·m2)计算,该防火分区排烟量为60000m3/h,而平时通风量按换气次数8h-1计算,层高(净高)按3.9m计,通风量为1000×3.9×8=31200m3/h。可见,平时通风量与火灾时排烟量相差约一半,而平时通风管主干管风速一般设计在8~10m/s,火灾时排烟风管风速允许最大达20m/s,所以使用一套风系统可以满足通风与排烟要求,但应注意,共用一套风管时风管应满足排烟风管所要求的壁厚(最小厚度不应小于1mm)。所以每个防火区应设一套通风、排烟系统,按文献[1]还应设一套机械进风系统,进风量为火灾时排烟量的一半。此进风系统除保证火灾时启动补风外,最好平时也能开启补风,特别是对于地下二层及更深层的地下室,靠车道补新风已不可能。2通风方式平时通风采用均匀排风,即地下室均匀设置排风管及排风口,平时通风用,火灾时兼作排烟风管及排烟口;地下一层考虑由车道自然进风,其它层由火灾时进风系统兼作平时进风。机械进风系统可不接送风管或接一小段风管相对集中送风,此通风方式比均匀送风、集中排风效果会好。另外,每个防火分区即对应一个排风、排烟系统及进风系统,应设置进风竖井、排风竖井,进风口应设在地面洁净处,若能与地面主楼有一定距离更好,其受火灾烟气影响会小;排风口位置应高于附楼屋面,以减少排风对地面环境影响。3排风排烟机及进风机设置风机选型:排风排烟风机可选离心风机或者高温轴流风机。普通离心风机即可满足排风排烟要求,但大风量离心风机只能安装在地面,占地较大,需要较大机房。高温轴流风机为消防专用风机,也能满足在280℃烟温下运行30min的要求,而高温轴流风机体积小,一般可吊装,若设机房面积也小,实际工程设计中,往往采用高温轴流风机排烟。下面就高温轴流风机与普通轴流风机在排烟通风系统的组合应用方面分别讨论。
  • 打不过他韩国
    如果是指室外,则可参见建筑设计防火规范9.4.7条:机械加压送风防烟系统和排烟补风系统的室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且高差不宜小 于3.0m;当水平布置时,水平距离不宜小于10m。若指室内,则可看考全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调.动力 4.11.5条,二者水平距离不应小于5.0m。层建筑地下室面积大,层数多为1-3层,除大部分作地下车库处,常设置部分设备用房,如高低配电室,水池,下工事,则地下层还应设有有防进出风口部分(滤毒室、进风机房、密闭通道,消毒通道,扩散室、活门室等),因此,地下室集中了水电,通风空调大部分管线,特别是通风排烟管道,尺寸大,系统多,在工程设计中,有必要把平时通风管道兼作火灾时该区的排风排烟管,以减少地下室上部空间占用及风管用量,而排风排烟机合理组合及控制,对于火灾时排风排烟系统可靠地转换为排烟系统就显得很重要。1系统的划分通风排烟系统划分应结合建筑防火分区来考虑,做到既有利于通风系统兼作排烟系统,又不会出现排烟风管跨越防火分区现象。根据文献1,地下室在设有自动喷淋灭火设施时,防火分区面积为1000m2,可分成2个防烟分区,排烟量按60m3/(h·m2)计算,该防火分区排烟量为6000m3/h,而平时通风量按换气次数8h-1计算,层高(净高)按3.9m计,能风量为1000×3.9×8=31200m3/h。可见,平时通风量与火灾时排烟量相差约一半,而平时通风管主干管风速一般设计在8-10m/s,火灾时排烟风管风速允许最大达20m/s,所以使用一套风管时系统应满足通风与排烟要求,但应注意,共用一套风管时风客应满足排烟风近所要求的壁厚(最小厚度不应小于1mm)。所以每个防火区应设一套通风,排烟系统,按文献[1]还应设一套机械进风系统,进风量为火灾时排烟量的一半,此进风系统除保证火灾时启动补风,特别是对于地下层及更深层的地下室,靠车道补新风已不可能。2 通风方式平时通风采用均匀排风,即地下室均匀设置排风管及排风口,平进通风用,火灾时兼作排烟风管及排烟口;地下一层考虑由车道自然进风,其它层由火灾时进风系统兼作平时进风,机械进风系统可不接送风管或接一小段风管相对集中送风,此通风方式比均匀,集中排风效果会好。另外,每个防火分区即对应一个排风,排烟系统及进风系统,应设置进风竖井,排风竖井,进风口应设在地面洁净处,若能与地下主楼有一定距离更好,其受火灾气影响会小;若能与地面主楼有一定距离更好,其受火灾烟气影响会小,排风口位置应高于附楼层面,以减少排风对地面环境影响。3排风排烟机及进风机设置风机选型:排风排烟风机可选离心风机或者高温轴流风机。普通离心风机即可满足排风排烟要求,但大风量离心风机只能安装在地面,占地较大,需要较大机房,高温轴流风机为消防专用风机,也能满足在280°C烟温下运行30min的要求,而高温轴流风机体积小,一般可吊装,若设机房面积也小,实际工程设计中,往往采用高温轴流风机排烟。下面就高温轴流风机与普通轴流风机在排烟通风系统的组合应用方面分别讨论。3.1平时和火灾时均使用高温轴流风机,如图1。可选2台型号相同、风量均为3000m3/h的高温轴流风机。压头按管路阻力定,平时开启一台作机械排风用,火灾时另一台同时启动进行排烟用,火灾时另一台同时启动进行排烟,当烟温达280°C时,通过风机入口280°C防火阀关闭2台联动风机停止,由于平时仅开启一台,另一台风机停止,应在每台风机管路上设止回阀,以免短路,同时,也可防止上、下层气流(烟气)进入,2台风机应设计为平时可手动控制,互为备用,不致造成某台风机总不开启,损坏也不知道。为了减少风机噪声对车库及其它房间的影响,应在风机前台接内衬不锈钢丝网的不燃石棉布软接头及消声静压箱。为了尽量少占上部空间应充分利用梁上部吊装风机及消声静压箱(如图2),但这种方式平时运行时噪声大。3.2平时开启低噪混流风机,火灾时仅开启高温轴流风机,这种方式高温轴流风机风量为60000m/h。混流风机仅为平时排风用,火灾时停止。由于平时开启低噪混流风机,故该方式平时运行器噪声较小,但排烟用的高温风机功率容量较大,外形体积也大,必要时,可选用2台高温轴流风机供火灾排烟用,图3为其安装示意图。此方式可用于平时要求噪声小的场合。以上两种方式中的止回阀也可使用排烟阀及防烟阀等来达到要求,但这些阀门均要火灾信号控制并与风机联动,其动作可靠性直接影响到排烟系统的可靠性,并且防、排烟阀价格均较高.因此,使用止回阀会更合理、可靠。3.3排风排烟风机选择双速高温轴流风机,平时为低速运行、火灾时高速运行。如:GTF、II,12#,风量60 000m3/h或43000m3/h,风压680pa或420pa,功率17kw或8KW转速分别为960r/min和720r/min.。风机体积进一步缩小,但低速时功率及风速偏大,电气应做相应转换控制,噪声也较大。3.4地下室机械进风系统的送风机可选一般低噪轴流风机,在轴流风机与竖井连接应设置70°C防火阀,以防止层与层之间火、烟串通,进风机风量为排烟风量的一半。在设计中还应注意:当一个排烟系统负担3个以上防烟分区时,排烟量按最大防烟分区面积乘以120m3/(h·m2)计算,表示该排烟系统只能同时对2个防烟分区进行排烟,其它末着火防烟分区必要关闭排烟口,否则,就影响着火区的排烟效果。因此,在系统管道中要相应设置防烟阀,排烟阀或电动阀来达到该要求,电气控制比较复杂,控制点多,对防排烟阀或电动阀的可靠性要求高,就目前国产阀门及系统维护管理水平来看,验收时阀门还合格,过几年有的就锈坏了,或控制机构损坏。所以应尽量使一个排烟系统负担1-2防烟分区,只要其中1分区着火就开启全部排烟风机及排烟口(,对2个分区同时排烟。排风口(即火灾时兼作排烟口)均设在地下室上部,下部排风口可不设置,因为地定室层高一般为4.2m左右,而风管又布置在梁下,并在平面内均匀布置,加上车库内行车的气流扰动,通风效电动机一般还是比较好的。另外,通风排烟机房有条件应尽量设置,设条件时,也可不设。但排烟机应用不燃玻璃棉(50mm厚)保护起来,留出风机散热通风孔,保证排烟机火灾时可靠地启动排烟。

相关问题

    • 地下室通风设计如何?地下室通风设计如何做?

    • A:经常开开窗户通风可以排除潮气,如果效果不好可以试试使用引风扇,最麻烦的是没有窗户的地下室,也是需要想办法使用引风扇,办法也就是使用管道。只有通风才能排除潮气,还有就是高投入使用抽湿机或除湿机。主要是解决潮气的问题。
    • 地下室如何通风做,地下室通风应该注意什么?

    • A:从进气口的另一边做“烟囱“是个不错的选择,,,,,利用“烟囱效应“达到换气的目的,,,,,,不知能不能给你点启发,楼梯口就可以是进气口了嘛,难道再专门开一个不成?想装机械的话就得装在进气口的最远端,,,就是最东边,,,让空气在全部室内走过,,,,
    • 别墅地下室通风如何实现,别墅地下室通风必要吗?

    • A:地下室的顶棚也就是地面,设有风机,连接镀锌或不同材质的风管,另一端连接混凝土预留的风道,也叫风井;地下室的风道连接风管,风管上均匀布置风口。排烟和送风原理基本一致,安装方法基本一致。
    • 全地下室通风如何做?全地下室通风如何实现?

    • A:可以将地下室的面积略大于地上房间尺寸,多出的尺寸可用来做一个简易的天窗,解决采光问题,如果地下室过大,则需要电灯辅助。通风可以采用机械通风,几十块钱买一个换气扇放在靠近天窗的位置,如果地下室面积太大,则需要接一段风管通向深处,还可以采用自然通风,需要前后开口,根据风压及热压排风,开口位置要错开,如:前面设简易装饰天窗(地下室的顶部),后面留一个风口(地下室底部,可以将其作为进出口)。
    • 地下室增加窗户通风

    • A:平常无人的地方机械排风。具体风量一般按换气次数计算,风量较大的话,最好机械补风,具体量按规范来有人的房间送新风
    • 半地下室如何通风

    • A:经常开开窗户通风可以排除潮气.如果效果不好可以试试使用引风扇,最麻烦的是没有窗户的地下室,也是需要想办法使用引风扇,办法也就是使用管道。只有通风才能排除潮气,还有就是高投入使用抽湿机或除湿机。主要是解决潮气的问题。
    • 问一问下沉式地下室通风设计可以怎么做

    • A:下沉式地下室通风设计做法: 一、需要在地下室卫生间以外设置一个化粪池,化粪池应低于卫生间,然后根据排量计算出设置多大的排污泵,将污水抽到室外的污水井,要防止雨水倒灌可在管道上加装一个截止阀和一个止回阀。 二、需要在地下室设一个集水坑,然后装一个口径为50mm的排污泵,将污水抽到室外的污水检查井,要防止雨水倒灌可在管道上加装一个截止阀和一个止回阀。
    • 别墅地下室通风设备

    • A:别墅的地下室主要的功能是:*库、酒窖、健身房、家庭*、保姆房、SPA、室内游泳池等一些辅助功能,根据我们现行计算容积率的规范,别墅的地下室的建筑面积不计算在容积率里,所以很多的开发商将别墅的地下室作为一个“卖点”赠送给客户,能增加别墅产品的附加值。别墅地下室的设计过程中,采光、通风、防止雨水进入(排水)、排污和地下的层高与基础形式是别墅地下室设计中所要关注的几点要素,但上述要素又相互的矛盾。(1)采光通风问题的解决办法:一般通过地下采光井,有封闭和不封闭两种,如果是地下采光井的标高不够顺排水的话,一般都是做封闭的采光井;第二种是天窗的形式,正负零可以高出室外地面900或者是1200,在上面开高为60的采光窗户,窗户可以内开,这样也能比较有效的解决局部的采光通风问题。(2)地下室的层高:如果地下室是需要自然采光通风的情况下,根据周边市政排污排水管道的标高,一般地下室的层高要很高的话,正负零就相对要很高,比城市的道路可能高出2米或更高,现在在城市规划中有些地方已经开始控制了,500平方米以下别墅的地下室层高一般控制在3.3米或3.6米为宜,超过500平方米以上的,控制在3.9米或4.2米。如果不考虑自然采光通风的情况,别墅地下室的层高是比较好处理的,这样的话必须增加新风系统的设施。(3)别墅地下室的排污:如果别墅的地下空间中考虑设有spa或者洗手间,则需要考虑排污的情况,通常有两种做法,一种是采用小型的提升泵,这种情况是别墅的地下室埋深比较深的情况下;第二种情况就是别墅地下室的标高和市政道路污水管道之间能够满足顺排的情况下,可以考虑直接排污。目前市场上别墅,客户和业主产生纠纷最大的地方就是排水、排污问题,所以这两个问题在别墅地下室设计中一定要严格的控制。
    • 全封闭地下室如何通风

    • A:如果通往室外,当然不需要做防烟楼梯间。如果通往室内,单层的,地下室地坪低于室外10M的,要设防烟楼梯间。其他情况地下室,均需设封闭楼梯间。防烟楼梯间前室及前室都要设防排烟措施,即都必须设机械加压送风装置(即保持对外正压)
    • 地下室通风效果图

    • A:标高、根据设备图及电气图 标出设备间及配电间(含弱点)、车辆容纳数量,排水沟(可以设计到设备图上)、水暖方面首先是图纸的比例 面积
    • 地下室通风井影响

    • A:采光井:当地下室的窗在地面以下时每窗设一个采光井,由侧墙,底板,遮雨设施和铁箅子组成,当窗户的距离很近时,也可将采光井连在一起。一般采光景距离窗台低250至300毫米, 开间比窗宽大1000毫米,进深1000毫米;一般采光井底面侧墙比室外标高高250至300毫米,防止地面水流入地下室。采光井侧墙:一般用砖墙做钢筋混泥土;底板:一般由混凝土浇筑而成;遮雨设施/铁箅子:防止人员,物品掉进采光井内。采光井的作用:①建筑采光。采光井形成了三个平面,增加了许多入室光线。②通风作用:采光井便于室内通风,能驱除潮湿,改善室内空气质量。③能使房屋更美观

免费获取靠谱装修设计

  • 今日仅剩
  • 9

    9

    9

  • 个免费名额
  • 北京
  • 上海
  • 天津
  • 哈尔滨
  • 石家庄
  • 西安
  • 武汉
  • 成都
  • 大连
  • 济南
  • 其它

立即预约

我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。

抢免费设计名额

每天限50个

请放心填写您的隐私将被严格保密

7年服务700万用户,中国家装十大电商平台

重复报名!

亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗

我们还有更多精彩活动,不如去看看>

+1

京公网安备 11010202010093号 京ICP备10039249号-1 京ICP证120045号 Coptyright © 2009-2025 17house.com,All rights reserved. 北京一起网科技股份有限公司

加载中...