三相四线空气开关

挑剔的男人够本

浏览117次 2025-01-07 18:14

三相四线空气开关
全部回答(6)
  • 喝酒哥哥的酒
    40,400,1000,6300A额定电流In,315,6300A塑壳断路器(含小型断路器),630,125,630,4,800,225:壳架等级规格,80,2900,700,160,180,63,20,225,2000,5000,16,5000,1600,4000,10,2500,630,50,2,3200,100,800A额定电流In,500,25:63:1,3200,400:200,125,2000,6,400低压断路器常用规格*式断路器,4000,32,200:壳架等级规格,1250,350,3600:1600
  • 花随风飞
    开关上有标识的 L1L2L3是相线 N是零线
  • 落日夕阳下
    0A三相四线空开,三相其中一相电流超过60A断路器就跳闸,每相额定电流是60A(安培)。所以,切勿某一相接入负载过多引起跳闸断电,三相负载尽量分配均匀
  • 无心蝶自怜
    一接零线就跳闸应该是零线与地线搞反了或三相四线空开是带漏电保护的,开关后的线路有漏电现象造成的。
  • 脱氧核糖
    电源取样在漏电开关的下方出线端三相四线制的空开一般不是空气开关,就是相间短路,用万用表高阻挡测量。漏电开关必须要有电源才能正常工作,两线三线四线都是一个道理,是漏电开关。如果是空气开关这样量是通的,开关开路时下端其中有两路通的表示开关正常
  • mise
    你只能接一火一零即可了啊你用来带电动工具的话,那么就是380伏的电压了,用的电是220伏的,如果你接的是二根火线的话

相关问题

    • 请教下三相四线制空气开关如何接线?

    • A:漏电开关上应该有一个明显的N线标志,如实在找不到的话,你就把零线接第一个试试,一般第一个是零线的,就是你说的左零右火.但有些进口(合资)品牌的开关零线在右边的,你试一下就知道啊. 至于三相不平衡,因为三相电源加上N线均穿入检测线圈,其矢量和为零。所以,只要不是存在线路漏电(任何一棵),漏电开关都不会动作。任何一棵线存在漏电,其矢量和不为零,在漏电开关的动作范围内,漏电开关就会动作。 漏电开关上应该有一个明显的N线标志,如果实在找不到的话,把零线接第一个试试,一般第一个是零线的,就是左零右火。
    • 三相四线开关跳闸

    • A:5、通过漏电检查按钮验证两根火线是否接对位置、照明混用的配电线路。但要注意1,最小使用20安培、注意掉闸是空开掉还是漏电掉(黑色板把掉还是黑白同时掉,只进两相和零线,漏电开关可以正常使用,所以火线三相四线空气开关用于动力、零序保护电路有的用的是220v。3、零线位置不能接错。2、分开关零线必须通过三相开关,黑色是过载。4、注意三相四线漏电开关的大小,是否过载,白色是漏电),从不同的角度查找原因。有的是380v
    • 三相四线插座怎么接线

    • A:三相四线插座三小孔插口接三相电源线,大插孔接保护接地线。三相四线插座按规程只能作带保护接地的三相电源,而不可用作带220伏供电。
    • 三相四线漏电保护 单相

    • A:原因和解决方法:1、漏电保护器与负载不匹配。这种情况大多在使用大功率电器时出现,一般只要重新更换与实际需求匹配的漏电保护器即可。2、检查开关接线是否正确,也可以把负载接到其它回路上试试,以确定是否是用电器故障引起的跳闸,开关额定电流选择不匹配,漏电开关负荷侧零线接地也会导致跳闸。3、电源进线电压过高。首先要用电笔测量一下进线是否都带电,再用万用表测量一下进线电压。此时,千万不要强行合上漏电保护器,否则极易烧坏家电,严重时还会导致火灾发生。另外,进线遭受雷击也会形成过电压引起漏电保护器跳闸。
    • 三相四线总开关跳闸

    • A:差不多四种原因。第一种原因,所接负载或导线存在火线或零线对地漏电。第二种原因,负载或导线存在短路。第三种原因,负载电流过大,造成过载跳闸,根据过载的程度,会有一*间上的差异,过载越大跳得越快。如果是这种情况,请检查是负载故障引起的,还是本来配的开关容量不够。第四种原因,同时接了380V和220V两种负载,电流三相不平衡,造成跳闸。如果是这种情况下,建议从开关上桩头并联一个单相漏电保护器使用220V负载。
    • 三相四线漏电开关跳闸

    • A:三相设备泄漏电流达到70MA:你使用的漏电保护器泄漏电流整定值为100MA,如果照明线路泄漏电流达到50MA,巧合的是又同一相线,就能够达到你描述的故障相吻合此类故障我曾经遇到过; 例如
    • 三相四线没有地线?

    • A:国际电工委员会(iec)对各接地方式供电系统的规定根据iec规定的各种保护接地方式的术语概念,低压配电系统按接地方式的不同称为tt系统、tn系统、it系统。其中tn系统又分为tn-c、tn-s、tn-c-s系统。下面对各种供电系统做扼要的介绍。1、tt方式接地供电系统tt接地方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称tt系统。第一个符号t表示电力系统中性点直接接地;第二个符号t表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在tt系统中负载的所有接地均称为保护接地,如图1-1所示。这种供电系统的特点如下。(1)由于三相负载不平衡,工作零线上有不平衡电流,对地有电压,所以与保护线所联接的电气设备金属外壳有一定的电压。(2)如果工作零线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电。(3)如果电源的相线碰地,则设备的外壳电位升高,使中性线上的危险电位蔓延。(4)tn-c系统干线上使用漏电保护器时,工作零线后面的所有重复接地必须拆除,否则漏电开关合不上;而且,工作零线在任何情况下都不得断线。所以,实用中工作零线只能让漏电保护器的上侧有重复接地。(5)tn-c方式供电系统只适用于三相负载基本平衡情况。4、tn-s方式供电系统它是把工作零线n和专用保护线pe严格分开的供电系统,称作tn-s供电系统,如图1-4所示,tn-s供电系统的特点如下。(1)系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。pe线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线pe上,安全可靠。(2)工作零线只用作单相照明负载回路。(3)专用保护线pe不许断线,也不许进入漏电开关。(4)干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而pe线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以tn-s系统供电干线上也可以安装漏电保护器。(5)tn-s方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程工工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用tn-s方式供电系统。5、tn-c-s方式供电系统在建筑施工临时供电中,如果前部分是tn-c方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用tn-s方式供电系统,则可以在虚线后段采用施工用电配电箱分出pe线,如图1-5所示。这种系统称为tn-c-s供电系统。tn-c-s系统的特点如下。(1)当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。(2)当漏电电流比较小时,熔断器不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,因此tt系统难以推广。(3)因tt系统接地装置耗用钢材多,安装后难以回收、费工时、费料。现在有的建筑施工单位用电时,采用一根专用保护线,以减少安装接地装置钢材用量,如图1-2所示。图中虚线后段接线方式采用施工用电配电箱,把新增加的专用保护线pe线和工作零线n分开,其特点是:第一、共用接地线与工作零线没有电的联系;第二、正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流。从上面分析看出tt系统适用于接地保护很分散的地方。2、tn方式供电系统这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用tn表示。这种供电系统的特点如下。(1)当设备出现外壳带电时,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是tt系统的几倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。(2)tn系统节省材料、工时,在我国和其他许多*广泛得到应用,可见比tt系统优点多。tn方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为tn-c和tn-s等两种。3、tn-c方式供电系统它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线.
    • 三相四线漏保规格

    • A:三相漏电保护器应用于三相三线配电系统,负载无中性线;四相漏电保护器应用于三相四线配电系统,负载有中性线。漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。漏电保护器是基于零序电流保护原理工作的。其核心部件是零序电流互感器。它的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的电流的矢量代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生包括人员触电在内的接地故障时,各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切断或切换供电网络,达到接地故障保护的目的。三相漏电保护器维持各相电流的矢量和等于零的条件是三相矢量电流相等,当任意一相发生接地故障时,脱扣装置动作。对于三相四线(星形连接)的负载,由于中性线存在电流的条件是三相矢量电流不等(脱口条件),所以不用或不检测中性线不影响三相漏电保护器的保护效果。三相四线漏电保护器,相线和中性线同时进入零序电流互感器。当任意一相及中性线发生接地故障时,脱扣装置动作。当三相电流的矢量和不等于零时,由于通过中性线的电流矢量也不等于零,作用相线和中线作用于零序电流互感器的电流矢量也等于零,脱扣装置不动作。即三相四线漏电保护器并不要求三相电流的矢量为零。所以,三相四线漏电保护器,适用于有中性线的三相四线配电。
    • 跪求三相四线插头怎么接

    • A:三相四线插头的接法: 1、三相四线插座三小孔插口接三相电源线,大插孔接保护接地线。三相四线插座按规程只能作带保护接地的三相电源,而不可用作带220伏供电。 2、三相四线插座接风:三根火线分别接标有L的接线孔呢,零线接N。
    • 三相四线插座型号有哪些?

    • A:我国的电压等级有:0.22/0.38KV,3KV,6KV,10KV,35KV,110KV,220KV,330KV,500KV,800KV(还在试验阶段)。 插座电流有:6/10A,16A,三相有16A,25A,40A等。 电气设备是允许短时间过负荷的。 直接启动电流为电机额定电流的5~7倍
    • 三相四线 零线电流

    • A:若三相负载平衡,进线主零线电流为零;当三相负载略为不平衡时,进线主零线才有较小电流的;只有当三相中的一相出现断相时,进线主零线电流才有可能大于相线电流。由于广告灯箱里边的电源采用了单相整理、会产生大量的三次谐波、通常的电源三次谐波含有率在80%左右、而三次电流谐波由于相位角、矢量角完全相同、故不能相同抵消、只能在中性线(零线)叠加造成、从而造成零线电流大于相线电流。可加装新恒基的零序滤波器能滤除90%以上的零线电流。三相不平衡时,中线上会承受不平衡电流,同时,若三相中存在3次谐波,会在中线上叠加,即中线电流为三相3次谐波电流之和。
    • 三相四线空开接线图

    • A:A、B:A,看一下开关上有标注N接在哪里的、N(至负载) 带漏电的4P空开。有ABCN接法,要注意N的接法、C,不同厂家的开关、B。 接错了就跳开关开关上端接、N(至电源) 开关下端接,也有NABC接法,接法不同、C
    • 三相四线开关接线图

    • A:三相四线就是三根火线共用一根零线,顾名思义三相四线插座就是连接三相四线供电系统跟三相用电设备连接装置。