赌博害死人在宾馆是没有人愿意省电的,所以你需要算全开的电流,一台空调运行一般2KW左右,二十台就是40KW左右,单相电181A,按电流密度1平方5A算,需要36平方的线,你可以每5台接一组线接到电表那里,*空开,那样电流45A左右,9平方的线就可以了,要不这么大的线(36)施工不容易,还有单相电表能否过这么大电流还是问题。所以最好还是开三相电源,也可以用多个电表。空开用额定电流的一倍左右就可以的(45A用90--100A)
-
农家饭
-
混搭的风60匹的空调主机,不包括散热风扇之类的功率,其功率约等于735W*60=44.1KW,三相供电,则有其额定工作电流约为88A,所以再怎么计算,45A的空开肯定是不符合使用要求的了,至少也得选用100A的空开了,建议选用125A的空开,知道了电流大小也就可以确定电线的型号了。散热风扇的功率你也可以计算出来的嘛,如果配有循环水泵的,也是使用同一开关控制的,也要一起计算。
-
南方人
-
岛屿诗梦气开关大小必须与电源线线径规格相匹配.5平方的铜芯线即可,容量大于家里的电器工作电流才对.35匹的空调使用2.5几平方的铜芯线及16-20A的空气开关即可,然后把家里电器按功能或房间平均分配即可,否则说明这个电器有问题;电器的功率大小除以电压220就是其工作电流大小;1,电源线使用4平方的铜芯线和32A的空气开关即可,每根电源线是4-6平方的铜芯线即可。像微波炉等较大功率的电器,电源线发热严重也会出问题,最好是引入三相电的电源,使用2,建议你家里的入户总线使用10平方或更大规格的,但最好是配置带有16A开关的电源插座,应与售后联系进行检修,把插座上的开关直接关闭即可。根据你所说的电器,不使用时,功率一般在2000瓦以内,只要电源线和空气开关的容量大小大于电器的工作电流大小就应该没有 问题。三匹的单相电空调。否则即使是空气开关的容量再大
相关问题
-
柜式空调安装空气开关怎么装?
- A:如果是3P的空调,那么控制空调电路的空调的总功率就需要调制的32A以上才行,空气开关和配电箱里控制空调电路的空气开关是有联系的!希望我的回答对你有帮助。
-
空调空气开关 联
- A:面的输出口。注,L,分别引向两台空调就行的、G各接两根线、N:空开的功率要大于两台的总功率
-
空调空气开关接法
- A:R,C,R代表电动机的主绕组. 三个字母S 代表辅助绕组,也叫启动绕组空调压缩机接线图中S,C代表公共端,也叫运行绕组
-
大金空调空气开关
- A:情况产品手册详细说明外资品牌般标示:断路器电流应其安数买空气关即
-
空调空气开关怎么接
- A:从总开关得下面接出来两根到空开上面,空开下面接空调,接地线直接连,记得左边是零线右边是火线。
-
空调空气开关的解法
- A:这种接线很容易导致三相电空调压缩机彻底烧毁,这样接线就等于说是把零线和火线连接起来了。建议重点检查一下小空开后面的电气接线,用万用表测量小空开出线的“零线”实际电压数值这种接线是错误的
-
中央空调空气开关
- A:1P约等于735W,5P空调功率计算为:735W*5=3675W。电流计算约:三相电的功率因数以0.85计算。功率/电压/根号3/功率因数3675W/380V/1.732/0.85=6.5A。空气开关按照空调电流的1.5倍左右选择,空气开关可以选择4P16A的空气开关。
-
空调空气开关价格是多少
- A:空调空气开关 品牌/型号:SINGI/信基伟业/DZ30LE-32-1P-C32|品牌:SINGI/信基伟业|型号:DZ30LE-32-1P-C32 报价:46.20元 GSH201-C63空调空气开关 品牌/型号:ABB/GSH201-C63|*作方式:电动*作|安装方式:固定式 报价:114.00元 。以上的价格来自网络。希望可以帮助到你。
-
问下什么是空调空气开关
- A:空调空气开关,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护。
-
空调空气开关有问题
- A:故障的原因:1.空气开关已经损坏。2.线路发生短路3.看是否安装漏电保护器,如果安装的话再看漏电保护器的漏电保护按钮是否跳起,如果跳起按下去再试试。4.上面这些都是推不上去的原因,还有一个可能是开关小,空调大,二者不匹配。检查的方法:1.先检查漏电保护器的漏电保护按钮是否跳起。现在的住宅空调回路一般都加漏电保护模块,就是该线路开关左边的那个大的。也有的是总的一个漏电开关。2.把空开后面的线拆掉,看是否能合闸,如果能合闸,说明空开没问题。3.把拆下的线接到另一个空开。能合闸就用这个;不能合闸时,拆除空调前面的接线。再合闸,能合闸线路没问题,找专业人员维修空调;不能合闸,更换线路。
-
空气开关横装竖装规定
- A:空气开关根据型号及厂家差别较大,导轨安装的一般是模数开关,型号DZ47,导轨是35的
-
空调空气开关如何安装啊,空调空气开关安装歩骤是怎么样的?
- A:在家安装空气开关,是为了安全,帮我起到保护的作用,所以说这是一个不可少的歩骤。1.安装空调必须使用漏电保护器供电(规定)。2.接线盒中有三根线:火线、零线、地线。火线、零线经空开与空调连接,地线与空调外壳连接。地线不用缠绝缘胶布,地线不带电。
-
家装空气开关怎么配
- A:断路器,全称自动空气断路器,也称空气开关,是一种常用的低压保护电器,可实现短路、过载等功能。断路器在家庭供电中作总电源保护开关或分支线保护开关用。当住宅线路或家用电器发生短路或过载时,它能自动跳闸,切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏或防止事故扩大;家庭一般使用二极(即2P)断路器作总电源保护,用单极(1P)作分支保护
-
家装空气开关怎么选购?
- A:各支路空气开关16-25A 空调空气开关25A 总开关空气开关63A 厨房回路漏电开关20A 热水器回路漏电开关20A。电线 进户6 BV铜 照明1.5护套BVVB 一楼空调4 二楼空调主卧2.5bv 一楼4 BV 二楼 2.5bv 三楼2,5bv 水泵忽略不计 空开 进户*0 单P双线空开 C32 一楼大空调预留 c25 二楼卧室空调 照明漏保 C16 漏保C32串联 。
-
家装空气开关怎么选购
- A:各支路空气开关16-25A 空调空气开关25A 总开关空气开关63A 厨房回路漏电开关20A 热水器回路漏电开关20A。电线 进户6 BV铜 照明1.5护套BVVB 一楼空调4 二楼空调主卧2.5bv 一楼4 BV 二楼 2.5bv 三楼2,5bv 水泵忽略不计 空开 进户*0 单P双线空开 C32 一楼大空调预留 c25 二楼卧室空调 照明漏保 C16 漏保C32串联 。