1.5平方铜线电流
- A:电线流过电流,为用电器输送电能。电线不是用电器,所以说能承受的是电流,不是电功率。很哗锭糕瓜蕹盖革睡宫精短的话,像2 M左右15A以内没问题。线路长的话不行。电能损耗太大。2.5平和1.5平串联,只能按1.5平算。
-
1.5平方铜线功率
- A:1.5平方铝电线的负荷是3kW。根据口诀,1.5平方铝线的安全载流量为其截面的9倍,即1.5x9=13.5A,对应的功率为P=UI=0.22x13.5=3kw(按单相市电计算)。如果是铜线,其安全载流量和2.5平方铝线相当,即2.5x9=22.5A,对应的功率为P=UI=0.22x22.5=5kw。如果电线有穿管敷设、并排布线、距离较长,工作温度较高均要减少安全载流量,实际功率也要减少,参看下面口诀。铝电缆的安全载流量口诀为:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。口诀第一句意思是:2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量为截面数的9倍。如2.5平方导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4平方及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。口诀第二句意思是:35平方的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50平方及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5,即50、70平方导线的载流量为截面数的3倍,95、120平方导线的载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。口诀第三句意思是:口诀适用的条件为“铝芯绝缘线、单根明敷、环境温度25℃”。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16平方铜线的载流量,可按25平方铝线的载流量计算。口诀第四句意思是:在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量按口诀中载流量(单根敷设)的80%、70%、60%计算。
-
1.5 平方毫米铜线
- A:电线流过电流,为用电器输送电能。电线不是用电器,所以说能承受的是电流,不是电功率。很哗锭糕瓜蕹盖革睡宫精短的话,像2 M左右15A以内没问题。线路长的话不行。电能损耗太大。2.5平和1.5平串联,只能按1.5平算。
-
1.5平方铜线电线负荷
- A:9-0;21.9kw150米距离.15=2。最后折算可带2、额定载流量的情况下会产生0.15KW的线路损耗;13A220V单相电功率为.5平方铜电线的额定载电流量为.7kw负荷
-
1.5平方铜线浴霸
- A:最少要用二点五平方以上的铜导线!!浴霸功率一般都在两千瓦以上!!不可以!
-
1.5平方铜线载流
- A:2.5平米X6A=15A15AX220W=3300W这就是2.5平方毫米——22A 、家用的一般是单相的,那么其长时间工作..三.5A17,4平方毫米——39A 。能承受6600瓦的负荷、2:以 4平方毫米为例Pm=电压U×电流I=220伏×39安=8580瓦取安全系数为1,6平方毫米——51A ,所以安全的电力是每平米6A2,其最大能成受的功率(Pm)为,如果您需要计算方式应该是这样的单平方为7A2,所以24小时承受2000瓦的功率的要求是完全没有问题的,加上电力设备的质量中等化,10平方毫米——70A16平方毫米——98A 二.5平方毫米——30A ,允许的功率(P)为,长期连续100%负载下的载流量如下,那么2,现在的电力衰减厉害.5平方毫米铜电源线的安全载流量是28A.5线单铜轴最大输出功率为3700W。2,1,安全的电力使用每平米应该为6A.5AX220W=3850W综合上述所说的.3=6600瓦“四平方”的铜线.5平米X7A=17.3=8580÷1.3.5单轴就是为15A,工作温度30℃.5的线负载3-4KW,220V的情况可以长时间承受6000W的功率。 “两平方”的铜线能承受5076瓦的负荷。一会:1:500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设、常用电线的载流量:P=Pm÷1
-
铜线1.5平方相当铝线
- A:1.5平方铝电线可以承受3千瓦,1.5平方铜电线可以承受5千瓦。根据口诀,1.5平方铝线其安全载流量为其截面的9倍,即1.5x9=13.5A。因此其对应的功率为:P=UI=0.22x13.5=3kW(按单相市电计算)。如果是1.5平方铜线,其安全载流量相当于2.5平方铝线的安全载流量。2.5平方铝线的安全载流量为其截面的9倍,即2.5x9=22.5A。因此1.5平方铜线的安全载流量为22.5A,其对应的功率为:P=UI=0.22x22.5=5kW(按单相市电计算)。
-
六平方铜线能带几台1.5匹空调
- A:平方毫米电线最多承受30A电流,这6个空调要38A电流,还要考虑启动电流,最少10平方以上
-
1.5铜线多少功率
- A:1.5铝电线可以承受3千瓦的电灯,1.5铜电线可以承受5千瓦的电灯。根据口诀,1.5平方铝线其安全载流量为其截面的9倍,即1.5x9=13.5A。因此其对应的功率为:P=UI=0.22x13.5=3kW。如果是1.5平方铜线,其安全载流量相当于2.5平方铝线的安全载流量。2.5平方铝线的安全载流量为其截面的9倍,即2.5x9=22.5A。因此1.5平方铜线的安全载流量为22.5A,其对应的功率为:P=UI=0.22x22.5=5kW。
-
1.5平方铜线能承受多少千瓦
- A:1、1.5的铜线能承受多少电压?这个提问的说法不够准确。可以这样问:1.5的铜线最大能通过多大的电流?2、1.5的铜线,是指铜线的截面积是1.5平方毫米。3、铜线的安全通过电流为每平方毫米6-9安。1.5的铜线为10-15安。4、按每平方毫米15安计算,珐弧粹旧诔搅达些惮氓当电源为220V时候,能带动的最大负载功率为:220*15=3300瓦5、所以说:1.5的铜线能带动一台3000W功率的热水器
-
铜线 平方 电流
- A:如;mm2;=0.0MM2的铜导线载流量为、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/、敷设条件来确定的;220*0;(5~8)。 ,一种式电阻性负载:21A2;mm2=32A 二.0MM2的铜导线载流量为;Ucosф=6000/:37A6、冷却条件,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.125 I ~0,一种是电感性负载,铝导线的安全载流量为3~5a/mm2.0MM2的铜导线载流量为。对于电阻性负载的计算公式,则最大电流是 I=P/,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.8:28A4.5: S=:1、冰箱等等)分为两种.2 I(mm2) S--铜导线截面积(mm2) I--负载电流(A)三,铝导线的安全载流量为3~5a/。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦:P=ui 对于日光灯负载的计算公式.5MM2的铜导线载流量为;mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2:2;关键点>.5;×8A/.5MM2的铜导线载流量为:17A1.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围;mm2.8=34(A)铜线允许的载流量、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯。 不同电感性负载功率因数不同:P=uicosф; I /。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2; 一般铜导线的安全载流量为5~8A/(转)一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度
-
1.5铜线能带多少瓦
- A:如果是一个三相电机来说,1KW一般按照2A的电流来算。所以,1平方线带2KW电机1.5平方线带3KW电机2.5平方线带5KW电机4平方线带8KW电机一般是两倍的关系。一般铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。一个电工常用的“经验公式”:只要是铜芯电线,每平方毫米的截面积可以安全通过4--5A的额定电流;在220V单相电路中,每1KW的功率,其电流约为4.5A左右;在380V三相平衡电路中,每1KW的功率,其电流约为2A左右。上面的这些值,可用物理计算公式算下来的结果是很接近的,所以电工在工作中,为了不去记那些“繁琐”的计算公式,就记住这些就 可以了。那么根据这个算法就知道:每1平方毫米截面积的铜芯线,如果用于220V单相电路中,则可以安全承载1KW 的负载所通过的电流;如果用在三相平衡负载(比如电动机)电路中,则可以安全承载2.5KW 负载所通过的电流。
-
1.5铜线能承受多少瓦
- A:BV 450V/750V1.5mm²载流量按6A考虑1500W热水器建议采用2.5mm²铜芯线
-
1.5铜线带几个千瓦
- A:那它的线径是1。所有电线均应是单股“铜芯塑料”线.37毫米的,不管是墙内暗埋敷设还是墙外明管敷设.5平方毫米的线,起高手指教,我是指单独的一条这样的线管一个电器或一个插座、 1.37,都必须穿管敷设固定,采用1,插座线采用2?1.答; 2。家中的布线一般应该为,照明线,空调线.6平方米的电线、 2.37的线.37.5A―5A左右,以减轻每一个控制回路上所承受的功率,规格应为,规格中“1”为单根线:错啦 问,其线是双股的,采用截面积为4平方毫米的线、等为单股铜线的线径,各插座的保护接地线.6平方米”的线的,不能用于家用插座的线。大概是1:1*2,外层是防潮防水的,可以将线路分为两路或者多路控制,规格为1*1:1。这样如果是当某一个插座回路的负荷超过线能承受的功率的话; 4,不知道能否用与家庭安装水电。这种规格的线,不可以直接埋入墙内或沿墙面固定,您想想该有多粗呀,可以采用1,1.6平米这个规格的铜电线能承载多少瓦的电器.5平方毫米的线.24,规格为1*1,家用的线没有是“1,即每1个平方毫米的铜芯线可以承受1千瓦左右的功率,电流大约在4,要不的话.76 :在朋友处得到(赠与)300米1; 3.76;家装线路中.24。,家用单相电路可以根据“经验公式”来计算。不知道 能不能 帮上你。对于电线的承受功率(负载)的限定,只能用作照明线路的线.5平方毫米的吧