消防减压阀安装说明

霸气的大虫

浏览61次 2025-01-14 12:23

消防减压阀安装说明
全部回答(1)
  • 步步沦陷
    消防工程报*阀前端进水管的减压按照规定的是应优先采用比例是减压阀,如果一道减压不满足的可以设置两道,这个根据下面规定的第六款6.2.4 采用减压阀减压分区供水时应符合下列规定:1 消防给水所采用的减压阀性能应安全可靠,并应满足消防给水的要求;2 减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核在 150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的 70%;3 每一供水分区应设不少于两个减压阀组;4 减压阀仅应设置在单向流动的供水管上,不应设置在有双向流动的输水干管上;5 减压阀宜采用比例式减压阀,当超过 1.20MPa 时宜采用先导式减压阀;6 减压阀的阀前阀后压力比值不宜大于 3:1,当一级减压阀减压不能满足要求时,可采用减压阀串联减压,但串联减压不应大于两级,第二级减压阀宜采用先导式减压阀,阀前后压力差不宜超过0.40MPa;7 减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性。

相关问题

    • 智能马桶减压阀该如何安装?

    • A:1、将安装底板安装在陶瓷体上   先把螺栓准确塞入陶瓷体固定安装孔内,再把安装底板和安装钢板平整放在安装空位上,安装钢板与安装底板跟陶瓷安装左右固定孔摆放均匀,再把固定螺钉固定到位。   2、把智能马桶盖固定在陶瓷体上   双手平整托住智能马桶盖,固*置对准安装底板,将其慢慢推入,使智能马桶盖与安装底板完全固定到位为止。                     3、智能马桶供水安装   陶瓷供水软管、本体供水软管、双减压阀等每个连接点必须安装到位,不然会出现漏水现象,导致室内积水。
    • 咨询大家暖气减压阀怎么安装

    • A:安装暖气减压阀,应该垂直安装,这样才能保证里面的浮筒处于垂直状态,这样不影响排气,发挥了暖气阀门的最大作用。现在暖气片的阀门要安装在暖气片的最高点,这样可以提高排气的效率,节约时间。在安装暖气片阀门的时候,不能单独安装,要和隔断阀一起安装,如果出现问题,进行检修的时候,这样不影响暖气的整个系统,不漏水。在供暖之前要把所有的暖气设备进行检查和调试,当然也包括暖气阀门,这样才能让供暖处于比较顺利安全的状态。
    • 蒸汽减压阀门的安装方法谁晓得?

    • A:标光阀门专业人员为您解答,蒸汽安全阀应注意以下几点:   (1)容器内有气、液两相物料时安全阀应装在气相部分。   (2)安全阀用于泄放可燃液体时,安全阀的出口应与事故贮罐相连。当泄放的物料是高温可燃物时,其接收容器应有相应的防护设施。   (3)一般安全阀可就地放空,放空口应高出*作人员1米(m)以上且不应朝向15米(m)以内的明火地点、散发火花地点及高温设备。室内设备、容器的安全阀放空口应引出房顶,并高出房顶2米(m)以上。   (4)当安全阀入口有隔断阀时,隔断阀应处于常开状态,并要加以铅封,以免出错。  减压阀安装事项:   1.为了*作和维护方便,该阀一般直立安装在水平管道上。   2.减压阀安装必须严格按照阀体上的箭头方向保持与流体流动方   向一致。如果水质不清洁,含有一些杂质,必须在减压阀的上游进水口安装过滤器。   3.为了防止阀后压力超压,应在离阀出口不少于4M处安装一个减压阀。   4.减压阀在管道中起到一定的止回作用,为了防止水锤的危害,也可安装小的膨胀水箱,防止损坏管道和阀门,过滤器必须安装在减压阀的进水管前,而膨胀水箱必须安装在减压阀出水管后!   5.如果需要将减压阀安装在热水系统时,您必须在减压阀和膨胀水箱之间安装止回阀。这样既可以让膨胀水箱吸收由于热膨胀而增加的水的体积,又可以防止热水回流或压力波动对减压阀的影响,确保减压阀长期正常工作。
    • 消防管道怎么安装?

    • A:您好,消防管道安装 (1)概述    一般室内消防管管径小于等于DN100选用镀锌钢管,大于DN100选用无缝钢管镀锌。管径小于DN100,丝扣连接,大于等于DN100,卡箍连接。    (2)施工流程    1)消火栓系统施工工艺流程图   希望可以帮到您,宜贞装饰祝您生活愉快!
    • 消防管怎么安装

    • A:安装准备→干管安装→报*阀安装→立管安装→喷洒分层干支管、消火栓及支管安装→管道试压→管道冲洗→喷洒头支管安装(系统综合试压及冲洗)→节流装置安装→报*阀配件、消火栓配件、喷洒头安装→系统通水试调
    • 消防管安装前先油漆

    • A:例如DN150管道表面积=管道外径165mm×3,就是你要套定额的管道表面积.14×管道长度÷10。适用于所有管道,只要变更相应的管道外径就可以了计算管道表面积
    • 立升净水器减压阀安装方法是什么

    • A:1、在选定好的位置打孔或固定净水器。孔要圆滑,深度、孔距要准确,孔围不能有裂痕或缺口、毛边。 2、连接自来水管。先关闭自来水总阀,连接净水器,接口要用胶带严格密封。 3、连接污水排放口。纯水机可将排污管直接放入排污管道,但端口要留一定空间,以避免污水倒流回干净的净水器,防止排污口“虹吸”现象产生;如果将净水器排污管直接放入排污管道,应在排污管端装一个球阀,不*开启排污;也可将排污管直接与原先自来水龙头相连,排污管与净水器排污口一定要接好,不能漏水。 4、连接净化水出口与净化水龙头。如流量大于1000升,可直接选用4分管与通用龙头;如流量小于1000升,可选择用4变2接头与净化水出口连接,通过2分白色PE管与2分水龙头连接。连接2分管时,先将管端口切平,再套上螺帽,然后把管塞插入PE管、插紧,将PE管超出螺帽1CM左右插入接头拧紧即可。 5、安装水龙头。如果要将水龙头装在水槽上,不锈钢水槽可用开孔器开孔,如果要将水龙头固定在墙面,可用直角龙头挂片将水龙头固定在墙面。接头接法与连接净化水出口相同,固定部分要拧紧不能有晃动。 6、打开总进水球阀,对净水机进行调试,观察接头是否漏水,观察期最少2个小时,可在净水机下放一块干净的干毛巾,检查是否有渗水现象。
    • 自来水管道减压阀安装方法是什么?

    • A:1.如果自来水减压阀的本身没有自带着压力表,应该在阀前阀后在管道上面安装压力表。    2、如果介质中含有杂质,也许会堵塞阀孔,在自来水减压阀进口前1米左右安装管道过滤器,而过滤器目数最好控制在20目以上最佳。    3.为了不影响减压的使用效果,同时考虑到安装维护的方便,自来水减压阀一般安装在水平管道上,波纹管式减压阀为倒装。     4.自来水减压阀在安装前,看铭牌和合格证是否和所需阀门型号工况等相符合,外表是否有严重破坏。充分冲洗管道,并对减压阀进行冲洗,假如深圳欧阀减压阀存放时间过长,则需要对减压阀阀体内部进行充分清洗。     5.为了防止阀后压力超压发生事故,自来水减压阀的出口端大约4米处应该安装安全泄压阀,以防万一。    6、安装前必须注意阀体上的箭头方向,箭头指向为介质流动的方向,不能装反,否则减压阀会失效,引起事故!    自来水减压阀 介质的压力降低,同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度,使阀后压力保持在一定范围内,并在阀体内或阀后喷入冷却水,将介质的温度降低,这种阀门称为减压减温阀。该阀的特点,是在进口压力不断变化的情况下,保持出口听压力和温度值在一定的范围内。减压阀是*调节阀的一个必备配件,主要作用是将气源的压力减压并稳定到一个定值,以便于调节阀能够获得稳定的气源动力用于调节控制。   根据使用要求选定减压阀的类型和调压精度,再根据所需最大输出流量选择其通径。决定阀的气源压力时,应使其大于最高输出压力0.55MPa。减压阀一般安装在分水滤气器之后,油雾器或定值器之前,并注意不要将其进、出口接反;阀不用时应把旋钮放松,以免膜片经常受压变形而影响其性能。本类阀门在管道中一般应当水平安装。
    • 安装消防喷淋多少钱

    • A:自动喷淋的价格是不吊顶的是65-70元/点位,吊顶的是75-80元/点位,包辅材的话每个点位增加5-10元,超高每米增加5-10元。
    • 消防喷淋下喷怎么安装

    • A:一、施工顺序施工准备→消防材料设备检查验收→设备基础验收→供水设备安装→管道吊加安装→管道干管支管安装→阀门消火栓系统组件安装→水压(气压)试验→管道系统冲洗→消防喷淋头安装→调试验收→系统验收。二、消防、喷淋系统施工要点1、本系统施工主要材料是镀锌钢管及镀锌管件,采用丝扣连接,施工时必须注意材料的切割及套丝的质量,检测公差配合的严密程度,并做好丝扣接口部分的防腐,精确下料是做好此工作的基础。2、施工时所用镀锌管件是材料把关的重点对象,选择成型号、强度高的精品管件是保证喷淋系统施工进度快、质量优的关键,必须注意镀锌管件的订购及验收。3、消防箱及消防器材的安装要精心施工,与装饰面的接口是施工的注意重点,同时产品保护也是很重要的工作,诸如报*阀,雨淋阀,消防箱等都需进行重点保护。4、消防喷淋系统的试压和管道清洗工作是最后一环,也是对施工质量的检验,试压必须对全部管道进行。三、消防、喷淋管道试验与检测1、水压试验的控制要求(1)水压试验应采用洁净水作介质。(2)系统注水时,应打开管道各高处的排气阀,将空气排尽,待水灌满后关闭排气阀和进水阀。(3)水压试验压力按设计规定执行,自动*灭水系统,消防管道试验压力为工作压力的1.5倍,并不应低于1.4Mpa。(4)自动*灭火系统管道水压强度试验的测试点在管网系统最低点,注水时,应将管网内空气排净,并缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min,目测管网应无泄漏无变形,且压力降低不应大于0.05Mpa。(5)自动*灭火系统管道水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为工作压力,稳压24h应无泄漏。2、调试验收(1)以自动或手动方式启动消防泵,消防泵应在5min内投入正常运行并达到设计流量和压力,其压力指针稳定,启用备用电源时,消防水泵应在1.5min内投入正常运行,消防泵工作状态同使用主电源一致。(2)打开系统试水装置后,湿式报*阀应通及时动作,水力*铃应能准确地发出报*信号,水流指示器应输出报*信号,压力开关应能接通电路报*并启动消防泵。(3)以手动或自动方式启动稳压泵后,在其共管区域试水装置开启放水况下,5分钟内应能达到设计压力,压力表指针稳定。(4)进行水源测试时,应按设计要求核实消防水箱的容积、设置高度及消防储水不作它用的技术措施;按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力。四、竣工验收1、管网所用材质、管径、接头防腐、防冻措施符合设计和规范要求。2、报*阀已通过调试且符合要求。3、试水装置放水,水流指示器动作,消防泵联动,消防控制中心信号显示等符合规定要求。4、消防管道安装工程达到设计功能要求,系统竣工验收*齐全正确。
    • 消防管道安装价格贵不贵

    • A:按米计算的,安装费是80以下的10元一米至16元一米,80-159的事0元一米,再大的就是按质量算了,500-800一吨。也有全部按质量算的,1500一吨---2000一吨。这些要保证在10吨以上的活。要不就按米算了。((不包括材料费的))加上材料费就OK了
    • 深圳消防管道安装哪家好

    • A:你好,推荐以下三个服务好的公司供你参考:深圳市展鸿机电安装工程有限公司;深圳市天福消防工程有限公司;深圳市兴鼎机电设备工程有限公司;希望我的回答能对你有帮助   。
    • 消防喷淋安装价格贵吗

    • A:您好,根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。按点算要是带工待料一个点得到160一个。要是人工一个90消防喷淋头盖板     消防隐蔽式喷头盖板     面板     装饰板     外壳     装饰盖          2.4元   消防喷淋头盖板     消防隐蔽式喷头面板     装饰板     装饰盖     隐藏喷淋盖          2.6元   消防喷淋头盖板     消防隐蔽式喷头面板     隐藏喷淋盖               3元   消防喷淋头装饰盖     洒水喷头盖     可调节装饰圈          1.7元价格来自于网络,仅供参考。希望我的回答对您有所帮助!
    • 安装消防喷淋价格哪位清楚

    • A:整个国内的行情都差不多,在广西,一个喷淋点人工费是60左右,消火栓人工是300块一套。以上安装均附带安装管了。如果消火栓管道多,箱少,大管要单独算人工。以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准

免费获取靠谱装修设计

  • 今日仅剩
  • 9

    9

    9

  • 个免费名额
  • 北京
  • 上海
  • 天津
  • 哈尔滨
  • 石家庄
  • 西安
  • 武汉
  • 成都
  • 大连
  • 济南
  • 其它

立即预约

我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。

抢免费设计名额

每天限50个

请放心填写您的隐私将被严格保密

7年服务700万用户,中国家装十大电商平台

重复报名!

亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗

我们还有更多精彩活动,不如去看看>

+1

京公网安备 11010202010093号 京ICP备10039249号-1 京ICP证120045号 Coptyright © 2009-2025 17house.com,All rights reserved. 北京一起网科技股份有限公司

加载中...