装修弄断避雷针钢筋

一生的味道

浏览37次 2025-01-16 10:57

装修弄断避雷针钢筋
全部回答(7)
  • 悲伤的坠落
    1 、大型建筑的防雷接地系统应由内部防雷接地装置和外部防雷接地装置组成,内部防雷接地装置包括:笼式避雷网、专用接地装置,外部防雷装置包括:接地网(自然接地体)、引下线、避雷带、均压环。2、利用基础底板水平钢筋搭接成接地网,与槽边四周的钢筋连接形成闭合环路,组成自然接地体。这样做具有:经济、实用、可降低接地电阻、均衡电位的特点,在防雷接地系统的设计、施工中应充分利用自然接地体,尽量不设置人工接地极。3、 高层建筑引下线的数量影响雷电流分流效果,设计引下线之间的间距请见表2。本人认为高层建筑的接地电阻阻值符合设计要求时,可不设置断接卡子。因为引下线暗敷在现浇混凝土内不易氧化,可延长引下线的使用寿命。尤其是公共设施(如大厦、饭馆等)外装修较为豪华,不设置断接卡子可减去对外装修面的影响,提高外装修的质量。4、除烟囱、水塔等特殊用途的建筑物外,尽量不设置避雷针,减少产生电位差的内部因素。可将屋面上的各种金属管道与避雷带连接,构成建筑物的等电位体。5、随着计算机、通讯、控制技术的发展,对防雷接地系统提出了更高的要求,保证建筑物内的各种设备的正常工作。因为这些微*设备具有精确度高、灵敏度强的特点,同时易受因雷电流所造成的电磁干扰。因此对机房的设计、施工应采取笼式避雷网,对外界的电磁干扰可起到屏蔽作用。在结构设计时应保证机房的顶板、底板、墙体内钢筋网格大小一致。
  • 幼稚园新童鞋
    (当然,40x40x4以上镀锌角钢,也可打一组三桩人工接地极.5米长在房子的最高处用膨胀螺丝将不小于10mm镀锌圆钢固定在墙上(明敷支起150mm,这样的避雷带符合规范,接地装置也要合格,暗敷在抹面层内),用16平方的多股铜芯线或12mm镀锌圆钢或25x4镀锌扁钢做引下线.8m,可利用基础钢筋:2,顶埋深0
  • 快乐美好的
    避雷针钢筋是普通钢材质。按*标准《建筑物防雷设计规范》,可以将建筑物的钢筋作为防雷装置,但应符合一系列规定,主要有:1、建筑物宜利用钢筋混凝土屋面、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线。2、当基础采用硅*盐水泥和周围土壤的含水量不低于4%及基础的外表面无防腐层或有沥青质的防腐层时,宜利用基础内的钢筋作为接地装置。3、敷设在混凝土中作为防雷装置的钢筋或圆钢,当仅一根时,其直径不应小于10mm。被利用作为防雷装置的混凝土构件内有箍筋连接的钢筋,其截面积总和不应小于一根直径为10mm钢筋的截面积。4、利用基础内钢筋网作为接地体时,在周围地面以下距地面不小于0.5m,每根引下线所连接的钢筋表面积总和应符合规范的要求。5、当在建筑物周边的无钢筋的闭合条形混凝±基础内敷设人工基础接地体时,接地体的规格尺寸应符合规范的规定。6、构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋的连接,钢筋与钢筋的连接应采用土建施工的绑扎法连接或悍接。单根钢筋或圆钢或外引预埋连接板、线与上述钢筋的连接应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路。
  • rener
    做基础时,安装接地极:结构施工时利用结构内钢筋(或专用型钢)做引下线,与接地极连接,并预留与避雷带的连接点;装修完成的同时,敷设避雷带(或避雷针)。避雷针,又名防雷针,是用来保护建筑物、高大树木等避免雷击的装置。在被保护物顶端安装一根接闪器,用符合规格导线与埋在地下的泄流地网连接起来。避雷针规格必须符合GB标准,每一个防雷类别需要的避雷针高度规格都不一样。
  • 青蛙过河
    安装接地极做基础时:结构施工时利用结构内钢筋(或专用型钢)做引下线,与接地极连接,敷设避雷带(或避雷针),并预留与避雷带的连接点;装修完成的同时
  • 奔放小青年
    避雷用的钢筋不会经过窗户附近,用脚趾头都可以想得到的啦
  • 姗姗濑
    装修完成的同时做基础时,并预留与避雷带的连接点,安装接地极,与接地极连接,敷设避雷带(或避雷针):结构施工时利用结构内钢筋(或专用型钢)做引下线

相关问题

    • 避雷针刷漆行吗?

    • A:当然不行了,避雷针主要是把雷电倒入地下,油漆又是不导电材料,所以不能刷漆的,如果是真的怕腐蚀可以刷铁水。
    • 怎么制作避雷针?

    • A:避雷针制作、安装    1.所有金属部件必须镀锌,*作时注意保护镀锌层。         2.采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm         3.避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。         4.焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定:         5.扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。         6.圆钢为其直径的6倍。         7.圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。         8.避雷针一般采用圆钢或钢管制成。
    • 请问如何安装避雷针的,避雷针贵不贵的啊?

    • A:避雷针的价格由于用于的地方不同,价格也会有所差异,一般小家庭用的便宜一点的差不多几十块钱,但是普通避雷针大概要几百元,如果是工厂等大型场所,避雷针就差不多1000多块钱。当然避雷针的价格也要根据当地不同的五金价格也有所不同。那么安装避雷针需要多少钱呢?一般安装避雷针的价格是在1500-3000元之间不等,这同时也要看避雷针的牌子以及安装的高度。
    • 楼顶避雷针如何安装?

    • A:防雷中称为暗敷的避雷网,利用屋面钢筋连通形成避雷网格,但是做这个的话好像就不用避雷卡子啊。做卡子,应该是做明敷啊,如果屋顶上不上人的话,最好做明敷的,做暗敷的有可能会损坏柱子里的混凝土的。避雷针,又名防雷针,是用来保护建筑物、高大树木等避免雷击的装置。在被保护物顶端安装一根接闪器,用符合规格导线与埋在地下的泄流地网连接起来。避雷针规格必须符合GB标准,每一个防雷类别需要的避雷针高度规格都不一样。当雷云放电接近地面时它使地面电场发生畸变。在避雷针的顶端,形成局部电场集中的空间,以影响雷电先导放电的发展方向,引导雷电向避雷针放电,再通过接地引下线和接地装置将雷电流引入大地,从而使被保护物体免遭雷击。
    • 板房避雷针怎么安装?

    • A:  注意:将自家突出屋面的金属物如太阳能、水箱及浇灌柱筋进行良好接地。全部进行等电位连接。   你想自己做的话可能会非常麻烦,工程量较大。具体的做法我可以给你说,具体的施工还得看你的。1.雷针的保护区   避雷针的保护区是避雷针下面45~60°伞形区。避雷针架设越高,保护区的范围就越大。安装避雷针必须注意它与受保护物体距离应大于5m,因为避雷针及下引线受雷电感应能击穿2~3m的空气。   2.杆避雷针*和安装   避雷针由接闪器(即避雷针的针尖)、支杆、接地引线和接地体四部分组成。   针尖用粗一点的铜丝、铁丝做成,用粗铁棍更好;支杆可用木杆,也可用金属杆;接地引线可用粗一点的铁丝或其它带状金属条,上端与针尖相连,下端与埋入地下的接地体相连,连接必须用焊接。接地引线必须用整根线,并选择最矩离接到接地体上,尽量不弯曲。接地体是埋在地下的金属物件,通常用钢管、角钢、钢针等做成,长度应取1   ~   2m。埋没深度不小于2m。避雷针接地体不能与其它接地体混用,必须*接地。   3.金属杆避雷针的*和安装   用金属杆做支杆的避雷针,可利用金属支杆本身导引雷电流而不需另设接地引线。避雷针针尖与金属杆焊接在一起。埋入地下的接地体可用钢管、角钢、钢针等做成。长度应取1   ~   2m。埋没在深度不小于2m的坑中,坑中可撒些盐。   在选择避雷针安装位置时,应尽量离开人们通过的道路和进出口,以防雷击时避雷针附近产生的跨步电压伤害人体。
    • 农村房屋避雷针图片

    • A:农村民房1地梁四角焊出地线用钢筋。2地梁四角焊钢筋道上梁3用钢扁带焊上梁口形,并前后坡联上彩钢瓦压钢扁带上。4热水气架接钢扁带上。5四角用16钢筋2米钉地焊上。6另做一地作叉座地。7在做一地作零线地。
    • 避雷针报价是多少

    • A:其实我们应该知道,从小学课本里面,是富兰克林发明了避雷针的,放风筝的*里面有阐述的,在金属线末端拴了一串铜钥匙。当雷电发生时,富兰克林手接近钥匙,钥匙上迸出一串电火花。手上还有麻木感。幸亏这次传下来的闪电比较弱,富兰克林没有受伤。在成功地进行了捕捉雷电的风筝实验之后,富兰克林在研究闪电与人工摩擦产生的电的一致性时,他就从两者的类比中作出过这样的推测:既然人工产生的电能被尖端吸收,那么闪电也能被尖端吸收。他由此设计了风筝实验,而风筝实验的成功反过来又证实了他的推测。他由此设想,若能在高物上安置一种尖端装置,就有可能把雷电引入地下。富兰克林把这种避雷装置:把一根数米长的细铁棒固定在高大建筑物的顶端,在铁棒与建筑物之间用绝缘体隔开。然后用一根导线与铁棒底端连接。再将导线引入地下。富兰克林把这种避协装置称为避雷针。经过试用,果然能起避雷的作用。避雷针的发明是早期电学研究中的第一个有重大应用价值的技术成果。而避雷针在最初发明与推广应用时,*曾把它视为不祥之物,说是装上了富兰克林的这种东西,不但不能避雷,反而会引起上帝的震怒而遭到雷击,但是,在费城等地,拒绝安置避雷针的一些高大教堂在大雷雨中相继遭受雷击。而比教堂更高的建筑物由于已装上避雷针,在大雷雨中却安然无恙。由于避雷针已在费城等地初显神威,它立即传到北美各地,随后又传入欧洲。避雷针传入法国后,法国皇家科学院院长诺雷等人开始反对使用避雷针,后来又认为圆头避雷针比富兰克林的尖头避雷针好。但法国人仍然选用富兰克林的尖头避雷针。据说当时的法国人把富兰克林看作是苏格拉底的化身。富兰克林成了人们*的偶像。他的肖像被人们珍藏在枕头下面,而仿照避雷针式样的尖顶帽成了1778年巴黎最摩登的帽子。避雷针传入*后,*人也曾广泛采用了富兰克林的尖头避雷针。但美国*战争爆发后,富兰克林的尖头避雷针在*人眼中似乎成了将要诞生的美国的象征。据说*当时的国王乔治二世出于反对美国*的盛怒,曾下令把*全部后家建筑物上的避雷针的尖头统统换成圆头,以示与作为美国象征的尖头避雷针势不两立,这真是避雷针应用史上一件有趣的事情。它的工作原理是:在雷雨天气,高楼上空出现带电云层时,避雷针和高楼顶部都被感应上大量电荷,由于避雷针针头是尖的,而静电感应时,导体尖端总是聚集了最多的电荷.这样,避雷针就聚集了大部分电荷.避雷针又与这些带电云层形成了一个电容器,由于它较尖,即这个电容器的两极板正对面积很小,电容也就很小,也就是说它所能容纳的电荷很少.而它又聚集了大部分电荷,所以,当云层上电荷较多时,避雷针与云层之间的空气就很容易被击穿,成为导体.这样,带电云层与避雷针形成通路,而避雷针又是接地的.避雷针就可以把云层上的电荷导*地,使其不对高层建筑构成危险,保证了它的安全.价钱一般是两千到五千左右,看具体材质。
    • 简易避雷针怎么制作

    • A:所有金属部件必须镀锌,*作时注意保护镀锌层。         8.避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值:         a*避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢。         b屋面上的避雷针采用直径25mm镀锌钢管。c水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌钢管         d烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直径为40mm镀锌钢管e避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100mm2镀锌扁钢,其厚度应为4mm.         9         避雷针宜采用圆钢或焊接钢管制成,其直径不应小于下列数值:         针长1m以下:圆钢为12mm         钢管为20   mm         针长1-2m:圆钢为16mm         钢管为25mm         烟囱顶上的针:圆钢为20   mm         钢管为40   mm         避雷针制作与安装注意的质量问题:         焊接处一不饱满,焊*处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将*皮敲掉,刷上防锈漆。         针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直,符合要求后再安装         *避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口保护距离不符合规定。其距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地.         注意:         避雷针如果没接地将是个迎雷针   ,所以必须谨慎。         补充:         避雷针的作用没有一般人想像的那么好,建筑物是否遭雷击有很多因素,有无避雷针只是其中一种。         很多古代的建筑物建筑在山顶上,没有遭受雷击,反而是附近的山谷中容易雷击,这就是因为土壤电阻率不同。山上砂石多,土壤电阻率大;山谷中多有河流,土壤中水分大,土壤电阻率小
    • 避雷针型号有哪些??

    • A:品牌:   杰安 型号:   JA 颜色分类:   1米 推荐购买此款 避雷针,又名防雷针,是用来保护建筑物、高大树木等避免雷击的装置。    • 房屋避雷针怎么安装?

    • A:房屋避雷针安装方法 1.杆避雷针*和安装   避雷针由接闪器(即避雷针的针尖)、支杆、接地引线和接地体四部分组成。   2.金属杆避雷针的*和安装   用金属杆做支杆的避雷针,可利用金属支杆本身导引雷电流而不需另设接地引线。避雷针针尖与金属杆焊接在一起。埋入地下的接地体可用钢管、角钢、钢针等做成。长度应取1   ~   2m。埋没在深度不小于2m的坑中,坑中可撒些盐。   在选择避雷针安装位置时,应尽量离开人们通过的道路和进出口,以防雷击时避雷针附近产生的跨步电压伤害人体。
    • 避雷针材质是哪种?

    • A:铜太贵,专业的避雷针更不现实,用镀锌圆钢就行   要高出楼顶一定高度(根据保护面积而定)像你的住宅估计有个两米就够了,还有一个就是做好接地:深入地下   接地一般要求用40×4毫米扁铁      一般埋入地中的接地体顶端应距离地面0.5~0.8m。   埋设前先挖一宽0.6m,深1m的地沟,再将接地体打入地下,上端露出沟底0.1~0.2m,以便焊接接地线。
    • 避雷针支架怎么安装?

    • A:适于安装在建筑物的屋脊、屋檐(坡屋顶)或屋顶边缘及女儿墙(平屋顶)等处   。避雷带在屋面混凝土支座上的安装:避雷带(网)的支座可以在建筑物屋面面层施工过程中现场浇制,也可以预制再砌牢或与屋面防水层进行固定。避雷带在女儿墙或天沟支架上的安装:沿女儿墙安装时,应使用支架固定;并应尽量随结构施工预埋支架。支架的支起高度不应小于150mm   。当条件受限制时,应在墙体施工时预留不小于100mmx   100mmx   100mm的孔洞,洞口的大小应里外一致。首先埋设直线段两端的支架,然后拉通线埋设中间支架,其转弯处支架应距转弯中点0.   25-0.   5m。直线段支架水平间距为1-1.   5m,垂直间距为1.   5-2m,且支架间距应平均分布。 避雷带(网)在建筑物天沟上安装使用支架固*,应随土建施工先设置好预埋件,支架与预埋件进行焊接固定   。避雷带在屋脊或檐口支座、支架上安装:使用混凝土支座或支架固定。现场浇制支座,先将脊瓦敲去一角,使支座与脊瓦内的砂浆连成一体;支架固*,需用电钻将脊瓦钻孔,再将支架插入孔内,用水泥砂浆填塞牢固。支座和支架,水平间距为1-1.   5m,转弯处为0.   25m-0.   5m。引下线的上端与避雷带(网)的交接处,应弯曲成弧形再与避雷带(网)并齐进行搭接焊接。不同平面的避雷带(网)应至少有两处互相连接,连接应采用焊接。建筑物屋顶上的突出金属物体,如旗杆、透气管、铁栏杆、爬梯、冷却水塔、电视天线杆等,这些部位的金属导体都必须与避雷带(网)焊接成一体。避雷带(网)沿坡形屋面敷设时,应与屋面平行布置避雷带(网)在转角处应随建筑造型弯曲,一般不宜小于90度,弯曲半径不宜小于圆钢直径的10倍,或扁钢宽度的6倍,绝对不能弯成直角。       避雷带通过伸缩沉降缝的做法:应将避雷带向侧面弯成半径为100mm的弧形,且支持卡子中心距建筑物边缘距离减至400mm,可以将避雷带向下部弯曲。安装好的避雷带(网)应平直、牢固,不应有高低起伏和弯曲现象,平直度每2m检查段允许偏差值不宜大于3%。全长不宜超过10mm。
    • 升降避雷针怎么安装?

    • A:避雷针,又名防雷针,是用来保护建筑物等避免雷击的装置。在高大建筑物顶端安装一根金属棒,用金属线与埋在地下的一块金属板连接起来,利用金属棒的尖端放电,使云层所带的电和地上的电逐渐中和,从而不会引发事故。避雷针规格必须符合GB标准,每一个级别的防雷需要的避雷针规格都不一样。接地体与建筑物距离在1.5m以上,在接地体(地网)周围和回坑泥土中加入一定比例的食盐、铁屑、木炭、炉灰、氮肥渣、电石渣、石灰等,以使地网周围的土壤电阻率降低,提高接地体周围土壤的导电性,使地网接地电阻符合要求。 接闪器系统(防雷带): 一般采用Φ10-18的热镀锌圆钢,或是水管,沿墙一周布设。如果大楼的面积过大,则需要在楼面布设避网,与避雷带一起,形成整体的接闪系统。避雷带大样图如下所示:   避雷带布置示意图
    • 矛头避雷针怎么安装?

    • A:用金属绑在木杆上在房子边上竖起来使用铁丝接地即可高度要超过房子上盖最高点1米左右其金属最好是球状外形这样更能提高其防雷效果。

免费获取靠谱装修设计

  • 今日仅剩
  • 9

    9

    9

  • 个免费名额
  • 北京
  • 上海
  • 天津
  • 哈尔滨
  • 石家庄
  • 西安
  • 武汉
  • 成都
  • 大连
  • 济南
  • 其它

立即预约

我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。

抢免费设计名额

每天限50个

请放心填写您的隐私将被严格保密

7年服务700万用户,中国家装十大电商平台

重复报名!

亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗

我们还有更多精彩活动,不如去看看>

+1

京公网安备 11010202010093号 京ICP备10039249号-1 京ICP证120045号 Coptyright © 2009-2025 17house.com,All rights reserved. 北京一起网科技股份有限公司

加载中...