开始计算
该装修风格预算为:216856元
人工费:222851元
材料费:45215元
设计费:122元
质检费:1231元
您家的装修预算约7.89万元
人工费:222851元
材料费:45215元
设计费:0元4999元
质检费:0元2690元
报价有疑问?稍后装修管家将致电为您解答
该报价为毛坯半包价,实际装修报价以量房实测为准
![](http://s1.17house.com/newweb/m/newSem/1141/images/success/video-img.png)
公司介绍
全国一站式装修服务平台,70%以上的客户来自口碑介绍,中国建筑装饰协会住宅委员会指定最具信赖的装修平台。目前已经在16个城市开设分公司和体验店。2017年2月挂牌新三板。
- 2009年
- 成立时间
- 中国北京
- 成立地点
- 家装服务
- 主营业务
- 120W人
- 正在访问
- 800W人
- 累计服务
全部回答(5)
-
岛歌少女滴
梁上打孔如何避开钢筋1、打孔前了解每个孔位意图,了解房屋结构及内外情况;2、标示清楚每个孔位,还要观察水电管路的走向;3、打孔尽量打在梁的两侧,两侧受力最小;4、打孔尽量打在下面有墙体的梁上;5、打孔尽量打在梁的顶部,顶部受力较小;6、梁上尽量打小孔;7、梁高度20公分不得打上下孔;梁的下部五公分的位置严禁打孔。通常在梁下部三公分处有主筋,严禁打到主筋。如果是打水平的孔是在中间,因为梁的受力的是这样分布的,梁上承受的是压力,其钢筋为副筋,一般是两根副筋。梁下承受的是拉力,其钢筋为主筋,如果跨度大的话要超过两根主筋,(一般是三根).即使梁的跨度大的话其腰筋也是偏上的不在中间,只有中间介于两者之间,所以应在中间打孔。如果是打垂直空的话,要看你的梁的跨度了,跨度很小就在中间就行了,跨度大的话偏中间一点就可以了,因为中间也有主筋,只有这样才不会破坏结构。 -
可好西西
-
小小小太阳
两问题需要楼主补充:1、楼房结构砖混结构框架结构2、打断钢筋梁所位置并且梁度能附草图析:1、房屋结构砖混结构并且梁位置外墙承重墙且度叫短打断两根钢筋楼房定影响影响太现安全问题原:由于砖混结构荷载专递向板——梁——墙——基础——基梁其起专递作用承重墙梁所承受荷载更些梁现钢筋断裂梁整体作用影响断裂处重物作用更容易现裂缝至于否导致墙面裂渗水需要看楼住户该房间作用卫间重物荷载较现裂缝能反作仓库则别危险些现裂缝几率较由于四楼面两层墙面沉裂几率需要尽早进行补洞且混凝土石要些水泥标号高些2、房屋结构框架结构现种问题比较复杂些需要整结构图纸看看由于框架结构受力专递板——梁——柱——基础——基梁其专递作用较梁墙起承重作用说梁受力较作用较梁内钢筋断裂结构影响较于种情况需要找专业结构设计员进行咨询看否补救措施接钢筋能实现看否采取粘钢板或者做碳纤维补强措施仅仅见解希望所帮助具体些情况通百度HI联系我我具体情况问问结构设计朋友看否建议 -
咖啡小胡
-
时光是钟
如果确定是框架结构,那是没有承重墙的,所有的荷载最后都要传给柱,所以问题很严重。补救的办法,首先要做临时支撑,免得出安全事故,然后是钢筋的连接和补强以及混凝土的二次浇筑。还是找个专业公司来处理吧,一般的施工队整不好这个。框架结构是指由梁和柱以刚接或者铰接相连接而成,构成承重体系的结构,即由梁和柱组成框架共同抵抗使用过程中出现的水平荷载和竖向荷载。框架结构的房屋墙体不承重,仅起到围护和分隔作用,一般用预制的加气混凝土、膨胀珍珠岩、空心砖或多孔砖、浮石、蛭石、陶粒等轻质板材砌筑或装配而成。框架结构又称构架式结构。房屋的框架按跨数分有单跨、多跨;按层数分有单层、多层;按立面构成分为对称、不对称;按所用材料分为钢框架、混凝土框架、胶合木结构框架或钢与钢筋混凝土混合框架等。其中最常用的是混凝土框架(现浇整体式、装配式、装配整体式,也可根据需要施加预应力,主要是对梁或板)、钢框架。装配式、装配整体式混凝土框架和钢框架适合大规模工业化施工,效率较高,工程质量较好。
相关问题
-
梁上打断了两根钢筋
- A:时可能跨不了。但是钢筋混凝土梁主要依靠钢筋受拉来进行承载,但是存在安全隐患,不好下结论,理论上来说是很危险了。不知道你的结构布置
-
梁上打孔打断钢筋
- A:没有别的办法,只能是报废了,重新选地方打孔了,千万别硬打孔,把钢筋打断一是容易折断报废钻头,再就是打断受力钢筋会破坏梁的受力,找结构的稳定性造成破坏。打废的孔洞用不低于原结构混凝土标号的混凝土修补填充孔洞。如果都是受力钢筋的话比较麻烦,箍筋的话问题还不算很大。
-
梁上打孔打断主钢筋
- A:如果确定是框架结构,那是没有承重墙的,所有的荷载最后都要传给柱,所以问题很严重。- A:问题沉箱板面与梁搭接止处何况条梁按照图显示条梁仅仅条梁楼板水平筋认应该浇楼板期浇筑梁水平筋梁板混凝土标号般都
-
梁上打孔 竖向螺纹钢
- A:梁上打孔如何避开钢筋1、打孔前了解每个孔位意图,了解房屋结构及内外情况;2、标示清楚每个孔位,还要观察水电管路的走向;3、打孔尽量打在梁的两侧,两侧受力最小;4、打孔尽量打在下面有墙体的梁上;5、打孔尽量打在梁的顶部,顶部受力较小;6、梁上尽量打小孔;7、梁高度20公分不得打上下孔;梁的下部五公分的位置严禁打孔。- A:抗震整体性好一些。问题是圈梁底下的承重墙拆了没?墙还在(没拆掉)什么问题也没有圈梁钢筋断一根问题不大,圈梁主要是拉结作用
-
房间横梁打断钢筋
- A:框架结构的小高层我没见过,应该是剪力墙的板楼,板楼墙角处有暗柱,外表看不出,只是钢筋比墙体钢筋粗,有箍筋,起的是柱子的作用,打断了确实对结构有影响,并且外墙比内墙更重要,承受的力也更大,补救很麻烦,需要将墙体剔凿掉一部分,用钢筋连接起来,再用膨胀混凝土重新浇筑。不过也不要太过担心,现在的设计都会有一个安全系数,就是在满足受力的情况下会加大钢筋用量,并且局部破坏不一定就会对整个结构起到毁灭作用,如果地震真的发生的话,并且仅仅将你打洞的墙体破坏掉,整个建筑也不会倒塌。
-
空调 打断阳台钢筋
- A:暂无
-
梁 钢筋打断 补救
- A:1.这样地打空调孔是错误的,属于野蛮施工!正确的位置应该在门头上(下)15cm左右打空调孔。2.按图示这个空调孔是已经将梁的全部受力钢筋都切断了,就梁本身来说是很严重的!你现在要做的就是把情况如实地告诉物业或开发商,由他们(如果你认识这个工程的结构设计人最好自己找)去找设计单位,请设计人根据本工程的结构形式、该梁的受力状态等经验算作出判定和决定采取什么样的补救措施。3.如果第三张照片中画箭头的那堵墙为钢筋混凝土剪力墙,而且空调孔的边到门边的最小水平距离大于500mm,则情况可能会好点,但仍应以设计人的意见为主!
-
剪力墙打断钢筋
- A:而且此位置打的只有你一家,要设法复原或加强。生命愉悦!有用请采纳;如果有多家在此位置打通,至少不会到达倒塌或大开裂的后果(因为设计是有一定的保险系数的),估计你打墙的时候除了打掉砖(或砌块)砌的墙体外。如果打掉的仅仅是砖(或砌体)。如果是这样的话,则对结构完全无影响,应该影响不会太大,很可能是把转角柱打掉了一部分,还打掉了靠墙角处的一部分混凝土——根据物业说,则影响会不一样,会减弱结构的稳固性;若打掉的钢筋直径不大于16毫米按你这样说,你这楼应该是剪力墙结构或框架结构
-
阳台悬梁箍筋打断
- A:应该是竖筋的箍筋8个的圆钢。对面四根应该是箍筋的锚固头,最少只有两根,插座板应该是后面改上去的吧,且两边不对称。打断的钢筋看间距200左右。你取出来的时候钢筋是不是水平放置的看你这个位置应该是客厅空调,打个洞不存在什么大问题。但是插座的位置应该是离地300高。只要不把阴角的剪力墙全部打掉,而不是竖向放置的?没什么大问题
-
承重墙打孔打断钢筋
- A:如果是这样的话,会减弱结构的稳固性;若打掉的钢筋直径不大于16毫米,而且此位置打的只有你一家,应该影响不会太大,至少不会到达倒塌或大开裂的后果(因为设计是有一定的保险系数的);如果有多家在此位置打通,则影响会不一样,要设法复原或加强。找根同样直径的在断开处两侧搭接,与原钢筋焊上。
-
装修打断剪力墙钢筋
- A:对安全使用有影响。可以在板底下面,用结构胶粘贴碳纤维布补救。把钢筋焊起来补救是可以的。此法简单便宜有效。
抢免费设计名额
✕
装修效果图