如何判断地暖堵塞

珍珍满抱

浏览58次 2025-01-10 13:21

如何判断地暖堵塞
全部回答(7)
  • 傲气的青春
    问题很清晰 装饰面已完成,用手是拉不出来了。折了的可能性还是比较小的。你想想地热管是有一定强度的,谁会故意把他折*?如果要害你的话折*也比较容易被你发现。还不如和点水泥给你塞进去呢。你如果确定了,这个罐子不是堵塞就是折*的话,那就做地热清洗吧,如果怎么也哗肠糕段蕹灯革犬宫华通不开的话,那堵*跟折*又有什么区别呢?如果能用设备或者工具判断出具体一点的堵折位置的话 那就局部敲开处理,比如用钢丝往里穿两头都试一下,卡到哪里 就在哪里动手,或许损失能小一些
  • 斑驳叶子
    建议找专业水暖工维修否则很麻烦,打开过滤器,如果改成暖气片屋子里会很冷而且容易造成循环不畅,活结等有过热熔的地方)是否在热熔时造成堵塞,然后打开回阀门看是否能放出水来,如果地暖管排查不出问题就要检查热熔管件(比如弯头,然后逐个打开检查是哪根管子堵塞先检查地暖管或者热熔管件是否堵塞,一般水量满管算正常,如果确定有堵塞就把分水器的蝴蝶阀全部关掉,不出水或水量很小就是有堵塞,关掉入户的供水阀门和回水阀门,确定大致位置后更换地暖管或者管件。地热切勿改成暖气片,地热的供热温度比暖气片低很多而且管道设计有很大不同
  • 喝酒哥哥的酒
    确定地热管堵没堵,方法:一般敷设地暖管道,都留有进水和回水阀门,一般集中在卫生间或者阳台处。判断地暖管路是否堵塞,只要先关闭整个暖通系统,拆下回水阀门接头,此时,再打开地暖进水阀门。注意观察回水管路的回水情况就知道家里地暖水管是否堵塞。如果回水很小或没有回水流出,很明显就是地暖管路堵塞了。
  • 水宝云
    第一、看看管路是不是有气堵现象就是管里进去空气了水不流动。解决方法:把回水阀关闭然后把回水上的排气阀打开进水上的每一路阀门先关上然后一路一路打开排气。第二、地暖用户切忌供暖期结束应将水全部放出,地暖在每年供暖期结束后,应将地暖管网中的锅炉管道水全部排放出来。因为锅炉管道水中含有很多粘泥、杂质、锈渣等微小颗粒,水质混浊,而地暖管网的内径很细,如锅炉停气、水泵停止运转,原有的污水杂质,将停留在管网中达7个月之久,而水中含有的钙、镁、盐等物质沉淀将生成坚硬的水垢挂覆在地暖管网的内壁上,折弯处更加严重,即使靠加压水流也是冲刷不掉的。长期结垢不清除将造成流量减少,流水不畅、热辐射值降低,造成管网堵塞、不能清洗、整个地热管网将报废。如果以上方法都不能解决地暖不热问题,那么应请专业技术人员赶赴现场进行检测和诊断。
  • 人鱼的眼泪
    “地热不同于普通供暖设施,在使用和维护上应注意很多问题,这样才能使地热完全发挥供暖效果。”王战友介绍,地热安装完毕,初次启动时,要先半开分水器供水总环路阀门,让热水温度逐步升高注入管道里进行循环。同时检查分水器接口是否异常,并逐个打开分水器各支路阀门。“首次供热时,还要检查供热管线及阀门,看阀门是否开通,分集水器的上下管道是否有温度,并检查一下供回水管的温度与温差,一般来说供水管温度应高于回水温度10℃~15℃。”王战友还推荐一些解决家庭地热疑难杂症的简单办法:地热太热无法控制时,可关闭分水器上的进水主阀门,若还控制不了温度,就可以请物业把管道仓里的锁闭阀开小一点儿;若地热不热,应检查一下分集水器供回水阀门开了没有,管道仓里的锁闭阀开了没有,看一下压力表供回水是否是等压,请物业打开平衡阀,进行调整。“供热单位调整一下平衡阀,就可改变过凉或过热的状况。”个别家庭的地热经常热一部分凉一部分,王战友表示这是因为地热管道里边有气,产生气阻,热水进不去造成的,应该开回水管上的排气阀,将凉水放出,等到出热水了,问题就解决了,排除气阻慢慢循环起来,供暖效果就好了。地热一年不如一年热的情况,主要由供热水质等多种原因造成,涉及到售后维护与地热管道清洗等问题,“地热管结垢后会严重影响供暖温度,所以地热管道最好定期冲洗,主要有三种方法:清水清洗、化学*剂冲洗、采用地热管道清洗机清洗,最后一种方法比较简洁、快速,清洗效果最彻底。”王战友强调,每台分水器前订範斥既俪焕筹唯船沥均装有一个过滤器,当水中杂质过多时,应及时清理过滤器。“过滤器中杂质过多时,容易出现出水管不热、地热不热,所以,每隔一年就应清洗一次过滤器。清洗时,应先关闭分水器上的所有阀门,再用活扳手逆时针打开过滤器端盖,取出过滤网进行清洗,清洗完毕后原样装上放回。再打开阀门,地热系统就正常工作了。若冬季不供暖室内温度低于0℃时,用户还应将地热盘管内水排出,防止冻裂管道。”“用户在每年供暖期结束后,应将地热管网中的锅炉管道水全部排放出来。不然,锅炉中原有的污水杂质,会在管网中存留7个多月,长期结垢后不清除将造成流量减少,流水不畅、热辐射值降低,造成管网堵塞、不能清洗,甚至造成整个地热管网报废。”王战友建议那些铺装地热的用户,每年供暖前,应对地热进行系统维修、保养,并请专业的施工队伍检测,以保证冬季正常供暖。
  • 刺激的青春
    分解掉水垢才是根本, 建议您按照地热除垢过滤器,目前市场上只有一种地热通能够达到这种效果,可以除垢还可以过滤,低碳环保型地热不热的原因多是由于地热堵塞和地热水水垢引起的,所以解决堵塞是一方面
  • 满五的爱
    如果你的地暖用过多年了,而且之前都使用正常的话,那么很有可能是水垢堵塞了地暖管道,是地暖管道的水流不畅,这种情况下最好不要自己处理,最好是请专业的地暖安装公司,因为需要用到一些专用的*剂和设备,专业地暖公司一般都备有这些东西。通过试压找到堵塞的管子,切掉一段,通过热熔连接换新是可以,但因为有接头埋在地下,将来此处有漏水的隐患,所以不建议采纳!最好整段换新的.别被开发商忽悠了,他们肯定想以最小的成本解决问题,但质量不耐久啊!就简单的说这些了,如还有不清楚的话,也可以去爱居者装修*瞧瞧!

相关问题

    • 如何判断地暖是否漏水

    • A:对于地暖漏水的情况,可以通过相应的方式来检测。针对刚安装好的地暖,可以通过打压的方式来检测地暖是否有漏水的地方。所谓地暖打压,就是利用较大的压力检测地热管是否有微小的漏点或者硬伤,如果在强大的压力之下没有出现什么问题,就可以正常的使用。针对已经使用很久的地暖,检测其是否有漏水的情况,也可以通过打压的方式进行检测。打压测试需要专业的人员来实施,在此过程中还需要通过温度检测来做一些辅助工作,如果发现了漏水的情况,就需要拆除地板并更换地暖管。
    • 怎样判断地暖是否堵塞

    • A:如果堵塞!地热管道在打压的时候都有分流器,既可以判定管道是否堵塞,分局情况,从分流器可以控制每一个房间地热的流量您好,在打压的时候观察分流器是否畅通,可能要对管道进行疏通或者跟换暖气管道
    • 怎么判断地暖是否漏水?

    • A:观察一下有水部分的面积,如果只是一块地板下面局部有水,可能是有一些积水没有干透,也可能是不小心泼上去的。如果有超过1块地板的面积有水,基本可以排除局部积水。            判断地暖是否漏水,最好的办法就是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。如确定地暖漏水,需请相应的安装人员来修理。装修时是由*地暖的厂家安装的,直接找厂家修理;如果是小区统一安装的,由小区物业修理。地暖的修理比较麻烦,首先需要分环路进行打压试验,确定漏点所在的环路,再查看地暖管的规格,选择相应的代替管材,进行焊接。因为地暖管焊接对维修人员技术要求较高,维修过程有可能需要掀开地板重新铺一下,所以一定要交给专业人员处理。            维修完成之后,需要再次进行打压测试,保证不再漏水,并进行通水测试,以防杂物进入造成堵塞。测试完成后,将地板铺回时,也有必要做好成品保护工作,铁锹等工具尽量不要接触管道,也不可在管道上践踏,以保证管道的完整性。
    • 地暖回水管 堵头堵死了

    • A:堵头拿下,再装上就可以了,可以就是堵头或接头上的丝牙滑牙了,如果还不行的话,在堵头上多绕电生料带或麻丝
    • 地暖几个压判断有漏水

    • A:如果有超过1块地板的面积有水,基本可以排除局部积水。    • A:1、将进水阀、回水阀关闭2、打开排气阀,释放压力3、用活搬手将进水管处的滤网螺母旋开,取出滤网清洗后装回去4、用塑料管套在进水管的排气管上并引至地漏处,注意不要漏水5、关闭分水器上的全部分水阀6、打开回水阀7、打开分水器上的一个分水阀,得利用回水清洗地热管,直至放出的水变清为止8、依次清洗各个地热管9、打开进水阀和回水阀,打开排气阀放出管路中的气体
    • 地暖滤网为什么堵

    • A:你给分水器排气了没有,怀疑不是杂质堵塞过滤网造成的,而是系统有憋气造成的!
    • 地暖不循环 气堵

    • A:这样放再多的水也没用:你的应该是循环出现问题了、管间距不符合要求从你说的情况来看?如果楼下也不热。1、设计时各环路长度差的太大,你楼下的住户地暖不热的原因有很多。你可以把其中4路关掉,那就很有可能是你的压力不够。这样试一下还有,循环受阻。导致回水不能正常回去,较长环路容易不热3,是不是也不热呢,单让一路循环、供水温度不符合要求2
    • 地暖分水器堵头

    • A:这应该是50、俗称2寸;买个补心上好就可以了、50X15的、就可以上龙头了,
    • 地暖回水管能堵吗

    • A:还好大头钱,实际地热根本不用花钱清洗我很想帮助你,不知你在那住,如果你在大连,网上的回答都不能解决问题,一时半会也说不清
    • 地暖打破热熔怕堵

    • A:看看有没有出水和出水量,通上自来水。可以分段检查,施工没有检查试压,可能接头堵塞有道理
    • 哪位大神知道怎样判断地暖管破裂

    • A:地面管子铺设完毕,工人师傅肯定会装个压力表,你看有压力就没问题,有压力的话就说明地暖管没有破裂。 1、在安装地暖管道时候,在回填以前要打压注水,观察24小时以上,有无破损(漏水、掉压)。如果有破损,建议整条管路重新铺设。 2、如果在使用过程中发现有破损, ①、首先要判断破损点,一般是用专用仪器,或者观察地面潮湿情况; ②、然后切开损坏的地面,刨出地暖管; ③、了解管材材质:PE-RT可以热熔,PE-X系列需要用专用卡箍,也可以选用耐腐蚀管件连接。 ④、回填,恢复地面。
    • 朋友们说说干式地暖保温板好坏如何判断?

    • A:  一、看地暖管材的表面,品质好的地暖管材表面比较光滑不凹凸、气泡、明显的色差跟杂质,而且地暖管材上都表明地暖管材的型号、规格跟品牌。好的地暖管材上面的印字比较清楚而且不易脱落。   二、用手去感到管材是否有沟棱,品质好的管材摸起来感到细腻、光滑,软硬程度适中。   三、比较地暖管材的柔韧度跟壁厚,个别地暖管材的壁厚都标注为2.0,有些地暖管材标注的是2.0的壁厚,可实际上壁厚却达不到,然而品质好的地暖管材的壁厚是能达到请求的,并且与标注同一。当你单照管材无奈辨别的时候你可能用两种管材进行对比,看哪一个管材的壁厚些。   四、到检测部分检测是对地暖管材产生猜忌的时候才采取的方法,个别情况下地暖公司所用的地暖管材均为合格产品,并且有检测报告跟质保承诺书,简单的管材品质测验方法可能通过*眼跟手感进行,然而机能指标的检测方法只能在实验室里进行。   地暖管的铺设方法有干式和湿式2种:   干式铺法   为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。地暖干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起中,铺设非常方便。而地板则直接铺设在塑料模板上,热水通过空气和模板将热量传到到地板,再由地板加热空气。   直接将管子嵌入专门的铺设磨具中,不需要填充层,安装简单、散热快,安装高度一般为30-35mm,价格比较贵。   湿式铺法   湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情况。铺设管路后需要进行水泥填充,安装高度一般为70-80mm,蓄热好,施工费用低。 希望我的回答对您有所帮助
    • 地暖出水管堵头渗水

    • A:气没有放干净。只用排气阀进行放气,是不行的。第一、放气要一根根地热管进行放气。不能同时放气。在给一根地热管排气时,其它地热管关闭状态。第二、放气的时候,把出水管的总阀门关闭。进水管的总阀门要打开.第三、地热排气最佳方式,不是用排气阀进行排气,有上下两排横水管。上排是进水管分水器,下排是出水管分水器。下排的一头接出水管及出水阀门,另一头是\“堵头”,把这个\“堵头”拆下来,换也直管水龙头。接上粗粗软管,插在坐便里,打开水龙头,然后一根根管单独排气五分钟左右。六根管共需要30多分钟。效里就会好的。

免费获取靠谱装修设计

  • 今日仅剩
  • 9

    9

    9

  • 个免费名额
  • 北京
  • 上海
  • 天津
  • 哈尔滨
  • 石家庄
  • 西安
  • 武汉
  • 成都
  • 大连
  • 济南
  • 其它

立即预约

我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。

抢免费设计名额

每天限50个

请放心填写您的隐私将被严格保密

7年服务700万用户,中国家装十大电商平台

重复报名!

亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗

我们还有更多精彩活动,不如去看看>

+1

京公网安备 11010202010093号 京ICP备10039249号-1 京ICP证120045号 Coptyright © 2009-2025 17house.com,All rights reserved. 北京一起网科技股份有限公司

加载中...