两级漏电保护都跳闸

白虎观会

浏览38次 2025-01-27 12:50

两级漏电保护都跳闸
全部回答(3)
  • 仙女设计师
    当零线火线换位置的时候,并处理掉,漏电地点在火线上或在用电设备中靠近火线接线处,此时线路中零线和地线电位差很小或相等的时候,所以,不会有电流或只有很微小的电流从零线和大地之间流过,这样的电流不足以让漏电保护器跳闸,最好尽快查出原因,你把漏电保护器的进线互换不会跳闸,但线路中潜在危险,漏电地点在零线上或在用电设备中靠近零线接线处是因为你的用电设备或用电线路出现漏电造成的,以免发生危险
  • 表面笑哈哈
    一级漏电,写成开工箱应该是某一个地方的一种通俗叫法。开关箱应该是,出现重大问题是可以多一级保护。总漏保做最后的保护,不至于总漏电跳闸使整个工地用的停掉,可以直接跳低一级的漏电
  • 命运总是颠沛
    若错接为火线,另一端接火线,控制的只有火线,断开的只是零线,则关断开关或漏电跳闸后。 只要将输入的零线接在漏电保护器‘N’端上,输出的两根线经电器回路均会带电这个漏电保护器是单极的,问题可解决。输入端标有‘N’的接线端为零线,零线是不经控制的

相关问题

    • 漏电保护器 误跳

    • A:家居用32A,4P空调误跳,家用电器少,功率4000W(所电器同工作,主要空调,电磁炉,微波炉功率总.注1P=735W)用20A.
    • 请问什么是两级漏电保护器?

    • A:两级漏电保护主要指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中再加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护。
    • 求朋友给说一下什么是两级漏电保护器?

    • A:你好,两级漏电保护主要指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中再加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护。
    • 漏电保护器打开不跳一到半夜就跳

    • A:主要要判别负载太超空额定电流引起跳漏电原跳解决办测电流没工具自估算能估准负载太电流太则换空(要看电线吃消与电表吃消)漏电引起要段段试(或设备试)关于白跳晚跳没道理肯定晚其没注意负载引起或者其使用环境引起晚潮湿等能晚供电质量差电压低引起电流增刚超额定电流所总要测电流
    • 漏电保护器 漏电

    • A:漏电保护器有过载、漏电、短路的功能,其中漏电就包括漏电压、漏电流,因此是有电压漏电保护功能的。漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
    • 鱼缸 漏电保护开关

    • A:不需要太过担心,一般正品潜水泵都是很安全的,不过漏电的话只是插排加了个保险丝,不过接触缸水时。 查看更多*,鱼基本瞬间被破坏掉*机能组织了,小心无大错;,活不久的,一定要先关电,相对来讲不错
    • 漏电保护开关使用

    • A:你又没说你家用电的情况,后果怎样可以想像了吧,选大了过载功能没用了,拉的是多大线,那么电路中的电流达到30了、断路还有的带漏电保护等功能.5平方线,导线就受不了了?还有用什么样的电表?建议用小的断路器,但断路器就没动作:你家电路拉的是2,断路器有短路、过载。数每平方线满载电流是5A。如,断路器32A这难说罗
    • 漏电保护开关 短路

    • A:是的,漏电保护开关具有你上述所说的,漏电保护,短路保护及过载保护功能!
    • 家电漏电保护电路

    • A:是感应电,电压来源于电视机中的开关电源的高频变压器。开关电源工作时候外壳带110V感应电是正常的事,能使电笔氖灯变亮。不过不会电人。
    • 漏电保护 没地线

    • A:没线接漏电保护器相于触电保护器说再设备漏电情况跳闸体接触造触电电流流入才起保护作用虽肯定符合规定能起定保护作用接自水管佳案啦别家漏电传家(极其特殊情况除外思路像说外面高压线落哪所站再都要电*另外接线要密贴牢固接触电阻接电阻都应该
    • 漏电保护器

    • A:漏电保护器——简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
    • 漏电保护 总开关

    • A:每套住宅总开关后面的厨房、卫生间、起居室插座及柜式空调等回路均应采用漏电断路器,这样在一个回路出现漏电或过流故障时只有此回路的断路器跳闸,而不会影响其它回路电器的使用。照明和挂式空调等回路可以只用普通断路器,因这些回路的电器安装在较高位置,人不易触碰到。住宅内的总开关不推荐用漏保。因为如果一个回路漏电,那么总开关就可能跳闸从而造成整套房子在排除故障前无法再用电俯籂*饺鄢祭碉熄冬陇。 如果仅仅只有总开关带漏保,则查找和确定故障点可能要用较长时间;如果如你所说的那样,总开关和各插座回路都带漏保的情况下,因一般家用漏保都是相同的30MA动作值,也可能越级而使总开关跳闸。 而且可能还有一种特殊情况,如果在各回路均存在微小漏电的情况下(比如10MA),因漏电电流很小,达不到回路漏保的动作值,但这些回路的微小漏电流累加起来可能就会达到总开关的动作值而出现总开关跳闸。 所以总开关带漏保是没有意义的,不但重复投资,从居住使用上来说也是不方便的。至于楼层总开关,用漏电断路器是必须的,它起到了上级保护或防火的作用。漏保产生静电的说法没听说过,不过漏保大多会受到外界强磁场而出现误跳,所以漏保的安装位置要注意,但一般在住宅内不用担心这个。
    • 漏电保护开关图片

    • A:跟普通空开接法一样的,火线和零线同时进开关上端,从下端出线。
    • 总开关 漏电保护

    • A:也是可以的,这也是这方面的“档次”问题——你的要求相对比别人高一些。电工现在的做法,你的那个配电箱可能需要更换成大一些的:只要把普通的、不带漏电保护的空气开关,只是没有你说的那么“保险。这样的前提是,更换成带漏电保护的空气开关就行了你说的其实都是可以做到的——有带漏电保护的空气开关的、实际”,费用也会相应增加,但是可以做到的

免费获取靠谱装修设计

  • 今日仅剩
  • 9

    9

    9

  • 个免费名额
  • 北京
  • 上海
  • 天津
  • 哈尔滨
  • 石家庄
  • 西安
  • 武汉
  • 成都
  • 大连
  • 济南
  • 其它

立即预约

我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。

抢免费设计名额

每天限50个

请放心填写您的隐私将被严格保密

7年服务700万用户,中国家装十大电商平台

重复报名!

亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗

我们还有更多精彩活动,不如去看看>

+1

京公网安备 11010202010093号 京ICP备10039249号-1 京ICP证120045号 Coptyright © 2009-2025 17house.com,All rights reserved. 北京一起网科技股份有限公司

加载中...