浏览33次 2025-01-22 17:55

地暖正常供热水压
全部回答(4)
  • 分手别道歉滚
    正常与否,要看地暖供热的楼层高度。0.2mpa表示两个大气压的压力,也就是俗称的2公斤。0.2mpa的压力,相当于20.68米的米的水柱压力,在不考虑管阻的情况下,只要楼层不高于20米,供暖就能跟上。但是地暖热不热,取决于管道是否畅通、热水流量是否足够、供水温度是否足够等几个因素。先看一下入户水温,如果水温过低,请将水温适当升高。第二,再打开供暖最末端,看看水流速度,如果水可以喷溅出来,就说明水流量是没有问题的。第三看分水器,流出来的水是不是热的,就检查地暖管是不是堵塞了。如果堵塞了,相伴疏通即可。第四,看看是不是管道中充斥了空气,将其排空。
  • 极寒幽魂
    集中供暖改地暖水压不够,可以安装一个增压泵解决。集中供暖改地暖最关键的一项任务就是找到技术过硬的安装单位。原来的集中供暖系统都是经专业人员设计和施工的,在使用之前做过全面的水压检测。假如要改成地暖,需要重新铺设管道。如果不具备很强的专业性,很难确保水管对接不出问题,一旦漏水,后果不堪设想。集中供暖改地暖还需要注意以下问题:一、看管道安装方式:集中供暖分两种情况,一种是室内使用公共立管,这种情况会对周围邻居供暖产生很大影响,且造价很高,因而不能改造成地暖;另一种是集中供暖分户计量的住房,可以方便地进行地暖改造。二、看住房层高:若做地暖,需要在楼板上增加不小于2厘米厚的保温层,再铺设约5厘米高的管道层,然后再找平再铺地板或地砖。如此,层高会比普通层高出7-8厘米。如果层高本来就低,做完后室内空间会显得比较压抑,还可能影响户门开启。三、看地板材质实木地板不适于地暖取暖,因为地板下加设龙骨,那样会降低散热效果,又容易被钉龙骨的钉子伤害管材。而地毯会增加热阻,影响供暖效果,也不能被使用。所以在地面上铺木地板和地毯的业主,就要慎重考虑了。
  • 人生如梦境
    ,般4-6压力.
  • 面具155
    两说我说我告诉办查看压力足导致水路循环畅1力钳或者扳手 拧水器(供水)面丝堵 慢慢拧 查看压力压力水肯定"CI"所阀门启 水流式缓慢压力足2水CI再拧集水器丝堵 查看水流情况 极能非缓慢 管道堵塞估计压力足

相关问题

    • 用燃气热水器供地暖

    • A:壁挂炉有内置系统水泵,还有一个最大的区别在于,也不要想用热水器取代壁挂炉 去供暖?排除整个内在设计,热水器没有知道为什么烧热水的叫热水器、安全系统等原因,供采暖的叫壁挂炉么!所以不要拿热水器跟壁挂炉比较
    • 地暖 正常 压力

    • A:地暖系统工作压力大于0.2-0,为了保障供暖系统稳定正常运行地热管所承受的压力(不宜大于0;压力过高.35MPA之间, 地暖系统工作压力一般大于0.8MPa.8MPa)。集中供暖的压力正常使用一般0.4MPa。地暖压力采暖地热行业技术规范指明,容易形成隐患
    • 燃气热水器供地暖可以吗

    • A:知道为什么烧热水的叫热水器,供采暖的叫壁挂炉么?排除整个内在设计、安全系统等原因,还有一个最大的区别在于,壁挂炉有内置系统水泵,热水器没有那应该叫做燃气壁挂锅炉(简称壁挂炉)。通常壁挂炉大多都是生活采暖两用的。    博世有纯进口的,还是部分核心组件是进口的,还是纯国内组装的。三种系统三种价格。纯进口的还是很不错的。    比较好的品牌还有威能,史密斯等等。!所以不要拿热水器跟壁挂炉比较,也不要想用热水器取代壁挂炉   去供暖。
    • 地暖 供回水接反

    • A:有这种穿粻扁救壮嚼憋楔铂盲可能,回水回不去的话,暖气会不热。最好检查一下,看看是不是又没打开的阀门,如果确认没有问题,那么就真的会可能接反了。
    • 初次供地暖多久热

    • A:循环水泵是否在正常工作,且配置是否充足1,不代表所有的过滤器都保持在洁净的状态中。2.就你所说单元高端排气阀 也放气了,我认为还是要选择排气阀常开的状态。应该选择自动排气阀。3。过滤器清洗了
    • 地暖 试压 正常

    • A:我家厕所与客厅之间的墙下面有高30cm*长50cm的地方渗水,把厕所水管检查后没有问题,是否是地暖有问题?另外,昨天晚上给地暖打了8个压,今天早晨压力剩4个压,是否正常,是否是地暖漏水?
    • 高层楼地暖供回水方向

    • A:排气阀没有影响的 主要是分水器总阀门进 回水开着就可以 根据分水器来调节每个房间的温度这是主要的实在不明白可以咨询专业人士看看排气阀豪特
    • 供地暖之后怎么还不热

    • A:暖气进水管热回水管不热原因1、管道和暖气内没排气,回水管道阀门没打开在地热首次运行过程中,因管道里有压力与水阻容易产生气塞,造成供回水不循环、温度不相等,应当进行逐路排气。 暖气在钢柱满水后的管道中,会有一定的气体,这有可能导致“地暖进水。打开排气阀直接排气,直至放出热水为止。2、循环动力不足,水压不足。进水管和回水管会出现一定的水压。依靠水压使热水流通。如果水压不足,回水管不能流入热水,就会出现暖气回水管不热的现象。3、回水管道坡度不够。如果地暖环路压力不足,可能导致水循环不畅,出现进水管热回水管冷的情况发生。解决办法:可以找物业,也可以找供热部门。可加装循环泵解决循环不畅问题(视情况而定)。4、冰凉各回路中管路/负荷不平均,就是说热的那一路要么管路短,要么暖气少,热水直接走近道了。解决的方法是先排气再测水压,之后可以关小热的这一路的回水阀。5、回水管被堵塞暖气在使用的时间长了之后,回水管道出现被堵塞的现象。这事就需要清洗过滤器,过滤器在地暖系统中主要负责过滤管道中的杂质,如果过滤器出现堵塞,就容易出现地暖不热。6、暖气出现冷热不均安装地暖后有的房间热,有的房间不热或冷热不均,出现这种情况多一半是由于前期设计不合理或施工不当导致。解决办法:经验丰富的技术人员可以通过修改、调整地暖环路解决此故障。
    • 供地暖后地板有缝隙

    • A:很容易坏掉的。不过都不是最佳的选项石膏作为填充材料用在地面是不行的。填充墙体还是可以的。
    • 地暖正常供热开关方向

    • A:门是对的,把回路阀门逆时针拧到头就可以了,是最大的开度。进回水管有温差是对的,除非系统刚开始运行。回水管也应该是温热的
    • 地暖压力多少是正常

    • A:地暖怎样进行压力测试及检测标准:1、通过分集水器的管道往系统缓慢注水,同时排出系统中的空气;2、待系统充满水后,进行水密性检查;3、采用手动压力泵缓慢提升系统压力;4、等系统升压至规定试验压力后,停止增压,稳压1小时,观察压力表是否出现掉压现象,从而进一步判断有无漏水现象;5、1小时后,补压至规定试验压力值,15分钟内压力值下降不过0.05Mpa则表明系统无渗漏。地暖压力测试注意事项:1、水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效地固定和保护措施;2、打压时水是由分水器注入,注水速度应缓慢并注意将加热管中的气体排出,系统充满水后首先要检查各环路密封性;3、地暖打压的试验压力为设计压力的1.5倍,且应不小于0.6Mpa;4、冬天进行水地暖压力测试时记得做好管道防冻保护。
    • 地暖热量值多少正常

    • A:假设热水入口温度100度回水60度的话,需要15平方米的板换一台、15吨/小时流量俯肠*段鄢灯碉犬冬华的循环泵1台。冷水一侧的供水出口温度最高60度,正常55度。回水最低40度,正常45度。
    • 地暖正常压力是多少

    • A:地暖怎样进行压力测试及检测标准:1、通过分集水器的管道往系统缓慢注水,同时排出系统中的空气;2、待系统充满水后,进行水密性检查;3、采用手动压力泵缓慢提升系统压力;4、等系统升压至规定试验压力后,停止增压,稳压1小时,观察压力表是否出现掉压现象,从而进一步判断有无漏水现象;5、1小时后,补压至规定试验压力值,15分钟内压力值下降不过0.05Mpa则表明系统无渗漏。地暖压力测试注意事项:1、水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效地固定和保护措施;2、打压时水是由分水器注入,注水速度应缓慢并注意将加热管中的气体排出,系统充满水后首先要检查各环路密封性;3、地暖打压的试验压力为设计压力的1.5倍,且应不小于0.6Mpa;4、冬天进行水地暖压力测试时记得做好管道防冻保护。
    • 地暖正常是几个压

    • A:打压时试验压力为工作压力的1.5倍,不得小于0.6Mpa。在压力下稳压1小时,若压降不大于0.05Mpa为合格。地暖管铺设完毕后做第一次打压试验;混凝土回填完毕后做第二次打压试验;全部装修工程完毕做保洁前,做第三次打压试验。水地暖打压是为了对地暖盘管系统的气密性进行检测,确保所安装的系统在后期使用中不会出现漏水、渗水现象。也是对工程质量的一个验收,是一个至关重要的工序。水地暖打压是负责任的工程公司对客户负责的一种表现,工程做得好的公司,对客户负责任的公司是不害怕打压的,反而担心客户因为麻烦拒绝打压试验。

免费获取靠谱装修设计

  • 今日仅剩
  • 9

    9

    9

  • 个免费名额
  • 北京
  • 上海
  • 天津
  • 哈尔滨
  • 石家庄
  • 西安
  • 武汉
  • 成都
  • 大连
  • 济南
  • 其它

立即预约

我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。

抢免费设计名额

每天限50个

请放心填写您的隐私将被严格保密

7年服务700万用户,中国家装十大电商平台

重复报名!

亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗

我们还有更多精彩活动,不如去看看>

+1

京公网安备 11010202010093号 京ICP备10039249号-1 京ICP证120045号 Coptyright © 2009-2025 17house.com,All rights reserved. 北京一起网科技股份有限公司

加载中...