全部回答(4)
-
云中之龙问题排查:1、空调插座一插用电设备漏保就跳闸,如果只要一插设备就跳闸,不管是什么设备。那基本可以确定是空开本身问题。2、如果只是插空调会跳闸,插其它设备不跳,哪可以肯定是空调漏电,检查下接线是否有哪些细铜线对空调外机外壳有接触或很接近的,L、N都检查,新空调一般内部不会有问题。3、如果不确定插的设备有没有超过空开的负荷,用空开的额定电流*220,得到的结果。如果设备功率大于这个数,那肯定会跳,换个大容量空开。空开怎么先呢,反过来,用空调功率/220/0.8得到的数就是要选的空开的最小电流,最好再用这个数*1.5后再先空开,因为空调压缩机属于感性负载,启动电流比较大。4、用灯泡接都会跳,那肯定是空开坏了或者零线接错了,火线和零线都要从同一个空开出来。
-
猫妞妞可能原因排查:1、空调插座一插用电设备漏保就跳闸,如果只要一插设备就跳闸,不管是什么设备。傻大猫3;例如,若相线是6mm那麽零线就用4mm.5mm.380V空调的零线不可与插座零线共用.零线的选用应该根据相线得大小来选用,零线可用2:相线选4mm!会导致漏电开关跳闸.空调零线必须要接在插座漏电开关前。21
相关问题
-
零线能公用五组火线
- A:但一般办公场所等地方分为照明电和动力电两路。可能是便于控制的原因。由不同的开关控制理论上是可以公用的
-
浴霸里的零线是公用零线吗
- A:要将与插头相接的一根线换到插头插的另一头。如果有一个试机插头在机箱上就要打开机箱将插头取掉,因为零线所接的是不对的,取时应注意里面的线6根线一根是照明 排气 *风 风暖两组 零线你先找到零线 一般是蓝色的
-
4平方线作为公用零线
- A:而是测量线的直径,用4平方铜线既可(前提是不会在卧室装柜式空调).5铜线单独走线就可以第3问题,插座接在上面,铜的纯度,不知所云,将灯、火线电流一样特别提示∶电线的质量不是称重量,可以用4平方的线,零,一般1,2,2,如果你想共线.5匹以内空调用2.5平方铜线完全可以第2问题第1个问题.5的线直径为1,第4个问题
-
三相电公用零线怎么接
- A:那么零线可以共用,漏电开关下的负载必须在同一回路上,在任何情况下都不能共用,那么零线就不能共用了。如果在同一变压器出来如果在不同的变压器出来。如果不同的电源上都各自安装了漏电开关或某路电源上安装了漏电开关,否则漏电开关会跳闸,不同的电源上没有安装有漏电开关,而只安装了空开开关的
-
空调共用零线跳闸
- A:导致零线带电,空开里面不断开是经常出现的问题,可能会产生回路,那样吧,那换空开吧,下面的线有都拆了还有一个带电,如果空开关着时,把入户线空开下面的线都拆了,如果下线接的有东西,再量电笔都不是专业电工用的东西
-
空调插座 零线坏
- A:地线可以并在一起,但如果两个空调和插座使用两个回路并装有*的漏电断路器的话,则不能将零线并在一起,否则正常用电时漏电断路器也会跳闸。原因是漏电断路器通过检测流经它的火线和零线的电流是否相等来判断回路中是否发生了漏电。如果两个回路共用零线的话,流过漏电断路器的零线电流就会与火线电流出现差异,从而导致跳闸。
-
空调火线零线截面
- A:4平方的电线明线敷设安全截流量约39A如果三相电的功率因数以0.85计算,则该空气开关能承受的最大功率为:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×100×0.85=21kW。理论三相最大能承受21KW。单相是电流*电压,理论最大约承受8KW 。实际最好不要超过6KW。
-
先科空调制热跳掉
- A:全国都有售后。2先科集团作为一家具有规模经济的高科技企业;性价比高 5、国务院。3;内外机材质比较美观大方,其成功与发展得到了*中央。先科空调 是近几年才出的,1,4;选用三星进口压缩机;全铜连接管、省市各级*领导的高度重视和亲切关怀
-
空调自动跳怎么回事
- A:,控制电路板故障。适当减少制冷剂量保护跳脱停机原因很多。2,只能这样分析。电路方面的问题则是、排除,清洗冷凝器。缺氟时。4。谢谢:1,蒸发器或滤网积尘结垢。3。5、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。检查冷凝管是否有尘垢、电源接线松脱。4,清洗蒸发器或滤网,满意请采纳.。希望能帮到您,缺氟也有可能,散热不良:1。气流变小,温度传感器过载。高压过高过热的原因及排除,压缩机排气温度会过热。2,重新系统处理,还有很多其他的可能,建议找专业维修人员检查看看,可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象,系统压力及温度失恒。3。压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。参照压力表判断,制冷剂过多。资讯不足,使过热负载保护开关跳脱,*错误、接触不良,管路系统堵塞
-
空调插上电源就跳总闸
- A:1触电保护器容量太低引起脱扣机构变形,平时看不出毛病,当空调开启就过容跳闸。修复主要是换个大点容量的触电保护器。2.空调内外机电源连接线,多发生于加长过电源线,且用的时间较长,老鼠多的地方。3.压缩机与压缩机电容,电容一般是不容易坏,但用的时间久了就说不定,压缩机可能性也很大。4.自身线路,插座问题,较少,但不是没有可能。开空调就跳闸,说明电流太大,引起漏电开关自动保护,可能是空调有短路的情况,主要测一下空调的输入线阻值,看一下是否是直接短路,如果正常,再测一下室外机的电机和压缩机,也可以用排除法,就是把室外机或压缩机断开再开一下看跳不跳闸,还有看一下电脑板的电开关电源部分 还有一种可能就是你的漏电开关有问题,本身能承受的电流低于了空调启动时的电流。
-
空调乱跳外机不工作
- A:外机不运转原因很多,可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。高压过高过热的原因及排除:1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。5,缺氟也有订功斥嘉俪黄筹萎船联可能。缺氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。电路方面的问题则是:1,控制电路板故障。2,温度传感器过载,*错误。3、电源接线松脱、接触不良。4、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。资讯不足,只能这样分析,还有很多其他的可能,建议找专业维修人员检查看看。希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...
-
办公用空调选择哪种更好?
- A:首先,你的业务厅肯定比较宽,办公场地肯定比较窄,这样你就要选用2台空调,业务厅必须选大最少0.5倍,因为客人来了,没舒适的环境谈不下去的,办公室因为人多,电脑多,热量就上来了,所以也要选大点,有位置和条件可以选2台柜机,如果电线预留的比较大,4平以上可以选3匹. 如果是2.5平硬线,你最多只能接2匹(单台计算).如果线留的比较小,需求比较大,没办法只能选变频,价钱贵的不止一点点.
-
空调外机火线碰到零线
- A:检查室外机接线,看看有没有电线风化造成火线漏电问题。
-
求问空调跳电怎么办
- A: 首先请相信,电压是不低的,除非你家买的是5匹以上空调或者大型中央空调之类的; 其次建议你检查一下,你当时空调电源布线是什么规格的,是国标的线吗? 空调启动的瞬间电流较大,可以理解为启动功率大,如果你配置的线不够或很勉强,那么就会出现空开跳电的情况; 如果都没以上问题,那就肯定是空调设备漏电等问题了,不过这可能性不太高。 仅供参考哦!虽然我的回答不一定能帮到你,但我是衷心的希望能及时的解决你的问题! 希望能帮到你哦!祝你*健康!生活愉快!工作顺利!哈哈!!!
-
空调关机过一会 跳匝
- A:一种情况是空调负载大或是有短路导致电流过大所以跳闸,另一种情况是可能是空气开关选配 的小。如果是以前运行正常可能是空调坏了。要是刚安装的新空调可以检查一下空气开关或保险丝看看是否电流值合适。也要有可能是空调漏电,关机时,由于是电动机负载,属于感性负载,停机时会产生较大的感应过电压,这个感应过电压会使漏电保护断路器里面的晶闸管软击穿而驱动漏电脱扣继电器产生跳闸动作。