厕所试水需灌多高水
- A:闭水实验也叫蓄水试验,要放满水,水要有足够容积。根据北京市工程建设标准《厨房、厕浴间防水施工技术规范》编号DBJ01-105-2006标准要求:第一次回填坑蓄水高度在20-30mm,蓄水时间24小时以上。第二次饰面或找平层上蓄水高度在20-30mm,蓄水时间24小时以上。
-
新房怎么试水
- A:对于新房试水不过关是有办法的~~可以直接找开发商的工程部和客服布主管,在经过24小时蓄水试验后,把他们带带你家楼下,让他们写个书面证明和维修期限的承诺,到期再次蓄水24小时,如果再次漏就*,最好先找媒体.(注意保留各种证据)
-
自来水试压记录
- A:1)强度试验(试验时间1h):压力表应安装得管道系统的最低点,加压泵宜设得压力表附近;管道内应充满清水,彻底排净管道内空气;用加压泵将压力增至试验压力,然后每隔10分重新加压到试验压力,重复两次;记录最后一次泵压10min及40min后的压力,要求压差不得大于0.06MPa.2)严密性试验(试验时间2h):试验应在强度试验合格后立即进行;记录强度试验合格2h后的压力。此压力比强度试验结果结束时的压力下降不应超过0.02MPa。伟星好多区域都有星管家服务,有免费试压服务的。。
-
关于住房水安装试压测试
- A:试水压力都小于水龙头设计使用压力,不会损坏水龙头可以做水压试验。关好所有角阀打压就行了
-
暖气试压水是热的吗
- A:用凉水热水哪坏维修且试压没必要浪费*费
-
新房打压试水后怎样排水
- A:取决于水管的材质。紧固件要拧好,自来水压力一般在0.8mp进行试压,如果压力下降过快,你再找找看是不是什么地方有问题
-
地暖试水还用提前测压吗
- A:地暖如同暖气系统,在开始供水和使用过程中,管道内气体可能会不断积存,若不及时排出将会影响系统正常运行,因此及时的排气就很有必要。用户可以打开分集水器的放气阀,将气体排空后拧紧即可。由于地暖管道仅距地面3-4cm左右,撞击地面或者在地面上楔入钉子等尖锐物件,都会损害到地暖管道,因此在装修和使用过程中都需倍加小心,防止损坏到地暖系统。
-
牙科装修负压管要试压吗,试几个压
- A:负压管道的平均风速应该是sqrt(2h/p)其中h是平均动压,题目中可以设为700Pa;p是空气密度,20c下空气密度可以查表或者算都很好算的。这个速度是平均风速,因为负压管内管壁速度肯定比中心速度慢很多的。不过算风量的话肯定要用平均风速的。
-
请问装修中水管试压时间要多久,试压的压力要多少呢?
- A:试压0.8-1mPa。30分钟不渗水。水压下降不超过0.5mPa为合格。
-
请问防水多久可以试水
- A:你好,一般来说,防水做好后,一个晚上过后就可以干了,随后就可以试水。防水对于卫生间来说至关重要,一般来说防水都是做两遍,做太多了有利于防水,但是不利于贴砖。
-
水管试压多少
- A:室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
-
请问室内给水试压要求都有哪些
- A:室内给水试压要求包括有:1、室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02 MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05 MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03 MPa,同时检查各连接处不得渗漏。2、室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。检验方法:实地试射检查。
-
暖气片试压试几个气压
- A:暖气(指水暖---暖气片面要期灌水)试压检验暖气片否漏水般暖气片试验压力工作压力1.5倍;工作压力0.8Mpa暖气片例:两种:种暖气片面灌满水加压至1.2Mpa,稳压2-5钟期间仔细观察暖气片表面否气泡产则需要检修重新试压直至完第二种暖气片四孔(其三孔堵另孔插气管)放入特制水池加压至1.2Mpa,稳压2-5钟期间仔细观察暖气片表面否气泡产则需要检修重新试压直至完
-
新房暖气都说试水了一放气咋没水
- A:首先问一句,你的暖气是今年刚安装还是已经用了多年?如果是新安装,管道有气的话,放水放气就对了。如果小区供暖温度本身就不高,那再怎么放也白搭。个人建议(1)新装暖气不热 解决方法为:1放水放气(暖气管道里有气)2看看别家热不热,别家也不热就是大暖的事,只能找物业3别家热的话就是别家可能安装了热水循环泵,你也安装一个就是(2)以前热,现在不热,解决方法为:1放水放气(暖气管道里有气)2疏通管道(管道堵了,安装工应该会)3大暖温度低(如暖气不是新安装的,这个原因可能性不大)得找物业4,看看别的住户热不热,尤其是对门或者楼下,如果人家热就说明人家安装了循环泵,导致你家热水流量过小,你也需要安装一个循环泵了,那玩意不违法,想要自己家热正能这么解决。我是暖气厂家的,说了一点解决方法,也不太全面。希望尽力能帮到大家,更希望大家在有这方面的需要*时能想起我。现在一些无良厂家看到我在百度上*,都投诉我,而他们自己却不帮,不知道为何。所以只希望大家不用这知识可以,别乱投诉,帮别人就是帮自己!!!
-
水水龙头安装需拧多紧
- A:螺纹不对路的问题。多缠点生胶带差不多紧就可以了不用完全上紧要是露在外面的胶带不好看可用*子划掉