地面厚地暖不热怎么处理

极品奶爸

浏览27次 2025-01-24 14:07

地面厚地暖不热怎么处理?
全部回答(1)
  • 失眠地铁树
    这种情况建议加温时间长一点,温度高些,看效果如果,不行再想别的办法来处理这问题。地砖铺厚了,地热不热加强水循环。在装修材料中,地砖及水泥砂浆的导热性仅次于金属,很适合地暖,铺贴厚度大一点多两三公分(但不要大的过分)对散热影响不大。温度上不来估计还是和热源及管线有关。

相关问题

    • 地暖地面瓷砖不热

    • A:地暖+壁挂炉的供暖形式,地板温度上升慢、温度低,常见原因如下:1、地暖的设计有缺陷:使用壁挂炉作为热源,地暖的单回路管道总长应≤80米。如果管路太长则阻力过大,影响热水循环。2、管路施工有缺陷:管路有弯折或角度过小,造成系统阻力太大、热水循环不畅。3、壁挂炉的功率太小,热负荷不足,壁挂炉的循环泵功率太小,热水不能良好循环。4、分水器中有积气:气体存在于分水器中,阻碍热水循环。此外,地暖供热温度不宜超过60℃,否则影响管路的使用寿命。
    • 地暖进水热,回水不热,地面也不热怎么回事?

    • A:地暖进水热回水不热-原因一 管道内有空气地热管道内存有空气,阻挡了热量的传递以致回水管不热。解决办法:将分水器回水总阀关掉,把供水总阀打开,关闭所有的支路阀门,然后一组一组的打开支路阀门,利用压力冲击放出气体。地暖进水热回水不热-原因二 地暖过滤器堵塞普通地暖过滤器一般指Y型过滤器,安装位置为地暖管道进水管的分水器处,如果在其他位置安装都是不合理的。当地暖过滤器堵塞时,只有部分水流能够经过地暖过滤器,导致进水管热、出水管不热。解决方法如下:第一步:拆下Y型过滤阀,取出过滤网;第二步:掏出过滤网中的固态杂质,用自来水水流冲洗过滤网,使用废弃牙刷刷一下;第三步:查看过滤网网口是否还有被堵塞的地方,确定冲刷干净后重新安装到Y型过滤角阀上。地暖进水热回水不热-原因三 地暖管道堵塞地暖管道因使用不当,致使管壁内部严重结垢也会导致地暖进水管热回水管不热。解决方法:可利用释放地暖管道内的污水,暂时解决堵塞问题。但是要免除后患,还是要从清理水垢着手,通过以下方法对水垢进行清理,卸下放风阀门,接一根管子在分水器放风阀门安装口上,关闭回水总阀门,打开进水总阀门,关闭各分支支路小阀门,然后逐个打开开始放污水,直至放出的水为清水为止。地暖管埋于地下,它的清洗虽不是很方便,在正常情况下,家庭地暖系统会在使用3至4年左右才会出现地暖进水热回水不热现象,如果是新安装的地暖出现这一问题,多是在安装过程中存在失误所致,应及时进行修理。
    • 地暖由于垫层厚导致的不热怎么解决

    • A:地暖由于垫层厚导致的不热,那就是把温度打高点,然后看看是否能热。地暖不热的原因有很多比如管道里面有空气,水压过小,管路设计不合理管路不均匀,或者管路过长或者热源没打开,或者温控器没有设置好等等。
    • 地暖不热!

    • A:可能管道压力不够,导致供暖不理想,需要找供暖公司或者找物业来解决,如果解决不了,建议安装循环泵来提高供热水的循环以达到理想的供热效果。
    • 地暖不热。

    • A:地热不热的原因--地热管未清洗导致地热不热的第一大原因是地暖管未清洗,水垢堆积造成的。地暖设备长时间使用,地暖管材内的钙、镁离子结合会形成水垢、杂质等,水垢的导热性能极差,在热交过程中,水垢从0mm增加到0.3mm,热交换率会降低到79%,也就是说,当水垢的厚度达到0.3mm的时候,将有21%的热量不能正常转换,而导致地热不热。  所以建议用户及时清洗地暖管道,对后期地暖管道最好2年进行一次专业清洗,清洗时间在供暖前、供暖中、供暖后均可。地热不热的原因--地热管内有空气假如地暖主杠热,回水杠不热,可能是地暖管内存在空气造成气阻,导致热水不能进入到回路里不能进行循环。这种情况下我们需要检查回水阀门是打开(一”字形为开,“十”字形为关);如果是地热管内存有空气造成气阻,可打开放气阀排气,直至放出热水,或用分水器上的小阀门来调解一下各个回路的循环,使其能匀均循环,达到理想的供暖效果。地热不热的原因--系统循环差供热公司供回水压差小,水流速下降,导致地热不热。这种情况可以找物业解决。地热不热的原因--邻居争流过大可能您的邻居或楼上楼下在管道上安装了循环泵,导致水流偏向他家过多,附近人家自然要受牵连。
    • 地面铺厚了地暖受影响

    • A:一般情况下不需要进行地面找平,直接通过调整瓷砖地下铺设的干灰层的厚度来进行调整即可(除非地面的平整度误差特别的大的情况下,如出现3厘米甚至更大偏差的时候)。1、装修铺设底妆是,地面是不需要特意找平的。2、因为先水电,后地暖,要铺设至少3公分的厚度,地砖才能铺设稳妥,所以在铺地砖时,通过调整瓷砖地下铺设的干灰层的厚度一块就找平了。3、除非地面的平整度误差特别的大的情况下,如出现3厘米甚至更大偏差的时候,才需要找平。
    • 地暖到地面有多厚

    • A:不是采暖期正常情况下是没有水的大概3到5cm,小心点是可以用小锤子磕掉了一些水泥的,肯定会伤到地暖管呀
    • 有地暖铺地面砖多厚

    • A:采暖不会影响的。因为地暖本身开了就不会关的。5,干铺直接用砂浆填平就好了铺砖不需要单独再找平了.2公分有点厚了
    • 地暖不热怎么办?

    • A:地暖不热有两种可能:1、气堵发生在高层较多,消除气堵策略:安装自动排气阀(俗称跑风)。可以在进水口、出水口都安装;2、泥沙堵在底层发生较多,为泥沙铁锈沉淀为主,消除泥沙堵策略为用高压水冲洗管道。如果不好判断是那一种堵,可以使用高压水冲洗管道,然后安装自动排气阀,安装时应该将自动排气阀架高30--50公分为最好。
    • 地暖不热怎么办

    • A:地暖不热的原因可以从以下几个角度着手考虑: 1 水温不够,增加进水温度, 2 水循环速度不够,增加水流速度,增加进水压力 3 地暖未铺设保温绝热层,热量大量散失到楼下 4 楼上 楼下均未取暖,吸走大量热量 5 房间保温不好,导致地暖不热 6 施工不规范,地暖管道铺设不合理,单回路管道过长,导致后段不热,为了节约成本,地盘管间距过大 地暖不热的原因可能有很多中原因,找专业人士到现场诊断。
    • 顶楼地暖不热怎么解决

    • A:如果地暖管的主杠热,回水杠不热的话,可能是地暖管中有空气,然后空气形成气阻,导致热水不能进入到回路里进行循环导致的地暖不热,如果是这种情况的话,可以打开地暖管的放气阀,把空气全部放出去。还有一种情况是供热公司供回的水压小,水流速度变缓,导致地暖不热,要是这种情况的话,可以给物业讲,让他帮你解决水压问题。
    • 地暖瓷砖不热怎么解决?

    • A:您好,下面为您介绍几种导致地暖不热的原因及解决方法,希望能帮到您! 1.管道有气导致地暖不热 地暖不热表现:地暖主杠热,回水杠不热,是管道里有气顶着,导致热水不能进入到回路里不能进行循环。 解决办法:用分水器上的放气阀把管道里的气打开,放气,直至放出热水。 2.管道压力不够导致地暖不热 地暖不热表现:用户住的楼层过高或者在住宅区供暖末端,管道压力不够,导致供暖不足。解决办法:这种情况下需要找供暖公司或者找物业来解决,如果解决不了,建议安装循环泵来提高供热水的循环以达到理想的供热效果。 3.过滤器堵塞导致地暖不热 地暖不热表现:供水主杠不热,有可能是供热水质太脏,导致过滤器堵塞,不能使其正常循环。 解决办法:用活口扳手打开过滤器,清洗里面的过滤网,从新安装回去就可以了,也可以找专业的人员进行清洗。 4.回路不匀导致地暖不热 地暖不热表现:同一小区其他用户采暖效果好,而自家效果不好,地暖施工回路不匀。 解决办法:用分水器上的小阀门来调解一下各个回路的循环,使其能匀均循环,达到理想的供暖效果。 5.地暖长期不清洗导致地暖不热 地暖不热表现:地暖设备长期不清洗,导致管道内结垢太多,从而导致管道内堆积大量淤泥锈垢、菌藻的杂质,从而影响供暖质量。 解决办法:一般来说地暖管道3—5年到清洗一次,地暖设备在每年地暖供暖以前都需要进行清理,地暖清洗应该由专业的地暖清洗公司完成。
    • 地暖暖气不热怎么放水

    • A:要听瞎说顶楼温度比楼温度要低2--3度说进水口热水口热般情况暖管沉积物太热水流畅循环够要清理暖管清理排污阀位置进水口主管道前点15公插顶端盖用专门暖板打面排污网取清洗干净放入拧至于疏通暖管比较专业般用水压脉冲进行专业清理团队关注广告般150元每每两要清理清理温度提高3度左右

免费获取靠谱装修设计

  • 今日仅剩
  • 9

    9

    9

  • 个免费名额
  • 北京
  • 上海
  • 天津
  • 哈尔滨
  • 石家庄
  • 西安
  • 武汉
  • 成都
  • 大连
  • 济南
  • 其它

立即预约

我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。

抢免费设计名额

每天限50个

请放心填写您的隐私将被严格保密

7年服务700万用户,中国家装十大电商平台

重复报名!

亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗

我们还有更多精彩活动,不如去看看>

+1

京公网安备 11010202010093号 京ICP备10039249号-1 京ICP证120045号 Coptyright © 2009-2025 17house.com,All rights reserved. 北京一起网科技股份有限公司

加载中...