电路改造验收如何验收

360问答

浏览59次 悬赏: 0 分享 2016-03-11 03:03:03

电路改造验收如何验收
回答该问题即可获得 2 经验值,问题被采纳即可获得 2 经验值!
我来回答>>
验证码   换一个
全部回答(0)

相关问题

  • 1 回答
    • 电路工程应该如何验收?

    • A:在装修中电路改造验收注意以下几个方面: 1、电线没有套绝缘管 在施工时将电线直接埋到墙内,导线没有用绝缘管套好,电线接头直接*露在外。非常不安全,入住后可能会因为某种原因,比如电线老化而导致电线破损造成电线短路;同时,一旦出现电线断掉的情况根本无法换线,只有砸墙敲地。规范*作:电线铺设必须在外面加上绝缘套管,同时电路接头不要*露在外面,应该安装在线盒内,分线盒之间不允许有接头。 2、强弱电放置一起 典型的偷工减料。把强电如照明电线和弱电如电话线、网络线放在一个管内或盒内,少铺一根管,省时省力。 存在隐患:打电话、上网时会有干扰。同时一根管内穿线过多也有发生火灾的危险。 规范*作:强弱电应分开走线,严禁强弱电共用一管和一个底盒。 3、长度不够无连接配件 因绝缘管长度不够,此处恰好为一转弯,不放置连接配件,在与接线盒交接处露出一节。 存在隐患:入住长时间后可能会因为线路老化而造成漏电。 规范*作:在管口和接线盒之间应该有东西连接。 4、重复布线 大量重复布线,多用材料,浪费业主的财力物力。 存在隐患:一旦线路出现问题,在有如“天罗地网”的布局中很难检测。 规范*作:周密安排,在不超过管的容量40%的情况下,同一走向的线可穿在一根管内。但必须把强弱电分离。 5、线管被后续工程损坏 典型的野蛮施工。管线铺好后又在地上开槽,结果打穿已铺好的管线。 存在隐患:入住后可能才会发现家中某个房间没有电,只能把家中所有的线一根根检测,重新穿线。 规范*作:在铺好管线的地方不能再次施工。 如果已损坏,在换线时严禁中途接线。电路负荷较大时,穿线管内电线的接头处容易打火花而发生火灾。 6、腻子当水泥用 典型的粗制滥造。有不少的工地上,施工队的错误是明知故犯的,横向开槽不说,线管布线完成后,竟用腻子粉当做水泥用。 存在隐患:装修时横向开槽破坏了整楼体的承重,原设计的抗震能力降低。 规范*作:用于封堵线槽的水泥,必须与原有结构的水泥配比一致,以确保其强度。
  • 2 回答
    • 如何验收水电改造?

    • A:水电是家装最为重要的两件事,一旦有问题意味着重新来过,极为重要水:分为水管路安全和防水安全        首先建议不要使用开发商原先的水管,将入户的管道全部换掉,在一些大的建材城买好的水管和弯头、三通等等,再者布完管后一定要亲眼看着打压,十分钟内不掉压才可以,基本验收完毕;        防水安全指的是卫生间刷防水:记住一定不要在小市场买便宜的防水涂料,别的可以省,这个不行,刷防水在卫生间从地面向上返1.6米,不要嫌多,将来可以省心,1.6以下墙地面都刷,尤其是拐角处,要多刷两遍;电:        建议自己买线,如果想省事,开发商之前的电线也也可以用,一般没见出什么问题,自己后增的一些插头、浴霸等等穿线是记得用不同的颜色,这样将来好辨认,线布好之后让装修的电工用他的电笔或那种亮灯的小插座检验器查验一下就行,电比起水来说相对好一些,因为现在房子一般都有比较好的保险,不会出事,主要是水路验收
  • 4 回答
    • 水电改造后如何验收

    • A:1、水路验收:水改完后,用软管连接已改造冷热水管,保证是整个室内管道的冷热水管同时打压;安装好打压器,打压器充满水,管内空气放掉,使整个回路里面全是水;关闭水表及外面闸阀(一定要做好保护)。然后开始打压,实验值为工作压力的1。5倍,30分钟不渗不漏,掉压不超过0。05MP为合格         2、强电验收:采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量,不达标的电线可能会被击穿;3、弱电采用专用工具测试:专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通;载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作
  • 3 回答
    • 电路改造验收标准是什么样的?

    • A:(一)   灯具安装:灯具及其配件应齐全,并应无机械损伤、变形、油漆脱落和灯罩破裂等缺陷(如验货时发现以上缺陷,应及时告之客户用*证明),灯具不得直接安装在可燃物体上,当灯具表面高温部位靠近可燃物时,应采取隔热散热处理。同一室内或成排的灯具,其中心线差不应大于5mm。灯具固定应牢固可靠。当吊灯灯具重量大于3Kg时,应采用膨胀螺栓固定。对大型花灯、吊装花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的1.25倍做过载试验,要用膨胀螺栓固定。         (二)   插座、开关: 插座安装: 1、插座的安装高度应符合设计的规定,当设计无规*,应符合下列要求: A距地面高度不宜小于1.3m:托儿所、幼儿园及小学校不宜小于1.8m:同一场所安装的插座应高度一致。 B、车间及试验室的插座安装高度距地面不宜小于0.3m:特殊场所暗装的插座不应小于0.15   m;同一室内安装的插座设计差不宜大于5mm;并列安装的相同型号的插座高度差不宜大于1mm。 C、落地插座应具有牢固可靠的保护盖板。 2、插座的接线应符合下列要求: A、单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线相接,左孔或下孔与零线相接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线相接,左孔与零线相接。 B单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地线或接零线均应接在上孔。插地的接地端子不应与零线端子直接连接。 C、当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且必须选择不同结构,不同规格和不能互换的插座;其配套的插头,应按交流,直流或不同电压等级区别使用。 D、同一场所的三相插座,其接线的相位必须一致。(左零右相,接地在上,三色分色线)。 3、暗装的插座应采用专用盒。 4、在潮湿场所(如卫生间)应采用密封良好的防水防溅插座。 开关安装 1、安装在同一建筑物、构筑物内的开关,宜采用同一系列的产品,开关的通位置应一致且*作灵活,接触可靠。 2、开关安装的位置应便于*作,开关边缘距门框的距离宜为0.15-0.2m,开关距地面高度宜为1.3m;拉线开关距地面高度宜为2-3m,且拉线出口应垂直向下。 3、并列安装的相同型号开关距地面高度应一致高度差不应大于1mm;同一室内安装的开关高度差不应大于5mm;并列安装的拉线开关的相邻间距不宜小于20mm。 4、民用住宅严禁装设床头开关。 5、暗装的开关应采用专用盒。