装修问答
总裁投诉电话随时拨打 累计服务业主1000万 高新技术企业 装修公司,自营家装

短信快捷登录

请输入密码

自动登陆
忘记密码
立即登录

您还可以使用合作账号登录网站:

还没有一起网帐号?10秒钟,快速注册

用户登录
登录-二维码

微信扫码 快速登录

?使用帮助

返回登录

验证即登录,未注册将自动创建一起网帐号
获取动态密码
立即登录

微信账号登陆

二维码

微信扫一扫绑定/登录

开始计算
该装修风格预算为:216856
人工费:222851
材料费:45215
设计费:122
质检费:1231
您家的装修预算约7.89万元
人工费:222851
材料费:45215
设计费:04999元
质检费:02690元
报价有疑问?稍后装修管家将致电为您解答
该报价为毛坯半包价,实际装修报价以量房实测为准
完善以下信息让我们更了解您的需求优先为您服务
1. 您家的房屋现状是 :
2. 您家准备什么时候开始装修 :
3. 您家小区名称
提交
公司介绍
全国一站式装修服务平台,70%以上的客户来自口碑介绍,中国建筑装饰协会住宅委员会指定最具信赖的装修平台。目前已经在16个城市开设分公司和体验店。2017年2月挂牌新三板。
2009年
成立时间
中国北京
成立地点
家装服务
主营业务
120W人
正在访问
800W人
累计服务

三相四线浪涌和退藕器接线方法

360问答

浏览70次 2025-01-13 19:19

三相四线浪涌和退藕器接线方法
全部回答(1)
  • 宝宝行天下
    浪涌退耦器的连接,前面使用一只三相较大电流开关(一般使用63A模数空开),出线接浪涌退耦器,可将浪涌退耦器的出线相互短接再与接地线相连即可。

相关问题

    • 三相四线浪涌保护器该怎么去接线?

    • A:接线方法:               有三相四线制线路的漏电保护开关,三相分别接A.B.C三相火,第四相接N线。原理是,任何一相漏电,会导致电流不平衡,从而开关跳脱!(如果是5线,那根地线接在地线铜牌上,或接在专用的地线接点处)希望我的回答可以帮到你
    • 三相四线插座怎么接线

    • A:三相四线插座三小孔插口接三相电源线,大插孔接保护接地线。三相四线插座按规程只能作带保护接地的三相电源,而不可用作带220伏供电。
    • 三相四线空开接线图

    • A:A、B:A,看一下开关上有标注N接在哪里的、N(至负载) 带漏电的4P空开。有ABCN接法,要注意N的接法、C,不同厂家的开关、B。 接错了就跳开关开关上端接、N(至电源) 开关下端接,也有NABC接法,接法不同、C
    • 三相四线开关接线图

    • A:三相四线就是三根火线共用一根零线,顾名思义三相四线插座就是连接三相四线供电系统跟三相用电设备连接装置。
    • 三相四线插座箱应该如何接线?

    • A:三相四线插座三小孔插口接三相电源线,大插孔接保护接地线。三相四线插座按规程只能作带保护接地的三相电源,而不可用作带220伏供电。 三相四线插座接风:三根火线分别接标有L的接线孔呢,零线接N。
    • 三相四线空开接线图解

    • A:开关上端接:A、B、C、N(至电源)开关下端接:A、B、C、N(至负载)带漏电的4P空开,要注意N的接法,看一下开关上有标注N接在哪里的。有ABCN接法,也有NABC接法,不同厂家的开关,接法不同。接错了就跳开关。
    • 漏电保护器三相四线的接线方法谁了解?

    • A:漏电保护器三相四线的接线方法:   有三相四线制线路的漏电保护开关,三相分别接A.B.C三相火,第四相接N线。原理是,任何一相漏电,会导致电流不平衡,从而开关跳脱!(如果是5线,那根地线接在地线铜牌上,或接在专用的地线接点处)
    • 浪涌保护器的接线方法

    • A:??????1、电源线路的各级浪涌保护器(SPD)应分别安装在被保护设备电源线路的前端,浪涌保护器各接线端应分别与配电箱内线路的同名端相线连接。浪涌保护器的接地端与配电箱的保护接地线(PE)接地端子板连接,配电箱接地端子板应与所处防雷区的等电位接地端子板连接。各级浪涌保护器(SPD)连接导线应平直,其长度不宜超过0.5m。      2、带有接线端子的电源线路浪涌保护器应采用压接;带有接线柱的浪涌保护器宜采用线鼻子与接线柱连接。      3、浪涌保护器(SPD)的连接导线最小截面积宜符合下表的规定。防护级别   SPD的类型   导线截面积(mm2),SPD连接相线铜导线   SPD接地端连接铜导线,第一级   开关型或限压型   16   25,第二级   限压型   10   16,第三级   限压型   6   10,第四级   限压型   4   6
    • 三相四线插头接线方法是怎样的?

    • A:  三相插座:   插座正面的线序为,左:一相。下:二相。右:三相。最上面的孔可以是地线或者零线,因供电系统而异,为保护作用。   接线的时候要是标准的电线颜色,那么就,左黄,下绿,右红;最上面是黄绿。   三个相线同色的时候,左下右三个孔通常按电机正转的顺序接线:可以是   ABC,   BCA,   CAB   相序。   遇到需要反转,可以将   AB,   BC,   AC   任意两个相线交换位置。                  *来源于网络,请咨询专业人士后再接线
    • 三相四线制电度表怎么接线?

    • A:可以买一台80A的三相四线电度表,直接连接不用互感器,电表下口有一排接线端子,也有前后错开,1、3、5是电源进线,就是A、B、C相,2、4、6是出线,接负载的a、b、c相,还有一个是N线,就是零线端子,不知你的热水器是三相的还是单相的,漏电开关一般接在电表出线口,电表前有的不让接,怕窃电,漏电开关下口接热水器。你可以先画出简单电路图,按图接线。
    • 三相四线开关的接线方法请指教下?

    • A:首先必须找准倒顺开关中有一组接点,不管你把道顺开关扮向哪个方向,输入和输出总是通的(这一组接点不一定是U1组,也可能是U2或U3)。将这一组的U端接电源的火线,另一端I接电机的运转绕组(用万用量,电阻小的那个绕组)的一个端点,这个绕组的另一端直接接零线。剩下的是启动绕组,把它的两个端接头分别接到剩下I侧的两个接点。再将这两组接点中的任意一个接点的U端,接到火线上,剩下的一个端点U,接到零线上即可。你可以先画个草图,看看倒顺开关的正反两个位置能否将启动绕组反向所接。你可能不是个电工,最好找一个电工给你接,接不对可能爆掉保险丝,也有触电的危险。
    • 请教下三相四线制空气开关如何接线?

    • A:漏电开关上应该有一个明显的N线标志,如实在找不到的话,你就把零线接第一个试试,一般第一个是零线的,就是你说的左零右火.但有些进口(合资)品牌的开关零线在右边的,你试一下就知道啊. 至于三相不平衡,因为三相电源加上N线均穿入检测线圈,其矢量和为零。所以,只要不是存在线路漏电(任何一棵),漏电开关都不会动作。任何一棵线存在漏电,其矢量和不为零,在漏电开关的动作范围内,漏电开关就会动作。 漏电开关上应该有一个明显的N线标志,如果实在找不到的话,把零线接第一个试试,一般第一个是零线的,就是左零右火。
    • 三相四线漏电断路器多大

    • A:三项四线的100a漏电开关,用的是10平方的线,零线电流40a,说明三相负载严重不平衡,建议把三相负载尽量平衡分配。这样能减少零线的不对称电流,减少工作零线的负担。另外100A开关用10平方的线,有点小了。建议用钳形表卡一下负载电流,如果三相电流超过50A,建议使用16平方及以上的电缆。
    • 二手10平方三相四线

    • A:经查电线电流对照表,10平方的铜线明线敷设安全载流约74A。三相电的功率因数以0.85计算,则该线能承受的最大功率为:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×74×0.85=41kW。三相电中的电功率的计算公式:1.732×线电压U×线电流I×功率因数COSΦ 【P=√3×线电压U(380V)×线电流I×功率因数COSΦ】三相电电器的总功率等于:3×相电压×相电流×功率因数COSΦ 【P= 3×相电压U(220V)×相电流I×功率因数COSΦ】

免费获取靠谱装修设计

  • 今日仅剩
  • 9

    9

    9

  • 个免费名额
  • 北京
  • 上海
  • 天津
  • 哈尔滨
  • 石家庄
  • 西安
  • 武汉
  • 成都
  • 大连
  • 济南
  • 其它

立即预约

我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。

抢免费设计名额

每天限50个

请放心填写您的隐私将被严格保密

7年服务700万用户,中国家装十大电商平台

重复报名!

亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗

我们还有更多精彩活动,不如去看看>

+1

京公网安备 11010202010093号 京ICP备10039249号-1 京ICP证120045号 Coptyright © 2009-2025 17house.com,All rights reserved. 北京一起网科技股份有限公司

加载中...