煤场挡风抑尘墙为何要设置伸缩缝

360问答

浏览39次 悬赏: 0 分享 2019-09-10 19:41:38

煤场挡风抑尘墙为何要设置伸缩缝?
回答该问题即可获得 2 经验值,问题被采纳即可获得 2 经验值!
我来回答>>
验证码   换一个
6月大促
全部回答(6)
  •   煤场挡风抑尘墙主要由基础、钢结构支撑架、挡风板组成,由于钢桁架和钢桁架之间通过系杆和檩条连接,受热胀冷缩的影响,气温高的时候,材料会胀,气温低的时候,材料会缩,因此每隔一定距离,挡风抑尘墙钢结构应设置伸缩缝。特别是温差大的区域。  很多企业的挡风抑尘墙由于未设置伸缩缝,使用后不久便导致系杆发生变形,挡风板局部发生脱落。 
    回答于 2019-9-11 00:39

    评论(0)
  • 防止热胀冷缩而造成倒塌。
    回答于 2019-9-11 00:23

    评论(0)
  •         这是因为如果挡风抑尘墙未设置伸缩缝,使用后不久便导致系杆发生变形,挡风板局部发生脱落。煤场挡风抑尘墙主要由基础、钢结构支撑架、挡风板组成,由于钢桁架和钢桁架之间通过系杆和檩条连接,受热胀冷缩的影响,气温高的时候,材料会胀,气温低的时候,材料会缩,因此每隔一定距离,挡风抑尘墙钢结构应设置伸缩缝。特别是温差大的区域。
    回答于 2019-9-11 00:03

    评论(0)
  • 长度大了伸缩率与土地不一致会造成墙体变形破裂,所以需要设置伸缩缝。
    回答于 2019-9-10 22:44

    评论(0)
  • 防止热涨墙体开裂呦
    回答于 2019-9-10 12:43

    评论(0)
  • 较长的墙都要设置伸缩缝,防止温度变化时墙体伸缩过大破坏。
    回答于 2019-9-10 12:10

    评论(0)

相关问题

  • 3 回答
    • 挡风抑尘墙价格是多少

    • A:西安市挡风抑尘墙专业生产厂家找安平县佳陆丝网制品有限公司,西安市挡风抑尘墙主要用于陕西地区各煤厂作业防护,我公司生产的防风抑尘网防风网挡风抑尘墙主要销往山西   陕西   内蒙古   新疆等风沙环境较大或煤矿*较多地区。   露天储煤粉尘在装卸过程中的产污系数为3.53 这个一般是按照500一个平方算的
  • 3 回答
    • 伸缩缝如何设置?

    • A:伸缩缝的设置原则: 伸缩缝:当建筑物较长时为避免建筑物因热胀冷缩较大而使结构构件产生裂缝所设置的变形缝。 建筑中须设置伸缩缝的情况主要有三类: 一是建筑物长度超过一定限度; 二是建筑平面复杂,变化较多; 三是建筑中结构类型变化较大。 设置伸缩缝时通常是沿建筑物长度方向每隔一定距离或结构变化较大处在垂直方向预留缝隙,将基础以上的建筑构件全部断开,分为各自*的能在水平方向自由伸缩的部分。基础部分因受温度变化影响较小,一般不须断开。 伸缩缝的最大间距应根据不同材料的结构而定,详见有关结构规范。P167页表8.1和8.2分别列出了各种砌体结构和钢筋混凝土结构房屋伸缩缝的最大间距。 二、伸缩缝的构造: 伸缩缝宽度一般为20-40mm,通常采用30mm。 在结构处理上,砖混结构可采用单墙方案,也可采用双墙方案;框架结构可采用双柱双梁方案,也可采用挑梁方案。 1、墙体伸缩缝构造: 墙体伸缩缝一般做成平缝形式,当墙体厚度在240mm以上时,也可以做成错口缝、企口缝等形式。 外墙变形缝常用麻丝沥青、泡沫塑料条、油膏等有弹性的防水材料填缝,缝口用镀锌铁皮、彩色薄钢板等材料进行盖缝处理; 内墙变形缝一般结合室内装修用木板、各类金属板等盖缝处理。 2、楼地板伸缩构造: 楼地板伸缩缝的缝内常用麻丝沥青、泡沫塑料条、油膏等填缝进行密封处理,上铺金属、混凝土或橡塑等活动盖板。其构造处理需满足地面平整、光洁、防水、卫生等使用要求。 顶棚伸缩缝需结合室内装修进行,一般采用金属板、木板或橡塑板等盖缝,盖缝板只能固定于一侧,以保证缝的两侧构件能在水平方向自由伸缩变形。 3、屋面伸缩缝构造: 屋顶伸缩缝主要有伸缩缝两侧屋面标高相同处和两侧屋面高低错落处两种位置,当伸缩缝两侧屋面标高相同又为上人屋面时,通常做防水油膏嵌缝,进行泛水处理;为非上人屋面时,则在缝两侧加砌半砖矮墙,分别进行屋面防水和泛水处理,其要求同屋顶防水和泛水构造。在矮墙顶上,传统做法用镀锌铁皮盖缝,近年逐步流行用彩色薄钢板、铝板甚至不锈钢皮等盖缝。
  • 3 回答
    • 柱子伸缩缝怎么设置?

    • A:如果只是伸缩缝——防止热胀冷缩的温度缝,基础可以一起浇筑。 如果是沉降缝,就肯定不能一起浇筑,要从基础就完全分开。 务必先搞清楚缝的性质,然后采取相应措施。
  • 2 回答
    • 伸缩缝的设置问题?

    • A:关于混凝土结构的伸缩缝,规范规定用的都是“宜”(以前是“可”,详见条文说明) 第9章   构造规定9.1      伸缩缝         第9.1.1条         钢筋混凝土结构伸缩缝的最大间距      宜      符合表9.1.1的规定。    民用建筑设计里,更多的是少设或者不设缝(尤其是伸缩缝)。要设,也往往是和沉降缝、抗震缝等一并考虑后设置,间距往往超出规范规定。 工艺建筑设计,因为设计缺少市场竞争,也不太追求使用功能,缝间距往往严格遵守规范,混凝土结构20、30m就设缝,对防水、建筑使用都是不利环节。 具体来说,你这个似乎不是民用建筑,300到1200的墙厚很夸张,尽管从你的描述上看还是个规则的纵横墙体系。应该说,缝不对齐、不是直线没有什么问题,但不应该跨越结构单元,在同一单元里,缝在个别位置打折不是什么问题。看样子你们的结构设计控制的缝间距是45m,位置适当平移是没有问题的。(直接在89m中间设一条缝也是好的,单从减少缝的角度说;可以增加后浇带)
  • 3 回答
    • 屋檐伸缩缝如何设置?

我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。

抢免费设计名额

每天限50个

请放心填写您的隐私将被严格保密

7年服务700万用户,中国家装十大电商平台

重复报名!

亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗

我们还有更多精彩活动,不如去看看>

  • 推荐设计师
  • 设计师排行

设计费:¥0元   原价:3999

限时优惠:在线预约设计即送

  • 免费量房
  • 免费设计
  • 免费报价
  • 免费方案

郑重承诺:以上服务均为免费服务,绝不收取您的任何费用。

  • 今日仅剩
  • 9

    9

    9

请TA设计

+1

京公网安备 11010102002478号 京ICP备10039249号 京ICP证120045号 Coptyright © 2009-2019 17house.com,All rights reserved. 北京一起网科技股份有限公司

加载中...