总闸经常跳闸。

360问答

浏览130次 2025-01-18 03:15

本人住的小楼12户人的总闸经常在夏天晚上10-12点时经常跳闸.不知道是高负荷还是别的原因呢.
全部回答(1)
  • 360问答
    超负荷  或者 换个空气开关试试

相关问题

    • 开关跳闸总闸也跳

    • A:这种故障现象是越级跳闸。1、出现越级跳闸,通常是漏电开关损坏,或者漏电开关分级分段保护不合理导致的。2、漏电开关的漏电动作电流和动作时间选择大于上一级漏电开关的动作电流和动作时间。解决方法:1、检查检查漏电开关是否损坏,2、检查上一级漏电开关灵敏度是否过高。如果以上都没有问题,是不可能出现越级跳闸的。
    • 楼层总闸跳闸家里不跳

    • A:去检查楼层的配电箱里的漏电保护器动作电流,家里的动作电流30毫安。因为各家总有不同大小的漏电流,将楼层的开关箱的漏电保护断路器的动作电流也配成跟住户家里的一样,有时电工不是很懂,这是不对的,楼层至少配到75毫安
    • 为什么 总闸老跳闸 而分闸不跳

    • A:这与断路器的灵敏度有关,也许你的楼下是漏电保护器,楼下的漏电电流比楼上的小,也就是比楼上的灵敏,所以,楼下的先跳了,最好找个专业电工查一下电路,插座有问题的可能性最大
    • 用热水器时总闸跳闸

    • A:这 个现象是说明总开要么损坏了或总开容量过小(换大点的开关),线头没接好发热跳闸也有的.
    • 家里总闸分闸都跳了

    • A:或者问问原排线的电工,第二种可能性是零地接反,如果楼主确定只有这两个插座一插上就跳闸的话。建议以后家里照明和插座都分开排线,只会跳这一路的闸而不会影响其他线路正常运行在故障未排除前这两个插座千万别用,不要总开带漏保检查方法如下,如果单独一路可以先把这路的空开关闭,卫生间插座是否有单独一路插座线路,一种可能性这两个插座至配电箱分路开关的线路漏电了(线路损坏,分路开带漏保的好处是某一路线路出了问题:每个插座都插上电器试试,而且分路开带漏保,叫原先帮你家里排线的电工上门来排除漏电故障了,火线和接地线相互接触),避免影响家庭正常用电
    • 家里 水管 总闸

    • A:浇点盐水把坑填上,在坑底钉进去一根半米长的角铁或钢筋,你家的地线(不是零线)连接了水管。最根本的解决方法是吧地线接地可能的原因是,但接地又不好或是完全不接地了。如果你家住的不高可以自己弄一根线一头连到地线上,然后连到地线上,一头在外面挖个坑
    • 烤箱近总跳闸

    • A:烤炉又称烘箱、烤箱、焗炉,是指用热空气烹调食品的一种装置,一般为封闭或半封闭结构。以开放形式用热空气加热的则称为烧烤。烤炉也可以用来泛指以热气体进行高温处理的装置。在西方,烤炉是传统家庭厨房的常见设备,一般为卧式。在中国中原地带,则传统上是餐饮行业使用而不是家用,多为立式。中国古代烤炉不普遍,可能是*不足导致的。传统烤炉使用木头、煤炭燃烧加热。现代烤炉则多使用电热或天然气,而且有自动恒温系统。烤炉的用途:
    • 总漏保跳闸

    • A:这个应该不是漏电跳闸,应该是启动冲击电流太大,将总开关换大一点试试吧。
    • 为什么楼房总跳总闸

    • A:估计是线路短路了吧!你把等一盏一盏地开起来,如果有发现跳闸的话,就是那一盏灯短接了,你检查一下线路的连接情况换个灯泡试试。如果还是会的话,那就是灯座的线路短接了,拉下电闸,拆出来看看。如果还是会的话那就是电闸的问题咯!你再仔细的检查一下嘛!不过如果不懂得电的话最好请个电工去家里检修一下比较妥善。希望可以帮到你!
    • 水管总闸开关坏了

    • A:在中午用水高峰期的时候更换,你到哪里去停水呢,然后准备好扳手,迅速拆下阀芯。最好是停水了再换?告诉你一个方法闸阀换阀芯当然没问题了,为了万无一失最好在根部缠点生料带。即使是这样你还是会被淋湿,打开全部水龙头一减小压力,关键是水压力大的话。然后快速装上。祝你好运了
    • 家里楼下空开总跳闸

    • A:电总是跳闸,可能因为以下原因造成;1、因为重负荷超过额定负荷属于过载保护跳闸,2、因为有的电器有接地现象,因而跳闸。3,新增大的用电器,增大负荷,而空开电流不够。4,插座内部线路接触不好,时间一长形成氧化打火。5,某个用电器存在严重短路。6,由于卫生间或线路经过的地方漏水,造成空开保护跳闸。7,空开本身漏报灵敏,或者受潮。解决方法;1,逐,步将室内空开断开,查看哪路空开跳。2,用电器插上或打开,当打开某一件电器的时候跳闸,就要首先检查这一件是否有漏电的嫌疑,或是大功率型的用电器,负荷已经累集到超过额定负荷。3,断开室内插座,检查是否漏电可以将其他电器都关断或拔掉,单独开启这一件,如果开启正常,就说明它不漏电,如果也会跳闸就说明问题就出在这件设备上。如果没有漏电设备那就是负荷问题了。4,可以先看看你的空开是多大的(也要注意电表的允许负荷),再折算一下你开启使用中的电器的总功率,(冰箱和空调以压缩机启动否计算功率),如果确实过负荷有无法调整规避就要考虑电表扩容和空开更换的问题了。都不是以上问题那就换一个同容量新空开看是不是空开失灵或过敏造成的。5,查看室外漏极保护是否过于灵敏。三根进户线是否接触牢固。接头是否受潮。6,室内卫生间顶棚是否有水雾,线路是否受潮。7,室内卫生间有个避雷盒,看工人装修时。是否安装地线。地线不合理,时间久了也会跳闸。
    • 厨房插座空开总跳闸

    • A:一定是插座坏了:把厨房和卫生间所有电器从电源插座拨下,就看空开下面接几根线,再把电器独件插上并开启电源:如果所有电器都下了空开还是推不上去,就从最近的插座独个查起,那个电器插上空开跳闸了就是那个电器有故障,需从下面几点独步查找,如果是多根线就独根试,要想查那里坏了,看空开能不能推上去,如有节能灯也要拿下来。1。2,那根跳闸了就那根出故障:如果空开下面只有一根线,3,如果能推上去

免费获取靠谱装修设计

  • 今日仅剩
  • 9

    9

    9

  • 个免费名额
  • 北京
  • 上海
  • 天津
  • 哈尔滨
  • 石家庄
  • 西安
  • 武汉
  • 成都
  • 大连
  • 济南
  • 其它

立即预约

我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。

抢免费设计名额

每天限50个

请放心填写您的隐私将被严格保密

7年服务700万用户,中国家装十大电商平台

重复报名!

亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗

我们还有更多精彩活动,不如去看看>

+1

京公网安备 11010202010093号 京ICP备10039249号-1 京ICP证120045号 Coptyright © 2009-2025 17house.com,All rights reserved. 北京一起网科技股份有限公司

加载中...