怎样安装厨房排烟管道风机? 2025-01-22 00:00
A:一般按照炉头和烟罩投影面积计算排风量。 按炉头的话,一般是2500~3000m³/h一个炉头计算;按烟罩投影面积的话,按照0.5~0.8m/s的投影面风速计算。算出来较大的那个排风量就是你要的设计排风量。 利用设计排风量计算管道的截面尺寸和选用风机。
-
排烟管道安装规范哪位手上有? 2025-01-23 00:00
A:排烟管道安装规范:1、条件允许的情况下,首层可不做成品烟道,改为在二层楼板烟道位置做成局部降板(降500左右),做成为首层现浇钢筋混凝土烟道。 2、烟道如穿过楼板,则在根部做混凝土挡坎,挡坎高度为高出厅房楼板标高200。 3、烟道出屋面的部分及风帽必须做成钢筋混凝土整体结构。 4、成品烟道高度与楼层高度一致,烟道必须在楼板位置接缝。 5、烟道的布置方面,如果对外立面没有影响,可以考虑布置在室外,这样,既可以增加房间的使用面积,也可减少厨卫漏水隐患。
-
厨房排烟管道安装方法是什么 2025-01-20 00:00
A:1、 修整楼板预留洞(大的偏差通知土建方打凿),首先弹出楼板预留洞的中心线,以中心线为基准按予留洞尺寸要求修整。 2、 依据安装图对各层管道进行分配。 3、 从下至上逐层安装,调整好垂直度后,临时用砼块将排风道固定。 4、 对上下两根排气管接口处用801胶拌素水泥浆,按0.05:1重量比混合砂浆刮涂于管端对正座严。 5、 厨房等截面排气道,每5层做一次承托处理。详见粤12J/T910标准图集。 6、 分段工程完成后,对垂直度、进气口高度、管体质量进行检查。 7、 分段完工后,进行管口遮盖,防止杂物掉入管道内。 8、 因排气道为薄壁构件,在搬动和安装时均应轻抬轻放,不得冲击碰撞,并不得在管道上堆放重物和行走。如有局部损伤,在不影响使用效果前提下,可用1:2水泥砂浆加5%胶水现场修补。 9、 系统完工后就对系统进行自检。 希望*对你有帮助
-
排烟管道安装规范哪位手上有?不懂 2025-01-20 00:00
A:一、副烟道务必保留烟道每家的厨房里都有烟道,同时烟道也有主副之分,主烟道贯穿整个楼体,而副烟道是相对*的。一般家里的油烟会先到副烟道里,然后再通过隔板上的孔进入主烟道,这样可保证每户的油烟是隔离开来的。而如果将副烟道直接连接主烟道,就会由于压力过低而导致倒烟或串烟现象。二、施工细节要注意迅速排烟防止串味看厨房排烟管道安装首先,选择抽油烟机安装的位置十分重要。管道越短越好。一些业主会为了美观,把管道拉得比较长,这样一来,关掉油烟机后,管道里还会集聚很多油烟排不出去,再倒回室内。另外,为了不破坏原有的主副烟道,其开口方向不是随意可以改的,一定要打在副烟道里面。三、窗户排烟注意安全一些业主为了避免串烟问题,放弃原有烟道,直接在窗户上开孔排烟,这样做是可以的,但有几点需要注意。迅速排烟防止串味看厨房排烟管道安装首先在窗户或墙面开洞之前一定要经过物业的同意;其次注意安全问题,一般排烟管末端是金属材质的,如果开的洞太小,金属传热可能会使玻璃炸裂,伤及行人,且烟管通向窗外,强劲的北风对着*会导致油烟倒灌。最好将管道伸出去以后把管道往下窝,这样还可以避免下雨时雨水流进管道,并把风挡在外面。四、止逆阀门勤更换迅速排烟防止串味看厨房排烟管道安装如果已经把副烟道拆除,或是需要防止倒烟的效果更好,那么使用烟道止逆阀。一般情况下,油烟机的止逆阀效果不是很明显,而在烟道安装止逆阀可以保护油烟机,使烟道里的烟不会向管道和抽油烟机内倒灌。不过,安装止逆阀后要定期清洗,否则会使止逆阀呈打开状态,失去效果,而且烟道止逆阀最好两年左右就更换一次。
-
北京厨房排烟管道安装方法哪位知道? 2025-01-24 00:00
A:你好,1、 修整楼板预留洞(大的偏差通知土建方打凿),首先弹出楼板预留洞的中心线,以中心线为基准按予留洞尺寸要求修整。重庆厨房排烟管道哪家安装的好? 2025-01-20 00:00
A:1.渝中区顺风电器维修部 地址 重庆市渝中区大坪茶亭南路 2.重庆柱辰机电设备有限公司 地址 重庆大坪新影村26号 3.:重庆金刚冷暖设备有限公司 公司地区:重庆 渝中区
-
厨房排烟风机安装规范具体是什么样的? 2025-01-25 00:00
A:厨房排烟风机安装规范具体:厨房用的排烟风机会有与尽量不要安装于顶棚内、要安装在机房、屋面或者外墙等便于维护的场所。比较容易出现故障的有三点:①叶*沾满油污导致叶片弧度、角度变形,风量全压参数显著下降,达不到排烟要求。②叶*沾上油污导致叶*失去的平衡、加大震动、损坏轴承。③恶劣环境下零部件容易锈蚀,损坏风机。
-
厨房排烟管道尺寸? 2025-01-23 00:00
A:您好,很高兴可以回答您的问题成品预制的矩形烟道,每层楼面的洞口边就是烟道的支座,怎能把洞口尺寸放大?只有圆形的薄壁透气管,可以支持在墙上的,如300mm内的,楼板留孔洞的尺放大30mm.希望我的回答对您有所帮助!
-
厨房排烟管道材质 2025-01-22 00:00
A: 。,可从排烟管道上加装止回阀或者是防火阀。希望可以帮到您,百叶窗的叶片比较密集,不好清洗,如长时间有油渍残留。,进风口可以加装不锈钢材质过滤网,会加大进风口的风阻,然后连接排烟管道。。,影响排烟效果,所以没必要加装百叶。。金龙德诚通风为您解答 抽风口没必要用百叶风口
-
厨房排烟管道尺寸? 2025-01-20 00:00
A:成品预制的矩形烟道,每层楼面的洞口边就是烟道的支座,怎能把洞口尺寸放大?只有圆形的薄壁透气管,可以支持在墙上的,如300mm内的,楼板留孔洞的尺放大30mm.
-
厨房排烟管道太大 2025-01-23 00:00
A: 在上边,止逆阀能解决反味,要不加这憨海封剿莩济凤汐脯搂个东西没用怎么还会加呢?还有160管不会太大,因为抽烟机出口也是这口径,是刚刚好的,这样口径的排烟效果会很好。
-
厨房排烟管道连接 2025-01-24 00:00
A: 排烟管道一般直径15公分和18公分,但现在市场流行的都是15公分。洞口留小再扩充很方便,留大了要改小也不难,但万一密封不好就容易返味了。只要厨房顶没吊后期更改都可以的。燃气热水器排烟管道一般是直径6公分。以上尺寸都是净尺寸。产品都会有说明书。方法:将排烟管一头插入止回阀出风口内外圈之间槽口,用螺钉紧固。另一头直接通过预留孔伸入室外。如排烟管是通入公用烟道,一定要用公用烟道防回烟止回阀连接,并密封好。若排烟到墙外,则建议在排烟管外装上百叶窗,避免回灌。注意事项:1、若排烟到共用烟道,勿将排烟管插入过深导致排烟阻力增大。若是通向室外,则务必使排烟管口伸出3cm。2、排烟管不宜太长,最好不要超过2米,而且尽量减少折弯,避免多个90度折弯,否则会影响吸油烟效果。3、排烟管伸出*或通进公用吸冷风烟道,接口处要严密,不允许将废气排到热的烟道中。
-
河南厨房排烟管道郑州安装哪家比较专业? 2025-01-23 00:00
A:1.河南新空气环保工程有限公司 地 址:郑州市三全路东岸尚景一号楼 2. 郑州清美环保科技有限公司 地 址:中国河南省郑州市 郑州市经三路鑫苑金融广场银座13层 3.河南宏合环保工程有限公司 所在地:河南 郑州 金水区 金水区经三路北99号
-
防排烟风管安装规范有哪些 2025-01-23 00:00
A:1当采用混凝土或砖砌块风道时应保证管道的气密性,灰缝必须饱满,内表面水泥砂浆面应平整。2砖、混凝土风道的允许漏风量不应大于矩形金属低压风管规定值的1.5倍。
-
你好,我买了排烟管不会安装,请问怎样安装厨房排烟管道风机? 2025-01-25 00:00
A:你好,厨房油烟管安装注意事项:1、首先我们需要检查油烟管道口是否有吊顶下移从而在上部所预留的空间和位置的条件。2、在预埋排烟管时注意封闭住烟道口的缝隙,并保证其牢固不脱落。3、吊顶之前将烟机排烟管预埋进吊顶上部,需要根据橱柜的设计图纸来确定排烟管在吊顶上外露口的位置,需要参照的还有烟机的款式,一般说欧式烟机的管道是在中间位置,而中士烟机的排烟管口却在烟机的一侧。这些情况影响着预留口的位置。4、如果灶具安置在阴台一侧,就需要注意油烟管道是否通过楼房的过梁的问题,原则上一般物业管理部门是不允许我们在过梁打孔穿越排烟管的。这种处理方式不仅可以不必考虑油烟管道口与墙壁之间的距离,避免了因为油烟管道口距墙的距离大于吊柜的进深而影响到吊柜的安装,而且还可以避免完成安装后吊柜顶部留有一段横向烟机排烟管而影响美观。5、这种方式不可避免的会在吊顶与烟机上部露出部分上下走引的管道,大家可以根据这个油烟管道的位置和高度设计包管板等来加以修饰。
-
厨房排烟管道尺寸多少? 2025-01-23 00:00
A:排烟管道一般直径15公分和18公分,但现在市场流行的都是15公分。洞口留小再扩大很方便,留大了要改小也不难,但万一密封不好就容易返味了。只要厨房顶没吊后期修改都可以的,楼主自己拿决断。燃气热水器排烟管道一般是直径6公分。以上尺寸都是净尺寸。产品都会有说明书。
-
厨房的排烟管道改小 2025-01-24 00:00
A: 按照0。按炉头的话。风管的管内风速一般取10~12m/。利用设计排风量计算管道的截面尺寸和选用风机;按烟罩投影面积的话。算出来较大的那个排风量就是你要的设计排风量;s的投影面风速计算;s计算.5~0.8m//,一般是2500~3000m³厨房排油烟一般按照炉头和烟罩投影面积计算排风量;h一个炉头计算
-
厨房装修改排烟管道 2025-01-20 00:00
A: 你把公共排烟管道改到墙里造成隐患并影响使用效果,物业检查说不退装修保证金合理而且合法。
-
厨房地下排烟管道安装技巧谁清楚? 2025-01-20 00:00
A:你好,厨房地下排烟管道安装技巧如下: 1、首先要修整楼板预留洞。 2、依据安装图对各层管道进行分配。 3、从下至上逐层安装,调整好垂直度后,临时用砼块将排风道固定。 4、对上下两根排气管接口处用801胶拌素水泥浆,按0.05:1重量比混合砂浆刮涂于管端对正座严。 5、厨房等截面排气道,每5层做一次承托处理。详见粤12J/T910标准图集。 6、分段工程完成后,对垂直度、进气口高度、管体质量进行检查。 7、分段完工后,进行管口遮盖,防止杂物掉入管道内。 8、因排气道为薄壁构件,在搬动和安装时均应轻抬轻放,不得冲击碰撞,并不得在管道上堆放重物和行走。如有局部损伤,在不影响使用效果前提下,可用1:2水泥砂浆加5%胶水现场修补。 9、系统完工后,要对系统进行检查,查漏补缺。 希望能够帮到你。
-
有谁了解厨房通风排烟管道安装技巧? 2025-01-20 00:00
A:1、 修整楼板预留洞,首先弹出楼板预留洞的中心线,以中心线为基准按予留洞尺寸要求修整。