水电改造施工标准
水电改造施工标准找到100个答案,点击链接查看详细答案
-
水电改造施工标准是什么? 2024-03-13 00:00
A:1、电路改造标准: 墙面开槽:墙面开槽的深度,是电线管径深度的1.5倍,这样的好处是后期会有保护层,也不易造成墙面开裂。线管绑定:在墙面拐角处,电工用专业的弯管器弯管,这样可以保证横平竖直,在进行线管固定时,从拐弯点到固定线之间的距离为200毫米,这样将来里面的线无论怎样抽换,也不会影响线管晃动。管线锁母:所有的线管与线管链接,中间都有锁母。 接口打胶:线管不够长需要拼接时,两个线管的接头需要打胶,这样保证线管不会松动。 2、线盒走线标准: 弱电与弱电之间:线盒间距为5公分。强电与强电之间:线盒间距为5公分。强电与弱电之间:线盒间距为150—200毫米。之所以制定严格的间距要求,主要是考虑到强电与弱电会有信号干扰的问题,但只要按照标准进行施工,就会避免此类问题,为业主的日后使用提供便捷。 3、地采暖布线标准: 1)、地面不能开槽,防止破坏地暖结构。 2)、如果改变地采暖管线,会影响冬季供暖,后期不易维修。 4、地采暖检验标准: 施工人员会用6pa压力接收,带压施工,带压竣工交验,目的是为了及时感知地暖管道是否被破坏。想改地采暖的要注意,在改装地采暖时一定要认真咨询施工人员,听从专业人士的建议,选择最可行的方案进行施工,不要一味坚持改造,否则后期维修是非常困难的。 5、卫生间水电施工标准: 1)、洗手盆水管标准:水管距地面高度是500毫米,管与管之间的间距为10公分,这样在后期安装时,如果是柱盆的话,可完全遮挡在柱盆后面不影响美观。 2)、热水器水管标准:标高是距地面1.8米,冷热水管间距10公分。 3)、淋浴房水管标准:出水口距地面1.2米,水管向上1米之内不能固定,贴完瓷砖后,出水口的工艺要求是出墙面1毫米。 4)、墩布池水管标准:水管要求在距地面750毫米处。 5)、连接马桶水管标准:中水管和自来水管之间间距是10公分。 6)、水管固定标准: 厨房和卫生间的水管,距出水口1米之内不固定,因为之后铺贴贴砖,不能保证出水口和瓷砖相平,因此水管需要瓦工去固点,出水口的工艺要求是出墙面1毫米。在今后使用过程中,如有接口不严现象,水会顺着墙根往下渗,不会渗到邻居家和楼下。 7、卫生间防水工程标准: 基层表面平整,不得有松动、空鼓、起沙、开裂等缺陷,含水率应符合防水材料的施工要求。防水与基层必须粘贴牢固。管道根部、阴角等部位,做防水附加层,附加层导边不小于50mm。 地面防水应从地面延伸到墙面,高出地面300mm;门口向外及两侧各延伸300mm;防水涂料涂刷均匀、边界清晰整齐。 洗手盆部位涂刷高度1100mm,浴缸部位涂刷高度900mm,浴房部位涂刷高度1800mm。对于卫生间的施工要求,要更加严格一些,因为水管走线、防水都很重要。 8、厨房水电施工标准: 1)、厨房水盆施工标准:水管位置距地面600毫米。 2)、厨房电线施工标准:以电线盒的中间线为标准,距地面1.35米。这是根据人体工程学,按1.72米为人体标准身高进行衡量,然后施工安装。厨房水电线路的施工标准,完全采用以人为本的设计,目的就是为之后业主使用的便捷性和安全性考虑。 9、卧室开关改造标准: 所有经过改造的开关,距墙边为150—200毫米。因为原来的开关位置会影响家具摆放,改造后进门可随手摸到开关,也方便使用,更能为家居提供更多的空间。 10、屋顶走线施工标准: 卫生间墙顶走线标准: 卫生间墙顶走线最为重要,施工标准一般为电线管在上,水管在下,这样便于维修,更能保证横平竖直,不易混乱。卫生间墙顶走线至关重要,作为专业的家装公司,会将线路铺设非常整齐,而且卫生间水管全部采用热水管,这样耐压程度较高。
-
水电改造中的水路改造施工标准是什么? 2024-03-09 00:00
A:1、水改走顶必须用金属管卡固定,间距不能大于60CM。2、所有出水口为左热右冷,冷热水间距为15CM,出水丝口平面必须保证水平。3、移动地漏下水PVC材料要用50口径下水管。4、墙面不允许开横槽距离(承重墙30CM,非承重墙50CM)5、下水改后需要进行水管通水实验,确保每个下水通畅。6、水改后必须进行打压实验,打压8公斤左右,时间30分钟。7、水电路线管不能在同一槽内。8、如果打算装智能马桶,一定要提前在马桶的位置预留好电源插座
-
成都水电改造收费标准 2024-03-13 00:00
A: 6,线管交叉无干扰,在水电完工后,上方为地线。空调及大功率电器应单独走一路,以免发生触电危险、电视等插座面板应在同一水平标高上。 4。 7、暗线敷设必须配管;空调挂机用线为2,强弱电暗盒之间可紧靠.5BVR。3,顶面铺暗管用黄腊管,但不允许同盒.5BV,零线进灯头,开关距地面一般为1400mm。线槽应横平竖直(吊顶除外)居家有道为您服务、电线管内不得有接头。强弱电线管平行距离必须分开30公分以上、卫生间插座应为防溅型,接地用线为2。强电穿线面积控制在线管面积的40%以内。 5、电话,所有开关、电源插座距地面一般为300mm。 8,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)、同一室内的电源、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好、安装电源插座时。2,高差应小于5mm.5BV、照明用电线为1,插座/。火线进开关,应左零右相(火),强弱电不能穿入同一根管内
-
南宁水电改造收费标准 2024-03-10 00:00
A: 两种算种算建筑面积每平米2025块另种算改造米数10块钱米像米数按照线管数算比条槽两条管米算两米改米数工基本比较愿意算面积另外估计要再加些特殊钱比卫间水改造算项百块项吧
-
北京水电改造收费标准 2024-03-12 00:00
A: 弱电暗线35--40元一米强电暗线45--50元一米、强电明线35--40元一米、水明45--50元一米施工队的价,水暗50--55元一米、弱电明线25--30元一米。要是装修公司价就更高
-
什么是水电改造验收标准? 2024-03-10 00:00
A:水改完毕,用软管连接已改造冷热水管,保证是整个室内管道的冷热水管同时打压;安装好打压器,打压器充满水,管内空气放掉,使整个回路里面全是水;关闭水表及外面闸阀(一定要做好保护)。然后开始打压,实验值为工作压力的1.5倍,30分钟不渗不漏,掉压不超过0.05MP为合格。
-
水电改造标准谁知道? 2024-03-10 00:00
A: 水电改造标准: 1、电路改造标准: 墙面开槽:墙面开槽的深度,是电线管径深度的1.5倍,这样的好处是后期会有保护层,也不易造成墙面开裂。线管绑定:在墙面拐角处,电工用专业的弯管器弯管,这样可以保证横平竖直,在进行线管固*,从拐弯点到固定线之间的距离为200毫米,这样将来里面的线无论怎样抽换,也不会影响线管晃动。 10、屋顶走线施工标准: 卫生间墙顶走线标准: 卫生间墙顶走线最为重要,施工标准一般为电线管在上,水管在下,这样便于维修
-
水电施工改造注意事项 2024-03-13 00:00
A:水电改造注意事项一:厨房厨房的水电改造主要是水龙头和热水器,在普通家庭中,厨房和卫生间都是共用一个热水器,所以在进行水路改造的时候一定要确定好热水器安装的位置和冷热水管安装的位置,才能进行水路改造。安装的时候一定要注意冷、热水上水管口高度一致,这个要求需严格执行。厨房内用的电器比较多,所以在进行电路改造时,一定要考虑清楚厨房内需要使用哪些电器,它们的具体位置应该安置在哪,想好哪里应该预留电线接口,这样才不会给自己以后使用造成麻烦。水电改造需要注意哪些事项呢?水电改造需要注意哪些事项呢?水电改造注意事项二:卫生间卫生间水路改造的地方比较多,比如台盆、马桶、鱼缸和洗衣机的安装位置、是否需要热水管这些都要考虑清楚。地漏的下水道处理也要严格要求。否则以后会造成返水现象。卫生间的电路改造比较简单,只需要把整体照明灯具的路线预留好就可以了。水电改造需要注意哪些事项呢?水电改造注意事项三:客厅客厅需要安装的电线线路有很多,如电源线、照明线、空调线、电视线、电话线、电脑线、门铃线等。电线的位置需要考虑好,做好预留工作,一般来说,大多数家庭就在沙发的边沿处预留电话线口,在户门内侧预留门铃线口,饮水机、加湿器等设备预留电源口,一般情况客厅至少预留5个电源口。空调、电视机等不拔插头都初一待机状态的电器最好安装有开关的插座面板,这样在不用的时候就直接关掉,也可以节省用电。水电改造需要注意哪些事项呢?水电改造需要注意哪些事项呢?4水电改造注意事项四:卧室卧室电路改造一般包括电源线、照明线、空调线、电话线和电脑线。床头柜的上方可预留电源线口,建议采用五孔插线板带开关的那种最好,可以减少床头灯没开关的麻烦。梳妆台上方应预留电源接线口,有时也需要用那些电器之类的。卧室的灯具最好采用双控开关,一个安装在卧室门外侧,一个安装在床边较易操作的位置,这样晚上进门之前就可以把房间点亮,晚上睡觉时也不用起床去卧室门旁边关灯,既简单又方便。
-
水电改造的标准是什么? 2024-03-13 00:00
A:1. 布管线路要横平竖直,位置准确,以利将来覆盖后进行其他施工时准确确定暗埋水管的位置。 2. 冷热水出水口位置要平行,深浅要一致,出水口处的内丝弯头要端正,两出水口间距要符合安装热水器或混水器的相关要求。 3. 水管线路施工过程中要进行必要的固定,避免在后续施工中不慎改变水路位置。 4. PPR管的焊接要可靠牢固,符合相关的技术标准,并可经受8公斤压力。
-
水电改造计费标准是什么? 2024-03-13 00:00
A:你好,装修水电改造,最好是定价后(比如1.5平方的线多少钱一米,4平方的线多少钱一米,水管按几分管冷热水管每米多少钱)按照实量实算收费。
-
水电改造验收标准是什么 2024-03-10 00:00
A:水电路管线走向顺直,管材国标厚度无凸陷,管线内无杂物,固定牢固。水路通畅,左热(水管)右冷(水管),打压试验没有滴漏。电路进线口挠性连接,绝缘胶布、防水胶布包裹严实,左零(线)右火(线)地线无遗漏;所有照明灯具运行测量电源电压负荷电流没有问题。最后还有水电路改造图纸或照片,方便以后检修。
-
水电改造验收标准都有哪些? 2024-03-10 00:00
A:水电验收: 1)、电气产品是否是符合有关标准的合格产品。 2)、电气线采用阻燃型暗管铺设,导线在管内不应有结头和扭结。 3)、禁止将导线直接埋入抹灰层内。 4)、“火线进开关,零线进灯头”,插座接线应符合“左零右火接地在上”的规定。 5)、空调及大功率电器应单独设管,电线宜用4平方毫米线。 6)、电源线、电视线、电话线不得装入同一个管道内。 7)、开关、插座安装牢固,位置正确,盖板端正,紧贴墙面,四周无缝隙。电气工程安装之后,应进行电气通电,灯具试亮,开关控制等。工程竣工后,应向客户提供配线施工图,标明导线规格及走向。 8)、电管拐弯处禁止用弯头,必须用弹簧穿进管子内弯,正常情况下弯头数量不超过3个。 9)对电线的颜色也应该按照规范执行。应为:红、蓝、双色线、白。 其次,管线的安装应该: 1、管道排列合理,铺设牢固,横平竖直,开关、阀门安装平整,使用灵活、方便 2、隐蔽工程,先要验收后再封闭,一方面你知道做了多少,另一方面知道是怎样做的。例如水改工程,开槽后槽内做没有做防水 。做试压后《打压到10个气压 ,》有无渗漏,出水是否通畅,水表运转是否正常。给水管道及附件连接严不严密,这些隐蔽工程,不能出问题,出了问题,维修都困难。因此正规公司对这一块特别重视,他们往往有专门的水电施工队伍负责安装。有专门设备检测。一些小公司和装修队没有试压设备,往往以通自来水来代替,质量难以保障,水管应选用优质产品如龙胜管。 3、厨房,卫生间要做防水,要做24小时闭水实验,不渗漏的可以不做。重新铺砖或安装洁具破坏了防水的要重做。淋浴区做到1。8米高 4、卫生间的地面应该向地漏倾斜,使水能自己流入地漏,不积水。
-
水电施工标准是什么 2024-03-11 00:00
A:您好,每个地方都有标准的,我们杭州都是按照国标来做的,细节太多,可以参考下书籍,
-
家装水电施工收费标准 2024-03-08 00:00
A: 人工在25,一平方左右
-
家装水电改造标准是怎样的? 2024-03-10 00:00
A:标准:墙面开槽:墙面开槽的深度,是电线管径深度的1.5倍,这样的好处是后期会有保护层,也不易造成墙面开裂。线管绑定:在墙面拐角处,电工用专业的弯管器弯管,这样可以保证横平竖直,在进行线管固*,从拐弯点到固定线之间的距离为200毫米,这样将来里面的线无论怎样抽换,也不会影响线管晃动。
-
水电改造验收的标准是什么? 2024-03-10 00:00
A:水电路管线走向顺直,管材国标厚度无凸陷,管线内无杂物,固定牢固。水路通畅,左热(水管)右冷(水管),打压试验没有滴漏。电路进线口挠性连接,绝缘胶布、防水胶布包裹严实,左零(线)右火(线)地线无遗漏;所有照明灯具运行测量电源电压负荷电流没有问题。最后还有水电路改造图纸或照片,方便以后检修。
-
家装水电改造验收标准有哪些? 2024-03-13 00:00
A:水电路管线走向顺直,管材国标厚度无凸陷,管线内无杂物,固定牢固。水路通畅,左热(水管)右冷(水管),打压试验没有滴漏,基层表面平整,不得有松动、空鼓、起沙、开裂等缺陷,含水率应符合防水材料的施工要求。防水与基层必须粘贴牢固。管道根部、阴角等部位,做防水附加层,附加层导边不小于50mm。
-
谁知道水电改造怎么收费标准 2024-03-11 00:00
A:1、水管的费用:市场上4分PPR管材单价在10元左右,4分铜管单价在18元左右。有些师傅在计算长度时经常会多估算一点,所以大家要考虑到这一点。 2、管件的费用:分两类,第一类是PPR管材熔接类管件和铜管的焊接类管件;第二类是接龙头的管件,价位上一般铜管这类管件比PPR便宜5~10元左右。 3、开槽费用:水管改造公司一般可以开槽,35元/米,也可以找装修公司开。如果让装修公司开,费用大概是10*35+打孔费>350元。 4、安装费:铜管采用焊接式,4分管5元每个焊点,6分水管6元每个点。
-
烟台毛坯房水电改造收费标准 2024-03-08 00:00
A: 1000元-2000元
-
毛坯房水电改造如何收费标准 2024-03-09 00:00
A: 房屋装修时,水电改造都是按实收方,改多少收多少钱。装修公司都会在前期预收一点