厨房送风量
厨房送风量找到100个答案,点击链接查看详细答案
-
厨房排风量如何计算 2025-01-11 00:00
A:按照最小排风量L=2000PH;P-罩口周长,H-罩口至灶台的距离取P=500+900+500=1900mm=1.9m;H=1m则L=2000*1.9*1=3800m?/h=1.05m?/s问题不大!随着排风罩与灶台距离的增加,所需风量会急剧增加,所以,选择它们之间的距离由为关键。不过除此之外还有一个硬性的规定,就是排风罩的排风速度不得低于0.5m/s,你也可以参照一下。
-
厨房排风量怎么计算 2025-01-11 00:00
A: 算出来是总设备的风量,每个口匹配2000风量,烟罩长度,烟罩进风口开几个口看你的灶台,再根据总设备风量计算出匹配口径的风管,希望帮到你
-
酒店厨房通风量怎么确定? 2025-01-06 00:00
A: 应根据排烟罩 确定 ,但初期没有 厨房 布置时,大致可用换气次数40次估算。
-
厨房抽烟机抽风量多少 2025-01-11 00:00
A: 要看烟罩有多少米:般一米的烟罩抽风量要用2千瓦的风机.烨新张生
-
商用厨房的排风量怎么计算 2025-01-10 00:00
A: 我跟你说一下常见厨房排风量计算公式,截面积 长(米)*宽(米)*60*0.8(鼓风炉区)=CMM*35.5=CFM*1.7=CMH。送排风口布置厨房内送、排风口的布置应按灶具的具体位置加以考虑,不要让送风射流扰乱灶具的排风性通。确定送风出口的出口风速时,在距地2m左右时的区域风速<0.25m/s较为理想。送风口应沿排风罩方向布置,离开罩子前方最小0.7m,而排风口距排风罩越远越好。每个炒菜厨房须有岗位送风。
-
100平米厨房风量是多少? 2025-01-10 00:00
A:你好,一首先需要确定这个面积的空间具有多大容积,二是这个容积派做什么用途,做商场和做家庭休闲空间显然新风的需求量是不同的。休闲空间每小时换风百分之15到百分之20就完全可以。
-
厨房排风量如何计算谁知道? 2025-01-08 00:00
A:您好,乐蜂精装为你解答! 厨房排风量的确定: 排风量要根据厨房大小、炉灶的数量、烟罩的尺寸、污染物的散发量来确定。一般有几种方法确定厨房的排风量:+ z& J& A9 x* n% E% i4 y/ ` (1)按换气次数确定排风量:$ s; B E% Q$ Q) 7 l% v 各家厨房差别较大,厨房面积与厨具、炉灶的数量不成正比,同样灶的产生的污染物和热量也 差别很大。实际上厨房通风并非是全面通风,按换气次数设计风量会有很大的误差。 (2)按污染物散发量的多少设计排风量:/ p% H1 P1 K1 q; G( ]) N *环保 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》规定每个灶头需风量2000m3/h。笔者认为按照此方法设计风量仍有局限性。实际上饮食业的实际情况要复杂:炉灶大小,炉灶有广式、苏式等分别;除了灶头外还有汤锅、煲仔、蒸锅烤箱等;在功能上,有烹调间,蒸煮间,面点间,烧烤间,西餐*间,洗碗间等,散热量及污染物散发量都不同,简单按灶头数量确定排风量是不适当的。) 3 |/ T# S$ D# Z (3)以烟罩的大小来确定风量:‘ K“ Y K0 A/ c1 x% M4 U9 K, x 以烟罩下沿和灶台之间的进风面积和进风速度的乘积来计算风量较为合适。排风量可按下式计算:7 a8 f8 [; G$ b$ {% h* s G=3600L(h2-h1)Vx,m3/h3 O1 `‘ X‘ y$ c8 `- D8 Q6 { L------烟罩下进风面的长度 (烟罩两端长度以及双面进风另一边长度也应计算在内), m ;% h8 v2 x+ N3 _1 D$ _ h1-----灶台高度,m;4 W; @* |: A: J7 z! ` ]+ C h2-----烟罩下沿高度,m;# D7 V0 I( p/ L3 ~ Vx------进风速度,m/s。 灶台高度按0.8 m计算,烟罩下沿高度一般按1.9 m计算。进风速度按0.5 m/s左右选取。大量实践证明,集烟罩的进风面每米长按风量2000 m3/h左右,具有较理想的通风效果。# `5 U3 n. p L3 y 烟罩应尽可能靠墙布置,以减小进风面积,避免风量过大。 厨房排风应避免大量的空调空间内的空气被抽排。需要通过自然补风和机械补风避免之。无论是自然补风还是机械补风都要考虑新风通过的路径,避免*区,以利于室内污染空气的抽排。机械补风要通过风管和送风口进行,管路系统不可复杂,同时避免局部风速过大。新风补充量以排风量的70%-80%为宜。 因厨房换气量较大,厨房内设置空调没有效果。通过抽取前厅少量的空调空气以喷口的形式直接使厨师处于风浴中,可以改善厨房内夏季高温、炉灶的烘烤给厨师造成的恶劣工作环境。 望采纳!
-
请问厨房排风量如何计算谁知道? 2025-01-06 00:00
A:厨房排油烟一般按照炉头和烟罩投影面积计算排风量。按炉头的话,一般是2500~3000m/h一个炉头计算;按烟罩投影面积的话,按照0.5~0.8m/s的投影面风速计算。算出来较大的那个排风量就是你要的设计排风量。利用设计排风量计算管道的截面尺寸和选用风机。风管的管内风速一般取10~12m/s计算。以上*仅供参考,希望能帮到你。
-
学霸们,酒店厨房通风量怎么确定? 2025-01-11 00:00
A:油烟净化器的类型和运行方式可以根据厨房实际情况进行选择。在油烟净化器安装之前,首先要对排烟系统中各部分的实际运行参数进行核算。厨房油烟排风量是其中重要运行参数之一,我们就来看下厨房油烟排风量是如何确定的。为了保证净化效果,在实际设计时排烟风量要求严格按照排风罩的吸入风速计算,罩口的吸风速度通常不低于0.5m/s。最小排风量通常用下式计算:L=1000PH式中:L—排风罩排风量,m3/h;P—罩口的周边长(靠墙的边不计),m;H—罩口至灶面的距离,m。用上述公式计算出排风量后再按罩口面积核算罩口吸风速度,保证罩口吸风速度不低于0.5m/s。在实际的工程设计中,往往采用估算的方法,根据《民用建筑暖通空调设计技术措施》中对厨房通风量的规定,厨房通风量也可按如下换气次数确定:中餐厨房:L=40~50(次/h);西餐厨房:L=30~40(次/h);职工餐厅:L=25~35(次/h)。通过以上计算方法我们就能更好的明确厨房中相关*,根据这些参数一定可以挑选到合适的油烟净化器。
-
厨房抽油烟机罩子求风量通来选择风柜 2025-01-06 00:00
A: 长沙湘皖厨房设备冷作厂,是拥有现代化生产厨具设备的专业冷作厂。生产不锈钢厨房设备和不锈钢制品,专业从事设计,*,安装各类宾馆,酒店,学校,单位员工食堂,排烟罩、排烟管道,超市通风管等, 本厂技术力量雄厚,在同行业中,我们率先引进科学的管理模式,使整个生产流程从产品设计,生产*,生产协调和售后服务,达到了较完美的统一。 “以诚为本,品质优异,价格合理,服务周到”本厂对客户长期负责,重合同,守信用, 至诚欢迎广大客户,来电,来函洽谈业务,我们将为您提供最优质最周到服务。
-
过梁器 风量 影响 2025-01-11 00:00
A: 二是装无管道的。方法,或者无管道中央柜式新风系统,对风量的影响大,施迈博壁挂新风系统,一是用过梁器,得到的新风量降低很多,风阻也大,影响房屋结构和安全性一般业主不希望在梁上打孔
-
中央空调 风量 2025-01-10 00:00
A: 9] )*质量*温差热量在这里就可以理解为功,我就都以制热为例吧Q(热量)=比热*m*(t1-t0),换成中文就是热量=比热(符号忘了 [s,我要把他换算成立方米/秒所以的出),说起来简单点)另一个公式是Q=PT 功(热量)=功率*时间经过公式换算我得出P=Q/T=比热*m*(t1-t0)/T其中还有一个m(质量)不能得到,我又想起了我以前令一个公式M=密度(这个rou的符号打不出 [s:10] ) *V 也就是 质量=密度*体积而 体积=循环风量*时间把这些代入上面的公式可得P=温差*密度*比热*循环风量 (但空调里循环风量的单位是立方米/小时,就是空调对空气所发出的热量(制热
-
空调箱风量不足 2025-01-08 00:00
A: 如果是中央空调的话:送风机压送不足。(应该根据计算选用合适大小的风机)。 送风管道较长,特别是风口远近相差很大,形成有的风口风量大,有的风口风量小甚至无风。 在设计当中适当增加阻力小的环路的阻力,如果有可能,尽可能的平衡各环路阻力;或采用调节性能比较好的调节阀门。管路有阻塞。 如果多个环路相近,阻塞的环路比其它环路明显风量小或无风,在此环路查找阻塞部位。 自动控制调节系统失灵或调节不当,比如温度探测装置不准或失误引起空调送风系统因错误的判断而产生错误的动作等。
-
过梁器 风量损失 2025-01-06 00:00
A: 最好不要,你可以使用过梁器,虽说会损失一些风量,但不会破坏房屋结构不会有安全隐患
-
厨房排烟风量计算方法谁能说一下? 2025-01-11 00:00
A:厨房排油烟一般按照炉头和烟罩投影面积计算排风量。 按炉头的话,一般是2500~3000m³/h一个炉头计算;按烟罩投影面积的话,按照0.5~0.8m/s的投影面风速计算。算出来较大的那个排风量就是你要的设计排风量。 利用设计排风量计算管道的截面尺寸和选用风机。 风管的管内风速一般取10~12m/s计算。 以上*仅供参考,希望能帮到你。
-
排气扇 风量 如何 2025-01-11 00:00
A: 一般情况下常见管道换气扇规格是以200mm*200mm为主,但是外形尺寸可能大于200mm,举个例子:知名品牌雷士照明的常见管道换气扇外形尺寸是220mm*220mm,接下来看一组*参考:管道尺寸为100mm,管道换气扇规格、开孔尺寸要206mm*206mm管道尺寸为125mm,管道换气扇规格、开孔尺寸要252mm*252mm管道尺寸为150mm,管道换气扇规格、开孔尺寸要312mm*312mm
-
静电地板选型 通风量 2025-01-10 00:00
A: 防静电地板通风板是有空的地板,风可以通过通风板送上来精密空调分上送风和下送风,下送风的需要风出来
-
风机每小时出风量 2025-01-10 00:00
A: 风量=出口面积A*风速V 因为走管道的风量是一定的,都是等于每小时4500立方。如果管道风速等于出风口风速的话,管道直接做成风口大小。如果风速有要求的话,比如10m/s 4500立方是每小时,换成每秒就除以3600 管道面积是A=风量/风速=4500/(10*3600)=0.125平米如果是圆管的话A=3.14*R^2 最后R大概是200mm的风管
-
换气扇 风量选择 2025-01-07 00:00
A: 一般来说叶*直径达到300mm的隔墙排气扇的排风量可以达到1200立方米每小时的排风量,这种隔墙排气扇,而且墙面的开孔也只需要350mm*350mm,您如果需要,静的正野排气扇,我们会报价给您,对于一般性的空间来说,可以咨询,风量是比较大的,正野换气扇和绿岛风排气扇的隔墙排气扇系列都是有的看您的排风扇的安装位置,最理想的排气扇安装是在隔墙上
-
怎么算地板通风量 2025-01-09 00:00
A: 静电地订憨斥窖俪忌筹媳船颅板的尺寸为600*600(mm),你可以算一下,另外,应该不是所有的地方都需要通风地板的,需要根据你的负荷对象的功耗来定,但静电地板的数量(通风和普通)是不变的