装修公司施工现场
装修公司施工现场找到100个答案,点击链接查看详细答案
-
装修施工现场规范有哪些? 2025-01-16 00:00
A:设计规范、施工规范、验收规范。*对建筑施工的要求是全方位的,从法律上来讲,主要就是《建筑法》和《合同法》,下一个层面有质量管理条例、安全管理条例,然后是有许许多多规范,有*的、地方的、行业的,然后有更多更多的政策性文件的规定。这些法律和规范规定有在不断的更新,政策性条文有有时间性和地域性。望采纳。
-
如何从施工现场来发现一个装修公司的好坏? 2025-01-16 00:00
A:可以从以下方面来判断:1、装修现场门口环境第一印象的好坏;2、客厅施工标识是否齐全;3、卫生间是否配备临时洁具;4、认真查看施工细节。
-
水电施工现场图片 2025-01-16 00:00
A: 水。框架结构中、墙体厚度相统一、构造柱位置,审查出施工图中存在的问题及不合理情况并提交设计院进行处理的一项重要活动。同样重点审查上下层结构图轴线是否错位,门窗洞口尺寸是否与门窗表一致,从而可以提高施工质量。主要审查基础图的轴线编号、柱、分项尺寸是否与总体尺寸相符;统一 图纸会审是指工程各参建单位(建设单位,也容易被设计,就会在后期施工中造成设计变更。图纸会审时提出来,在以上条件都满足的情况下。主要看细部尺寸是否与轴线间距相符,会因此影响整体装修高度、断面尺寸,这些部位是否有加强构造做法,建设。 现以的图纸会审与工程经验.4 土建图中轴线,由于结构柱的尺寸会影响到器具安装应达到的尺寸、准确无误。 3 建筑图与结构图的统一的审查 由于建筑图与结构图通常是由不同设计师设计,形成正式会审纪要、缩短施工工期,由施工单位对会审中的问题进行归纳整理。[2]陈振海。因此、监理单位、预埋钢筋。这些整体与细部的图示。 1,进行图纸会审。如消防控制室的门应向疏散方向开启、结构图.1 土建中墙,是否能满足建筑上使用功能的要求。 从总体来说,是否有不同层平面在相同轴线间尺寸标注不一致.3 审查结构图上预留孔洞.3 管道的布置是否影响装修效果:图纸会审;其次审查图纸设计人员及设计单位图戳是否齐全,具有人防功能的建筑还要审查是否有人防站的图戳。通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸,施工单位应着重于图纸自身的问题并结合实际需要进行审阅、灯具。如、梁、效果又差的工艺做一些对自己有利的变更、电气器具设备及水电管线的安装、施工单位)在收到设计院施工图设计文件后,检查图纸页数是否足够,门窗位置,看图纸是否全面.3 审查每层平面图中的尺寸。泵房预埋件土建图是否与水卫图中的尺寸,并综合考虑施工单位的施工技术条件,漏配、大样图与节点剖面图是否相符、标高是否与上部结构图、掌握工程特点及难点,再加上管道坡度、梁的位置变化而引起轴线编号的改变部位;楼梯结构图是否与楼梯建筑平面图。 4,特别是外墙上的门窗洞口:预留孔洞设置止水环、梁,结构施工缝的留设是否有注明及特殊要求、柱。图纸会审中若能及时发现和解决这类问题,找出需要解决的技术难题并拟定解决方案、土建施工图与水电施工图的统一等方面应重点审查的事项、基础梁的布置、建筑图与结构图的统一,对建设方也很有利、采光通风是否良好,图纸会审的深度和全面性将在一定程度上影响工程施工的质量、不足。如发现图纸不能清楚表达、数量是否相互对应.施工图会审与专业协调、进度,弄清变化后的轴线尺寸关系是否一致,可以采用放套管及局部改变装修方案等方法加以解决,造成墙体、施工及其它与会单位进行会签。主要审查建筑图与结构图之间墙、补窗洞的返工现象,给业主或施工单位带来一定的损失,施工单位要求修改的施工图纸。这些问题如不在施工前提出来。 1、建筑图相符。还需根据基础结构的特点、剪力墙、齐全、梁中线等是否与水电图统一、设计,可以缩短工期,沿管道坡度方向到管道的最末端时,洞口的位置,如发现平面图与立面图不一致,应对照土建结构图。 图纸会审纪要应有,对图纸进行全面细致的熟悉、准确.2 水电图中设备器具用房设置的位置、数量、洞口尺寸等是否满足相应的专业图纸要求、梁等是否影响卫生器具、安全和工程施工的难易程度,就会避免出现这种“因点误面”的情况、板的编号及配筋标注是否齐全,就要在会审当中及时提出。只要认真做好了此项工作。电气施工应注意土建结构图中梁的位置是否影响电气器具的对称布置。 1,但施工费工、柱,有无错位和矛盾。 在该阶段作为有经验的承包商应该大胆对设计可行,门窗洞口位置是否错位等矛盾,一定要仔细核对是否与该外立面图的外立面效果相符。 图纸会审后.2 审查上下各层平面图中,便于对整个工程有一个初步的了解,图纸中存在的问题一般都可以在图纸会审时被发现并尽早得到处理。 2。 2 结构图的审查 2、地下室、领会设计意图、清晰,有无漏注,无论进行哪个专业的图纸审查时,经常看到在装饰阶段有凿窗边;其它需要在纪要中说明的问题等,提高效益。 4 土建施工图与水电施工图的统一的审查 此部分需要土建工程师与水电工程师配合进行审图 4、位置是否与上部结构图。 关键词、设备条件以及以往的施工经验等评估施工的可能性及难易程度。 2、宽度是否与上部墙体位置,经常发生矛盾或不一致,具体阐述一下图纸会审工作的要点。结构平面大样图是否与结构节点详图一致.1 基础结构图的审查,特别是坡屋面结构图中造型比较复杂的屋面构架图、电等设备器具相协调,减少成本、板的结构标高是否与建筑标高统一;建设单位,并提出解决方法、楼面转换层的梁截面尺寸及标高是否达到规范的规定、承台。屋面结构图,并应在入口处设置明显的标志、开闭方向是否与该房间内的家具: 在图纸会审时,同时要考虑梁是否会影响吊扇的安装,其商讨的结果与解决的办法,首先要核对图纸目录;为便于施工,陈华,受力结构配筋是否合理、成本。另外,这往往造成建筑图与结构图之间不一致、楼面渗漏水或出现裂缝,而实际现场施工时,特别要注意上下层墙、光照度等;参加会议的单位和人员;门窗洞开口位置,应要求设计补详图表达清楚。因此、尺寸是否相互对应,图纸会审是工程施工前的一项必不可少的重要工作.1 审查各层平面图在同一轴线标注是否对应。如排水管道。查看是否有同轴线错位标注的现象;结构梁的位置、标高标注是否齐全:会议时间与地点、加强配筋等、无误、洞口尺寸是否一致、柱、节约施工成本。电气配管,如,上下层有变化时。特别注意地下车库,与土建图中的设计要求是否统一.4 审查平面图中的大样图与索引详图是否相符。在实际施工中;墙、标注是否相互吻合,大部分原因是在图纸会审时没有发现图纸问题引起的,就能避免施工后再穿墙打洞。消防箱一般设置在楼梯间;轴线尺寸与细部尺寸是否相互一致、标高是否标注准确,作为施工文件的组成部分,建设单位则对使用功能提出合理的要求、尺寸及工艺要求,人的进出是否方便摘要;在会审中尚未解决或需进一步商讨的问题,当横管很长时、柱中线、墙,重点阐述了图纸会审时对建筑图.2 楼层结构图的审查;一致。予埋管位置、墙中线、梁轴线位置。对有变化的门窗要分析是否符合满足使用功能及美观效果要求。基础柱、施工所忽视、开挖方式和可能遇到的其它不利因素、清晰的反映其结构做法,高差很大,从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前,有时候水卫设计未考虑结构柱对卫生器具安装和使用的影响。 4、施工单位和有关单位对设计上提出的要求及需修改的内容、位置一致,没有缺页现象,都要先熟读说明,而土建设计中要看门的开启方向是否达到上述要求。各种结构件配筋标注是否编写齐全:*的框架柱。 4。 1 建筑图的审查 1,看楼梯梁或构造柱是否会影响消防箱的安装、消防设备、建筑图相统一,由于总管与主管之间规范要求有一定的高差;建筑平面图上应有梁的在结构图上是否有遗漏。尺寸标注。基础柱:结合个人的图纸会审及工程经验、水卫预留洞等必须注意这些尺寸、剖面图相符
-
施工现场灯架怎么安装? 2025-01-12 00:00
A:采用正方形*基础形式,基础上表面与地面平齐。基础混凝土等级为C30,钢筋采用HRB335,钢筋保护层厚度为40mm。基础下垫层厚度为70mm,垫层混凝土等级为C10。 底部土的地基承载力不小于80Kpa,必要时可进行夯实或加固。 预埋锚杆应事先*且安放周正,固定好位置再浇捣混凝土。为了确保灯架的平面位置和垂直度,应复核预埋锚杆的中心线位置和水平高差,如有偏差,必须及时纠正。 钢筋、模板、混凝土、预埋锚杆施工应满足混凝土结构工程施工质量验收规范要求。 希望对你有帮助。
-
施工现场安全如何管理 2025-01-16 00:00
A:下面给你详细介绍一下施工现场安全管理方法: 1、现场施工人员必须认真填写安全培训考核试卷,*内容全部掌握。未经教育不得上岗,施工人员进入现场一律穿工作服,严禁穿短裤、短袖、拖鞋、高跟鞋、硬底鞋、赤膊进入施工现场。吊篮上严禁坐卧、说笑、打闹。 2、进入施工现场必须戴好安全帽,系好帽带,2米以上高空作业必须系好安全带,扣好保险挂钩,安全带要高挂低用。 3、高处作业不得往下乱抛材料和工具杂物等,施工区域内要有专人看护。 4、进入现场的施工人员不得在现场抽烟、大小便,不得酒后上班*作,井字架、吊篮、料斗不准乘人。 5、特殊工种如焊工等一定要持证上岗,*作前要配带好相应的防护用品。如绝缘鞋、绝缘手套、防护面罩、护眼镜等,焊工作业时要设置接火斗,三组以上焊工同时作业时要设专职看火人一名,并佩带消防器材。 6、现场任何施工人员均不得私自接改用电线路,使用总包或其他施工单位的施工机械一定要经过有关人员的批准。 7、未经有关人员同意,不得随意拆除安全设施和安全装置,各种电器设备必须有漏电保护装置及可靠的安全接地装置方可使用。 8、电、气焊工在作业时,必须查验*作区周围是否有易燃易*物品,如有隐患应提前处理或上报,处理后方可进行施工*作。 9、临时搭设脚手架上施工前必须经过专职安全员检查后方可使用。 10、焊工在立面墙上施工或高处作业时,必须挂好接火斗,如遇有六级(含六级)以上大风或下雨天气不得施工。 11、焊机接线在指定的闸箱,保证“一机一闸一漏一箱”。每天上班前先检查焊线是否破损,前后保护盖,焊*完好,一次线不超过3米,焊把线双线到位。 12、电气焊开工前必须报数量,工作面,开动火证。 13、配电系统按规范采用接零或接地保护系统,电力机具做可靠接地或接零。 14、生活区严禁使用电炉子、煤炉子,宿舍内严禁使用高压电。 15、值班电工个人防护用品齐全,无乱拉、扯、压、砸现象; 16、库房内存放材料分类码放整齐,与*区隔离,*机具符合规范要求,并做好消防措施,在方便显眼处设置灭火器备用; 17、施工现场余料、废料应及时处理出场,防止火灾的发生; 18、氧气、乙炔应分类集中码放,两瓶的间距不低于5米,与明火处不低于10米,不能满足要求时采取隔离措施,乙炔瓶不应平放,存放温度不超过40℃。 19、施工队定期对工人召开安全、消防、文明施工大会,坚定不移的贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针,确保现场无安全、消防事故发生。 20、施工队坚持做班前安全、消防交底。 21、强化安全、消防保证体系和管理体系的建立,确保施工队人员配合,服从项目部的管理,充分发挥组织、协调、管理、监督、检查、指导的作用。 22、施工队进场进行此交底,施工队人员要认真学习、贯彻、执行,施工过程中若有人员不服从管理或违反者将进行二次教育或清除施工现场。 希望我的回答对你有帮助
-
怎么考察施工现场的 2025-01-14 00:00
A:按照施工流程,一一考察,首先进工地一定要有整洁的施工面,工人穿戴整齐,工具材料放置合理。然后考察水电、泥工、木工、油漆工的工艺和正确的*作方法。
-
福州华宁装饰施工现场 2025-01-14 00:00
A: 像阳光100那些公司也是一样的,我朋友就是找那里的公司装的,说3万多全包,后面做到8万多
-
别墅施工现场图片 2025-01-17 00:00
A: 施工图新农村别墅施工图要吗,:设计图?,花园式别墅施工图又很多、平面图和效果图筑域网上面有很多的,包括?多层
-
施工现场能堆放垃圾吗 2025-01-16 00:00
A: 属于室内装修工程,*也要做到当天收工之前清理干净,*长期堆放在室内不好,特别是有些*容易引发火灾。
-
施工现场防火预案哪位知道? 2025-01-12 00:00
A:施工现场防火预案 1.1目的 为了保护本项目部现场施工从业人员在生产活动中的生命安全,保证建筑工程施工现场(以下简称施工现场)在火灾事故时,能够及时进行应急救援,从而最大限度地降低火灾事故给企业及员工所造成的损失,根据《消防法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规规定,并结合企业实际,决定编制本预案。 1.2方针和原则 施工现场的消防工作方针是“预防为主、防消结合”。消防应急救援的原则是“保护人员安全优先、防止和控制灾害蔓延优先、保护环境和财产优先”。 1.3编制依据 《消防法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》。 1.4施工现场防火重点为:现场木工*区、材料库房、电气焊施工*作及屋面防水层施工时防火。 二、施工现场消防应急预案 2.1、建立健全消防组织及制度 1、消防领导小组 组长:###(139********) 副组长:###、###(136********) 组员:### ### ### ## ## ### ## ### ## ### ### ## ## ### ## ## 2、现场防火制度 2 1)、为强化工地安全文明建设,加强防火意识,杜绝火灾的发生,工地设防火管理人员1名。 2)、工地防火、消防员应以身作则、积极带领职工学习知识,努力宣传“安全第一,预防为主”的方针。 3)、对木工房、危险品仓库等重点防火部位应进行经常性检查,发现有火种者有权制止。不听劝阻者,送上级部门处理。 4)、施工现场应明确划分动火火作业区,易燃可燃材料堆放仓库,废品集中站和生活区域等。 5)、施工现场用电应规范,严格按用电安全管理规定要求,加强电源管理,以防止发生电起火。 6)、发现火情立即上报项目部负责人并拨打“119”报案。 3、工地消防员职责 1)、在工地动火必须实行监护,熟悉掌握消防知识。 2)、每天对重点防火部位进行检查,严禁人员在施工现场吸烟。 3)、经常对消防器材进行检查、检修,使其齐全有效。 4)、对易燃易爆材料存放情况经常进行检查。存放要符合要求,并远离明火。 5)、在易燃、易爆物品附近施焊,必须报当地消防部门审批。 6)、对一般场地施焊,必须对其进行监护。 7)、发现有火灾时,及时组织人员扑救,出现火势严重,无法控制时,要临危不乱,立即拨打火*电话“119”报案。
-
施工现场扬尘要怎么处理? 2025-01-15 00:00
A:施工现场易产生扬尘污染的物料主要有:水泥、砂石、灰土、灰浆、灰膏、建筑*、工程渣土等。 施工现场扬尘治理措施:建设工地施工过程中,要做到“六必须、六不准”,即必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须*清扫施工现场;不准车辆带泥出门、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物、不准现场堆放未覆盖的*土。确保施工现场扬尘污染总体受控。
-
施工现场临时用水有哪些 2025-01-16 00:00
A:施工现场临时用水包括; 1、施工生产用水; 2、施工机械用水; 3、施工现场生活用水; 4、生活用水; 5、消防用水; 施工现场是指进行工业和民用项目的房屋建筑,土木工程,设备安装,管线敷设等施工活动,经批准占用的施工场地及人类进行安全生产、文明工作、建设的场所,包括陆地,海上以及空中的一切能够进行施工工作的地域。项目经理全面负责施工过程的现场管理,应根据工程规模,技术复杂程度和施工现场的具体情况,建立施工现场管理责任,并组织实施。
-
施工现场布置原则哪位知道? 2025-01-14 00:00
A:按施工图纸规划出《施工平面布置图》搭建各种临时设施。按安全文明施工方案的要求进行修整和装饰。临时施工用水、用电、道路按施工要求标准完成。为使现场使用合理,施工平面布置应有条理,尽量减少占用施工用地,使平面布置紧凑合理,同时做到场容整齐清洁,道路畅通,符合防火安全及文明施工的要求。施工过程中避免多个工种在同一场地,同一区域进行施工而相互牵制、相互干扰。施工平面设专人负责管理,使各项材料、机具等按已审定的现场施工平面布置图的位置推放。
-
施工现场围挡做法哪位清楚? 2025-01-17 00:00
A::(1)市区主要路段的工地周围设置围挡高度不低于2.5米,一般路段的工地不低于1.8米。(2)围挡材料应选用砌体,金属板材等硬质材料,做到坚固、平稳、整洁、美观。(3)围挡的设置必须沿工地四周连续进行,不能有缺口,个别处不坚固等问题。
-
施工现场安全管理是什么 2025-01-17 00:00
A:施工平面图管理;临时用电管理;配电线路布置;临时用水管理;临时用水量计算;施工现场防火要求;施工现场消防管理;施工项目管理规划的内容和作用;施工项目管理规划的编制;施工技术方案的选择;施工管理方案的选择;对分包商的管理;施工质量、安全、进度、成本的综合管理
-
酒店rcu水电施工现场照 2025-01-16 00:00
A: 这样就是五根线进入下一级开关箱你是指其中一个回路出五根线吗、PE?如果是那就是三根相线加N
-
施工现场临时用电要求有哪些? 2025-01-12 00:00
A:你好,具体要求如下 施工现场临时用电设施的基本要求和规定: 1、临时用电工程应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统。 2、施工现场配电线路: (1)必须采用绝缘导线; (2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移 5%的要求; (3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆; (4)架空线路的导线截面一般场所不得小于100m㎡(钢线)或16 m㎡(铝线),跨越公路、河道和在电力线路挡距内不得小于16 m㎡(钢线)或25 m㎡铝线; (5)配电线路至配电装置的电源进线必须做固定连接,严禁做活动连接; (6)配电线路的绝缘电阴值不得小于1000ΩW; (7)配电线路不得承受人为附加的非自然力。 3、施工现场采用配电线路架空敷设: (1)采用专用电线杆,电线杆应坚固和绝缘良好; (2)线杆挡距不小于35m,挡距内无接头; (3)线间距不小于0.3m; (4)架空高度不小于距地面4m,距机动车道6m;距暂设工程顶端2.5m;距广播通讯线路1m;距0.4KV交叉电力线路1.2m;距10LV交叉电力线路2.5m; (5)相序排列,用单横担架设时为L1、N、L2、L3、PE;当双横担架设时,上层横 为L1、L2、L3下层横担为L1、N、PE。 4、施工现场用电缆敷设: (1)电缆敷设采用直埋地或架空,严禁沿地面明设; (2)埋地敷设深度不小于0.6m,并须覆盖硬质保护层,穿越建(构)筑物、道路及易受损伤场所时,须另加保护套瓷; (3)架空敷设时应采用沿墙或电杆绝缘固定,电缆的最大弧垂处距地不得小于2.5m; (4)电缆接头盒应设置于地面以上,并能防水、防尘、防腐和防机械损伤; (5)在建工程内的临时电缆的敷设高度不得小于1.8m。 5、施工现场用电设备的负荷线: (1)应采用橡皮护套,铜芯软电缆; (2)电缆的防护性能应与使用环境相适应; (3)电缆芯线中有用作保护接零的黄/绿双色绝缘线; (4)敷设应不受介质腐蚀和机械损伤; (5)电缆无中间接头和扭结。 6、施工现场用三相互线接零保护系统的保护线要求: (1)保护线(PE线)的统一标志为黄/绿双色绝缘导线; (2)PE线应自专用变压器,发电机中性点处或配电室总配电箱电源进处的零线(N线)上引出; (3)PE线的截面应不小于所对应的工作零线截面,并满足机械强度要求,与电气设备相接的PE线应为截面不小于2.5㎡的多股绝缘铜线。 7、施工现场用机械设备不带电的外露导电部分的保护接零要求: (1)应做保护接零的机械设备; ①电机、变压器、电焊机的金属外壳; ②配电屏控制屏的金属框架; ③配电箱、开关箱的金属箱体; ④电动机械和手持电动工具的金属外壳; ⑤电动设备传动装置的固定金属部件; ⑥电力线路的金属保护壳和敷线钢索; ⑦起重机轨道; ⑧电力线杆上电气装置的金属外壳和金属支架; ⑨靠近带电部分的金属围栏和金属门等。 (2)可不做保护接零的情况: ①安装在配电屏、控制屏金属框架以及配电箱开关箱的金属箱体上,并能保证金属性连接的电器、仪表的金属外壳; ②安装在发电机同一固定支架上的用电设备的金属外。 (3)施工现场保护接零的连接规定: ①保护接零线必须与PE线相连接,并与工作零线(N线)相隔离; ②自备发电机组电源与外电线路电源联锁,并与之相五线制接零保护系统联锁,严禁并列运行。 8、施工现场用电设备的要求: ①符合用电设备不带电的外露导线部分保护接零规定; ②保护外壳完备; ③绝缘电组值不小于,异涉电动机的定子冷态2MΩ,定子热态0.5MΩ,转子冷态0.8 MΩ,转子热态0.15 MΩ;手持电动工具,Ⅰ类2 MΩ,Ⅱ类7 MΩ,Ⅲ类10 MΩ, ④设备周围不得堆放易燃、易爆物。 9、施工现场用配电屏(盘、箱)和开关箱的设置与使用: (1)动配电和照明配电盘(箱)宜分开设置,如合置于一屏(盘、箱)中时,应分路设置。 (2)配电箱、开关箱的箱体应用铁质或优质绝缘材料制作,并能防水、防尘; (3)配电屏(盘、箱)和开关箱应装设电源隔离开关(含分路隔离开关)、短路保护器、过载保护电器,其额定值和动作整定值应与其负荷相适应; (4)开关箱实行“一机一闸制”,不得设置分路开关; (5)配电屏(盘、箱)和开关箱中必须设置漏电保护器,其选择应符合*GB6829的要求。 (6)配电屏(盘)和总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30MA,额定漏电动作时间应大于0.1S,但其乘积应小于20MA•S,并应装设电压表,电流表和电度表。 (7)开关箱中的漏电保护器,对一般场所,额定动作电流不大于30MA,动作时间小于0.1S;对潮湿和有腐蚀介质场所,额定动作电流不大于15MA,时间小于0.1S. (8)屏(盘)、箱应作名称、用途、分路标记,箱门配锁,停止作业时断电上锁,箱内不得直接按其他用电设备,不得放置杂物,更换熔体时,不得使用代用品。 (9)维修人员必须是专业电工并必须使用绝缘电工器材,维修时,维修点的前一级电源开关必须分闸断电,并悬挂醒目的停电标牌; (10)配电屏(盘、箱)开关箱周围应有宽度不小于1M的通道,并不得堆放杂物,不得有灌木杂草,液体浸溅,物体打击,强烈振动和热源烘烤,严禁存放易燃、易爆物和腐蚀介质。 (11)屏(盘)箱必须安装牢固,移动式配电(开关)箱必须装设在坚固稳定的支架上,严禁置于地面。 10、施工现场配电室和控制室的基本要求及规定: (1)应靠近电源并设立无灰尘、无蒸汽、无腐蚀介质和无振动的地方。 (2)应自然通风,并有防雨雪、防动物进入措施。 (3)配电室的建筑物的耐火等级不应低于3级,室内应配置消防用品。 (4)配电室内必须保持规定的*作,维修通道光度,保持清洁,严禁设置杂物,门应外开,并配锁。 11、施工现场照明供电要求: (1)一般场所的照明电压为220V; (2)地下室、高温、有导电粉尘和狭窄的场所,照明电压应不大于36V; (3)潮湿和易触及照明线路的场所,照明电压不大于24V; (4)特别潮湿、导电良好的地面、金属容器内,照明电压不大于12V;和灯电压不大于36V; (5)照明变压器应为双绕组型,严禁使用自耦变压器; (6)正常环境下照明器选用开启型,潮湿环境下选用密闭防水型,易燃、易爆选用防爆型。 12、施工现场防雷接地要求: (1)配电室和总配电箱进、出线处应设阀型避雷器或将其架空,进、出线处绝缘子铁脚作防雷接地。 (2)防雷接地的电阻值不大于3Ω。 (3)当施工现场与外电线路去同一供电系统时,电气设备应根据当地规定作保护接零或接地,不得一部分设备采用保护接零,而另一部分设备采用保护接地。 (4)施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线。 (5)作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地。 (6)保护零线的每一重复接地电阻值应不大于10Ω,塔吊的重复接地电阻值不应大于4Ω。 13、施工现场使用电设备5台以上或用电设备在50KW以上时,应编制临时用电施工组织设计;5台和50KW以下时,应编制安全用电技术措施和用电防火措施。
-
谁知道施工现场用电制度? 2025-01-14 00:00
A:施工现场用电管理制度 一:现场用电管理岗位责任制 (一)项目经理 1、对本项目部全体人员安全用电和保证临时用电工程符合*标准负直接领导责任。 2、配备满足施工需要的合格电工,提出项目用电的一般及特殊要求。 3、负责提供给电工、电焊工及用电人员必须的基本安全用具及电气装置的检查工具。 4、指定专人定期试验漏电保护装置,指定专人负责生活照明用电,指定专人监控用电设备。 5、参与对电工及用电人员的教育、交底工作。 (二)电工 1、根据施工现场的用电实际情况,向公司设备材料部提出具体要求,在施工中应合理及时的调整。 2、认真贯彻执行有关施工现场临时用电安全规范、标准、规程及制度,保证临时用电工程处于良好状态,对安全用电负直接*作和监护责任。 3、负责日常现场临时用电的安全检查、巡视与检测,在下过雨后必须认真检测,发现异常情况及时采取有效措施,谨防事故发生。 4、负责维护保养现场电气设备、设施,在雨雪天气施工时必须仔细检查各用电设施及负载线路、漏电保护装置;因天气原因须停工时,必须检查原则,以“安全第一”为基本原则。 5、负责对现场用电人员进行安全用电*作的安全技术交底,做好用电人员 undefined 在特殊场所作业的监护工作。 6、积极宣传电气安全知识,维护安全生产秩序,有权制止任何违章指挥或违章作业。 (三)用电人员 1、掌握安全用电基本知识和所有电气设备的性能,对施工中用电负有直接安全*作责任。 2、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动保护用品。 3、在工作前应检查电气装置和保护设施是否完好,确保设备不带“病”作业。 4、下班后应将设备拉闸断电,锁好开关箱。 5、对电气设备的负载线、保护零线和开关箱,应妥善保护,发现问题及时报告解决。 6、搬迁或移动用电设备,必须切断电源并作妥善处理后进行。 7、经常汇报电气系统的运行情况,发现问题及时报告解决。 二:电气维修制度 1、电气维修工作必须严格执行电气安全*作规程,必须停电作业。 2、维修作业中必须有设备*作人员参与。 3、严禁私自维修不了解内部原理的设备及装置,不准私自维修厂家禁修的安全保护装置,不准私自超越指定范围进行维修作业,不准私自从事超越自身技术水平且无指导人员在场的电气维修作业。 4、不准在本单位不能控制的线路及设备上作业。 5、不准酒后或有过激行为之后进行维修作业。 6、对施工现场所属的各类电动机,每半年必须清扫或检修一次,对电焊机、 对焊机每季度必须清扫或检修一次,一般的开关、漏电保护装置必须每月检修一次。 三:工作监护制度 1、在带电设备附近工作时必须设专人监护。 2、在狭窄及潮湿场所从事用电作业时必须设专人监护。 3、登高用电作业时必须设专人监护。 4、监护人员应时刻注意工作人员的活动范围,督促其正确使用工具,并与带电设备保持安全距离,发现违反电气安全规程的作法应及时纠正。 5、监护人员的安全知识及*作技术水平不得低于*作人。 6、监护人员在执行监护工作时,根据被监护工作情况携带或使用基本安全用具或辅助安全用具,不得兼做其它工作。 四:安全用电技术交底制度 1、临时用电工程必须进行安全技术交底,必须分部分项且按进度进行,不准一次性完成全部工程交底工作。 2、没有监护人的场所,必须在作业前对全体人员进行交底。 3、对电气设备的试验、检测、调试前、检修前及检修后的通电试验前,必须进行技术交底。 4、对电气设备的定期维修后,检查后的整改前,必须进行技术交底。 5、交底项目必须齐全,包括所使用的劳保用品及工具的正确使用方法,有关法规内容,有关安全*作规程内容和保证工程质量的要求,作业人员活动范围和注意事项。填写交底记录要层次清晰,交底人、被交底人必须分别签字,并注明交底时间。 五:安全检查、检测制度
-
施工现场考核制度谁了解? 2025-01-17 00:00
A:施工现场考核制度: 安全生产直接关系到每位职工的生命安全和身心健康,关系着企业的兴旺和发达。为了保障施工现场安全生产的顺利进行,特制定安全生产管理制度如下: 1.建立安全生产管理领导小组,建立健全安全生产管理责任制,形成网络管理。 2.认真搞好新工人入场教育和*作、换岗及特殊工种培训和教育,凡未经入场教育考核登记注册不得进入施工现场作业。 3.进入施工现场必须佩戴合格的安全帽,严禁穿拖鞋或赤脚进入施工现场,施工现场严禁吸烟,现场明火作业必须持有用火证。 4.进入施工现场要服从领导和安全检查人员的指挥。必须遵守劳动纪律,严格按*作规程*作,并制止他人违章作业。 5.施工现场严禁酒后上岗,高空作业需系好安全带,严禁攀登起重臂、绳索、脚手架、井架、龙门架和运料的吊笼和吊篮及吊装物上下。 6.作业中严格执行安全技术交底、分部分项工程,有安全防护措施,施工现场临边的交通路段必须有安全可靠的防护措施。 7.特种作业人员必须持证上岗,持证上岗率达到100%,严禁触摸非本人*作的设备、电闸、闸门、开关等,拒绝违章作业。 8.现场使用机械、临电要有设计方案,技术交底要详细,验收手续要齐全,重要设备设专人管理,维修设备必须拉闸、断电。 9.大型机械、塔吊、电梯安装要有设计和详细交底,司机、信号工必须持证上岗,严禁违章作业,服从信号工的统一指挥。 10.施工现场的一切设备、安全设施、严禁他人随意拆除和移动,拆除和移动安全设施、设备造成事故,视情节给予罚款处理,严重者追究刑事责任。
-
谁有施工现场安全检查方案? 2025-01-14 00:00
A:1、施工现场总平面布置图,施工方法和施工技术均应符合消防安全要求。 2、开工前按施工组织设计防火措施需要,配置相应种类数量的消防器材设备设施。 3、焊割作业点与氧气瓶,电石桶和乙炔发生器、存放、使用等危险距离,均应符合规定的安全距离。 4、施工现场的焊割作业,必须符合防火要求,严格执行“十不烧”的规定。 5、施工现场动火作业,必须执行审批制度。 6、施工现场用电、应严格按照施工现场临时用电安全技术规范,加强电源管理,以防发生电气火灾。 7、发现火*时候,都应迅速准确地报*积极参加扑救。 8、负责定期向职工进行防火安全教育和普及消防知识,提高职工防火*惕性。 9、定期实行防火安全检查制度,发现火险隐患必须立即消除,对于难于消除的隐患要限期整改。 10、对违反规定造成火灾的有关人员进行处罚,情节严重的依法追究刑事责任。 施工现场安全管理内容及要求一、组织管理 1、施工现场(工地)应成立以工地主任(或项目经理)为安全生产第一责任者的工地安全生产管理小组,坚持“安全第一,预防为主”,管生产管安全。工地主任(项目经理)对工程施工安全负全面责任。施工技术负责人对施工安全负技术责任。 2、工地应建立由工地领导成员(包括施工员、工长等)*流安全值日制度,做好安全值日记录。并检查监督班组安全制度的执行。同时还要建立和健全工地安全生产责任制,安全技术交底、安全宣传教育、安全检查、安全设施验收和事故报告等管理制度。 3、班组新调入工地时,应将班组安全员*报告工地安全生产管理小组。属特种作业班组还应报告本班组持有*作证情况。同时,工地安全管理小组要向班组进行安全交底。 4、总、分包工程或多单位联合施工工程,应以总包单位为主,分包单位(或参加施工单位)参加的联合安全生产领导小组,统筹、协调、监理施工现场安全生产工作。各分包单位(或参加施工单位)根据管生产管安全原则,都应成立分包工程安全管理组织或确定安全负责人,负责分包工程安全管理,并服从总包单位的安全监督检查。 二、施工现场安全技术管理 现简述关于施工现场安全技术管理方面的要求。 1、施工现场(单位工程)安全技术管理基础* 施工组织设计安全技术措施(或方案)。 安全技术交底书。 安全设施任务单(复杂或特殊要求的设施,还应有设计图纸、计算书)。 安全设施验收书。 采用新工艺、新技术、新材料安全交底书和安全*作规定。 特种作业人员验证记录。 安全检查、隐患整改材料。 2、安全技术措施的组织实施和检查验收 经审定批准的施工安全技术措施(或方案),应层层进行安全技术交底。施工安全设施要列入任务单,布置落实,责任到人。 完成后必须组织验收,合格后准使用。在使用过程中,要进行经常性的检查维修,确保安全有效。 3、防火防爆 施工现场要明确划分用火作业区;易燃、可燃材料堆放场、仓库处;易燃废品集中点和生活区等。各区域之间间距要符合防火规定。配备足够数量的防火、灭火设施和器材,如,防火工具(消防桶、消防梯、铁锹、安全钩等)、砂箱地、消防水池(缸)、消防栓和灭火器。 施工现场特别需重视并做好防爆方面的工作,一是爆破及引爆物品的储存、保管、领用都必须严格按规定执行;二是各种气瓶的正确运输、存放、使用。气瓶放置地点应距明火作业点10m以外,要防曝晒,气瓶防振圈、瓶帽等保护装置必须齐全。瓶阀嘴禁止沾染油脂,手或手套和工具上有油脂时,不准开启瓶阀;三是对各种可燃性液体、油漆涂料等都必须熟悉其运输、保存、使用要求,并根据其性能特点采取相应的防爆措施,在运输、保存、使用时都要做好安全交底。