卫生间管道漏水归谁管 2025-01-15 00:00
A: 找谁如果是水管接头有问题,我是专业做防水的,那么就和防水没有关系,给你解答既然你说是进水管有问题,那么你找水管厂家,你做防水是为了卫生间里面用水不会渗过露面影响下面或你周边的房间你这个问题如果是水管破裂。也就是你从哪里买的,那么你找水电工(可能他们没有打压)你好
-
谁来说说卫生间管道漏水归谁管 2025-01-19 00:00
A:管道2年质保期内非人为的是开发商责任,可以找开发商。 管道属于公共设施,由管理者负责,一般是物业负责维修, 造成的损失也是物业承担,如果物业没有这部分费用,公共使用的水管,责任也是使用的大家。
-
公共卫生间镜子尺寸 2025-01-19 00:00
A: 要么就装60宽100高的宽80公分的就好了,(比如皂碟。可以在旁边装五金挂件
-
公共卫生间布局图 2025-01-19 00:00
A: H
-
公共卫生间换气次数 2025-01-14 00:00
A: 1. 地下水泵房、设备用房设有机械排风系统,换气次数为5~6次2. 地下车库设有机械排风系统、排烟系统,换气次数为 6次3. 厨房排风量换气次数:中餐厨房,40~60次 ;西餐厨房,30~40次;职工餐厅厨房25~35次 。4. 采用燃气灶具的地下室、半地下室(液化石油气除外)或地上密闭厨房应设 *的机械送排风系统,通风量: 正常工作时,换气次数不小于6次;事故通风时,不小于12 次;不工作时,不小于3次5. 地下车库送风量宜为排风量的80%~90%6. 柴油发电机房的储油间应设机械通风,风量应按大于等于5次7. 锅炉间、直燃机房及配套用房的通风量(采用防爆型事故排风机); 在首层时,燃油锅炉间及燃油直燃机房正常通风量应大于等于3次;事故通风量 应大于等于6次;燃气锅炉间及燃气锅炉机房正常通风量应大于等于6次,事故通风量应大于等于12次在半地下或半地下室,锅炉房及直燃机房的通风量应大于等于6次,事故通风量应大于等于12次,在地下或地下室,锅炉房直燃机房的通风量应大于等于12次 油库的通风量应大于等于6次;油泵间的通风量应大于等于12次;换气高度一般 取4米,地下日用油箱间的通风量应大于等于3次 , 燃气调压和计量间应设置连续排风系统,通风量应大于等于3次,事故通风量应大于等于12次 。8. 洗衣房换气次数:生产用房采用20~30次,当用局部通风设施时,全面排风 取5次,补风2~3次,辅助用房换气次数为15次9. 卫生间的通风:公共卫生间10~15次;住宅卫生间5~10次;设置有空调的酒店卫生间,排风量取所在房间新风量的80%~90%;10. 吸烟室应设机械排风,排风量为10~15次11. 电梯机房机械通风风量取5~10次12. 地下库房通风量6次13. 更衣室通风量5次14. 地下自行车库通风量按60m3/h15. 变配电室的通风换气次数:变电室10次,配电室10次,排风温度应小 于40度
-
公共卫生间不降板 2025-01-14 00:00
A: 共卫生间一般安装蹲便器,不降也行,但要两个踏步,老人使用不方便,它的安装高度400可以降200到300都可以
-
公共卫生间的尺寸 2025-01-15 00:00
A: 2。第3.17条 公厕设计应尽量采用高效.1条 公共厕所的设计原则是适用.80m,宜设双出入口第一节 设计原则第3。第3.20m.1.80m,南方可增设地窗.30m为宜、女厕大便蹲(坐)位分别超过20时;双层公厕窗台距楼地面最小高度为1。第3.50m。蹲位无门走道宽度以1。第二节 设计基本规定第3;在便于排运粪便的前提下,如外墙侧窗采光面积不能满足要求时可增设天窗,男。第3,工具间面积为1~2m2,地坪标高则要以化粪池排水口而定.85m~1,应不低于0.9条 单层公共厕所窗台距室内地坪最小高度为1.10条 男.1条 根据使用情况的不同,适当注意美观。建二层以上公共厕所时.20~0.20m×0.2条 公共厕所室内净高以3。第3,标志包括中文(一类厕所可加英文)和图像。如合用冲水槽时.13条 男厕所小便器(池)与大便器(槽)分室设置为好.4条 每个大便蹲位尺寸为1,必须由男厕向女厕方向冲洗。第3,可酌情增加,男小便间应设在底层。*小便器间距为0.2.2.40m.2。化粪池建在室内地下的.28条 一.20~1、女厕分槽冲洗为宜.2,排水管坡度应符合表2的规定.9m.3条 公共厕所的建筑通风。第3.5~4.2.12条 通槽式公共厕所以男。第3.2。公共厕所内每个蹲位应设置坚固.2;双排蹲位外开门走道宽度以1.50m为宜.0m为宜(设天窗时可适当降低),隔板高度自台面算起.14条 公共厕所的进出口处.65m(宽).15条 公厕应考虑防蝇.2、女蹲(坐)位设置比例以1∶1或3∶2为宜.15m以上、采光面积与地面面积比应不小于1∶8.11条 厕所管理间面积为5~12m2、女厕应最少各设一个洗手盆、二类公共厕所的男。第3。第3。第3。第3.00~1。第3.70m(深)×0.50m为宜.2、耐腐蚀挂物钩,槽底宽不得小于0.7条 通槽式水冲厕所槽深不得小于0.2.2.25m。第3。第3.2,每个小便站位尺寸(含小便池)为0.2。室内地坪标高应高于室外地坪0,蹲位之间应有隔板.2.5条 厕内单排蹲位外开门走道宽度以1、节水型的卫生设备、防蚊设施,蹲(坐)位数超过10个以上、卫生.15m,必须设有明显标志,上宽为0。第3、经济.2.16条 厕所四周应植树种花以美化环境.6条 各类公共厕所蹲位不应*露于厕所外视线内,保证化粪池污水顺利排出
-
公共卫生间几个地漏 2025-01-17 00:00
A: 没采用两漏道理卫间排水漏能用足已满足排水需要设两漏面排水坡做家庭卫间排水同公共淋浴空间注:漏排水口同概念
-
公共卫生间面盆台面 2025-01-16 00:00
A: 卫生间洗手台安装尺寸高度:洗手台的尺寸有最小的一些控制,宽最小在550mm,一边600mm集合卫生间为了节约空间有把洗手台缩小到300mm左右,但是即使这样做了,洗面盆是不可能只有300mm宽的,必定要突出洗面台,就不方便摆放东西了。另外关键是洗面盆的中心到两侧的墙面要留个550mm的净空尺寸,也就是说要有1100的净空来放面台。还有些为了更节约甚至不要洗面台,就要一个落地的洗面盆,就放个肥皂什么。不过比较常用的一个尺寸为台下盆:台面850mm,台上盆:台面750mm,这个尺寸是卫生间洗手台安装的标准尺寸,但是可以根据自己的实际情况来看,如果家中人的平均身高都比较高的话,那当然是要设计的在高一点,如果家中平均身高不是很高的话,那么就建议将卫生间洗手台安装的低一点。
-
公共卫生间隔断报价 2025-01-14 00:00
A: 有些品牌的洁具,30CM 宽,有成品隔断卖,50~70公分高小便斗之间有隔断
-
公共卫生间门宽度 2025-01-16 00:00
A: 公共厕所残疾人卫生间是有标准的,门的净宽度不得低于0.8米。1,在公用洗手间旁或在适当位置宜设残疾人专用的洗手间。设专用洗手间后可取代在公用洗手间的残疾人厕位。2,专用洗手间采用平开门时,门扇应向外开启,门扇开启后通行净宽度不应小于0.80m,开门执手应采用横执把手,门锁应安装门内外均可使用的门插销,在门扇内侧应设关门拉手。3,洗手间的面积不应小于2.00 X 1.30m或1.80m X 1.80m。4,洗手间内设高0.45m的坐式便器,在坐便器两侧设高0.70m的水平抓杆,在靠墙壁的一侧设高1.45m的垂直抓杆。5,洗手间内应设高0.60m的放物架和高1.20m的挂衣钩。沿洗手盆的三面宜设抓杆,洗手盆高0.80m,抓杆高0.85m,相互间距为50mm。6,抓杆直径为32mm至40mm,内侧距墙面40mm,抓杆要安装坚固,应能承受*的重量。7,洗手间的地面应平整,不光滑,不积水,没有高低差,应采用遇水也不滑的地面材料。8,专用洗手间必须设置应急呼叫按钮。
-
公共卫生间隔断价位 2025-01-14 00:00
A: 塑钢的隔板抗氧化些。公卫内无障碍卫生间的隔断材料与厕所隔断材料是一样的,不过无障碍卫生间的隔断要求做的牢固一些,因为上面还要安装扶手之类的东西俯稜*谷鄢咐碉栓冬兢,要受力比较好。
-
公共卫生间装修方案 2025-01-18 00:00
A: 公共厕无障碍设施与设计要求通 道 地面应防滑和不积水,宽度不应小于1.50m。洗手盆1 距洗手盆两侧和前缘50mm应设安全抓杆。2 洗手盆前应有1.10m×0.80m乘*椅者使用面积。男厕所1小便器两侧和上方,应设宽度0.60~0.70m、高1.20m的安全抓杆。2小便器下口距地面不应大于0.50m。无障碍厕所1 男、女公共厕所应设一个无障碍隔间厕位。2 新建无障碍厕位面积不应小于1.80m×1.40m(图7.8.1-3)。3 改建无障碍厕位面积不应小于2.00m×1.00m(图7.8.1-4)。4 厕位门扇向外开启后,入口净宽不应小于0.80m,门扇内侧应设关门拉手。5 坐便器高0.45m,两侧应设高0.70m水平抓杆,在墙面一侧应设高1.40m的垂直抓杆。安全抓杆1安全抓杆直径应为30~40mm。2安全抓杆内侧应距墙面40mm。3抓杆应安装坚固。
-
公共卫生间玻璃隔断 2025-01-16 00:00
A: 如果你的业主够富有,也可以考虑采用通电玻璃,就是在电源开启的时候是全透明的、夹膜一般玻璃都是采用钢化玻璃,可以有镀膜,电源关闭(就是卫生间玻璃门上锁)一下就变成磨砂的啦、烤漆等很多选择
-
公共卫生间隔间大小 2025-01-16 00:00
A: 公共厕所的隔断设计一般都遵循了卫生间隔断最小尺寸的设计原则,因此卫生间隔断尺寸最小的效果一般可以参照公共厕所的隔断设计。以下通过公共厕所隔断设计进行了解。公共厕所的平面设计应将大便间、小便间和盥洗室分室设置,各室应具有*功能。小便间不得露天设置。厕所的进门处应设置男、女通道,屏蔽墙或物。每个大便器应有一个*的单元空间,划分单元空间的隔断板及门与地面距离应大于100mm,小于150mm。隔断板及门距离地坪的高度:一类二类公厕大于1.8m、三类公厕大于1.5m。*小便器站位应有高度0.8m的隔断板。因此,卫生间隔断最小尺寸一般不应该小于0.8*0.9m,如果小于这个尺寸,体型偏胖一点的朋友就很难在里面转身,不能顺畅的使用卫生间。而在空间足够大的情况下,卫生间隔断尺寸可以为1.2*0.9m,如果再大一点也是可以的,但是超过了一定的范围,会让人感觉不舒服,例如您的卫生间隔断尺寸在1.5*1.5m,这样的话,不仅浪费了空间,还会让人有一种不安全感。