卫生间地埋管漏水
卫生间地埋管漏水找到100个答案,点击链接查看详细答案
-
暖气地埋管漏水 责任 2025-01-18 00:00
A: 供暖公司更不爱管,也得生了一肚子气,有事找他难,现在物业还是供暖都是要钱快,不如自己修省事,你斗够了,还不如自己动手。退一步海阔天空开发商承诺保两年时间已过你还改过暖气
-
暖气地埋管漏水怎么办 2025-01-15 00:00
A:安徽富邦装饰帮您解答:把出水口关上,用加压泵往进水口打压,打到规定压力后,观察压力表的指针是否能长时间保持不动,如果压力下降,说明漏水
-
地埋管漏水,找不到,大神指导!! 2025-01-19 00:00
A: 没有很好的办法。只能是将埋设管线的地面挖开检查。
-
地埋管漏水检测的方法哪位知道? 2025-01-19 00:00
A:师在使用仪器时,要拧好每一处接口,不能漏气,这样测得的水压才准确。 一切就绪,就可以准备加压进行测试了。 将水压提高,测试水管的承压量,看是否出现水管渗漏现象。 检测师把水压打高,按照通俗的说法,这个时候水压是8斤。 检查各处水管,看看是否有渗水、漏水现象。 检测师用手摸摸水管,看有没有滴水。整个测水压过程需要30分钟,如果没有出现渗水漏水现象,就说明管道没有问题。 水管随着使用时间的增加,老化等情况不可避免,若出现漏水等情况可以及时更换水管。
-
埋地暖气漏水赔偿 2025-01-17 00:00
A: 是卫生间的吗?
-
地暖管是埋地吗? 2025-01-15 00:00
A: 该是有的吧,我记得有分集水器的项,不会另算的,套管是包含的啦
-
埋地管道漏水怎么解决 2025-01-16 00:00
A:要看是你的管道原先就漏水还是后期自己埋设的时候碰破了管道才漏水的,用于区分住房和施工方的责任,如果管道破了,只能挺管道了。
-
埋地水管漏水怎么处理 2025-01-15 00:00
A:你这个问题一共可分三个:一个是你对新房的验收问题。你收房的时候有没有验过?验过有漏水,就是开发商的责任。没有漏水,就是你自己的责任。另一个是水电安装的问题。这是隐蔽工程,安装完成后你要对这部份进行隐蔽工程验收,水管要试压,如果这个时候试压就可以知道是不是水管有漏水情况了。有漏水就是装修公司的责任。第二个是铺设地板的时候是不是有出现漏水,有漏水也是装修公司的责任。
-
家里埋地的水管漏水 2025-01-17 00:00
A: 维修责任当然是物业管理;由你应该承担的维修责任,则由造成漏水的责任人负责,过了保修期只能由你自行承担;专有设施主要指单元内横管及以上;表后管由你负责书你的专用部分设施(如果有预埋部分,水表之前的维修责任有自来水公司或物业公司负责,可以委托物业解决。,付钱也是自然的事情,自然损坏由业主你自行维修)下水管的维修由共有设施和专有设施的分别,而且责任认定也不由你来判断,则应由物业负责。如果部分横管穿越楼板。上水管自来水公司负责到户,应该由您自行维修。属于你家的专用部分设施这里分上水管和下水管不同理解。。除非你能证明原有设计存在缺陷,共有设施主要指立管和总管
-
地埋管造价怎么计算? 2025-01-14 00:00
A:跟不埋地的一样算,出户管+1.5米,按延长米计算,然后计算管道土方,一般管道土方的定额在土建定额里,计算方法在说明里。
-
地埋管价格是多少 2025-01-14 00:00
A:地埋管道聚氨酯保温管价格是120.00元/米,它是直埋保温管能在0.6-1.2米冻土层内直埋(所以人们习惯称它为直埋式保温管或是预制保温管),热损失比普通的管道可降低40%以上,工作使用寿命比其它绝热防腐材料提高3-5倍以上,寿命可以达到30-50年;质量均符合或高于中国行业标准。其完善的保温系统,具有工程整体造价低、工期短、寿命长、节约能源、利于环保等特点,连续运行温度为130ºC,峰值高度可达150ºC。
-
保温地埋管哪家好? 2025-01-19 00:00
A:小区采暖地埋管哪家好聚氨酯直埋保温管泡沫具有良好的机械性能和绝热性能,通常情况下可耐温120℃通过改性或与其它隔热材料组合可耐温180℃。
-
地埋管防腐预算多少? 2025-01-15 00:00
A:这要看你是多大的面积。像你要对地理进行防腐预算,预算单位一般按照每平方米面积多少钱来进行。 你要知道防腐的地理管的防腐种类,一般都是用防腐胶带、防腐涂料、3PE防腐等。不同的防腐种类,防腐的单位成本也不同。所以你要知道你需要采取何种防腐工艺。 当你知道防腐的面积和防腐种类以后,你就基本可以预算出总的造价了。关于防腐材料和施工成本的关系,你如果不太清楚,那就按照1:1来预算。
-
地源热泵地埋管怎么计算? 2025-01-14 00:00
A:1.根据所打试验井所做的水文地质勘察报告和水*论证报告中的内容,出水量(与含水层厚度有关,井口大小也稍有影响),回灌能力等; 2.根据所要采暖或制冷的面积,计算冷热负荷,确定水源热泵机组型号及数量和需水量;
-
地源热泵地埋管价格多少 2025-01-19 00:00
A:[暖气设备]地源热泵地埋管价格是在几百元左右哦!希望能够对你有帮助嗯!
-
地埋水管漏水该怎么处理? 2025-01-17 00:00
A:第一:首先你要看一下,是你自己装修的水管段漏水还是建筑交房段的水管,如果是前者肯定是你负责修理了。 第二:如果是你家的水管漏了,在地板里面的话,那只有翻开地板了。 还有一种方法就是如果你的家装修了太久,不久后要重新装修而且你又不太在意的话,那你就在立管上,走天棚上或是不碍事的地面上,走明管安装敷设吧。
-
地源热泵地埋管品牌哪个好? 2025-01-18 00:00
A:建议看一下沃富,特别是他们的小机蛮好,做了很多别墅*项目,还是专利技术。还省电,可以找当地的经销商咨询一下。
-
聚氨酯地埋管哪个质量好 2025-01-17 00:00
A:个人能推荐:北京金州环宇科技发展有限公司主要以生产销售软质储液/气罐、储液池、软体输液管在内的软质装备,为包括石油、矿产、消防、抗旱抢险等多个领域提供“整体解决方案及服务。致力于提升客户在设计、施工、运营过程中的工作效率,有效节省成本、节约时间、规避风险。 聚氨酯系列产品是我公司为适应石油、矿山等企业各种液料、油料的输送和储备的现代化要求,采用目前国际先进的生产工艺,以热塑性聚氨酯弹性体(TPU)为主要材料制作而成。主要包括各种规格和型号的液料输送管材及TPU胶布储油囊、储液罐等系列产品,具有铺设使用方便、运输成本低、质量轻、强度高、安全性好、材料本身有抗爆、阻燃、抗静电的作用。广泛用于矿山的常规和应急排水、油田的油料运输和储备、城市临时给排水、抗洪抢险、影响环境的泄露液的回收等方面,在重要的输油管线和减灾抢险中发挥了作用。
-
地埋管的施工方案? 2025-01-16 00:00
A:一、地埋管换热系统施工准备 1 地埋管换热系统施工前应具备埋管区域的工程勘察*、设计文件和施工图纸,并完成施工组织设计。 2 地埋管换热系统施工前应了解埋管场地内已有地下管线、其它地下构筑物的功能及其准确位置,并应进行地面清理,铲除地面杂草、杂物和浮土,平整地面。 3 地埋管及管件应符合设计要求,且应具有质量检验报告和生产厂的合格证。施工过程中,应严格检查并做好管材保护工作。 二、地埋管施工工艺 1、管路焊接与钻孔系统 管路选用高密度聚乙*(HDPE)管。首先把每卷HDPE管拉直,根据埋孔的深度裁管。开启电熔器,待其温度达到300~400℃。采用短单U接头将两根裁好直管连接在一起,形成垂直U形管。并把焊好的U型管的进出口用热熔封住,防止污染物进入U型管。这种由管材厂家根据订货方的尺寸要求做好U形接头管,施工时可以直接使用成品,可以保证高质量和施工的方便。 按图纸在地面标号打井的位置,并把钻井机器分别开到这些标定的位置处开始打井。埋孔的口径与选用的钻头的大小有关,不同的土壤结构选用不同材质的钻头。打完井后立即下垂直U型管,并回灌回填土,同时从埋孔中取出钢管。实践证明,若这些工序不连续进行,埋孔内的泥浆会润湿土壤,时间间隙过长,埋孔周围的土壤会淤积包裹在钢管的周围,严重情况会导致取不出钢管、此井只能作废。同理,若不及时下管,埋孔内的泥浆会淤积在一起,以至U型管下到一定深度就下不去,也就浪费了以下深度的埋孔。 2、耐压实验、净化和冲洗 U型管道应在运至工地后即用空气试验。这将有助于检验管道是否因*不良而存在有可能渗漏的气孔。每一个垂直U型管在下管前应用水试压检漏,试验压力为16m水柱(按环路最低点的静压水头不超过管子额定破坏压力来考虑),稳压4h。在这段时间内,可以接收的压降应不大于5m水柱。将U型管密封并插入埋孔,立即灌浆。用卷边/盖顶熔接密封。完成导管灌浆之后再稳压1h。 3、 回填和灌浆 垂直U型管埋地换热器系统中的埋孔应使用导管灌浆,本系统使用的导管是打井的钢管。对灌浆的选择取决于地下条件、灌浆材料的特性和埋地换热器预期运行温度。灌筑合适的灌浆可以加强土壤和热交换器之间的热接触,防止污染物从地面向下渗透,和防止各含水层之间水的移动。 灌浆材料一般使用泥浆或者水,回填材料一般使用膨润土或者沙子,都应在钻井完成和安装了U型管后立即进行。为尽可能减少每一批灌浆配料之间的准备时间,应使用大容量的灌浆混合器/分离储存灌。工程上采用一种最经济的做法是在埋孔附近挖一个大坑,在这个坑中搅拌泥浆或膨润土,让污水泵从大坑内吸取回填土从导管中向埋孔灌浆。并要求导管的内径不小于25mm,其前端带有一个光滑的叉子,叉住U型弯头,与U型管一同下到井底。 灌浆的原则与注意事项: 3.1监督检测灌浆的运行*作,保证灌浆以正确的比例被充分混合,并有足够的粘性以便用泵将其冲入深井; 3.2灌浆要充分利用工地上能容易使用的设备,如埋孔的钢管做导管;挖坑代替泥浆储存灌等; 3.3正位移泵最适宜于将灌浆向下充入埋孔; 3.4灌浆泵的吸入管内径在75~100mm之间比较适合,灌浆导管内径应不小于25mm; 3.5水泥基料灌浆应由纯水泥和重量比为5%的膨润土粉组成。 (3.6水与水泥取0.55比0.6的重量比即可满足要求。 4、水平管道连接 打完所有的钻井、埋管垂直U形管、回填都结束后,就是开挖水平沟与水管连接安装。水平沟是沿着每组埋管进行开挖,一般深度为-1.5米,宽为1米。确保水平沟的底面平整。 平沟开挖完,如有沟内有积水,必须用污水泵排除污水。按照施工图纸的要求,使得每组钻井内的每口井之间为同程形式,每组钻井之间也为同程形式。把每口钻井内的U形管焊接入主管道上。再把每组钻井的主管道接入分水器与集水器上。在装备水平管路之前应对其进行试压。装配完毕后,即回填分别在各自地沟中或同一地沟中分开的供回水管线。在回填地沟之前,需用16m水柱的压力做系统试压。分水器集水器与进机房的供回水主管道连接图。 三、注意事项 1 所有埋地管道应采用热熔或电熔连接。管道连接应符合《埋地聚乙*给水管道工程技术规程》CJJ101的有关规定。 2 垂直地埋管换热器的U型弯管接头,宜选用定型的U型弯头成品件,不宜采用直管道煨制弯管接头,也不宜采用两个900的弯管对接的方式构成U型弯管接头。 3 U型管的组对长度应能满足插入钻孔后与环路集管连接的要求,组对好的U型管的两开口端部,应及时密封。 4 地埋管换热系统施工时,应避免雨水和施工用水浸入管沟或钻孔。 5 水平地埋管换热器安装时,应防止块石等重物撞击管身。管道不应有折断、扭结等问题,转弯处应光滑,且应采取固定措施。 6 水平地埋管换热器回填土应细小、松散、均匀且不含石块及土块。回填压实过程应均匀,回填土应与管道接触紧密,且不得损伤管道。 7 垂直钻孔揭露多层地下水时,应采取回填封闭措施。当钻孔孔壁不牢固或者存在孔洞、洞*等导致成孔困难时,应设护壁套管。 8 垂直地埋管换热器安装应在钻孔钻好且孔壁固化后立即进行。需采用灌浆回填时,应将灌浆管和U型管一起插入孔中,直至孔底。下管过程中,U型管内宜充满水,并宜采取措施使U型管两支管处于分开状态。 9 U型管安装完毕后,应立即用灌浆材料回灌封孔。当埋管深度超过40m时,回灌应在周围临近钻孔均钻凿完毕后进行。 10 灌浆材料宜采用膨润土和细沙(或水泥)的混合浆或专用灌浆材料。当地埋管换热器设在密实或坚硬的岩土体中时,宜采用水泥基料灌浆。 11 地埋管换热器安装过程中应进行水压试验。安装前后应对管道进行冲洗,充注防冻和防腐液前,应进行排气。 12 室外环境温度低于0℃时,不宜进行地埋管的施工。 四、 埋管换热系统的检验与验收 1 地埋管换热系统安装过程,应由相关*授权检测机构进行现场检验,并提供检验报告。检验内容应符合以下规定: 1.1管材、管件等材料应符合*现行标准的规定; 1.2 钻孔、水平埋管的位置、深度以及地埋管的直径、壁厚及长度均应符合设计要求; 1.3 回填材料及其配比应符合设计要求; 1.4 水压试验应合格; 1.5 各环路流量达到平衡要求; 1.6 防冻剂和防腐剂的特性及浓度应符合设计要求; 1.7 循环水流量及进出水温差及流态均应符合设计要求。 2 水压试验应符合以下规定: 2.1 试验压力:当工作压力小于等于1.0MPa时,应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,应为工作压力加0.5 MPa。 2.2 垂直地埋管换热器插入钻孔前,应做第一次水压试验。在试验压力下,稳压至少15分钟,压力不降,不渗不漏;将其密封后插入钻孔,完成灌浆之后再稳压1小时,压力不降,不渗不漏,则认为合格。 2.3 水平地埋管换热器放入沟槽前,应做第一次水压试验。在试验压力下,稳压1小时,压力不降,不渗不漏,则认为合格。 2.4 垂直或水平地埋管换热器与环路集管装配完成后,回填前应进行第二次水压试验。在试验压力下,稳压至少2小时,压力不降,不渗不漏,则认为合格。 2.5 环路集管与机房分集水器连接完成后,回填前应进行第三次水压试验。在试验压力下,稳压至少2小时,压力不降,不渗不漏,则认为合格。 2.6 地埋管换热系统全部安装完毕,且冲洗、排气及回填完成后,应进行第四次水压试验。在试验压力下,稳压至少12小时,压力不降,不渗不漏,则认为合格。 2.7 水压试验宜采用手动泵缓慢升压,升压过程中应随时观察与检查不得有渗漏;不得以气压试验代替水压试验。 3 对回填过程的检验应与安装地埋管换热器同步进行。
-
灌溉地埋管尺寸是多少? 2025-01-19 00:00
A:喷头间距是有喷头的实际射程决定的,间距一般为喷头射程的0.9-1.1倍,比如喷头的喷洒半径是5米,那么间距是要设定在4.5-5.5米的范围内。