下沉式卫生间防水做法? 2025-01-09 00:00
A:一般都是回填之后做防水
-
下沉式卫生间防水做法谁了解 2025-01-11 00:00
A: 下沉式卫生间正确的防水流程做法: 步骤1:做两遍防水涂料,这两遍防水一定要连墙体一起做,墙体做的高度要高出沉箱上沿40厘米以上。保证上层渗的水不会往周边扩,只能往地漏排出。 步骤2:红砖或混泥土做隔断架空,把沉箱分成若干个400*400左右的格子。这一步很多人都不去做,其实这是相当重要的一个步骤,有了这样一个承重的隔断,上面的混泥土层就不会往下坠了。否则几年之后卫生间地面下沉开裂漏水。 步骤3:填陶粒或者煤灰渣。把防潮陶粒与格子里面填,不用压得太紧,自然一点,因为它是不承重的,只起吸收水气的作用。 步骤4:布钢筋。在格子上方布上一层由直径5毫米钢筋组成的200mm*200mm见方钢筋网,以保证混凝土层的牢固和受力均匀。 步骤5:倒制混凝土层,40毫米厚度的C25细石混凝土找平。此层要做泻水坡,做两遍防水涂料,连墙体一起做,防水层干了之后,要刷一遍素水泥浆保护它,以免铺地砖和贴瓷片时刮伤。保护层干了之后才能上人和做下一步的瓷砖铺贴工作。
-
下沉式卫生间如何做防水 2025-01-12 00:00
A:下沉式卫生间正确的防水流程做法如下: 步骤1:做两遍防水涂料,这两遍防水一定要连墙体一起做,墙体做的高度要高出沉箱上沿40厘米以上。下沉式的卫生间防水怎么做? 2025-01-12 00:00
A:2公分1:2.5的水泥砂浆找平层,刷1.5厚911防水涂膜,四周上反30公分以上,有淋浴的卫生间防水要做到1.8米高,2公分的1:2.5水泥砂浆保护层,C15陶粒混凝土填充层兼找坡,上面贴砖。
-
下沉式卫生间的防水怎么做? 2025-01-09 00:00
A: 下沉楼板上的防水层以及回填层与面层(比如贴地砖)之间的防水层特别要提请注意,不能疏忽。现浇的混凝土楼板往往会出现一些收缩裂缝。这些为肉眼难以察觉的细小裂缝,当做盛水试验就毫不隐瞒地显露出来。为了要达到下沉楼板的“滴水不渗”,这层防水是很重要的。其次,敷设好排水横管以及其他管线,做了回填后,面层的防水也不能忽视。正如规范条文说明说的那样:“否则楼板降低部分变成了一个污水池,破坏了建筑与环境卫生。”
-
下沉卫生间防水做法是什么谁知道? 2025-01-11 00:00
A:您好,希望我的回答对您有所帮助: 下沉式卫生间,沉箱内先做防水然后试水,回填完成后找平层上在做防水闭水不漏后在做下一道工序。 回填后没有在上边做防水,是不对的;根据北京市工程建设标准《厨房、厕浴间防水施工技术规范》编号DBJ 01-105-2006 标准要求:有回填要求的卫生间,需要在找平层上做防水; 没有做防水的后果是:长时间的水作用下,沉箱内积水慢慢变多,产生水压,而且卫生间也长期处于潮湿状态,虽然水不会漏,但是生活在潮湿环境中,对家居环境、家人*也有影响,填缝剂虽然也有防水效果,但长时间*碱侵蚀、外力的冲刷也会破坏,因为他长期*露在外界。 不知道沉箱内有没有设置二次排水口? 施工方法如下: 一、砂浆防水剂使用方法很简单: 将“砂浆防水剂代替“水”拌合砂浆即可使用! 具体做法: 例如:卫生间的做法: 1、将施工部位清理干净,并洒水使之全面湿润但不得有积水。 2、墙面:防水层总厚度(素灰浆+防水砂浆)不低于10毫米 (1)用砂浆防水剂与水泥(32.5级)按重量比1:2.5~3搅拌成素灰浆,在施工部位上涂刷两遍,总厚度为2毫米。 (2)20~30分钟后素灰浆表干后,用=砂浆防水剂与水泥(32.5级)、砂子按重量比1:2:6搅拌成防水砂浆,抹在素灰将表面,注意:墙面厚度为7~8毫米。 (3)18小时防水砂浆层凝固后,洒水养护。 3、地面:防水层总厚度(素灰浆+防水砂浆)不低于20毫米 (1)用=与水泥按重量比1:3搅拌成防水素灰浆,在基面涂刷一至两遍,总厚度为2毫米。 (2)20~30分钟素灰浆表干后,用砂浆防水剂与水泥(32.5级)、砂子按重量比1:2:6搅拌成防水砂浆,抹在素灰将表面,注意:总厚度为13~18毫米。 (3)18小时后防水砂浆凝固后,洒水养护备注。 二、注意事项: 1、搅拌素灰浆或砂浆过程中,不得另外加水或其它液体。 2、适合用32.5级或更高标号普通硅*盐水泥,砂子含泥量应低于3%,含水量应低于15%。 3、防水砂浆要平压实,不得有空鼓裂纹,地漏、穿管、卫生洁具的根部、铺设冷热水管的凿沟内为重点防水施工部位,要细致做好,阴、阳角位应做成r角。 4、卫生间墙面高度不低于1.8米。厨房墙面高度不低于0.3米。 5、养护时间可能因外界因素的影响有所变化。
-
下沉卫生间 陶粒 2025-01-08 00:00
A: 下沉式卫生间最底层肯定是要做好坡度和防水的,分别有以下两种做法:一、回填好陶粒、做好钢筋水泥沙层后,这上面就直接铺地砖了。二、回填好陶粒、做好钢筋水泥细石层(注意:这里不是沙了,是要水泥和细石子了)后,还是再要做一个坡度,最低点要接一根事先就与最下面排水管相连的管子,然后再涂防水,之后再做保护层,完后才在上面铺地砖。
-
卫生间 马桶 下沉 2025-01-12 00:00
A: 人说要用墙排式马桶,冲力足;地排式距离比较远,移位的话会堵
-
说一说下沉式卫生间怎样做防水 2025-01-11 00:00
A:1:做两遍防水涂料,这两遍防水一定要连墙体一起做,墙体做的高度要高出沉箱上沿40厘米以上。保证上层渗的水不会往周边扩,只能往地漏排出。 2:红砖或混泥土做隔断架空,把沉箱分成若干个400*400左右的格子。 5:倒制混凝土层,40毫米厚度的C25细石混凝土找平。此层要做泻水坡,做两遍防水涂料,连墙体一起做,防水层干了之后,要刷一遍素水泥浆保护它,以免铺地砖和贴瓷片时刮伤。保护层干了之后才能上人和做下一步的瓷砖铺贴工作。
-
卫生间防水做好以后,用什么材料来回填卫生间下沉部分? 2025-01-13 00:00
A:卫生间不是有个沉箱吗,防水做好排水管接好,就要用什么东西把下沉的部分填平,这就是卫生间回填。以前卫生间回填是用轻质砖和水泥沙子回填也可以了,现在越来越多的人用陶粒,为什么呢?陶粒虽然成本高,但是对于承重和吸水来说是最好的。
-
下沉式卫生间该怎么做防水?做几级排水?刷几次防水? 2025-01-10 00:00
A: 下沉式卫生间,沉箱内先做防水然后试水,回填完成后找平层上在做防水闭水不漏后在做下一道工序。 回填后没有在上边做防水,是不对的;根据北京市工程建设标准《厨房、厕浴间防水施工技术规范》编号DBJ 01-105-2006 标准要求:有回填要求的卫生间,需要在找平层上做防水; 没有做防水的后果是:长时间的水作用下,沉箱内积水慢慢变多,产生水压,而且卫生间也长期处于潮湿状态,虽然水不会漏,但是生活在潮湿环境中,对家居环境、家人*也有影响,填缝剂虽然也有防水效果,但长时间*碱侵蚀、外力的冲刷也会破坏,因为他长期*露在外界。
-
卫生间地坪下沉多少 2025-01-09 00:00
A:楼主这个问题好搞笑哈哈哈,你拉屎的时候你不下沉,请问屎怎么沉下去的呢,你说说是不是要一定的坡度才可以使污物自然下垂的;准确的做法是要按照建筑做法来确定,首先假设标准板建筑标高为P,而卫生间建筑标高一般比标准板低2cm,即其建筑标高为(P-0.020)m,然后按卫生间面层做法确定面层厚度a,即得卫生间结构标高(P-0.020-a)m;然后算出标准板的结构标高(P-b)m,b为标准板面层厚度。最后就可以得到结构下降(0.020+a-b)m。还有一种特殊做法就是同层排水时,比方说一层是餐馆,餐馆上有一卫生间,则该卫生间下必须做同层排水,以防止排水管泄漏污染下面的餐馆,这时卫生间就要做双层板或者做梁底板,具体的做法要和建筑师商议,但落差都很大,要有30~40cm.
-
下沉式卫生间好坏 2025-01-10 00:00
A:其实这个类型的卫生间是有好处也有坏处的,就好像一件事情的好坏总是一个*两面都存在,而且下沉卫生间什么楼层都适合的;我们先来说说他的优点1.便于卫生间的排水布置,在本层作业,不涉及楼下。 2.降低卫生间噪音。 3.顶面平整,没有排水管道。再说点我们都不喜欢的缺点吧1.防水处理比较麻烦,装修费用较高。 2.有漏水的隐患,维修比较麻烦,因为中间填充的砂石层,时间长了会逐渐下沉,上面的水泥层、防水层就会有裂缝,水会漏下来到填土的区域。因为下面又有防水层,水漏不出去,结果就积在填土层,时间长了,整个填土层就充满了水。最终,随着时间的延长,下面的防水沉也会漏,大量的积水就泉涌而出了。
-
下沉卫生间 承重能力 2025-01-10 00:00
A: 户型间点空呀看看卫间道边墙能道墙移进些让道达门厅效承重墙体
-
下沉式卫生间陶粒 2025-01-08 00:00
A: 套炉渣垫层定额。下沉式卫生间指在主体建造时将卫生间结构层局部或整体下沉离相应楼面一定高度(一般40CM),以使卫生间的水平排水管道埋入其中,然后用轻质材料回填,结构构面只须设一个洞口作排水立管通过使用。排水立管 可靠墙角设置,业主装饰时可用外用弧形隔板遮住。
-
非下沉卫生间图片 2025-01-11 00:00
A: 看不见图
-
卫生间忘了做下沉 2025-01-08 00:00
A: 先做好下沉位的坡度,再做防水,做好防水后,放置排污排水管,再盖好现浇腻子板,然后再做防水就可以了。这个是下沉式沉箱的做法,做二次排水
-
下沉式卫生间架空 2025-01-11 00:00
A: 好,就是造价要高些
-
下沉卫生间 水泥浇注 2025-01-08 00:00
A: 先折地板的边线条,然后用钝一点的东西从地板的接缝处轻轻向边上打,只要拿掉一块以后就好拿了。
-
广联达卫生间板下沉 2025-01-09 00:00
A: 圈梁,这个是套圈梁定额的,所以就按圈梁画进去比较好,钢筋按实际布置