消防控制室门规范
消防控制室门规范找到100个答案,点击链接查看详细答案
-
消防控制室门窗设计有什么规范? 2025-01-08 00:00
A:1、消防控制室应至少由火灾报*控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置或 其组合设备组成;应能监控消防系统及相关设备(设施),显示相应设备(设施)的动态信 息和消防管理*,向远程监控中心传输火灾报*及其它相应*。 2、消防系统及其相关设备(设施)应包括火灾探测报*、消防联动控制、消火栓、自 动灭火、防烟排烟、通风空调、防火门及防火卷帘、消防应急照明和疏散指示、消防应急广 播、消防设备电源、消防电话、电梯、可燃气体探测报*、电气火灾监控等全部或部分系统 或设备(设施)。 3、建筑或建筑*具有二个及以上消防控制室时,应符合下列要求: 3.1、上一级的消防控制室应能显示下一级的消防控制室的各类系统的相关状态。 3.2、上一级的消防控制室可对下一级的消防控制室进行控制。 3.3、下一级的消防控制室应能将所控制的各类系统相关状态和*传输到上一级的消防 控制室。 3.4、相同级别的消防控制室之间可以互相传输、显示状态*,不应互相控制。 4、消防控制室应设有用于火灾报*的外线电话。 5、消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、 系统*作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等。
-
消防控制室防火门有什么要求? 2025-01-11 00:00
A:消防控制室防火门除应设普通的闭门器及顺序器外,特别要求设置防火门释放开关,当防火门任一侧的感烟探测器动作后,由联动模块接通防火门释放开关的DC24V线圈,释放被锁定的防火门,也可以用手强行拉出释放防火门,防火门在闭门器及顺序器的作用下自动关闭,从而阻断烟火,同时将防火门被关闭的信号反馈给消防控制室。
-
为什么消防控制室用防静电地板? 2025-01-07 00:00
A: 原因是消防主机及监控设备均为电子设备,人身服饰多为化纤,在干燥气侯下容易产生高压静电,如果进入机房不能通过防静电地板--等电位接地将其有效释放,人身接触消防主机及监控设备外壳及键盘,静电荷将通过其释放,从而轻则干扰设备正常运行,重则将其内部电子元件击穿.
-
有清楚防火门消防规范要求的吗? 2025-01-10 00:00
A:防火门消防规范要求; 防火门除应设普通的闭门器及顺序器外,特别要求设置防火门释放开关,当防火门任一侧的感烟探测器动作后,由联动模块接通防火门释放开关的DC24V线圈,释放被锁定的防火门,也可以用手强行拉出释放防火门,防火门在闭门器及顺序器的作用下自动关闭,从而阻断烟火,同时将防火门被关闭的信号反馈给消防控制室。
-
消防控制室静电地板是什么材料做的? 2025-01-11 00:00
A:是一种夹层的复合木板,表层为不导电的PVC材料制成,中间是木板,在安装时离地面要有15---20CM的架空层,,厚度在2cm
-
消防控制室防静电地板用什么材质好? 2025-01-11 00:00
A:推荐使用防静电的瓷砖地板,它整体的防静电性能稳定,环保(属于绿色建材),耐磨,耐老化,使用寿命长(30年以上),*防火,便于清洁,吸水率低,耐*碱性,同时性价比高,值得选择。
-
室内消防楼梯规范有哪些? 2025-01-11 00:00
A:按照《建筑设计防火规范》要求:“宾馆每个楼层应至少有两个不同方向、间距不少于5米的安全出口,但符合下列要求的可设一个: (1)所在建筑为三层或三层以下,耐火等级为一、二级,每层建筑面积小于500平方米且二、三层人数之和不超过100人的; (2)所在建筑为三层或三层以下,耐火等级为三级,每层建筑面积小于200平方米且二、三层人数之和不超过50人的; (3)所在建筑为四层或五层,每层建筑面积小于200平方米,二至五层人数之和不超过50人,且楼梯能直通平屋面,并通过平屋面相连的其他疏散楼梯疏散到室外地面的。 宾馆所在建筑超过五层的,其室内疏散楼梯间应设置为封闭楼梯间,通向楼梯间的门应采用乙级防火门,且向疏散方向开启;采用室外楼梯的,按规范要求设置。
-
室外消防楼梯规范谁有? 2025-01-11 00:00
A:1 楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置 2 楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、*道; 3 楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其它障碍物; 4 楼梯间内不应敷设甲、乙、丙类液体管道; 5 公共建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道; 6 居住建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道和设置可燃气体计量表。当住宅建筑必须设置时,应采用金属套管和设置切断气源的装置等保护措施。
-
消防水箱规范有哪些 2025-01-09 00:00
A:消防水箱设计规范 1. 消防水箱的作用 大家都知道,所有的火灾都有一个初期火灾的过程,火场实践证明,扑灭初期火灾,对于避免更大的火灾是至关重要的,消防水箱用于贮存扑灭初期火灾用水。消防水箱贮水,一方面,使消防给水管道充满水,节省消防水泵开启后充满管道的时间,为扑灭火灾赢得了时间。另一个方面,屋顶设置的增压、稳压系统和水箱能保证消防水*的充实水柱,对于扑灭初期火灾的成败有决定性作用。 2. 消防水箱的设置条件 消防水箱应在什么情况下设置,消防设计规范明确规定如下: 2.1《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动*灭火设备等的水量和水压时可不设消防水箱。 设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压罐、水塔。 2.2《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7条规定:采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱,当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱。 另外,区域集中的常压给水系统,如能保证室内最不利点消火栓和自动*设备的水量和水压时,可不设消防水箱。但采用区域集中的临时高压给水系统时,屋顶仍应设置供应扑灭初期火灾用水的消防用水箱。 3. 消防水箱的设置位置及高度 消防水箱的设置位置及高度,消防设计规范明确规定如下: 3.1《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:应在建筑的最高部位设置重力自流的消防水箱。 3.2《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.2条规定:高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa,当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。 4 消防水箱的容积计算 消防水箱用于贮存扑灭初期火灾用水,消防设计规范明确规定如下: 4.1《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:室内消防水箱(包括分区给水系统的分区水箱)应储存10min的消防用水量,当室内消防用水量不超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3。 4.2《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.1条规定:高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。 第7.4.7.3条规定:并联给水方式的分区消防水箱容量与高位消防水箱相同。 另外,与其他用水合用的消防水箱容积,除满足自身的消防用水贮备外,还应满足其他用水贮备。 5. 消防水箱设置的其他要求
-
消防设计有哪些规范 2025-01-11 00:00
A:一般规定 1. 高层建筑必须设置室内、室外消火栓给水系统。 2. 消防用水可由给水管网、消防水池或天然水源供给。利用天然水源应确保 枯水期最低水位时的消防用水量,并应设置可靠的取水设施。 3. 室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统。当室内消防用水量达到最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求。室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大时, 不应小于0.1MPa(从室外地面算起)。 注:生活、生产用水量应按最大小时计算,消防用水量应按最大秒流量计算。
-
消防施工规范都有哪些? 2025-01-07 00:00
A:1) 施工现场的临时电源线不宜直接敷设在墙壁或土墙上,应用绝缘材料架空安装。配电箱应采取防水措施,潮湿地段或渗水部位照明灯具应采取相应措施或安装防潮灯具。 2) 施工现场应有不少于两个出入口或坡道,施工距离长应适当增加出入口的数量。施工区面积不超过 50m2,且施工人员不超过 20人时,可只设一个直通地上的安全出口。 3) 安全出入口、疏散走道和楼梯的宽度应按其通过人数每 100人不小于 1m的净宽计算。每个出入口的疏散人数不宜超过 250人。安全出入口、疏散走道、楼梯的最小净宽不应小于 1m。 4) 疏散走道、楼梯及坡道内,不宜设置突出物或堆放施工材料和机具。 5) 疏散走道、安全出入口、疏散马道 (楼梯)、*作区域等部位,应设置火灾事故照明灯。火灾事故照明灯在上述部位的最低照度应不低于 5lx(勒克斯)。
-
消防应急灯安装规范? 2025-01-06 00:00
A:首先你是培训机构,要是没有消防施工资质是不允许进行消防工程施工的。应急灯应安装在安全出口及疏散楼梯缓步台处,较长距离的疏散通道也应该适当安装。安全出口的指示标志应安装在疏散门上方。喷头及消防管道安装建议你分包出去,安装不好打压试验室是会漏水的。。。
-
室外消防楼梯设计规范 2025-01-08 00:00
A: 楼梯步高一般为150MM,步款一般为30MM,楼梯休息平台一般不小于一平方米。
-
地下室消防喷淋规范是怎样的?地下室消防喷淋规范的标准? 2025-01-07 00:00
A:给水管道消防管道及喷淋管都是压力流,规范并没有明确规定它们之间的位置关系,一般根据设计标高和现场实际情况确定。如管道标高互相有*交叉时一般管道位置的关系为有压管道(给水、消防、喷淋管道)避让无压管道(排水)。
-
消防规范:消防水泵扬程能超200米吗 2025-01-09 00:00
A: 正常不会用这样高的扬程,如果有特别的高差要求是可以的。
-
室内消防管道安装规范有哪些? 2025-01-06 00:00
A:1、首先看设计图纸有没有高度要求,按图施工; 2、设计没要求时,尽量做高一点,争取更大的空间高度; 3、如果建筑层高较高时,可以尽量贴打梁底安装,这样会方便施工,减少弯头。
-
消防喷淋头间距规范是什么? 2025-01-11 00:00
A:消防喷淋头之间的标准距离:一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米。具体需参照《自动*灭火系统设计规范》来设置消防喷淋头。 消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。 发生火灾时,消防水通过喷淋头均匀洒出,对一定区域的火势起到控制,常见喷淋头类型有:下垂型、直立型、普通型与边墙型。视防火等级和喷头布置的平面形状有所不同。一般情况,两个喷头之间的距离不大于3.6米不小于2.4米。如果4个喷头平面按矩形布置,视实际情况,两喷头间最大距离不超过4.2米。
-
消防疏散灯具安装规范谁清楚? 2025-01-07 00:00
A:消防疏散灯具安装规范:用于消防疏散的应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上(适用于消防双头 应急照明灯,消防应急吸顶灯,消防应急筒灯/射灯等)。 双头消防应急照明灯,多见安装在消防疏散通道或安全逃生出口的门框 上方或墙面上方,楼梯拐角处等位置,距离地面2.2米左右的位置安装, 较长距离的疏散通道应该按照消防部门的指导,或者根据应急灯具在实际 的使用场所的光照亮度,以适当增加灯具的布灯密度,合理的设置安装。 应急疏散指示标志灯或安全出口指示灯的 安装距离不应大于20米,消防安全出口指示灯的安装规范,安装高度及布灯 密度,应该以实际安装使用的环境,应急灯具安装使用场所的实际情况
-
室外消防栓的设置规范? 2025-01-08 00:00
A:8.2.8 室外消火栓的布置应符合下列规定: 1 室外消火栓应沿道路设置。当道路宽度大于60.0m 时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近 十字路口; 2 甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓应设置在防火堤或防护墙外。距罐壁 15m 范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内; 3 室外消火栓的间距不应大于120.0m; 4 室外消火栓的保护半径不应大于150.0m;在市政消火栓保护半径150.0m 以内,当室外消防 用水量小于等于15L/s 时,可不设置室外消火栓; 5 室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用 水量应按10~15L/s 计算;与保护对象的距离在5~40m 范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的 数量内; 6 室外消火栓宜采用地上式消火栓。地上式消火栓应有1 个DN150 或DN100 和2 个DN65 的 栓口。采用室外地下式消火栓时,应有DN100 和DN65 的栓口各1 个。寒冷地区设置的室外消火栓 应有防冻措施; 7 消火栓距路边不应大于2.0m,距房屋外墙不宜小于5.0m; 8 工艺装置区内的消火栓应设置在工艺装置的周围,其间距不宜大于60.0m。当工艺装置区宽 度大于120.0m 时,宜在该装置区内的道路边设置消火栓。 8.2.9 建筑的室外消火栓、阀门、消防水泵接合器等设置地点应设置相应的永久性固定标识。 8.2.10 寒冷地区设置市政消火栓、室外消火栓确有困难的,可设置水鹤等为消防车加水的设施,其 保护范围可根据需要确定。
-
室内消防管道安装规范是什么 2025-01-09 00:00
A:其实伴热带外还有保温层,消防规范对管道保温层是有要求的。定义伴热带为消防负荷,实际上是考虑其对消防管道的重要性。其断电时间过长的话,可能会导致消防管道不可用。消防作为室内管道只要室温不降到零下:不需保温室内或室外只要是零度以下要保温。另外消防水无事故一般是不动水,水温与室内温度同步。所以防结露保温也不需要。