静电地板施工工艺
静电地板施工工艺找到100个答案,点击链接查看详细答案
-
防静电地板施工工艺是什么? 2025-04-11 00:00
A:你好,1)、认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改造,应向甲方有关部门提出; (2)、拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平内,测量室内的长度
-
防静电架空地板施工工艺? 2025-04-13 00:00
A:中山天柏地坪装饰工程有限公司是一家专业从事中山地坪漆,中山环氧树脂地坪漆及工厂防静电,防水,防尘,防腐地板工程等为一体的综合施工企业,
-
全钢防静电地板施工工艺如何? 2025-04-15 00:00
A:1、 认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改造,应向甲方有关部门提出; 2、 拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平内,测量室内的长度、宽度及选择基准位置,并在地面弹出安装支座的网络格线,以保证铺设整齐、美观,同时尽量减少地板的切割; 3、 将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处; 4、 用安装螺钉将桁梁固定到支座上,并用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之既在同一平面内,又相互垂直; 5、 用吸板器在组装好的桁梁上放置活动地板; 6、 若靠近墙面处剩余尺寸小于活动地板的长度,可以用切割地板的方法进行拼补; 7、 在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,活动地板的的高度靠可调支座调节,铺设过程中应轻拿轻放,防止划伤地板及损坏边条,同时应边铺设边打扫,避免将杂物、灰尘遗留在地板下面; 8、 在机房设置较重设备时,可在设备基座的地板下加装支座,以防地板变形; 9、 HPL装饰板需要切割或开口*时,其开口凹角处应制φ6~φ8止裂孔,以防止*后的地板装饰面开裂,谢谢
-
哪位了解机房防静电地板施工工艺? 2025-04-11 00:00
A: 机房防静电地板施工工艺 一、对铺设场地的要求向利防静电地板 1.地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行 2.地板应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘; 3.布置在地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕; 4.重型设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致; 5.施工现场备有220V/50HZ电源和水源。 二、地板安装工具向利防静电地板 1.专业切割锯 2.激光水平测定仪 3.水泡水平仪、卷尺、墨线 4.吸板器、螺母调节扳手、十字螺丝*; 5.吸尘器、笤帚、墩布; 三、施工步骤向利防静电地板 1.认真检查地面平整度和墙面垂直度,如发现不符合施工要求,应向甲方有关部门提出; 2.拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平面上,测量室内的长度、宽度并恰当选择铺设基准位置以减少地板的切割,在地面弹出安装支架的网格线; 3.将要安装的支架调整到同一需要的高度并将支架摆放到地面网格线的十字交叉处; 4.用螺钉将横梁固定到支架上,并用水平尺、直角尺逐一矫正横梁,使之在同一平面上并互相垂直; 5.用吸板器在组装好的横梁上放置地板; 6.若墙边剩余尺寸小于地板本身长度,可以切割地板的方法进行拼补; 7.在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,地板的高度靠支架调节; 8.在机房放置较重设备时,应在设备基座的地板下加装支架,以防地板变形; 9.活动地板需要切割或者开孔时,应在开口拐角处应用电钻打6-8圆孔,防止贴面断裂。 四、地板铺设验收标准向利防静电地板 1.活动地板的下面和地板表面应清洁、无灰尘、遗物; 2.地板表面无划痕,无涂层脱落,边条无破损; 3.铺装后地板整体应稳定牢固,人员在上面行走不应有摇晃感,不应有声响; 4.地板的边条应保证一直线,相邻地板错位不大于1mm; 5.相邻地板块的高度差不大于1mm。
-
hpl防静电地板施工工艺是什么? 2025-04-14 00:00
A:防静电地板按类别可分为防静电直铺地板和防静电活动地板。防静电活动地板一般根据基材和贴面材料不同来划分。基材有钢基、铝基、复合基、刨花板基(木基)、硫*钙基等。贴面材料有防静电瓷砖、三聚**(HPL)、PVC等。另外还有防静电塑料地板、OA网络地板等。防静电直铺地板一般可分为防静电瓷砖、PVC防静电地板和防静 电地坪。下面就市场上常用的几类地板做简要介绍。 防静电地板安装工艺 1、认真检查地面平整度和墙面垂直度,保证基层地面平整无杂物。 2、拉水平线,将地板安装高度用墨线弹到墙面上,测量室内长度、宽度并恰当选择铺设基准位置用以减少地板的切割。 3、把要安装的支架调整到同一高度,并将支架摆放到地面网格线的十字交叉处。 4、用螺丝钉将横梁固定到支架上,并用水平尺、直角尺逐一矫正横梁使其垂直。 5、用吸板器在组装好的横梁上放置地板,若墙边剩余尺寸小于地板本身长度,可以切割拼补。
-
施耐德防静电地板施工工艺是什么? 2025-04-15 00:00
A:深圳曙升环氧树脂防静电自流平地板、环氧树脂地板、工业无缝地板、环氧地坪适用于要求高度清洁、美观、无尘、无菌及防静电的*、
-
导静电pvc地板施工工艺是什么 2025-04-11 00:00
A:禁止直接使用木质地板或铺设毛、麻、化纤地毯及普通地板革。应该选用由静电导体材料构成的地面,如防静电地板或在普通地面上铺设防静电地垫,并有效接地。c、允许使用经特殊处理过的水磨石地面,如事先敷设地线网、渗碳或在地面喷涂抗静电剂等。希望对你能有帮助。
-
陶瓷防静电地板施工工艺是怎样的? 2025-04-13 00:00
A: 陶瓷防静电地板施工工艺如下: 一、基层地面为水泥地面或水磨石地面时: 1.地面应清洁,应将地面上的油漆、粘合剂等残余物清理干净。 2.地面应平整,用2 米直尺检查,间隙应小于2mm。若有凹凸不平或有裂痕的地方必须补平。 3.地面应干燥,若为底层地面应先作防水处理。 4.面层应坚硬不起砂,砂浆强度应不低于75 号。 二、基层地面为地板(木地板、瓷砖、塑料等)时: 1.应拆除原地板,并应彻底清楚地面上的残留粘合物。 2.施工现场应配备人工照明装置。 3.确定接地端子位置:面积在100m2 以内,接地端子应不小于1 个;面积每增加100m2,应增加 接地端子1~2 个。 4.施工前应彻底清扫基层地面,地面上不得留有浮渣、尘土等脏物。 三、施工工序 1.划定基准线,应视房间几何形状合理确定。 2.应按地网布置图铺设导线铜箔网格。铜箔的纵横交叉点,应处于贴面板的中心位置。 铜箔条的铺设应平直,不得卷曲,也不得间断。与接地端子连接的铜箔条应留有足够长度。 3.配置导电胶:将炭黑和胶水应按1:100 重量比配置,并搅拌均匀。 4.刷胶:应分别在地面、已铺贴的导电铜箔上面、贴面板的反面同时涂一层导电胶。 涂覆应均匀、全面,涂覆后自然晾干。 5.铺贴贴面板:待图有导电胶的贴面板晾干至不沾手时,应立即开始铺贴。铺贴时应将贴面板的两直角边 对准基准线,铺贴应迅速快捷。板与板之间应留有1~2mm 缝隙,缝隙宽度应保持一致。用橡胶锤均匀敲 打板面,边铺贴边检查,确保粘贴牢固。地面边缘处应用非标准贴面板铺贴补齐,非标准贴面板由标准 贴面 板用割*切割而成。 6.当铺贴到接地端子处时,应先将连接接地端子的铜箔条引出,用锡焊或压接的方法与接地端子牢固连结。 再继续铺贴面板。 7.整个房间铺贴完毕后,应沿贴面板接缝处用开槽机开焊接槽。槽线应平直、均匀,槽宽4±02.mm 为宜。 8.应用塑料焊*在焊接槽处进行热塑焊接,使板与板连成一体。焊接多余物应用利*割平,但不得划伤贴 面板表面。 9.接地系统施工应包括涂导电胶层、导电铜箔地网、接地铜箔、接地端子、接地引下线、接地体等内容。 10.铺贴作业完成后,将地面清洁干净,并应涂覆防静电蜡保护
-
机房防静电地板施工工艺谁能介绍下? 2025-04-11 00:00
A:答:主要机具 水平仪、铁制水平尺、铁制方尺、2~3m靠尺板、墨斗或粉线包、小线、线坠、扫帚、 盒尺、钢尺、钉子、铅丝、红铅笔、油刷子、开*、吸盘、手推车、铁簸箕、小铁锤、合金 钢扁钻子、裁改板面圆盘锯、木工截料锯、*锯、木工用刨子和斧子、磅秤、钢丝钳子、 小木桶、棉丝、小方锹、铁制螺丝扳子、工具袋、泡沫塑料拖鞋等。 泰华电讯机房工程施工工艺 1 编号: 地面工程施工工艺 要求 活动地板的品种和规格在施工图中示明。 活动地板承载力不小于7.5Mpa,系统电阻应为105 ~1010 Ω。板块面 应 平整、坚实、并具有耐用磨、防潮阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点,技术性能应符合 现行*标准。 滑石粉、泡沫塑料条、木条、橡胶条、铝型材和角铁、铝型角铁等材质要符 合要符合要求。 主要机具 水平仪、铁制水平尺、铁制方尺、2~3m靠尺板、墨斗或粉线包、小线、线坠、扫帚、 盒尺、钢尺、钉子、铅丝、红铅笔、油刷子、开*、吸盘、手推车、铁簸箕、小铁锤、合金 钢扁钻子、裁改板面圆盘锯、木工截料锯、*锯、木工用刨子和斧子、磅秤、钢丝钳子、 小木桶、棉丝、小方锹、铁制螺丝扳子、工具袋、泡沫塑料拖鞋等。 作业条件 首先按照设计图纸要求,事先把要铺设的活动地板的基层做好,基层表面应平整、光洁、不起尘,含水率不大于8%安装前应清扫干净, 必要时,在其面上涂刷绝缘脂或油漆. 房间平面是矩形,其相邻墙体必须相互垂直。 安装活动地板面层,必须待室内各项工程完工和超过地板面承载力的设备进入房间预定 置之后,方可进行,不得交叉施工;也不得在房间内*。相邻房间内也应全部完工。 架设活动地板面层前,要检查核对地面面层标高,应符合设计要求。将室内四周的墙划出 面层标高控制水平线。 大面积架设前,应先放出施工大样,并做样板,经甲方和监理鉴定合格方可组织按样板 要求施工。 泰华电讯机房工程施工工艺 2 四周的墙划出 面层标高控制水平线。 大面积架设前,应先放出施工大样,并做样板,经甲方和监理鉴定合格方可组织按样板 要求施工。 *作工艺: 工艺流程 基层处理与清理→找中、套方、分格、*弹线→安装固定可调支架和引条→铺设活动地板面层→清洁 基层处理与清理:活动地板面层的骨架应支承在现原花岗岩地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土,含水率不大于8%。安装前应认真清擦 干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或清漆。 找中、套方、分格、*弹线:根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按活动地板模数选择板块铺设方向,具体有以下几种情况: A:室内平面无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模时,宜由内向外铺设。 B:室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内2个方向平面中心线找出来。看两面尺寸相差多少,若相差的不明显宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由内向外铺设 泰华电讯机房工程施工工艺 2 四周的墙划出 面层标高控制水平线。看两面尺寸相差多少,若相差的不明显宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由内向外铺设。 C:室内有控制柜等设备要留洞时,其铺设方向和先后顺序应综合考虑。 根据上述选铺方法确定后,就要进行找中、套方、分格、*弹线工作。既要把面层分格线划在室内四周墙面上(又叫面板控制位置控制线,便于施工*作控制用),又要把分格线在基层上面,而且要尺寸正确、上下交圈对口,形成方格网并标明设备预留部位(此时应插入铺设活动 地板下的管线要注意避开己弹好标志的支架座)。 4. 安装固定可调支架和引条: 首先要事先检查复核原室内四周墙上弹划出的标高控制线,按选定的铺设方向和顺序确定基准点,然后按基层已弹好标出位置在方格网交点处安放可 调支座,架上横梁转动支座螺杆,先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高,待有钢支 柱和横梁构成框架一体后,应用水平仪抄平。 泰华电讯机房工程施工工艺 3 5. 铺设活动地板面层: 首先检查活动地板面层下铺设的电缆、管线,确保无误后才能铺设活动地面层。先在横梁上铺放缓冲胶条,并用乳胶液与横梁粘合。铺设活动地板调整水平高度以保证四角接触平整、严密,不得使用加垫的方法。铺设活动地板块不符合模数时,不足部分可根据实际尺寸将板面切割后镶补,并配装相应的可调支撑和横梁。切割边一般应用清漆或环氧树脂胶加滑石粉按设计要求比例调成腻子封边,也可应用防潮腻子封边。要求高的应用铝型材镶嵌后方可安装。 与墙边的接缝处,应根据缝隙宽窄分别采用活动地板或木条刷高强胶镶嵌,窄缝宜用泡沫塑料镶嵌。随后应检查调整板块水平度及缝隙。6.清洁:进行清擦地板面层和涂擦地板工作。 质量标准 保证项目: 1.活动地板的品种、规格和技术性能必须符合设计要求,符合施工规范和现行*标准。 2. 活动地板安装完后行走必须无声响,无摆动,牢固性好。 基本项目: 1.表面清洁,图案清淅,色泽一至,接缝均匀,周边顺直,析块无裂纹、掉角和缺楞等现象。 2.各种面层邻接处的镶边用料及尺寸符合设计要求和施工规范规定,边角整齐、光滑。
-
求份防静电活动地板施工工艺 2025-04-14 00:00
A:一、施工环境准备 1、地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行 2、地板应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘; 3、布置在地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕; 4、重型设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致; 5、施工现场备有220V/50HZ电源和水源。 二、施工工具准备 专业切割锯、激光水平测定仪、水泡水平仪、卷尺、墨线、吸板器、螺母调节扳手、十字螺丝*、吸尘器、笤帚、墩布等等。 防静电地板施工工艺: 防静电地板施工流程:基层处理与清理 —> 找中、套方、分格、*弹线 —> 安装固定可调支架和引条 —> 铺设活动地板 面层 —> 清擦和打蜡 防静电地板施工步骤: 一、基层处理与清理 活动地板面层的骨架应支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面或水磨石楼地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土,含水率不大于8%。安装前应认真清擦 干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或清漆。 二、找中、套方、分格、*弹线 根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按活动地板模数选 择板块铺设方向,具体有以下几种情况: 1、如室内平面无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模时,宜由内向外铺设。 2、如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内2个方向平面中心线找出来。看两面 尺寸相差多少,若相差的不明显宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由 内向外铺设。 3、如室内有控制柜等设备要留洞时,其铺设方向和先后顺序应综合考虑。 根据上述选铺方法确定后,就要进行找中、套方、分格、*弹线工作。既要把面层分格线划 在室内四周墙面上(又叫面板控制位置控制线,便于施工*作控制用),又要把分格线在基层上 面,而且要尺寸正确、上下交圈对口,形成方格网并标明设备预留部位(此时应插入铺设活动地板下的管线,要注意避开己弹好标志的支架座)。 三、安装固定可调支架和引条 首先要事先检查复核原室内四周墙上弹划出的标高控制线,按选定的铺设方向和顺序确定基准点,然后按基层已弹好标出位置在方格网交点处安放可 调支座,架上横梁转动支座螺杆,先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高,待有钢支 柱和横梁构成框架一体后,应用水平仪抄平。 四、铺设活动地板面层 首先检查活动地板面层下铺设的电缆、管线,确保无误后才能铺设活 动地面层。先在横梁上铺放缓冲胶条,并用乳胶液与横梁粘合。铺设活动地板调整水平高度以 保证四角接触平整、严密,不得使用加垫的方法。铺设活动地板块不符合模数时,不足部分可根据实际尺寸将板面切割后镶补,并配装相应的可调支撑和横梁。与墙边的接缝处,应根据缝隙宽窄分别采用活动地板或木条刷高强胶镶嵌,窄缝宜用泡沫塑料 镶嵌。随后应检查调整板块水平度及缝隙。 五、清擦和打蜡 进行清擦地板面层和涂擦地板工作。
-
pvc防静电地板胶施工工艺是怎样的? 2025-04-15 00:00
A:一、基层地面为水泥地面或水磨石地面时: 1.地面应清洁,应将地面上的油漆、粘合剂等残余物清理干净。水磨石防静电地板施工工艺哪位了解? 2025-04-14 00:00
A:检验活动地板质量—技术交底— 准备机具设备—基层处理—找中套方分格弹线 —安装支座横梁组件—铺活动地板—擦光—检查验收 (2)*作工艺 1)基层处理:把沾在基层上的浮浆,落地灰等用钢丝刷清理掉,再用扫帚将浮土 清扫干净.基层表面平整,光洁,不起灰.平整度误差太大就应当用水泥沙浆找平. 2)找中套方,分格弹线:首先量测房间的长,宽尺寸,在地面弹出中心十字控制线;依照活动地板的尺寸,排出活动地板的放置位置;在墙面上弹出活动地板面层的横梁组件标高控制线和完成面标高控线. 3)安装支座和横梁组件:按照分格线的位置,安放支座和横梁,并调整支座的螺杆,使横梁与标高控线同高且水平.待所有 支座和横梁均安装完毕构成一体后,用水平仪再整体抄平一次.支座与基层面之间的空隙应灌注环氧树脂,应连接牢固.亦可按设计要求方法固定. 4)铺活动地板时应根据房间内的具体情况选择铺设方向.当无设备或留洞且模数相符时.宜由里向外铺,当无设备或留洞但模数不相符时,宜由外向里铺.当有设备或留洞时应综合考虑选定铺设方向和顺序 5)铺活动地板:先在横梁上铺设缓冲胶条,并用乳胶液与横梁粘合.铺设地板应用吸盘,垂直放入横梁间方格,保证四角接触处平整,严密,不得采用加垫 的方法. 6)不符和模数的板块,其不足部分在现场分现场根据实际尺寸将板块切割后镶补,并配装相应的可调支撑和横梁.切割应按设计要进行处理安装,并不得有局部膨胀变形情况
-
防静电地板漆施工工艺哪位朋友熟悉? 2025-04-13 00:00
A:1、原地面处理:用打磨机将原地面细致打磨一遍,使其表面变得粗糙,然后进行清扫除尘 2、底涂层:将导电底涂材料MDJL006-11(A+B)搅拌均匀全面涂刷(或镘涂)于素地之上,使之渗透并与原地板粘接。 3、导电铜网层:底涂固化后,在上面3m见方铺布铜箔,形成规则地导电铜网 4、导电中涂:铜网铺贴完成后,再将导电中涂材料MDJL006-21(A+B)搅拌均匀后,用镘*镘于底层之上。 5、面 涂:待中涂材料固化后,全面检查。导电层电阻及固化状态若无异常现象,再将防静电自流平材料MDJL006-32用镘*镘涂于导电层之上,使其形成一道防静电、防尘、耐磨、防腐之表层,即为自流平防静电。 施工完成:24小时后方可上人,72小时后方可重压(以25℃为准,低温时间放时间需适度延长)。
-
有人了解防静电塑胶地板施工工艺吗? 2025-04-16 00:00
A:绿格尔地板总体来说是最好的选择,价格虽然处于中高端,但是产品质量有保障,而且环保绿色,在生产环节中独具匠心,严谨细致,并且售后服务体系十分完整。不仅防潮湿,韧性十足,更是做到了让地板表里如一、经久耐用,不开裂,不膨胀。
-
抗静电地坪施工工艺哪位了解? 2025-04-11 00:00
A:防静电地坪分平涂和自流平两种。即是防静电平涂和防静电自流平:防静电地坪漆施工工艺: 1、基础地面打磨清理,一般是新水泥地面,如果是旧地面,则须彻底打磨清理; 2、滚涂一遍环氧防静电底漆,涂量要足,对于起砂严重地面需要浸泡式,使用量是0.2kg每平米; 3、铺设导电铜箔; 4、无溶剂防静电中涂和石英砂混合刮涂一道,根据实际地面选择刮涂道数,使用量是0.3kg每平米; 5、滑石粉和防静电中涂混合刮涂两遍,使用量是0.25kg每平米; 6、做防静电平涂地坪,滚涂两遍环氧防静电面漆,使用量是0.3kg每平米;做防静电自流平地坪。
-
求防静电地坪漆施工工艺? 2025-04-12 00:00
A:一、防静电地坪涂料施工前混凝土地坪状态标准: 为了使树脂地坪材料发挥最佳的强度和耐久性,混凝土地坪必须具备如下条件才能在地坪涂料施工完毕后防止涂层开裂或剥落; 1、混凝土标号在C30以上; 2、在20℃环境下,混凝土地坪应保养28天以上,PH值在7~9以内; 3、混凝土地坪在保养时,应避免使用防紫外线保养剂系列或树脂保养剂系列;4、混凝土地坪下部的防水层应保证完好; 5、混凝土表面不能用干水泥压光,表面有相当于10μm的细微粗糙度;6、环氧地坪混凝土表面不能被各类油品污染;7、混凝土地坪不能有空毂现象; 8、抗压强度在25Mpa以上,抗拉强度在2Mpa以上;9、混凝土地坪在50毫米深度内,含水率小于8%; 二、防静电地坪涂料的材料及基本特性对防静电地坪而言,首先要考虑到涂层的防静电指标;其次,还有抗压强度、抗拉强度和耐磨性,以及通常的耐化学品性能。因此,在*设计时基本上选用环氧树脂作为基料,添加导电物质、填料、溶剂及助剂,制成防静电地坪涂料。 在防静电地坪涂料中,按涂料品种可分为自流坪涂料和溶剂型涂料两种:1、防静电自流坪涂料:具有表面平整、硬度高、耐磨性好的优点。最适用于空气水平流层在1000级以上的场所; 2、防静电溶剂型涂料:价格较自流坪低,控制电阻值方便,耐磨性及硬度较自流坪差。 适用于空气水平流层在1000级以下的场所。 按所用剪板机导电材料可分为导电纤维类、导电云母粉类、导电金属粉末和导电助剂四种: 1、导电纤维类:优点:具有很高的强度,吸油量极低,很好的导电性能,添加量小,成本较低。缺点:电阻值的控制较差,容易造成击穿,造成危害,分散性差,涂层电阻值的分布不均匀。 2、导电云母粉类:优点:优良的导电性能,比重较低,吸油量较低,电阻值的控制较方便,能非常均匀地分散在涂层中,涂层电阻值均匀。缺点:添加量大,成本较纤维类高。 3、导电金属粉末:优点:极好的导电性能,价格低。缺点:自身颜色较深,无法做成浅色,比重太大,容易沉淀,分散性差,施工难度较大,且易被氧化。 4、炭黑、石墨:优点:极好的导电性能,价格低。缺点:自身颜色较深,无法做成浅色,吸油量太大,无法制成高固体含量的涂料。 5、导电助剂:优点:价格低廉,分散均匀。缺点:易迁移流失、防静电功能的时效很短,一般在六个月左右,仅用于临时性防静电场所。从目前的发展趋势看,采用导电云母粉类的防静电自流坪涂料的导电性能和物理性能最好,采用导电云母粉的防静电溶剂型涂料次之。三、防静电地坪涂料的*设计: 1、选用最适合的分散剂:以便在最短的时间及剪切力下,将导电云母粉分散好,以避免导电云母粉的断裂而影响导电性; 2、选用最合适的防沉剂:使导电云母粉均匀地分散在体系中,以提高涂料的储存稳定性以及涂层电阻值的均匀性。 3、选用合适的填料:在*设计中,选用适合的填料是非常重要的;一方面它可以使导 电云母粉更均匀地分散在涂层中,使电阻值更均匀;另一方面,它可以降低导电云母粉地添加量。 4、控制合适的粘度:涂料地粘度不仅决定着涂料地储存稳定性,对最终涂层的电阻值 也起着相当重要的作用。 5、控制适当的初凝时间:初凝时间的长短将直接影响到最终涂层的电阻值、涂层的均 匀性
-
防静电水磨石的施工工艺? 2025-04-15 00:00
A:防静电水磨石地面施工,不宜与其它工序交叉施工,应在以下分项或部位完成后进行:屋面防水、墙面顶棚门框;与地面有关的水电管线及其洞口封堵。
-
防静电地坪施工工艺是怎样的 2025-04-12 00:00
A:对防静电地坪而言,首先要考虑到涂层的防静电指标;其次,还有抗压强度、抗拉强度和耐磨性,以及通常的耐化学品性能。因此,在*设计时基本上选用环氧树脂作为基料,添加导电物质、填料、溶剂及助剂,制成防静电地坪涂料。
-
抗静电地板和防静电地板哪种好? 2025-04-11 00:00
A:防静电地板铺设后,一定要进行防静电接地处理并接保护电阻盒,不然起不到防静电作用 这两个不是一样的嘛?
-
防静电地板抗静电地板江苏哪里有卖? 2025-04-13 00:00
A:江苏美亚新型饰材有限公司很不错,采用了创新的厚板氟碳预辊涂技术,专业生产铝合金幕墙铝单板。为了满足客户的需求,美亚还是高架地板的生产商和供应商。美亚品牌以及产品质量的稳定可靠性在行业内已建立了较高的信誉。为适应环境需求,美亚相关产品通过了严格的化学物质释放标准检测,取得了绿色产品合格*。