漏电保护器接反会有什么影响

天黑457

浏览41次 2025-01-12 22:56

漏电保护器接反会有什么影响?
全部回答(2)
  • 要想成功必先大
    如果电源侧接反,当关掉开关后,火线仍然带电,   因为只断开火线,不断开零线。   如果漏电保护器输入输出接反,会导致*式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。
  • dnjgtyh
    对于1p+N漏电断路器 N极没有过载保护特性即没流脱扣功能。 如果电源侧接反,当关掉开关后,火线仍然带电, 因为1P+N只断开火线,不断开零线。 如果漏电保护器输入输出接反,会导致*式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。

相关问题

    • 漏电保护器怎么接

    • A:漏电开关, 有接线标识 L是火线 N是零线 上口是进线 下口是接负荷的。漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
    • 漏电保护器地线怎么接

    • A:漏电保护器接线方法以及注意事项: 1、根据不同的电气设备的供电方式选用不同的漏电保护器: (1)单相220V电源供电的电气设备,应选用二极二线或单极二线式漏电保护器。 (2)三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。 (3)三相四线式380V电源供电的电气设备或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线或四极四线式漏电保护器。 2、专家向中国电器交易网介绍根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定漏电动作电流: (1)选择漏电保护器的额定漏电动作电流值时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常漏电流值。 (2)选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应小于电气线路和设备的正常漏电电流的最大值的2倍。 (3)漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电电流、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的要求。 3.很多接触电器的人都会自己在家安装一些电器产品,那么中国电器交易网就要提醒这些人怎样漏电保护器接线方式是错误的: (1)用于支线保护时,各支线应有各自的专用零线,且两相邻支线路的零线不得相连。如果将两分支线路相连,零线中的电流互流,破坏零序电流互感器内的工作电流平衡,使漏电保护器发生误动作。如果想就近利用动力分支线的零线作为照明分支线的零线,则会造成动力分支线的漏电保护器动作。 (2)一个用电设备只能接在一条保护支路内,不得跨接在两条分支回路内,不得接在零序互感器的前面,也不得采取一线一地制供电,否则,会导致漏电保护器误动作。 (3)装有漏电保护器和未装漏电保护器的用电设备,不得共用一个接地装置。例如,当电机M1的绝缘损坏而外壳带电时,电机M2的外壳也带电,由于电流没有经过漏电保护器,所以未起到漏电保护的作用。 (4)单相负荷应尽可能均衡分配。如果分配不均(如一相的线路偏长,设备集中),则负荷较重的一相,其漏电电流偏大,因而干线的三相不平衡漏电电流增大,达到一定值时就会使干线首端的漏电保护器动作。 (5)被保护的线路(包括工作零线)应全部穿过零序电流互感器和漏电保护器的贯穿孔,不得用三极漏电保护器代替四极三相四极、漏电保护器。如果是三相五线制,则保护地线不得穿过漏电保护器的互感器,而必须跨接到第一极漏电保护器前端(进线端)的零干线上或重复接地极上。 希望对你有所帮助
    • 求解答如何接漏电保护器

    • A: 漏电保护器接线方法:   1、根据不同的电气设备的供电方式选用不同的漏电保护器   单相220V电源供电的电气设备,应选用二极二线或单极二线式漏电保护器。   三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。   三相四线式380V电源供电的电气设备或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线或四极四线式漏电保护器。   2、根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定漏电动作电流   选择漏电保护器的额定漏电动作电流值时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常漏电流值。   选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应小于电气线路和设备的正常漏电电流的最大值的2倍。   漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电电流、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的要求。   漏电保护器接线错误方式:   1、用于支线保护时,各支线应有各自的专用零线,且两相邻支线路的零线不得相连。如果将两分支线路相连,零线中的电流互流,破坏零序电流互感器内的工作电流平衡,使漏电保护器发生误动作。如果想就近利用动力分支线的零线作为照明分支线的零线,则会造成动力分支线的漏电保护器动作。   2、一个用电设备只能接在一条保护支路内,不得跨接在两条分支回路内,不得接在零序互感器的前面,也不得采取一线一地制供电,否则,会导致漏电保护器误动作。   3、装有漏电保护器和未装漏电保护器的用电设备,不得共用一个接地装置。例如,当电机M1的绝缘损坏而外壳带电时,电机M2的外壳也带电,由于电流没有经过漏电保护器,所以未起到漏电保护的作用。   4、单相负荷应尽可能均衡分配。如果分配不均(如一相的线路偏长,设备集中),则负荷较重的一相,其漏电电流偏大,因而干线的三相不平衡漏电电流增大,达到一定值时就会使干线首端的漏电保护器动作。   5、被保护的线路(包括工作零线)应全部穿过零序电流互感器和漏电保护器的贯穿孔,不得用三极漏电保护器代替四极三相四极、漏电保护器。如果是三相五线制,则保护地线不得穿过漏电保护器的互感器,而必须跨接到第一极漏电保护器前端(进线端)的零干线上或重复接地极上。
    • 了解下漏电保护器如何接

    • A:你好: 漏电保护器接线方法:         1、根据不同的电气设备的供电方式选用不同的漏电保护器         单相220V电源供电的电气设备,应选用二极二线或单极二线式漏电保护器。         三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。         三相四线式380V电源供电的电气设备或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线或四极四线式漏电保护器。         2、根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定漏电动作电流         选择漏电保护器的额定漏电动作电流值时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常漏电流值。        选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应小于电气线路和设备的正常漏电电流的最大值的2倍。         漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电电流、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的要求。 希望能帮到你
    • 短接漏电保护器要怎么安装?

    • A:中间的是一个双极开关,可以作为总断路器使用(倒下位置,把它放在最左边),电源进线火线接在左边上口,零线(N)接在右边上口,右边下口出来的N线接至箱上面的N排,电源进来的PE线接至箱上面的PE排。把漏电开关放中间位置,上口的L端接至总开关的左下口,上口的N端接至总开关的右下口。漏电开关的下端N端子送至房间插座的左孔(面向插座是正面板),下端的L端子(在N端子的旁边)送至插座的右孔,从上面PE排上送至插座的上孔(保护地线)。单极开关作为照明控制开关,其上口接至总开关的左下口(火线),下口送至灯的墙壁开关,灯的零线从上面N排取得。
    • 三线漏电保护器怎么接

    • A:三相漏电保护器应用于三相三线配电系统,负载无中性线;四相漏电保护器应用于三相四线配电系统,负载有中性线。漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。漏电保护器是基于零序电流保护原理工作的。其核心部件是零序电流互感器。它的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的电流的矢量代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生包括人员触电在内的接地故障时,各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切断或切换供电网络,达到接地故障保护的目的。三相漏电保护器维持各相电流的矢量和等于零的条件是三相矢量电流相等,当任意一相发生接地故障时,脱扣装置动作。对于三相四线(星形连接)的负载,由于中性线存在电流的条件是三相矢量电流不等(脱口条件),所以不用或不检测中性线不影响三相漏电保护器的保护效果。三相四线漏电保护器,相线和中性线同时进入零序电流互感器。当任意一相及中性线发生接地故障时,脱扣装置动作。当三相电流的矢量和不等于零时,由于通过中性线的电流矢量也不等于零,作用相线和中线作用于零序电流互感器的电流矢量也等于零,脱扣装置不动作。即三相四线漏电保护器并不要求三相电流的矢量为零。所以,三相四线漏电保护器,适用于有中性线的三相四线配电。
    • 漏电保护器输出不接也跳闸

    • A:4P漏保接零线跳闸不接零线不跳闸:因为电流都是从电源经过火线再到零线再回到电源,对开关来说一正一负正好抵消,感应不出电流,所以不跳闸。但是接上零线,而零线接地, 电流就从火线传到大地去了,经过开关的电流只有火线的没有零线的,开关就能判断出有漏电,就会跳闸。不过有一种情况就是3相电流每相的电流正好相等,因为3相电流有120度的相位差,如果他们相等的话流过开关的总电流正好也是0,开关不动作。当被保护线路的相线直接或通过非预期负载对大地接通,而产生近似正弦波形并且其有效值是缓慢变化的剩余电流,当该电流大于一定数值时,保护器切断该线路,起到保持作用。
    • 电焊机怎么接漏电保护器

    • A:电焊机的220V可以选用两极的漏电保护器, 但是单相380(俗称:三相缺一为单相380)不适应使用漏电保护装置,因为没有相应的漏电保护开关. 拿三极的和三相四极的选其中两相接入的话,漏电保护器会跳的
    • 漏电保护器 漏电

    • A:漏电保护器有过载、漏电、短路的功能,其中漏电就包括漏电压、漏电流,因此是有电压漏电保护功能的。漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
    • 弱弱的问下怎样接漏电保护器

    • A:电源接漏电   保护器的电源侧(上端), 漏电保护器负荷侧接负载。 如果支路有开关,全部并联在 漏电保护器的负载侧(下端)。 其支路开关,分别接负载(用电器)。 注意输入输出不能接反,接反烧漏电保护器脱扣线圈。 希望我的回答对您有所帮助!
    • 漏电保护器

    • A:漏电保护器——简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
    • 三相四线漏电保护器怎么接

    • A:有三相四线制线路的漏电保护开关,三相分别接A.B.C三相火,第四相接N线。原理是,任何一相漏电,会导致电流不平衡,从而开关跳脱!(如果是5线,那根地线接在地线铜牌上,或接在专用地线接点处)
    • 漏电保护器跳闸

    • A:漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类,这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。
    • 漏电保护器 品牌

    • A:漏电保护器家庭供电作总电源保护关或支线保护关用住宅线路或家用电器发短路或载能自跳闸切断电源效保护些设备免受损坏或防止事故扩; 家庭般用二极(即2P)断路器作总电源保护用单极(1P)作支保护;断路器额定电流选择偏则断路器易频繁跳闸引起必要停电选择则达预期保护效家装断路器确选择额定容量电流重要牌像十品牌网买购介绍十品牌都错比施耐德SchneiderABB泰CHINT德力西西门梅兰兰MGE都选择牌参考