请问防雷接地的目的是什么为什么要弄这个防雷接地呢

暖水瓶的温暖

浏览37次 2025-01-09 16:25

请问防雷接地的目的是什么?为什么要弄这个防雷接地呢?
满意回答

一、二、三类防雷建筑接地装置≤10Ω一、二、类工业建筑防雷接地装置≤10Ω三类工业建筑防雷接地装置≤30Ω露天可燃气体储气柜防雷接地装置≤30Ω露天油罐防雷接地装置≤10Ω*架空管道防雷接地装置≤20Ω水塔、烟囱防雷接地装置≤30Ω微波站、电视台的天线防雷接地装置≤5Ω微波站、电视台的机房防雷接地装置≤1Ω卫星地面站防雷接地装置≤1Ω广播发射台天线塔的防雷接地装置≤0.5Ω广播发射台发射机房的防雷接地装置≤10Ω雷达实验调试场防雷接地≤1Ω雷达天线于主机工作接地共用接地体≤1Ω

犀牛角mm

采纳率 2%

其他回答(0)

相关问题

    • 为什么要做防雷接地

    • A:1)   雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地线及避雷器等。    2)   接地线(引下线):雷电接受装置与接地装置连接用的金属导体。    3)   接地装置:接地线和接地体的总和。    107、接地装置的埋设有哪些要求?    答:接地装置的埋入深度及布置方式按设计要求施工。一般埋入地中的接地体顶端应距离地面0.5~0.8m。    1)   埋设时,角钢的下端要削尖,钢管的下端要*成尖或圆管打扁垂直打入地下,扁钢埋入地下要立放。    2)   埋设前先挖一宽0.6m,深1m的地沟,再将接地体打入地下,上端露出沟底0.1~0.2m,以便焊接接地线。    3)   埋设前,要检查所有连接部分,必须用电焊或气焊焊接牢固,其接触面一般不得小于是10cm2,不得用锡焊。    4)   埋入后,接地体周围回填新土夯实,不得填入砖石焦渣等。为测量接地电阻方便,应在适当位置装接接线卡子,以备测量接地电阻之用。    5)   如利用地下水管或建筑物的金属构件自然接地体时,应保证在任何情况下都有良好的接触。
    • 防雷接地接地极方法是什么?

    • A:防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。 1、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。 2、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室*引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有*分开的方式,TN-S系统。零地不能再合为一。 3、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧,不能与防雷接地连接。 4、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可*),电阻小于30欧。    希望能帮到你
    • 请问下如何防雷接地

    • A:防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。    其次,很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工接地,效果要比利用建筑物本身基础做接地体差很多。       所以直接用建筑物基础钢筋做接地体吧!       注意:1.将基础钢筋进行良好的电气贯通,至少保证外围一圈是贯通的,跨接的材料推荐使用12MM的圆钢,焊接长度150MM左右。                     2.引下线平均间距要小于25米,如果房子不大,四角分别有一根引下线就好。                     3.每一处引下线推荐使用2根16MM的钢筋或者4根14MM的钢筋。一定保证引下线将接地体和屋面避雷装置连结到
    • 防雷接地电气接地方法是什么?

    • A:防雷接地与电气接地可以连接在一起。但是不能把防雷引下线和保护接引下线在地面上连成一体后与接地极相连,因为雷击时雷电流通过防雷引下线入地的同时,也会由PE线分流到设备上,人员触及会遭到雷击。PE线保护接地的引下线应该单独和接地极相连,PE线的引下线和防雷引下线相距越远越好,要求10m以上,雷电流沿防雷引下线入地后,让雷电流流散入地,就不会从PE线的引下线中扩散到设备外壳上。
    • 为什么要进行建筑工程防雷接地?

    • A:为所雷电流迅速导入大地以防雷止雷害为目的的接地叫做防雷接地。防接地装置包括以下部分:      1)   雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地线及避雷器等。      2)   接地线(引下线):雷电接受装置与接地装置连接用的金属导体。      3)   接地装置:接地线和接地体的总和。      107、接地装置的埋设有哪些要求?      答:接地装置的埋入深度及布置方式按设计要求施工。    • 请问防雷接地排怎么安装?

    • A:对无防雷设施的建筑物                        对于使用无防雷设施的商品房作基站机房时,应新建一套确保原建筑物和基站共同安全的防雷设施,并且天线高度建议不超过5米。                        通常应按专设雷电流引下线的方式设置防雷设施。即在原建筑物的屋顶四周设避雷带,并设专用雷电流引下线,其根数不应少于两根,间距不应大于18m,避雷带与专用雷电流引下线焊接连通。同时在不同方向上设置两个地网,若商品房地基有地梁时,则地网应与地梁内的钢筋焊接连通;若商品房地基无地梁或地网无法与商品房地梁内的钢筋相连,同时新设的两地网连接的距离在30m以内时,应将两地网在地下焊接连通;而当两地网连接的距离超过30m时,两地网无须连接。专用雷电流引下线应以最短的途径与地网相连,且离地面高度2m以下部分应采用绝缘套管防护。                        设于商品房屋顶的避雷针专用引下线和天线支撑体应在不同方向与避雷带多处焊接连通。同时,避雷针专用引下线和天线支撑体(如使用拉线塔还应包括拉线在内)不能与除避雷带外的其他金属构件(包括建筑物内的钢筋)作电气连接。馈线接地排的接地可从避雷带就近引接,基站机房的接地引入线应就近从专用雷电流引下线接近地面处引接。 对设有专用雷电流引下线的建筑物                        对商品房本身有完善的防雷设施并设置专用雷电流引下线的,其避雷针专设引下线、天线支撑体与避雷带的连接、馈线接地排和机房内接地汇集线的接地引接方式同于本条以上部分。 对设有笼式避雷网的建筑物                        对采用笼式避雷网的商品房,应将避雷针专设引下线和天线支撑体在避雷带或楼顶的避雷网预留接地端不同方向多次连接,同时应避免将避雷针专设引下线和天线支撑体(如使用拉线塔还应包括拉线在内)与建筑物非外围柱子中的钢筋有电气连接。
    • 请问防雷接地阻值是多少?

    • A:安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;c.       直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;d.       防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;e.       对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。        其次,很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工接地,效果要比利用建筑物本身基础做接地体差很多。
    • 请问防雷接地材质有哪些?

    • A:你好,主要涉及到的材料有:热镀锌圆钢、热镀锌扁钢、热镀锌角钢或者钢管,以及其他接地材料比如:离子接地单元、铜镀钢接地棒、物理降阻剂等。
    • 烟囱防雷接地规范是什么?

    • A:烟囱有金属烟囱、砖烟囱和钢筋混凝土烟囱等   ,冲击接地电阻都应小于   30Ω。金属烟囱只需与基础钢筋构成电气回路或与接地极直接相连   ,不需设置接闪器和引下线   ;另外两种烟囱需设置接闪器和引下线。烟囱顶上针的最小直径   :圆钢为   2   0mm   ,钢管为   4   0mm。避雷环优先采用圆钢
    • 仪表防雷接地规范是什么?

    • A:一、在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内,交流额定电压为380V及以下或直流额定电压为440V及以下的电气设备的外壳;但当有可能同时触及上述电气设备外壳和已接地的其他物体时,则仍应接地。                     二、在干燥场所,交流额定电压为127V及以下或直流额定电压为110V及以下的电气设备的外壳(该款系沿用《电气安装施工及验收规范》GBJ232-82中条文)。                           三、安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电气测量仪表、继电器和其他低压电器等的外壳,以及当发生绝缘损坏时,在支持物上不会引起危险电压的绝缘子的金属底座等。                        四、安装在已接地金属构架上的设备,如穿墙套管等。                       五、额定电压为220V及以下的蓄电化室内的金属支架。         六、由发电厂、变电所和工业、企业区域内引出的铁路轨道。         七、与已接地的机床、机座之间有可靠电气接触的电动机和电器的外壳。
    • 线路防雷接地的方法是什么?

    • A: 1、PLC柜和槽钢不需要绝缘,如果PLC系统与通用的设备接地完全隔离后就存在*点位的问题。当控制系统在PLC以外的区域有24V对地短路的情况时,你的PLC柜就和周围设备及大地都有点位差,会出现意想不到的问题。   2、PLC柜还是应该有自己的*接地系统的,如果与其他电气柜用同一个接地容易受到干扰,尤其有模拟量的情况。PLC系统一般要求接地电阻要在1欧姆一下,要求比较高,我们都是用埋铜板的方式做接地极的,而其他电气柜用的接地在4欧姆一下,只要打多根角钢就可以做接地极了。 防雷接地:   防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。   一、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。   二、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。   四、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可*),电阻小于30欧。 希望可以帮到您。谢谢
    • 机房防雷接地的做法?

    • A:1、机房采取全屏蔽方式建设 2、防静电地板下面的金属骨架进行可靠的等电位连接后与防雷接地系统可靠连接。 3、电源部分的铠装电缆在入口处进行外科接地。 4、所有电源、信号线路都套金属管埋地接入机房,金属管进行可靠接地。 5、电源、信号部分分别安装3级以上的SPD 6、最后,根据经验提一个个人小小建议:电源线路最好安装一个“隔离变压器”,效果可能好过SPD。
    • 防雷接地体制作该怎么弄

    • A:【接地体】又称接地极,是与土壤直接接触的金属导体或导体*。分为人工接地体与自然接体。   接地体做为与大地土壤密切接触并提供与大地之间电气连接的导体,安全散流雷能量使其泄入大地。 【接地体制作】接地设计中,利用与地有可靠连接的各种金属结构、管道和设备作为接地体,称为自然接地体。如果自然接地体的电阻能满足要求并不对自然接地体产生安全隐患,在没有强制规范时就可以用来做接地体。 而人为埋入地下用作接地装置的导体,称为人工接地体。一般将符合接地要求截面的金属物体埋入适合深度的地下,电阻符合规定要求,则做为接地体。人工接地体包括铜包钢接地棒、铜包钢接地极、铜包扁钢、电解离子接地极、柔性接地体、接地模块、“高导模块”等。具体参考接地规范,防雷接地、设备接地、静电接地等需要区分开。
    • 设备防雷接地要怎么做?

    • A:接地线接地,具体做法,一般设备里面有接地排,从上面引一根线,一般6²,跟地面连接,地面一般可以采用3x4的扁铁,或者角铁也可以
    • 请问如何安装防雷接地装置?

    • A:避雷装置安装详解:   避雷装置一般地由接闪器、引下线和接地体三部分组成。避雷针只是接闪器的一种形式,是吸引闪电电流的金属导体,然后通过引下线把闪电电流引到接地体上。接地体是埋设在地下的导体,它可把闪电电流泄放到大地中去。 安装避雷装置,要遵守下列主要原则。避雷针必须高于一切被它保护的建筑物。装置的各部分连接要牢靠,应采用电焊或气焊,不许采用绑接和锡焊,接地极埋设深度应为0.5--0.7m。如果避雷装置接地下不好或安装不合规格,那么被它吸引的闪电电流就可能流窜到建筑物的其它部分,从而造成破坏。 现代建筑就采用一种新的既经济又安全的防雷设施,称之为“暗装笼式避雷网“。把建筑物中的金属结构沿钢筋连成一整体,构成一个大型金属网笼。这种笼式避雷网既起屏蔽作用,又充当引下线,是一种更加经济、美观的安全的防雷方式。(仔细观察就会看到很多新楼的屋顶上不再有高耸的金属杆和引下线了,那就是因为它们已用上笼式避雷网了。屋顶的各种金属物都用导体连到笼式避雷网上。在屋顶四周还应布设一条金属带,称避雷带,把它与避雷网接上。) 注意:避雷装置不但要正确设计、正确安装,还要经常保养

免费获取靠谱装修设计

  • 今日仅剩
  • 9

    9

    9

  • 个免费名额
  • 北京
  • 上海
  • 天津