装修问答
总裁投诉电话随时拨打 累计服务业主1000万 高新技术企业 装修公司,自营家装

短信快捷登录

请输入密码

自动登陆
忘记密码
立即登录

您还可以使用合作账号登录网站:

还没有一起网帐号?10秒钟,快速注册

用户登录
登录-二维码

微信扫码 快速登录

?使用帮助

返回登录

验证即登录,未注册将自动创建一起网帐号
获取动态密码
立即登录

微信账号登陆

二维码

微信扫一扫绑定/登录

开始计算
该装修风格预算为:216856
人工费:222851
材料费:45215
设计费:122
质检费:1231
您家的装修预算约7.89万元
人工费:222851
材料费:45215
设计费:04999元
质检费:02690元
报价有疑问?稍后装修管家将致电为您解答
该报价为毛坯半包价,实际装修报价以量房实测为准
完善以下信息让我们更了解您的需求优先为您服务
1. 您家的房屋现状是 :
2. 您家准备什么时候开始装修 :
3. 您家小区名称
提交
公司介绍
全国一站式装修服务平台,70%以上的客户来自口碑介绍,中国建筑装饰协会住宅委员会指定最具信赖的装修平台。目前已经在16个城市开设分公司和体验店。2017年2月挂牌新三板。
2009年
成立时间
中国北京
成立地点
家装服务
主营业务
120W人
正在访问
800W人
累计服务

线路防雷接地的方法是什么

保驾护航

浏览21次 2025-01-09 20:35

线路防雷接地的方法是什么?
全部回答(2)
  • 时光老人
     1、PLC和槽钢不需要绝缘,如果PLC系统与通用的设备接地完全隔离后就存在*点位的问题。当控制系统在PLC以外的区域有24V对地短路的情况时,你的PLC柜就和周围设备及大地都有点位差,会出现意想不到的问题。   2、PLC柜还是应该有自己的*接地系统的,如果与其他电气柜用同一个接地容易受到干扰,尤其有模拟量的情况。PLC系统一般要求接地电阻要在1欧姆一下,要求比较高,我们都是用埋铜板的方式做接地极的,而其他电气柜用的接地在4欧姆一下,只要打多根角钢就可以做接地极了。 防雷接地:   防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。   一、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。   二、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室*引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有*分开的方式,TN-S系统。零地不能再合为一。   三、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧,不能与防雷接地连接。   四、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可*),电阻小于30欧。 希望可以帮到您。谢谢
  • 大富翁来了
    人工接地体安装   : 接地体*:根据设计要求的数量、材料、规格进行*,材料一般采用钢管和角钢切割,长度不应小于2.5m。如采用钢管打入地下应根据土质*成一定的形状,遇松软土壤时,可切成斜面形,为了避兔打入时受力不均使管子歪斜,也可以*成扁尖形;遇±质很硬时,可将尖端*成圆锥形。如选用角钢时,应采用不小于40mm×40mm×4mm的角钢,切割长度不应小于2.5m,角钢的一端应*成尖头形状;      沟槽开挖:根据设计图要求,对接地体(网)的线路进行测量弹线,在此线路上挖掘深为0.8~1m,宽为0.5m的沟槽,沟顶部稍宽,底部渐窄,沟底如有石子应清除;

相关问题

    • 防雷器接地的方法是怎样的?

    • A:首先,防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。 其次,很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工接地,效果要比利用建筑物本身基础做接地体差很多。 所以直接用建筑物基础钢筋做接地体吧! 注意:1.将基础钢筋进行良好的电气贯通,至少保证外围一圈是贯通的,跨接的材料推荐使用12MM的圆钢,焊接长度150MM左右。                  2.引下线平均间距要小于25米,如果房子不大,四角分别有一根引下线就好。                  3.每一处引下线推荐使用2根16MM的钢筋或者4根14MM的钢筋。一定保证引下线将接地体和屋面避雷装置连结到一体。 希望可以帮到你
    • 防雷接地接地极方法是什么?

    • A:防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。 1、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。 2、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。 4、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可*),电阻小于30欧。    希望能帮到你
    • 防雷接地规范是怎样的?

    • A:当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡,利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板,该连接板可供测量、接人工接地和作等电位连接用。当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上于距地面不低于0.3m处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板处宜有明显标志。
    • 防雷接地电气接地方法是什么?

    • A:防雷接地与电气接地可以连接在一起。但是不能把防雷引下线和保护接引下线在地面上连成一体后与接地极相连,因为雷击时雷电流通过防雷引下线入地的同时,也会由PE线分流到设备上,人员触及会遭到雷击。PE线保护接地的引下线应该单独和接地极相连,PE线的引下线和防雷引下线相距越远越好,要求10m以上,雷电流沿防雷引下线入地后,让雷电流流散入地,就不会从PE线的引下线中扩散到设备外壳上。
    • 门窗防雷接地做法是怎样的?

    • A:门窗防雷接地做法 1、接地装置由垂直接地体和水平接地体组成,垂直接地体采用50*50的角钢、水平接地体采用40×4的扁钢; 2、接地装置由垂直接地体和水平接地体组成,垂直接地体采用50*50的角钢、水平接地体采用40×4的扁钢; 3、垂直接地体间距为5.0m,垂直接地体长度为2.5m,接地体埋设深度应大于0.5m;
    • 防雷接地测量方法是什么?

    • A:任何的接地测量*一样的。 1、*建筑,金属结构-------建筑物防雷;, 2、地阻; 3、地极----风电钢架与混凝土基础钢筋的连接,如果是直接焊接,则用单线测量仪,如果可以脱离地极的,建议还使用双、三线地租仪。地阻10欧姆 希望我的回答能帮到您
    • 哪朋友懂防雷接地制作方法?

    • A:防雷接地制作方法: 首先,防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。    • 防雷接地装置安装方法是什么

    • A:避雷与接地装置安装            主要讲课内容:避雷的有关概念,避雷的设施,如何进行防雷。接地的概念,接地的相关知识,接地装置安装。      一、避雷有关概念   1、雷电过电压      (1)内部过电压(*作过电压)      *作过电压是指开关*作、故障等原因使电力系统工作状态突变,在过渡过程中出现电磁能在系统内部发生振荡,而引起过电压,内部过电压分别为*作过电压和谐振过电压等形成,*作过电压是系 统中开关*作负荷骤变故障等原因,出现断续性电弧而引起的过电压;谐振过电压是由系统中电路参数(R、L、C)在不利组合时发生谐振而引起的过电压,包括电力变压器铁磁饱合而引起的铁磁谐振过电压,内部过电压一般不会超过系统正常运行时额定电压的3-3.5倍。      (2)雷电过电压(外部大气过电压)      是由于电力系统内的设备或构筑物遭受直接雷击或感应雷引起的过电压,引起这种过电压的能量来源于外界,又称外部过电压。雷电过电压产生的冲击波,其电压幅值可达1亿伏,其电流幅值可达几十万安培,因此对电力系统危害极大,必须采取有效措施加以防护。      A、直击雷过电压:(直击雷)雷直接击中电气设备、线路、建筑物。强大的雷电流通过物体泄入大地,在物体上产上很高的电位降,称为雷击过电压,雷电流通过被击物体时,将产生有破坏作用的热效应,机械效应,相伴还有电磁效应和对物体的闪络放电。      B、感应过电压:(感应雷)当雷云在架空线路(或其他物体)上方时,在地面物体上感应出与雷击等量的相及电荷,当雷击放电时, 先导通道中电荷迅速中和,架空线路上的感应电荷失去*,变成自由电荷,流向线路两端,产生很高的过电压,(高压线路几十万伏,低压几万伏)。      C、雷电波侵入(高电位引入)由于直击雷或感应雷而产生的高电位雷电波,沿架空线路或金属管道侵入变配电所或用户,而造成危害,供电系统由于雷电波的侵入而造成的雷害事故,在整个雷害过程中占50%以上,因此更应注意此种过电压。      2 、雷的有关名词概念   (1)幅值与陡度      雷电流幅值是(Im )与雷击中的电荷量及雷击放电通道的阻抗有关的量,雷电流一般在1-4us内增长到幅值。在幅值前一段波形称为波头,而从幅值起到雷电流衰减到   Im   /2的一段波形称波尾。      雷电波陡度是波头增长的速率α=di/dt,陡度α可达50KA/us以上,雷电流陡度越大,产生的电压越高,对绝缘破坏越严重。      (2)年平均雷*日数:      凡有雷活动的日子,包括看到雷闪听到雷声都称为雷*日,由当地气象台统计的多年雷*是年平均值,称年平均雷*日数,      少雷区:每年平均雷*日数不超过15天。   多雷区:年平均雷*日数超过40天。      年平均雷*日数越多,说明该地区雷电活动越频繁,因此防雷要求越高,防雷措施越要加强。      3、防雷设备      (1)接闪器:专门用来接受直接雷击(雷闪)的金属物体。接闪的金属杆称为避雷针,接闪的金属线称为避雷线(架空地线),接 闪的金属带,金属网称为避雷带、避雷网。所有的接闪器都必须经过接地引下线与接地装置相连。      A、避雷针      镀锌圆钢(针长1-2M,直径不小于16mm)   镀锌焊接钢管(针长1-2M;直径不小于是25mm)      安装在电杆(支柱)或构架建筑物上,下端经引下线与接地装置焊接。      避雷针的功能:引雷作用,它对雷电场产生附加电场(这附加电场是由于雷云对避雷针产生静电感应引起的),使雷电场畸变,从而 提供雷击放电通路,吸引到避雷针本身, 然后经与避雷针相连的引下 线和接地装置将雷电流汇放到大地中,使被保护物体免受直接雷击,所以避雷针实指是引雷针,它把雷电波引入大地,从而保护了线路、设备及建筑物。      B、避雷线      避雷线一般用截面不小于25   mm2的镀锌钢绞线,架设在架空线路上边,以保护架空线或其它物体(建筑物),免遭直接雷击,由于既要架空,又要接地,因此称架空地线,避雷线的功能与避雷针相同。      C、避雷带和避雷网      避雷带和避雷网用来保护较高的建筑物免受雷击。避雷带一般沿屋面周围装设,高出屋面100-150   mm,支持点间1-1.5米,装在烟囱、水塔顶部的避雷带又称避雷环。避雷网除沿屋面周围装设外,还纵横连成网,带网必须经引下线与接地装置可靠连接,用网格导体以一定的网络宽度和一定的引下线间盖住要防雷的空间,这种方法通常被称为法拉第保护形式
    • 防雷接地电阻测试方法有哪些?

    • A:意义上就不一样,防雷接地是供雷电泄流用地,一般要求不超过10Ω;而电气接地就是电气设备某部分接地,有可能是工作地,或者是保护地,注意是某部分,并且也不是一定直接与大地相连(可能高绝缘高电阻)。测试部位还是要看电气连接图,比如一个房子里有一抽水电机,电机工作地是电气接地,房子钢筋笼及用电防雷设备接地就是防雷接地。
    • 有谁知道防雷接地施工方法是怎样的?

    • A:防雷接地施工方法 1.按照设计图尺寸位置要求,将底板内两条结构主筋焊接连通,并与所经桩台及柱内的有关钢筋焊接(不同标高处利用两根竖向结构上下贯通),并将两根主筋用油漆做好标记,便于引出和检查。 2所有焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬*、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的*皮敲净后,刷沥青作防腐处理,采用搭接焊时,其焊接长度要求:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,且至少3个棱边焊接。
    • 机房防雷接地的做法?

    • A:1、机房采取全屏蔽方式建设 2、防静电地板下面的金属骨架进行可靠的等电位连接后与防雷接地系统可靠连接。 3、电源部分的铠装电缆在入口处进行外科接地。 4、所有电源、信号线路都套金属管埋地接入机房,金属管进行可靠接地。 5、电源、信号部分分别安装3级以上的SPD 6、最后,根据经验提一个个人小小建议:电源线路最好安装一个“隔离变压器”,效果可能好过SPD。
    • 请问防雷接地检测周期是多长?

    • A:对接地装置进行定期检查的周期: (1)变、配电站接地装置,每年检查一次,并于干燥季节每年测量一次接地电阻; (2)对车间电气设备的接地装置,每两年检查一次,并于干燥季节每年测量一次接地电阻; (3)防雷接地装置,每年雨季前检查一次; (4)避雷针的接地装置,每5年测量一次接地电阻; (5)手持电动工具的接零线或接地线,每次使用前进行检查; (6)有腐蚀性的土壤内的接地装置,每5年局部挖开检查一次。 应对接地装置进行维修的情况有: (1)焊接连接处开焊,螺丝连接处松动; (2)接地线有机械损伤、断股或有严重锈蚀、腐蚀,锈蚀或腐蚀30%以上者应予更换; (3)接地体露出地面; (4)接地电阻超过规定值。
    • 谁晓得防雷接地摇表使用方法?

    • A:通常采用ZC型接地电阻测量仪(或称接地电阻摇表)进行测量。ZC-8型测量仪其外形与普通绝缘摇表差不多,也就按习惯称为接地电阻摇表。ZC型摇表的外形结构随型号的不同稍有变化,但使用方法基本相同。ZC-8型接地电阻测量仪还随表附带接地探测棒两支、导线三根。使用方法和测量步骤如下:    1、拆开接地干线与接地体的连接点,或拆开接地干线上所有接地支线的连接点; 2、将两根接地棒分别插入地面400mm深,一根离接地体40m远,另一根离接地体20m远   ; 3、把摇表置于接地体近旁平整的地方,然后进行接线   ; (1)用一根连接线连接表上接线桩E和接地装置的接地体E′; (2)用一根连接线连接表上接线桩C和离接地体40m远的的接地棒C′; (3)用一根连接线连接表上接线桩P和离接地体20m远的接地棒; 4、根据被测接地体的接地电阻要求,调节好粗调旋钮(上有三档可调范围)。 5、以约120转/分钟的速度均匀地摇动摇表。当表针偏转时,随即调节微调拨盘,直至表针居中为止。以微调拨盘调定后的读数,去乘以粗调*倍数,即是被测接地体的接地电阻。例如微调读数为0.6,粗调的电阻*倍数是10,则被测的接地电阻是6Ω。    6、为了保证所测接地电阻值的可靠,应改变方位重新进行复测。取几次测得值的平均值作为接地体的接地电阻。    希望我的回答可以帮到你。
    • 变压器防雷接地方法是什么?

    • A:方法 先开挖一条60厘米深的沟,成四方型或圆型,直径六米左右,你用接地角铁(距离四米一根,6——8根)打入土地啊,用遍铁焊接起来一圈,再用扁铁引出地面到变压器,用铜线接到变压器的N端,和避雷器接地端,和变压器的接地端。必须接地电阻10欧母以下,越小越好。 希望对您有帮助。
    • 高杆灯防雷接地方法有哪些?

    • A:您好,很高兴为您解答。体育场、机场之类场所的高杆灯是易遭雷击的灯杆。其防电击和防雷应通盘考虑。为防直接雷击灯J杆上端应装设接闪器(俗称避雷针),并利用金属灯杆作防雷引下线。为通盘考虑防雷和防电击,宜在杆基地面下埋设两圈或兰圈间距约600mm的铜带接地环,因灯具的PE线与金属灯杆连通,此几圈环形接地极既是防雷的接地极,也是照明电源回路中PE线重复接地的接地根,通过它也实现了灯杆与地面的等电位联结。这样在发生雷击或电击时它能十分有效地降低接触电压和跨步电压,对人身安全起到很好的保护作用。            由于高杆灯和大地间实现了等电位联结,高杆灯可采用TN系统供电而不一定采用TT系统供电,也即可用熔断器、断路器兼作接地故障防护而不必装用RCD,从而简化了保护电器的设置。

免费获取靠谱装修设计

  • 今日仅剩
  • 9

    9

    9

  • 个免费名额
  • 北京
  • 上海
  • 天津
  • 哈尔滨
  • 石家庄
  • 西安
  • 武汉
  • 成都
  • 大连
  • 济南
  • 其它

立即预约

我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。

抢免费设计名额

每天限50个

请放心填写您的隐私将被严格保密

7年服务700万用户,中国家装十大电商平台

重复报名!

亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗

我们还有更多精彩活动,不如去看看>

热门问题 最新问题