开始计算
该装修风格预算为:216856元
人工费:222851元
材料费:45215元
设计费:122元
质检费:1231元
您家的装修预算约7.89万元
人工费:222851元
材料费:45215元
设计费:0元4999元
质检费:0元2690元
报价有疑问?稍后装修管家将致电为您解答
该报价为毛坯半包价,实际装修报价以量房实测为准
公司介绍
全国一站式装修服务平台,70%以上的客户来自口碑介绍,中国建筑装饰协会住宅委员会指定最具信赖的装修平台。目前已经在16个城市开设分公司和体验店。2017年2月挂牌新三板。
- 2009年
- 成立时间
- 中国北京
- 成立地点
- 家装服务
- 主营业务
- 120W人
- 正在访问
- 800W人
- 累计服务
全部回答(2)
-
极品傻瓜您好,很高兴为您解答。体育场、机场之类场所的高杆灯是易遭雷击的灯杆。其防电击和防雷应通盘考虑。为防直接雷击灯J杆上端应装设接闪器(俗称避雷针),并利用金属灯杆作防雷引下线。为通盘考虑防雷和防电击,宜在杆基地面下埋设两圈或兰圈间距约600mm的铜带接地环,因灯具的PE线与金属灯杆连通,此几圈环形接地极既是防雷的接地极,也是照明电源回路中PE线重复接地的接地根,通过它也实现了灯杆与地面的等电位联结。这样在发生雷击或电击时它能十分有效地降低接触电压和跨步电压,对人身安全起到很好的保护作用。 由于高杆灯和大地间实现了等电位联结,高杆灯可采用TN系统供电而不一定采用TT系统供电,也即可用熔断器、断路器兼作接地故障防护而不必装用RCD,从而简化了保护电器的设置。
-
海棠花的美
相关问题
-
哪朋友懂防雷接地制作方法?
- A:防雷接地制作方法: 首先,防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。 其次,很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工接地,效果要比利用建筑物本身基础做接地体差很多。 所以直接用建筑物基础钢筋做接地体吧! 注意:1.将基础钢筋进行良好的电气贯通,至少保证外围一圈是贯通的,跨接的材料推荐使用12MM的圆钢,焊接长度150MM左右。 2.引下线平均间距要小于25米,如果房子不大,四角分别有一根引下线就好。 3.每一处引下线推荐使用2根16MM的钢筋或者4根14MM的钢筋。一定保证引下线将接地体和屋面避雷装置连结到一体。
-
防雷接地接地极方法是什么?
- A:防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。 1、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。 2、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室*引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有*分开的方式,TN-S系统。零地不能再合为一。 3、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧,不能与防雷接地连接。 4、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可*),电阻小于30欧。 希望能帮到你
-
防雷接地电阻测试方法有哪些?
- A:意义上就不一样,防雷接地是供雷电泄流用地,一般要求不超过10Ω;而电气接地就是电气设备某部分接地,有可能是工作地,或者是保护地,注意是某部分,并且也不是一定直接与大地相连(可能高绝缘高电阻)。测试部位还是要看电气连接图,比如一个房子里有一抽水电机,电机工作地是电气接地,房子钢筋笼及用电防雷设备接地就是防雷接地。
-
防雷接地电气接地方法是什么?
- A:防雷接地与电气接地可以连接在一起。但是不能把防雷引下线和保护接引下线在地面上连成一体后与接地极相连,因为雷击时雷电流通过防雷引下线入地的同时,也会由PE线分流到设备上,人员触及会遭到雷击。PE线保护接地的引下线应该单独和接地极相连,PE线的引下线和防雷引下线相距越远越好,要求10m以上,雷电流沿防雷引下线入地后,让雷电流流散入地,就不会从PE线的引下线中扩散到设备外壳上。
-
防雷接地测量方法是什么?
- A:任何的接地测量*一样的。 1、*建筑,金属结构-------建筑物防雷;, 2、地阻; 3、地极----风电钢架与混凝土基础钢筋的连接,如果是直接焊接,则用单线测量仪,如果可以脱离地极的,建议还使用双、三线地租仪。地阻10欧姆 希望我的回答能帮到您
-
线路防雷接地的方法是什么?
- A: 1、PLC柜和槽钢不需要绝缘,如果PLC系统与通用的设备接地完全隔离后就存在*点位的问题。当控制系统在PLC以外的区域有24V对地短路的情况时,你的PLC柜就和周围设备及大地都有点位差,会出现意想不到的问题。 2、PLC柜还是应该有自己的*接地系统的,如果与其他电气柜用同一个接地容易受到干扰,尤其有模拟量的情况。PLC系统一般要求接地电阻要在1欧姆一下,要求比较高,我们都是用埋铜板的方式做接地极的,而其他电气柜用的接地在4欧姆一下,只要打多根角钢就可以做接地极了。 防雷接地: 防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。 一、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。 二、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。 四、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可*),电阻小于30欧。 希望可以帮到您。谢谢
-
防雷接地材料有哪些
- A:埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢;埋于土壤中的人工水平接地体 宜采用扁钢或圆钢。圆钢直径不应小于10mm;扁钢截面不应小于100 mm2,其厚度不应小于4mm;角钢 厚度不应小于4mm;钢管壁厚不应小于3.5 mm。 在腐蚀性较强的土壤中,应采取热镀锌等防腐措施或加大截面。 接地线应与水平接地体的截面相同。
-
防雷接地类型有哪些?
- A:按接地种类,可分人工接地体和自然接地体两种。按接地方式,可分水平接地体和垂直接地体两种。 防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。 希望我的回答能帮助到您!
-
防雷接地规范有哪些?
- A:供电系统的防雷与接地 移动通信基站的交流供电系统应采用三相互线制供电方式 移动通信基站宜设置专用电力变压器,电力线宜采用具有 金属护套或绝缘护套电缆钢管埋地引入移动通信基站, 电力电缆金属 护套或钢管两端应就近可靠接地。 当电力变压器高在站外时,对于地处年雷*日大于20天、 大地电阻率大于 100Ω·m 的*露地区的架空高压电力线路,宜在其 上方架设避雷线,其长度不宜小于 500m 。电力线应避雷线的 25° 角保护范围内, 避雷线(除终端杆处)应每杆作一次接地。 为确保安全, 宜在避雷线终端杆的前一杆上, 增装一组氧化锌避雷器。 若已建站的架空高压电力线路防雷改造采用避雷线有困难时, 可在架 空高压电力线路终端杆、终端杆前第一、第三或第二、第四杆上各增 设一组氧化锌避雷器,同时在第三杆或和四杆增设一组高大保险丝。 避雷线与避雷器的接地体宜设计成辐射形或环形
-
防雷接地装置安装方法是什么
- A:避雷与接地装置安装 主要讲课内容:避雷的有关概念,避雷的设施,如何进行防雷。接地的概念,接地的相关知识,接地装置安装。 一、避雷有关概念 1、雷电过电压 (1)内部过电压(*作过电压) *作过电压是指开关*作、故障等原因使电力系统工作状态突变,在过渡过程中出现电磁能在系统内部发生振荡,而引起过电压,内部过电压分别为*作过电压和谐振过电压等形成,*作过电压是系 统中开关*作负荷骤变故障等原因,出现断续性电弧而引起的过电压;谐振过电压是由系统中电路参数(R、L、C)在不利组合时发生谐振而引起的过电压,包括电力变压器铁磁饱合而引起的铁磁谐振过电压,内部过电压一般不会超过系统正常运行时额定电压的3-3.5倍。 (2)雷电过电压(外部大气过电压) 是由于电力系统内的设备或构筑物遭受直接雷击或感应雷引起的过电压,引起这种过电压的能量来源于外界,又称外部过电压。雷电过电压产生的冲击波,其电压幅值可达1亿伏,其电流幅值可达几十万安培,因此对电力系统危害极大,必须采取有效措施加以防护。 A、直击雷过电压:(直击雷)雷直接击中电气设备、线路、建筑物。强大的雷电流通过物体泄入大地,在物体上产上很高的电位降,称为雷击过电压,雷电流通过被击物体时,将产生有破坏作用的热效应,机械效应,相伴还有电磁效应和对物体的闪络放电。 B、感应过电压:(感应雷)当雷云在架空线路(或其他物体)上方时,在地面物体上感应出与雷击等量的相及电荷,当雷击放电时, 先导通道中电荷迅速中和,架空线路上的感应电荷失去*,变成自由电荷,流向线路两端,产生很高的过电压,(高压线路几十万伏,低压几万伏)。 C、雷电波侵入(高电位引入)由于直击雷或感应雷而产生的高电位雷电波,沿架空线路或金属管道侵入变配电所或用户,而造成危害,供电系统由于雷电波的侵入而造成的雷害事故,在整个雷害过程中占50%以上,因此更应注意此种过电压。 2 、雷的有关名词概念 (1)幅值与陡度 雷电流幅值是(Im )与雷击中的电荷量及雷击放电通道的阻抗有关的量,雷电流一般在1-4us内增长到幅值。在幅值前一段波形称为波头,而从幅值起到雷电流衰减到 Im /2的一段波形称波尾。 雷电波陡度是波头增长的速率α=di/dt,陡度α可达50KA/us以上,雷电流陡度越大,产生的电压越高,对绝缘破坏越严重。 (2)年平均雷*日数: 凡有雷活动的日子,包括看到雷闪听到雷声都称为雷*日,由当地气象台统计的多年雷*是年平均值,称年平均雷*日数, 少雷区:每年平均雷*日数不超过15天。 多雷区:年平均雷*日数超过40天。 年平均雷*日数越多,说明该地区雷电活动越频繁,因此防雷要求越高,防雷措施越要加强。 3、防雷设备 (1)接闪器:专门用来接受直接雷击(雷闪)的金属物体。接闪的金属杆称为避雷针,接闪的金属线称为避雷线(架空地线),接 闪的金属带,金属网称为避雷带、避雷网。所有的接闪器都必须经过接地引下线与接地装置相连。 A、避雷针 镀锌圆钢(针长1-2M,直径不小于16mm) 镀锌焊接钢管(针长1-2M;直径不小于是25mm) 安装在电杆(支柱)或构架建筑物上,下端经引下线与接地装置焊接。 避雷针的功能:引雷作用,它对雷电场产生附加电场(这附加电场是由于雷云对避雷针产生静电感应引起的),使雷电场畸变,从而 提供雷击放电通路,吸引到避雷针本身, 然后经与避雷针相连的引下 线和接地装置将雷电流汇放到大地中,使被保护物体免受直接雷击,所以避雷针实指是引雷针,它把雷电波引入大地,从而保护了线路、设备及建筑物。 B、避雷线 避雷线一般用截面不小于25 mm2的镀锌钢绞线,架设在架空线路上边,以保护架空线或其它物体(建筑物),免遭直接雷击,由于既要架空,又要接地,因此称架空地线,避雷线的功能与避雷针相同。 C、避雷带和避雷网 避雷带和避雷网用来保护较高的建筑物免受雷击。避雷带一般沿屋面周围装设,高出屋面100-150 mm,支持点间1-1.5米,装在烟囱、水塔顶部的避雷带又称避雷环。避雷网除沿屋面周围装设外,还纵横连成网,带网必须经引下线与接地装置可靠连接,用网格导体以一定的网络宽度和一定的引下线间盖住要防雷的空间,这种方法通常被称为法拉第保护形式
-
防雷接地焊接要求有哪些?
- A:1、Φ12圆钢焊接长度≥6倍直径且不少于80mm。 2、要求双面焊接。 3、引上线跨接必须使用4mm焊条,均压环可用3.2mm或4mm焊条,焊缝必须饱满。 4、焊缝呈鱼鳞状,焊缝要求呈青灰色,可塑性好。 5、引上线二根主筋刷浅蓝色标记直到封顶结束。 6、每层圈梁必须焊接封闭的均压圆环。 7、各引上线必须与均压环焊接。 8、30米以上门窗、阳台小于1米留一根Φ12接地线,大于1米留二根Φ12接地线。 9、焊接后及时清除焊渣。
-
请问防雷接地材质有哪些?
- A:你好,主要涉及到的材料有:热镀锌圆钢、热镀锌扁钢、热镀锌角钢或者钢管,以及其他接地材料比如:离子接地单元、铜镀钢接地棒、物理降阻剂等。
-
防雷接地装置有哪些
- A:接地极每层都有,有金属构件的部位都要有接地,基础部分只不过是接地极放电用的。屋顶上的防雷装置也要连到接地极上。
-
防雷接地施工要求有哪些?
- A:防雷接地施工要求: 在工程的设计阶段不知道*系统的规模和具体位置的情况下,若预计将来会有需要防雷击电磁脉冲的电气和*系统,应在设计时将建筑物的金属支撑物、金属框架或钢筋混凝土的钢筋等自然构件、金属管道、配电的保护接地系统等与防雷装置组成一个接地系统,并应在需要之处预埋等电位连接板。
-
防雷接地检测有哪些步骤
- A:1.接地体安装 人工接地体:设计位置的场地没被占用,且巳经清理好; 利用底板钢筋或深基础做按地体:底板筋与柱筋连按处已绑扎完。 2.接地干线安装 支架安装完毕; 土建抹灰已完成; 穿墙保护管巳预埋。 3.支架安装 各种支架已运到现场; 结构工作巳经宪成; 室外必须有脚手架或爬梯。 4.防雷引下线暗敷设 建筑物有脚手架或爬梯,达到能上人*作的条件; 利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。 5.避雷引下线明敷设 支架安装完毕; 建筑物有脚手架或爬梯,达到能上人*作的条件; 土建外装修完毕。 6.避雷网安装 支架安装完毕; 具备调直场地和垂直运输条件; 接地体与引下线必须做完。 7.避雷针安装 接地体及引下线必须安装完毕; 需要脚手架处,脚手架搭设完毕; 土建结构工程己完,并随结构施工做完预埋件。
抢免费设计名额
✕
装修效果图
- 三居室现代风格_一个优秀的设计师一定要有自己擅长的一种设计风格,但也要不断的学习其它众多的艺术设计风格。因为许多因素装修效果图
- 休闲家居家具家居布置美式乡村风格每天下午,和家人一起出来透透气,准备一些水果饮料,玩些有趣的游戏。效果图
- 休闲家居美式乡村风格家具舒适在没有太阳的日子里,端上一杯饮料,缅怀一下曾经我们没心没肺的日子。效果图
- 休闲家居家具家居布置美式乡村风格精致的骨架,闪着金属特有的光泽,坐上去就能感受到它的清凉。效果图
- 清新黄色田园创意生活用品简约现代中式地中海三居卫生间的马赛克拼花的确很有亮点,嘿嘿……装修效果图
- 清新黄色田园创意生活用品简约现代中式地中海三居卫生间的马赛克拼花的确很有亮点,嘿嘿……效果图欣赏
热门问题