防雷接地检测有哪些步骤

带走东西包括你

浏览110次 2025-01-12 02:26

防雷接地检测有哪些步骤
全部回答(1)
  • 老衲善解人衣
    1.接地体安装         人工接地体:设计位置的场地没被占用,且巳经清理好;     利用底板钢筋或深基础做按地体:底板筋与柱筋连按处已绑扎完。      2.接地干线安装     支架安装完毕;     土建抹灰已完成;     穿墙保护管巳预埋。      3.支架安装     各种支架已运到现场;     结构工作巳经宪成;     室外必须有脚手架或爬梯。      4.防雷引下线暗敷设     建筑物有脚手架或爬梯,达到能上人*作的条件;     利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。      5.避雷引下线明敷设     支架安装完毕;     建筑物有脚手架或爬梯,达到能上人*作的条件;     土建外装修完毕。      6.避雷网安装     支架安装完毕;     具备调直场地和垂直运输条件;     接地体与引下线必须做完。     7.避雷针安装     接地体及引下线必须安装完毕;     需要脚手架处,脚手架搭设完毕;     土建结构工程己完,并随结构施工做完预埋件。

相关问题

    • 防雷接地类型有哪些?

    • A:按接地种类,可分人工接地体和自然接地体两种。按接地方式,可分水平接地体和垂直接地体两种。 防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。 1、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。 2、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室*引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有*分开的方式,TN-S系统。零地不能再合为一。 3、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧,不能与防雷接地连接。 4、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可*),电阻小于30欧。 希望我的回答能帮助到您!
    • 防雷接地材料有哪些

    • A:埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢;埋于土壤中的人工水平接地体 宜采用扁钢或圆钢。圆钢直径不应小于10mm;扁钢截面不应小于100   mm2,其厚度不应小于4mm;角钢 厚度不应小于4mm;钢管壁厚不应小于3.5   mm。 在腐蚀性较强的土壤中,应采取热镀锌等防腐措施或加大截面。 接地线应与水平接地体的截面相同。
    • 防雷接地规范有哪些?

    • A:供电系统的防雷与接地 移动通信基站的交流供电系统应采用三相互线制供电方式 移动通信基站宜设置专用电力变压器,电力线宜采用具有 金属护套或绝缘护套电缆钢管埋地引入移动通信基站, 电力电缆金属 护套或钢管两端应就近可靠接地。 当电力变压器高在站外时,对于地处年雷*日大于20天、 大地电阻率大于 100Ω·m 的*露地区的架空高压电力线路,宜在其 上方架设避雷线,其长度不宜小于 500m 。电力线应避雷线的 25° 角保护范围内, 避雷线(除终端杆处)应每杆作一次接地。 为确保安全, 宜在避雷线终端杆的前一杆上, 增装一组氧化锌避雷器。 若已建站的架空高压电力线路防雷改造采用避雷线有困难时, 可在架 空高压电力线路终端杆、终端杆前第一、第三或第二、第四杆上各增 设一组氧化锌避雷器,同时在第三杆或和四杆增设一组高大保险丝。 避雷线与避雷器的接地体宜设计成辐射形或环形
    • 请问防雷接地检测周期是多长?

    • A:对接地装置进行定期检查的周期: (1)变、配电站接地装置,每年检查一次,并于干燥季节每年测量一次接地电阻; (2)对车间电气设备的接地装置,每两年检查一次,并于干燥季节每年测量一次接地电阻; (3)防雷接地装置,每年雨季前检查一次; (4)避雷针的接地装置,每5年测量一次接地电阻; (5)手持电动工具的接零线或接地线,每次使用前进行检查; (6)有腐蚀性的土壤内的接地装置,每5年局部挖开检查一次。 应对接地装置进行维修的情况有: (1)焊接连接处开焊,螺丝连接处松动; (2)接地线有机械损伤、断股或有严重锈蚀、腐蚀,锈蚀或腐蚀30%以上者应予更换; (3)接地体露出地面; (4)接地电阻超过规定值。
    • 防雷接地施工要求有哪些?

    • A:防雷接地施工要求:      在工程的设计阶段不知道*系统的规模和具体位置的情况下,若预计将来会有需要防雷击电磁脉冲的电气和*系统,应在设计时将建筑物的金属支撑物、金属框架或钢筋混凝土的钢筋等自然构件、金属管道、配电的保护接地系统等与防雷装置组成一个接地系统,并应在需要之处预埋等电位连接板。
    • 请问防雷接地材质有哪些?

    • A:你好,主要涉及到的材料有:热镀锌圆钢、热镀锌扁钢、热镀锌角钢或者钢管,以及其他接地材料比如:离子接地单元、铜镀钢接地棒、物理降阻剂等。
    • 防雷接地装置有哪些

    • A:接地极每层都有,有金属构件的部位都要有接地,基础部分只不过是接地极放电用的。屋顶上的防雷装置也要连到接地极上。
    • 防雷接地焊接要求有哪些?

    • A:1、Φ12圆钢焊接长度≥6倍直径且不少于80mm。 2、要求双面焊接。    3、引上线跨接必须使用4mm焊条,均压环可用3.2mm或4mm焊条,焊缝必须饱满。    4、焊缝呈鱼鳞状,焊缝要求呈青灰色,可塑性好。    5、引上线二根主筋刷浅蓝色标记直到封顶结束。    6、每层圈梁必须焊接封闭的均压圆环。    7、各引上线必须与均压环焊接。    8、30米以上门窗、阳台小于1米留一根Φ12接地线,大于1米留二根Φ12接地线。    9、焊接后及时清除焊渣。
    • 防雷接地焊接有哪些要求?

    • A:据我所知,防雷接地焊接的要求如下: 1、建筑结构内防雷钢筋的焊接必须对钢筋大小、焊接长度、焊缝的密实等严格实施,并密切配合土建施工。钢筋用圆钢双面焊接,焊接长度不得小于6倍D。 2、防雷带、支架、避雷针等焊接处做好防腐,遇到伸缩缝的做煨弯处理。 3、屋面防雷带(女儿墙上防雷带必须做在抹灰层内)施工与土建密切配合,不得影响防水等其它项施工,做好屋顶引下线及测试点。 4、等电位联结线缆的大小:最小截面积必须满足主干线16mm2,支线6mm2。 5、等电位盒安装位置准确,平直稳固,盒内接线端牢固可靠,盒体清洁无污物。 6、接地电阻测试隐蔽记录、试验记录、施工记录、自检记录,记录及时。
    • 防雷接地配件有哪些种类谁清楚?

    • A:您好,按接地种类,可分人工接地体和自然接地体两种。    • 变电所防雷接地措施有哪些?

    • A:1.   避雷针,保护建筑物和*配电设备,防雷电。 2.   避雷带,主要建筑物屋顶都有设置,通过建筑物钢筋下引至大地,防雷电。3.   避雷器,一般安装于开关侧,母线上,防感应过电压。 4.   所有装置都通过接地网来实现过电压的保护。 不光是变电站,一般的电力设备都是这么来保护的。
    • 接地防雷工程施工步骤有哪些

    • A:根据OVP防雷科技张工的经验,防雷工程施工主要需要关注以下几方面的问题:    1、防雷工程施工常见问题 通过实际检测测验和经验,施工过程防直击雷和防感应雷措施中常出现以下问题:一是避雷带、引下线、接地体、均压环搭接的连接长度不够,焊接不饱满,焊接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬*和气孔,没有敲掉焊渣等缺陷。二是地钢筋网的连接点的错焊、漏焊;作为外引接地联结点或检测点预埋件的漏设。尤其是建筑结构转换层,因构造柱(墙)内主钢筋调整、防雷引下线钢筋错接错焊的情况发生。三是用结构钢材代替避雷针(网)及其引下线时,焊接破坏镀锌层不刷防锈漆;或螺栓连接的连接片未经处理,片与片接触不严密等。四是引下点间距偏大,引下线跨越变形缝处未加设补偿器,穿墙体时未加保护管。接地体安装埋设深度不够或引出线未作防腐处理。五是屋面金属物,如管道、梯子、旗杆和设备外壳等,未与屋顶防雷系统相连,或等电位联结跨接地线线径不足。六是电气设备接地(接零)的分支线未与接地干线连接,实行串联连接。多层住宅采用TN-S系统时,进线在总电表箱处没有重复接地,没有按要求在配电间作MEB。七是低压配电接地形式、电涌保护器(SPD)的设置及安装工艺状况、管线布设和屏蔽措施等与防雷设计要求不符。    2、防雷工程项目施工质量控制的主要措施 加强对防雷工程关键部位和工序的质量控制,针对施工中易出现质量通病的几个环节,制定现场检测预控措施,做到预防为主,动态*,保证防雷工程的施工质量。    2.1严格审查设计图纸 一是不仅要熟悉电气图,对建筑设计中的结构、设备的布置也要有初步认识,领会设计中有关说明,对有些特殊的建筑工程项目系统,如弱电系统中的智能化工程、*通讯、计算机、监控等,因为这些地点和设置在设计平面图纸中一般都没有明确标注,是以规范要求为施工标准进行预留预埋的,要注意对照强制性标准、施工验收规范进行施工。如发现不符合现行施工规范要求或做法不妥,选用的防雷接地材料不当时,应及时与设计单位洽商确定,形成设计文件,以便依照执行及备案。二是一个建设项目,相关专业设计图纸较多,审核防雷图纸时,要对照建筑图、结构图、基础图。各项目衔接复杂,极易导致施工错误。若施工单位经验不足,易因工种(序)配合不当而造成施工错漏。对于施工中容易忽视和特别重要的问题应起草书面意见,以提醒施工单位执行。    2.2严格材料质量控制关,保证焊接质量 一是验材料三证;二是看材料规格;三是查在施工中是否使用设计和规范规定的镀锌材料。在施工监检过程中,作业人员往往随手拿普通结构用钢筋作帮条焊接,或用普通钢材代替镀锌材料,或以冷镀锌材质代替热镀锌材质,应及时纠正。防雷工程施工主要是焊接,焊接质量决定着工程质量。由焊接技术不过关的人员进行防雷接地,造成防雷工程不合格的情况时有发生,应严格审核专业防雷施工队伍的资质等级和施工人员*。    2.3查验地基接地焊接 地基接地焊接是接地施工中的第一环节。对于基础圈梁焊接或桩基钢筋与基础钢筋的焊接、基础钢筋与柱筋的焊接,都要严格按基础图和接地点逐一进行检查,尤其要对伸缩缝处基础钢筋是否跨接连通进行确认。当整个接地网焊接完成后,马上进行接地电阻值测试,确认是否符合设计要求。当电阻值不满足设计要求时,再次检验焊接质量或按设计要求补做人工接地装置。    2.4检查引上点和跨钢筋焊接质量 对以柱筋为引上线的接地网,要求施工人员采用每层按轴线标清每根柱子的位置及钢筋焊接根数进行施工,防止漏焊或错焊位置和焊接长度及质量不满足设计及规范要求等[1-2]。要对引上点和跨钢筋焊接质量仔细检查,并要求对焊接引上线进行*标识,以防向上层焊错主筋造成接地中断错误。特别是对于结构的转换层,由于柱筋的调整,防雷引下线利用柱内主筋焊接引下容易错焊、漏焊,要进行反复核实。    2.5按规范进行质量验收 防雷工程应按工程进度及时做好隐蔽验收。无论自然接地体还是人工接地体以及玻璃幕墙、避雷网格、避雷针等,在施工完后都要及时进行接地电阻值的测试。尤其是接地体或接地网施工完成后,应及时认定接地电阻值是否符合设计规定值。低压配电接地形式、电涌保护器(SPD)的设置及安装工艺状况、管线布设和屏蔽措施等应与防雷设计要求相符;查看设计、施工*,检查SPD安装的位置、数量、型号规格、技术参数应与设计相符合[3-4]。    2.6核实等电位焊接及其他接地部位 对于要进行等电位焊接、重复接地的部位,如设备间、变配电室、消防机房、空调机房、电梯机房、给水管、冷却塔、风机等部位的接地焊接要在施工日记上注明备查、核实。高层建筑45   m高度以上,每向上3层在结构圈梁内敷设1条25   mm×4   mm的扁钢与引下线焊成一环形水平避雷带或用不少于2根圈梁主筋焊成均压环。楼内水平敷设的金属管道及金属物应与防雷接地焊接,垂直敷设的竖向金属管道,在其底部和顶部均应与防雷接地焊接。玻璃幕墙防雷等电位接地的施工,在对采用预埋铁做法时,注意在柱主筋上作可靠的焊接,如果是后增加的玻璃幕墙,要根据建筑面积、建筑物的各种特点,出具详细的防雷施工方案。屋顶上装设的防雷网和建筑物顶部的避雷针及金属物体应焊接成一个整体。
    • 防雷接地电阻测试方法有哪些?

    • A:意义上就不一样,防雷接地是供雷电泄流用地,一般要求不超过10Ω;而电气接地就是电气设备某部分接地,有可能是工作地,或者是保护地,注意是某部分,并且也不是一定直接与大地相连(可能高绝缘高电阻)。测试部位还是要看电气连接图,比如一个房子里有一抽水电机,电机工作地是电气接地,房子钢筋笼及用电防雷设备接地就是防雷接地。
    • 高层建筑防雷接地都有哪些设施?

    • A:高层建筑防雷接地设备有:               1、金属构件接地。避雷线或接地线与屋面及外露的其他金属物体(管道、金属扶手、风机、冷却塔及建筑物景观照明灯、设备外壳及设备基础等金属物体)连成一个整体的电气通路。2、金属构件接地。此次楚天杯检查发现进行了金属构件接地而且施工比较规范的并不多。                                        3、设备金属外壳及设备基础接地。利用就近的金属钢导管和接地干线与设备金属外壳及设备基础接地,防止漏电事故。                                        4、设备金属外壳及设备基础接地----金属软管不能做接地(PE)或接零(PNE)的持续导体,采用接地导线专用接头跨接并应做接地标记。                                             5、设备房接地--变配电室接地变压器基础槽钢与接地干线连接。 希望我的回答能帮助你。
    • 高杆灯防雷接地方法有哪些?

    • A:您好,很高兴为您解答。体育场、机场之类场所的高杆灯是易遭雷击的灯杆。其防电击和防雷应通盘考虑。为防直接雷击灯J杆上端应装设接闪器(俗称避雷针),并利用金属灯杆作防雷引下线。为通盘考虑防雷和防电击,宜在杆基地面下埋设两圈或兰圈间距约600mm的铜带接地环,因灯具的PE线与金属灯杆连通,此几圈环形接地极既是防雷的接地极,也是照明电源回路中PE线重复接地的接地根,通过它也实现了灯杆与地面的等电位联结。这样在发生雷击或电击时它能十分有效地降低接触电压和跨步电压,对人身安全起到很好的保护作用。            由于高杆灯和大地间实现了等电位联结,高杆灯可采用TN系统供电而不一定采用TT系统供电,也即可用熔断器、断路器兼作接地故障防护而不必装用RCD,从而简化了保护电器的设置。