建筑工地上400㎡的消防水泵房及水池可以不领…

柠凉

浏览70次 2025-01-15 21:58

建筑工地上400㎡的消防水泵房及水池可以不领…
满意回答

1、当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;2、补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s;3、消防水池的补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或*的石油库区,不应超过96h;4、容量大于500m3的消防水池,应分设成两个能*使用的消防水池;5、供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m。6、消防水池的保护半径不应大于150.0m;7、消防用水与生产、生活用水合并的水池,应采取确保消防用水不作他用的技术措施;8、严寒和寒冷地区的消防水池应采取防冻保护设施。水池结构自重(标准值)

天堂在人家

采纳率 1%

其他回答(0)

相关问题

    • 消防水池吸水槽的作用哪位可以说说?

    • A:消防水池吸水槽的作用推荐给你的是;消防吸水槽的标高一般比水池底低1米左右,这样可以把消防水池的水基本上吸干净,保证了消防水池的最大储水量。希望能帮到你
    • 消防水泵房属于什麽类型建筑?

    • A:消防水泵房只是设备用房,主要看它设置在哪里。建筑按其使用性质分类为:1、农业建筑;2、工业建筑;3、民用建筑。如果设置在民用建筑里就算民用建筑,设置在工业建筑里就算工业建筑。
    • 消防水池池壁防水做法

    • A:不要找平层保护层,不要搅拌等,寿命好看看 永凝液DPS系列防水材料,完全渗透到混凝土里面去。比水泥基施工更简单。不要洒水养护,《美国永凝液DPS防水材料的施工方案》等等。详细可以多搜索看看。施工完以后不影响后序工作。完全环保无毒,不会老化,方便,水性渗透结晶型无机防水材料,多注意把。价格不贵。百度百科“永凝液DPS”。不过现在很多假冒材料就是了
    • 消防水池预埋套管

    • A:    预埋的套管如果是刚性套管,则应该与墙平齐。而预埋的如果是柔性套管,则应该突出墙面50mm。
    • 消防水池的设计需要注意哪些事项?

    • A:你好,你好,消防水池的设计要求: 1、消防用水与生产、生活用水合用一个水池时,应有确保消防用水不作他用的技术措施。 2、为了保证火场供水的可靠性,当计算出的消防水池容积小于36m^3时,仍应采用36m^3;为了确保清池、检修、换水时的消防应急用水,消防水池的总容积超过1000m^3(高层建筑消防水池的总容积超过50Om^3)、时,应分设成两个*使用的消防水池。 3、消防水池的补水时间,不宜超过48h,缺水地区可延长至96h. 4、消防水池的储备量包括室外消防用水量时,其水池应符合有关要求。 5、消防水池设计应保证池内水经常流动,以防腐化变质。 6、寒冷地区的消防水池应有防冻设施口在储罐区应有保证易燃,可燃液体不流入消防水池的设施。 补充*: 消防水池是人工建造的储存消防用水的构筑物,是天然水源、市政给水管网等消防水源的一种重要补充手段。消防水池分为生产,生活和消防合用的消防水池,生活、消防合用的消防水池,生产、消防合用的消防水池,*的消防水池。 具备下列情况之一者,应设消防水池: (l)当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量。 (2)市政给水管道为枝状或建筑物只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/s(二类高层居住建筑除外)。
    • 消防水泵房改造安装专业公司哪家好?

    • A:1.专业水电改造公司只做水电改造,而且比较专业,技术精湛、做工熟练。售后服务明确,公司对员工要求严格,他们会按照水电安装改造的规范做好水电安装工作。即便在以后使用中出现问题,他们的每个工程都留有详细的水电路设计方案,维修中也会很快找出问题并快速解决,让业主在使用中少一些烦恼,价格就不用说了,肯定是要贵的。2.装修公司也能做水电改造,也很专业,因为大多数他们是将大多数改造工作交给水电安装改造公司,所以在水电施工上监管不是很严格,难免造成在以后的生活中水电出现问题。他们售后服务没有专业的公司好,当出现问题时他们还会再找水电安装改造公司维修或者是私人,这时就不能保证是原来的水电施工队伍。
    • 消防水池防水材料用什么的好?

    • A:一般还是用K11聚合物水泥防水砂浆做的,因为这种材料在按一定的比例均匀混合以后,就可以用毛刷直接在水池壁和底涂刷就可以,在做2到3次的闭水试验以后,基本上可以再刷一层水泥砂浆作为保护层。知识由卡宾防水为您提供!
    • 消防水池防水做法有谁了解?

    • A:消防水池内部防水做法如下:   消防水池地面和侧壁做法:  ①15厚1:3水泥砂浆找平  ②1.5厚JSⅡ型防水涂料,转角处加无纺布增强处理,上反250,平面延伸250  ③20厚1:3水泥砂浆保护层  ④玻璃钢内衬(三布五油。布为玻璃纤维布,油为环氧树脂防水涂料)。  为防止凝结水对顶板结构的腐蚀,消防水池顶部也需做防水,做法为 15厚1:3水泥砂浆找平,玻璃钢内衬(三布五油)。
    • 消防水池水位标尺如何安装?

    • A:正常是不允许水位比消防泵进口低的,但是可以通过潜水消防泵来解决,就是把潜水消防泵放到水池里就可以了。
    • 消防水池进水管管径大概多少?

    • A:就是这两点是判定室外给水管网能不能保证室外消防用水量。   应该先考虑室内消防用水是否能够满足,室外也就您说的压力及室外给水管道管径
    • 消防水池套管是什么种类的?大概有什么类型?

    • A:消防水池常规需要设防水套管,以防止施工时可能存在的套管与混凝土之间的间隙或套管变形后的局部渗水。防水套管建议用柔性套管,水池的微量沉降会导致刚性套管内的砂浆产生裂隙,防水效果不佳。湿陷型黄土区域应采用直埋管道加刚性翼环,管道在水池外采用柔性接头衔接。水池附近设检漏沟检漏井。
    • 现在400*800的地砖上墙都怎么贴的

    • A:如果是釉面成品的400*800的瓷砖那么可以按正常的滚胶、黄沙水泥拌匀后上墙。如果是成品的400*800的玻化砖,那么看花纹铺设横铺、竖铺、错位*铺设均可,但是必须用粘结剂铺设。如果是800*800的玻化砖裁切而成的400*800,那么错位铺设不建议采用。希望可以帮到您!

免费获取靠谱装修设计

  • 今日仅剩
  • 9

    9

    9

  • 个免费名额
  • 北京
  • 上海
  • 天津
  • 哈尔滨
  • 石家庄
  • 西安
  • 武汉
  • 成都
  • 大连
  • 济南
  • 其它

立即预约

我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。

抢免费设计名额

每天限50个

请放心填写您的隐私将被严格保密

7年服务700万用户,中国家装十大电商平台

重复报名!

亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗

我们还有更多精彩活动,不如去看看>

+1

京公网安备 11010202010093号 京ICP备10039249号-1 京ICP证120045号 Coptyright © 2009-2025 17house.com,All rights reserved. 北京一起网科技股份有限公司

加载中...