混凝土消防水池为什么内衬瓷砖

360问答

浏览105次 2025-01-17 10:09

混凝土消防水池为什么内衬瓷砖
全部回答(3)
  • 追忆那片晴空
    个人认为可能内衬瓷砖的符合施工验收规范吧。
  • 炫丽的未来
    一般来说是没有必要贴瓷砖的,但贴瓷砖有利于防渗和清扫。
  • 香蕉宝宝
    混凝土消防水池内衬瓷砖主要作用:就是防腐、美观和防渗和便于清扫。

相关问题

    • 消防水池浇筑两层混凝土墙该如何安装防水套管

    • A:在套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时,应局部改用混凝土墙壁,其浇注范围应比翼环直径(D5)大200,而且必须将套管一次浇固于墙内,穿管处混凝土墙厚应小于300,否则应使墙壁一边加厚或两边加厚,加厚部分的直径至少为D5+200。套管的重量以L=300计算如墙厚大于300时,应另行计算,02S404柔性防水套管尺寸重量表
    • 厨房瓷水池和不锈钢水池哪种更好?

    • A:你好,我把我知道的给你说下 不锈钢的容易清洗,而且结实不易坏,而且还具备耐腐蚀、耐高温、耐潮湿等优点。 不锈钢不怕开水烫,我家里现在就是不锈钢的,以前用瓷的还出现了裂纹 希望我的回答对您有所帮助!
    • 消防水池池壁防水做法

    • A:不要找平层保护层,不要搅拌等,寿命好看看 永凝液DPS系列防水材料,完全渗透到混凝土里面去。比水泥基施工更简单。不要洒水养护,《美国永凝液DPS防水材料的施工方案》等等。详细可以多搜索看看。施工完以后不影响后序工作。完全环保无毒,不会老化,方便,水性渗透结晶型无机防水材料,多注意把。价格不贵。百度百科“永凝液DPS”。不过现在很多假冒材料就是了
    • 消防水池预埋套管

    • A:    预埋的套管如果是刚性套管,则应该与墙平齐。而预埋的如果是柔性套管,则应该突出墙面50mm。
    • 圆柱体混凝土水池的钢筋做法

    • A:钢筋混凝土矩形水池均选用*标准图集:《96S823~96S833;96S838~96S838》中4000m?矩形水池做法,水池覆土厚度1m。单个水池平面尺寸为:30m*30m,水池内净高:5m,水池地板厚度:0.25m,水池墙壁厚度:0.3m,顶板厚度为:0.15m。水池内部设砼矩形柱36个,柱子截面为:300mm*300mm。水池内设集水坑一个,平面尺寸为:2.7m*2.7m,深1.5m。水池顶板留设圆形上人孔两个,上人孔环形墙壁厚度为70mm。高度为:1.2m。上部加盖:保温性钢质盖板。水池顶板上部布设:直径:200mm通风管9个(3道)。南北两道高出覆土0.9m,中间一道高出覆土1.4m,单个高位水池砼量约1200m?,钢筋量约:83吨。水池砼垫层采用C10混凝土,底板、池壁、顶板均采用补偿收缩抗渗砼:C25(S6)。?水池内布设红砖砌体导流墙两道,采用MU10红砖,M5.0水泥砂浆砌筑,导流墙厚度为240mm。水池装饰做法:水池内壁、底板表面、顶板底面采用1:2防水砂浆抹面,厚度:20mm。水池外壁、墙体保温、240mm砖墙砌筑。
    • 钢筋混凝土水池造价是多少

    • A:这个东西可不好说,需要具体的*才能算出来,土方、混凝土型号,钢筋布置,结构,混凝土量这些都得考虑在里面。还有当地的材料价、取费。 估计2000~3000/元/平方米,仅供参考。
    • 水池内台阶是砌筑还是混凝土浇筑

    • A:对于一般消防水池来说,只要达到以下标准,是完全可以的。消防水池*标准设计规范:1、当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;2、补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s;3、消防水池的补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或*的石油库区,不应超过96h;4、容量大于500m3的消防水池,应分设成两个能*使用的消防水池;5、供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与被保护建筑物(水泵房除外)外墙的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m。
    • 混凝土蓄水池池底起砂处理方法

    • A:沃尔固TM水泥地面起砂处理剂M2型是由我公司自主研发、专为解决以硅*盐水泥为硬化剂的各类地面起灰、起砂、强度不够等问题而研制。这是一种有着独特*的水性无机复合液体材料,完全不含有机物,由甲(浓缩型,青灰色半透明)、乙(无色透明)两种组份构成,它能有效渗透水泥基地面内部3-10mm。
    • 消防水池水位标尺如何安装?

    • A:正常是不允许水位比消防泵进口低的,但是可以通过潜水消防泵来解决,就是把潜水消防泵放到水池里就可以了。
    • 消防水池防水做法有谁了解?

    • A:消防水池内部防水做法如下:   消防水池地面和侧壁做法:  ①15厚1:3水泥砂浆找平  ②1.5厚JSⅡ型防水涂料,转角处加无纺布增强处理,上反250,平面延伸250  ③20厚1:3水泥砂浆保护层  ④玻璃钢内衬(三布五油。布为玻璃纤维布,油为环氧树脂防水涂料)。  为防止凝结水对顶板结构的腐蚀,消防水池顶部也需做防水,做法为 15厚1:3水泥砂浆找平,玻璃钢内衬(三布五油)。
    • 消防水池的设计需要注意哪些事项?

    • A:你好,你好,消防水池的设计要求: 1、消防用水与生产、生活用水合用一个水池时,应有确保消防用水不作他用的技术措施。 2、为了保证火场供水的可靠性,当计算出的消防水池容积小于36m^3时,仍应采用36m^3;为了确保清池、检修、换水时的消防应急用水,消防水池的总容积超过1000m^3(高层建筑消防水池的总容积超过50Om^3)、时,应分设成两个*使用的消防水池。 3、消防水池的补水时间,不宜超过48h,缺水地区可延长至96h. 4、消防水池的储备量包括室外消防用水量时,其水池应符合有关要求。 5、消防水池设计应保证池内水经常流动,以防腐化变质。 6、寒冷地区的消防水池应有防冻设施口在储罐区应有保证易燃,可燃液体不流入消防水池的设施。 补充*: 消防水池是人工建造的储存消防用水的构筑物,是天然水源、市政给水管网等消防水源的一种重要补充手段。消防水池分为生产,生活和消防合用的消防水池,生活、消防合用的消防水池,生产、消防合用的消防水池,*的消防水池。 具备下列情况之一者,应设消防水池: (l)当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量。 (2)市政给水管道为枝状或建筑物只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/s(二类高层居住建筑除外)。
    • 消防水池进水管管径大概多少?

    • A:就是这两点是判定室外给水管网能不能保证室外消防用水量。   应该先考虑室内消防用水是否能够满足,室外也就您说的压力及室外给水管道管径

免费获取靠谱装修设计

  • 今日仅剩
  • 9

    9

    9

  • 个免费名额
  • 北京
  • 上海
  • 天津
  • 哈尔滨
  • 石家庄
  • 西安
  • 武汉
  • 成都
  • 大连
  • 济南
  • 其它

立即预约

我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。

抢免费设计名额

每天限50个

请放心填写您的隐私将被严格保密

7年服务700万用户,中国家装十大电商平台

重复报名!

亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗

我们还有更多精彩活动,不如去看看>

+1

京公网安备 11010202010093号 京ICP备10039249号-1 京ICP证120045号 Coptyright © 2009-2025 17house.com,All rights reserved. 北京一起网科技股份有限公司

加载中...