㎡
开始计算
该装修风格预算为:216856元
人工费:222851元
材料费:45215元
设计费:122元
质检费:1231元
您家的装修预算约7.89万元
人工费:222851元
材料费:45215元
设计费:0元4999元
质检费:0元2690元
报价有疑问?稍后装修管家将致电为您解答
该报价为毛坯半包价,实际装修报价以量房实测为准
公司介绍
全国一站式装修服务平台,70%以上的客户来自口碑介绍,中国建筑装饰协会住宅委员会指定最具信赖的装修平台。目前已经在16个城市开设分公司和体验店。2017年2月挂牌新三板。
- 2009年
- 成立时间
- 中国北京
- 成立地点
- 家装服务
- 主营业务
- 120W人
- 正在访问
- 800W人
- 累计服务
全部回答(1)
-
一花一世界的
相关问题
-
三相四线漏电保护器怎么接
- A:有三相四线制线路的漏电保护开关,三相分别接A.B.C三相火,第四相接N线。原理是,任何一相漏电,会导致电流不平衡,从而开关跳脱!(如果是5线,那根地线接在地线铜牌上,或接在专用地线接点处)
-
三相四线漏电保护器型号怎么选择?
- A:选用漏电保护装置应当考虑多方面的因素。 其中,首先是正确选择漏电保护装置的漏电动作电流。 对于电动机,漏电保护器应能躲过电动机的起动漏电电流(100kW的电动机可达15mA)而不动作。漏电保护器应有较好的平衡特性,以避免在数倍于额定电流的堵转电流的冲击下误动作。对于不允许停转的电动机应采用漏电报*方式,而不应采用漏电切断方式。 用于防止漏电火灾的漏电报*装置宜采用中灵敏度漏电保护装置。其动作电流可在25~1000mA内选择。 在建筑工地、金属构架上等触电危险性大的场合,Ⅰ类携带式设备或移动式设备的应配用高灵敏度漏电保护装置。 对于照明线路,宜根据泄漏电流的大小和分布,采用分级保护的方式。支线上选用高灵敏度的保护器,干线上选用中灵敏度保护器。 单相线路选用二极保护器,仅带三相负载的三相线路或三相设备可选用三极保护器,动力与照明合用的三相四线线路和三相照明线路必须选用四极保护器。 漏电开关的额定电压、额定电流、分断能力等性能指标应与线路条件相适应。漏电保护装置的类型与供电线路、供电方式、系统接地类型和用电设备特征相适应。 2、漏电保护器使用时注意事项 安装漏电保护装置前,应仔细检查其外壳、铭牌、接线端子、试验按钮、合格证等是否完好。 接线前应分清漏电保护装置的输入端和输出端、相线和零线,不得反接或错接。输入端与输出端接错时,*式漏电保护装置的*线路可能由于没有电源而不能正常工作。 两台7.5KW的电机同时工作应该考虑为系统的最大工作状态,那么起额定工作电流应该为30A。 所以考虑选择的剩余电流断路器(漏电开关)应该为: 1,如果选择分级控制,上位是剩余电流断路器,下位是几组断路器分别控制电机,可以考虑单体式剩余电流断路器,推荐型号为MOELLER的PFIM-40/4/03,其为不带过载保护功能的电磁式剩余电流断路器,40是额定工作电流,03是额定工作剩余电流。一般工业设备推荐0.1-0.3。下位控制马达的空开可以分别选择MOELLER的两个PL9-D20/3 和一个PL9-D16/3
-
三相四线漏电保护器价格多少钱
- A:18---30元,根据质量的不同来决定的 三相四线漏电保护器是输入3火1零,输出3火1零,这个零是工作零线(N),不是保护零线(PEN);电动机外壳接零,这个零是指保护零(PEN),所以与电动机连在一起的金属导体不需要与地板绝缘;在使用三相四线漏电保护器的场所,必须是TN-S(三相五线)制供电,否则电路就会合不上闸。
-
漏电保护器三相四线的接线方法谁了解?
- A:漏电保护器三相四线的接线方法: 有三相四线制线路的漏电保护开关,三相分别接A.B.C三相火,第四相接N线。原理是,任何一相漏电,会导致电流不平衡,从而开关跳脱!(如果是5线,那根地线接在地线铜牌上,或接在专用的地线接点处)
-
三相漏电保护器规格情况哪位了解?
- A:三相漏电保护器规格:低压的漏电保护器有“DZL18-20系列漏电开关(两极)、DZL31漏电保护器(两极)、K系列漏电保护器(2、3、4极)、DBK2 系列漏电保护开关、DZL43、FIN 系列漏电保护开关、E4FL 列漏电保护器 、F360 系列漏电保护开关、DZL29 系列漏电保护断路器、 等系列型号。
-
哪位清楚三相四线漏电保护器跳闸有哪些原因?
- A:差不多四种原因。 第一种原因,所接负载或导线存在火线或零线对地漏电。 第二种原因,负载或导线存在短路。 第三种原因,负载电流过大,造成过载跳闸,根据过载的程度,会有一*间上的差异,过载越大跳得越快。如果是这种情况,请检查是负载故障引起的,还是本来配的开关容量不够。 第四种原因,同时接了380V和220V两种负载,电流三相不平衡,造成跳闸。如果是这种情况下,建议从开关上桩头并联一个单相漏电保护器使用220V负载。
-
三相四线漏电保护 单相
- A:原因和解决方法:1、漏电保护器与负载不匹配。这种情况大多在使用大功率电器时出现,一般只要重新更换与实际需求匹配的漏电保护器即可。2、检查开关接线是否正确,也可以把负载接到其它回路上试试,以确定是否是用电器故障引起的跳闸,开关额定电流选择不匹配,漏电开关负荷侧零线接地也会导致跳闸。3、电源进线电压过高。首先要用电笔测量一下进线是否都带电,再用万用表测量一下进线电压。此时,千万不要强行合上漏电保护器,否则极易烧坏家电,严重时还会导致火灾发生。另外,进线遭受雷击也会形成过电压引起漏电保护器跳闸。
-
三相四线漏电开关跳闸
- A:三相设备泄漏电流达到70MA:你使用的漏电保护器泄漏电流整定值为100MA,如果照明线路泄漏电流达到50MA,巧合的是又同一相线,就能够达到你描述的故障相吻合此类故障我曾经遇到过; 例如
-
三相漏电保护器接法
- A:再合闸就要先把它按下去。接线方式就是参考漏电保护表面的电路接线图,希望对你有帮助。你说跳闸的现象是不是没有按下那个小蓝色的按钮啊。个人看法,你可以用万用表测下负荷端子间有没有短路现象?它一跳闸就会弹出来的。如果不是这个原因,要不起不了漏电保护的作用,应有N线你好这个是三相四线的漏电保护开关
-
施耐德漏电保护器型号规格都有哪些?
- A:DZL18-20系列,DZL3,DBK2,DZL43,E4FL,F360,ZSLL1,SZB45LE,ZS108L1-32,等系列。 漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类,这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护
-
三相四线漏电开关型号有哪些?
- A:你好,C65NLE-16A/2P是单相带N点的,C65NLE-32A/4P是三相四线的。都是漏电保护断路器。
-
三相四线漏电断路器多大
- A:三项四线的100a漏电开关,用的是10平方的线,零线电流40a,说明三相负载严重不平衡,建议把三相负载尽量平衡分配。这样能减少零线的不对称电流,减少工作零线的负担。另外100A开关用10平方的线,有点小了。建议用钳形表卡一下负载电流,如果三相电流超过50A,建议使用16平方及以上的电缆。
-
三相漏电保护器价格高不高
- A:施耐德断路器 空气开关 Easy9系列 三相四线 380V 4P63A带漏电保护,价格450元。 创德利 三相四线 漏电断路器/开关 DZ15LE-40/490 40A 保护器,价格47元。 以上价格来源网路,仅供参考,以购买时为准。
-
三相漏电保护器接线图
- A:再合闸就要先把它按下去。接线方式就是参考漏电保护表面的电路接线图,希望对你有帮助。你说跳闸的现象是不是没有按下那个小蓝色的按钮啊。个人看法,你可以用万用表测下负荷端子间有没有短路现象?它一跳闸就会弹出来的。如果不是这个原因,要不起不了漏电保护的作用,应有N线你好这个是三相四线的漏电保护开关
-
漏电保护器20a三相
- A:流过0,其In·dz、160.05),380V、250A.5、2O.04s.4、10。(5)额定漏电动作电流In·dz为0.006.5:l)* 直接接触保护。(4)额定电流In为6、0、1,5倍时为0.075).01、4O、60、(125);2)间接接触防护、0。(3)辅助电源电压Usn为、10、(0。主要参数如下、0:直流为 12、(0。(6)额定漏电不动作电流的优选值为0.2),2倍时为0。当动作电流I n·dz≤0.03A.3.2s三相四线漏电开关有二十安的、40;0.8,2倍时为O、220V、48.1s、16.2、0.04s、1.5I n·dz。(7)漏电保护器的最大分断时间、25、(0、(0 、110.1、 50.03;交流为12、24.015)、63。(2)额定电压Un为220V。流过l倍时为0.03A时、100、0。延时保护延时时间的优选值为0、32、3;延时型漏电保护器只适用于间接接触保护、(60)、5、200.1S、220、0.25A时为0、0.2S、2s。带括号的值不优先采用、20A,若保护器流过的零序电流为1倍I n·dz时为0、1:(1)额定频率为50HZ。带括号的不优先推荐采用、380V
抢免费设计名额
✕
装修效果图
热门问题
最新问题