rener
-
密封保护费三相漏电保护器规格:低压的漏电保护器有“DZL18-20系列漏电开关(两极)、DZL31漏电保护器(两极)、K系列漏电保护器(2、3、4极)、DBK2 系列漏电保护开关、DZL43、FIN 系列漏电保护开关、E4FL 列漏电保护器 、F360 系列漏电保护开关、DZL29 系列漏电保护断路器, 等系列型号。 希望我的回答对你有所帮助
相关问题
-
三相漏电保护器接法
- A:再合闸就要先把它按下去。接线方式就是参考漏电保护表面的电路接线图,希望对你有帮助。你说跳闸的现象是不是没有按下那个小蓝色的按钮啊。个人看法,你可以用万用表测下负荷端子间有没有短路现象?它一跳闸就会弹出来的。如果不是这个原因,要不起不了漏电保护的作用,应有N线你好这个是三相四线的漏电保护开关
-
三相四线漏电保护器规格都有哪些?
- A:三相四线漏电保护器规格有:“DZL18-20系列漏电开关(两极)、DZL31漏电保护器(两极)、K系列漏电保护器(2、3、4极)、DBK2 系列漏电保护开关、DZL43、FIN 系列漏电保护开关、E4FL 列漏电保护器 、F360 系列漏电保护开关、DZL29 系列漏电保护断路器、 等系列型号。
-
漏电保护器20a三相
- A:流过0,其In·dz、160.05),380V、250A.5、2O.04s.4、10。(5)额定漏电动作电流In·dz为0.006.5:l)* 直接接触保护。(4)额定电流In为6、0、1,5倍时为0.075).01、4O、60、(125);2)间接接触防护、0。(3)辅助电源电压Usn为、10、(0。主要参数如下、0:直流为 12、(0。(6)额定漏电不动作电流的优选值为0.2),2倍时为0。当动作电流I n·dz≤0.03A.3.2s三相四线漏电开关有二十安的、40;0.8,2倍时为O、220V、48.1s、16.2、0.04s、1.5I n·dz。(7)漏电保护器的最大分断时间、25、(0、(0 、110.1、 50.03;交流为12、24.015)、63。(2)额定电压Un为220V。流过l倍时为0.03A时、100、0。延时保护延时时间的优选值为0、32、3;延时型漏电保护器只适用于间接接触保护、(60)、5、200.1S、220、0.25A时为0、0.2S、2s。带括号的值不优先采用、20A,若保护器流过的零序电流为1倍I n·dz时为0、1:(1)额定频率为50HZ。带括号的不优先推荐采用、380V
-
三相漏电保护器接线图
- A:再合闸就要先把它按下去。接线方式就是参考漏电保护表面的电路接线图,希望对你有帮助。你说跳闸的现象是不是没有按下那个小蓝色的按钮啊。个人看法,你可以用万用表测下负荷端子间有没有短路现象?它一跳闸就会弹出来的。如果不是这个原因,要不起不了漏电保护的作用,应有N线你好这个是三相四线的漏电保护开关
-
三相漏电保护器价格高不高
- A:施耐德断路器 空气开关 Easy9系列 三相四线 380V 4P63A带漏电保护,价格450元。 创德利 三相四线 漏电断路器/开关 DZ15LE-40/490 40A 保护器,价格47元。 以上价格来源网路,仅供参考,以购买时为准。
-
三相三线漏电保护器
- A:三相漏电保护器应用于三相三线配电系统,负载无中性线;四相漏电保护器应用于三相四线配电系统,负载有中性线。漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。漏电保护器是基于零序电流保护原理工作的。其核心部件是零序电流互感器。它的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的电流的矢量代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生包括人员触电在内的接地故障时,各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切断或切换供电网络,达到接地故障保护的目的。三相漏电保护器维持各相电流的矢量和等于零的条件是三相矢量电流相等,当任意一相发生接地故障时,脱扣装置动作。对于三相四线(星形连接)的负载,由于中性线存在电流的条件是三相矢量电流不等(脱口条件),所以不用或不检测中性线不影响三相漏电保护器的保护效果。三相四线漏电保护器,相线和中性线同时进入零序电流互感器。当任意一相及中性线发生接地故障时,脱扣装置动作。当三相电流的矢量和不等于零时,由于通过中性线的电流矢量也不等于零,作用相线和中线作用于零序电流互感器的电流矢量也等于零,脱扣装置不动作。即三相四线漏电保护器并不要求三相电流的矢量为零。所以,三相四线漏电保护器,适用于有中性线的三相四线配电。
-
ABB三相五相漏电保护器开关
- A:漏电保护器接线:上端是电源端,接电源。下端是负荷侧,接负载。接线注意:对于1p+N漏电断路器N极没有过载保护特性即没流脱扣功能。如果电源侧接反,当关掉开关后,火线仍然带电,因为1P+N只断开火线,不断开零线。如果漏电保护器输入输出接反,会导致*式漏电保护器的脱扣缉粻光救叱嚼癸楔含盲线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。
-
哪位清楚三相四线漏电保护器跳闸有哪些原因?
- A:差不多四种原因。 第一种原因,所接负载或导线存在火线或零线对地漏电。 第二种原因,负载或导线存在短路。 第三种原因,负载电流过大,造成过载跳闸,根据过载的程度,会有一*间上的差异,过载越大跳得越快。如果是这种情况,请检查是负载故障引起的,还是本来配的开关容量不够。 第四种原因,同时接了380V和220V两种负载,电流三相不平衡,造成跳闸。如果是这种情况下,建议从开关上桩头并联一个单相漏电保护器使用220V负载。
-
三相四线漏电保护器怎么接
- A:有三相四线制线路的漏电保护开关,三相分别接A.B.C三相火,第四相接N线。原理是,任何一相漏电,会导致电流不平衡,从而开关跳脱!(如果是5线,那根地线接在地线铜牌上,或接在专用地线接点处)
-
三相漏电保护器跳闸是怎么回事
- A:你先把漏电开关控制的电器都从插座上拔下来,看看漏电开关还跳不跳,要是跳就 是这路线路有问题,找个懂电的给你查查. 要是不跳,就把电器一个一个插上运行实验.(实验下一个的时候把前一个拔下来) 直到跳了为止,以次来判断是哪个电器的问题. 还有就是所有的电器的电流是不是超过了开关的额定电流.是不是开关老化也要 考虑.
-
漏电保护器 漏电
- A:漏电保护器有过载、漏电、短路的功能,其中漏电就包括漏电压、漏电流,因此是有电压漏电保护功能的。漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
-
漏电保护器n代表了什么?
- A: N代表零线,即Null wire的缩写。 对应火线L,即Live wire的缩写。 交流电源线分为零线(标志字母为“N“Neutral wire)和火线(标志字母为“L“Live Wire)。和用电器相连还有地线——和大地相连的导线;火线、零线、地线都是连接在三孔插座的导线,火线与零线之间保持呈正弦振荡式的压差。由于大地和零线电位相同,故火线与地线也保持呈正弦振荡式的压差。当人体接触火线时,火线的电流通过人体流入大地或者零线,会发生触电事故,而接触零线则不会被电击的。把外壳能导电的用电器的外壳与地线连接,在漏电的情况下,电流会直接通过地线流入大地而不通过*,从而避免发生触电事故。
-
哪位知道什么叫漏电保护器
- A:一般的漏电保护器(开关)上,有三个“可*作”部分:1,电源控制开关,*作时可以控制电源的正常开、合;2,平时基本可开关外壳相平的“试验按钮”也有叫试跳按钮的,是用来检验这个漏电保护开关是否正常状态的,当电源控制开关合上后按动此按钮,电源控制开关应该立即自动断开(跳开);3,还有一个按钮是叫“复位按钮”,当按第2点*作后或者在线路产生漏电故障而产生跳闸现象后,不但电源控制开关会动作跳开,而且这个平时基本可外壳相平或者稍突出一些的复位按钮会比原来更突出于外壳平面,此时当故障排除或者试验后需要重新合上电源开关之前,必须先按下这个复位按钮,才可以使电源控制开关正常合上,否则内部机构的脱扣将无法合闸。 需要说明一点的是:为了保证漏电保护开关的正常工作,始终处于正常的“被保护”状态,需要经常对此漏电保护器进行试验,也就是基本上每个月一次在电源控制开关合上的状态下,按动试验按钮,如果能立即跳闸保护,则这个开关为正常,此时,按下复位按钮,再合上电源开关即可。
-
漏电保护器接线方法哪位懂?
- A:你好 希望能帮到你 中间的是一个双极开关,可以作为总断路器使用(倒下位置,把它放在最左边),电源进线火线接在左边上口,零线(N)接在右边上口,右边下口出来的N线接至箱上面的N排,电源进来的PE线接至箱上面的PE排。把漏电开关放中间位置,上口的L端接至总开关的左下口,上口的N端接至总开关的右下口。漏电开关的下端N端子送至房间插座的左孔(面向插座正面板),下端的L端子(在N端子的旁边)送至插座的右孔,从上面PE排上送至插座的上孔(保护地线)。单极开关作为照明控制开关,其上口接至总开关的左下口(火线),下口送至灯的墙壁开关,灯的零线从上面N排取得。
-
三相四线漏电保护器型号怎么选择?
- A:选用漏电保护装置应当考虑多方面的因素。 其中,首先是正确选择漏电保护装置的漏电动作电流。 对于电动机,漏电保护器应能躲过电动机的起动漏电电流(100kW的电动机可达15mA)而不动作。漏电保护器应有较好的平衡特性,以避免在数倍于额定电流的堵转电流的冲击下误动作。对于不允许停转的电动机应采用漏电报*方式,而不应采用漏电切断方式。 用于防止漏电火灾的漏电报*装置宜采用中灵敏度漏电保护装置。其动作电流可在25~1000mA内选择。 在建筑工地、金属构架上等触电危险性大的场合,Ⅰ类携带式设备或移动式设备的应配用高灵敏度漏电保护装置。 对于照明线路,宜根据泄漏电流的大小和分布,采用分级保护的方式。支线上选用高灵敏度的保护器,干线上选用中灵敏度保护器。 单相线路选用二极保护器,仅带三相负载的三相线路或三相设备可选用三极保护器,动力与照明合用的三相四线线路和三相照明线路必须选用四极保护器。 漏电开关的额定电压、额定电流、分断能力等性能指标应与线路条件相适应。漏电保护装置的类型与供电线路、供电方式、系统接地类型和用电设备特征相适应。 2、漏电保护器使用时注意事项 安装漏电保护装置前,应仔细检查其外壳、铭牌、接线端子、试验按钮、合格证等是否完好。 接线前应分清漏电保护装置的输入端和输出端、相线和零线,不得反接或错接。输入端与输出端接错时,*式漏电保护装置的*线路可能由于没有电源而不能正常工作。 两台7.5KW的电机同时工作应该考虑为系统的最大工作状态,那么起额定工作电流应该为30A。 所以考虑选择的剩余电流断路器(漏电开关)应该为: 1,如果选择分级控制,上位是剩余电流断路器,下位是几组断路器分别控制电机,可以考虑单体式剩余电流断路器,推荐型号为MOELLER的PFIM-40/4/03,其为不带过载保护功能的电磁式剩余电流断路器,40是额定工作电流,03是额定工作剩余电流。一般工业设备推荐0.1-0.3。下位控制马达的空开可以分别选择MOELLER的两个PL9-D20/3 和一个PL9-D16/3