开始计算
该装修风格预算为:216856元
人工费:222851元
材料费:45215元
设计费:122元
质检费:1231元
您家的装修预算约7.89万元
人工费:222851元
材料费:45215元
设计费:0元4999元
质检费:0元2690元
报价有疑问?稍后装修管家将致电为您解答
该报价为毛坯半包价,实际装修报价以量房实测为准
公司介绍
全国一站式装修服务平台,70%以上的客户来自口碑介绍,中国建筑装饰协会住宅委员会指定最具信赖的装修平台。目前已经在16个城市开设分公司和体验店。2017年2月挂牌新三板。
- 2009年
- 成立时间
- 中国北京
- 成立地点
- 家装服务
- 主营业务
- 120W人
- 正在访问
- 800W人
- 累计服务
全部回答(3)
-
时光在唱歌
-
疯子超人1、火灾时,疏散照明持续供电时间不少于30分钟,备用照明持续供电时间不少于90分钟; 2、照明灯应设置在墙面的上部、顶棚上或者出口的顶部,楼梯间,一般设置在墙面或者休息平台板下,走道一般设置在墙面或者顶棚的下面; 3、喷头采用湿式(温度到达后玻璃球自动爆开*); 4、安全出口每个防火分区不应少于2个。 希望我的回答对您有帮助,望采纳!
-
同生的未来
相关问题
-
消防应急灯安装规定谁能说一些,大概要多少钱?
- A:你好,大家都知道消防应急灯就是消防时要用到的,这种灯是合适在公共场所用的,你想一下适合公共场所的灯肯定用电量是比较小的,你上面问了价格,价格这可以说是没有统一标准的,我这边帮助查询了一下,你可以参考看看的。消防应急灯是选用工业塑料和高亮度灯泡制成的,关于消防应急灯价格,主要因品牌、产品质量、产地等的不同而有所差异。一般的消防应急灯价格在15—30元之间,质量好些的消防应急灯价格在30—90元之间,而某些大品牌如松下的消防应急灯价格一般在150—200元。以上价格经供参考!一.消防应急灯保养:1、消防应急灯应具安装或储存在通风干燥且无腐蚀性的地方。2、使用消防应急灯时应尽量避免受到冲击和敲打。3、每月定期检查灯具运行状态,并经常注意工作指示灯是否工作在正常状态。4、正常使用中,每六个月对灯具进行一次充电*作,以免电池出现早期失效。5、长期不使用灯具时,应把电池放电放空,再次工作时要使灯具充电约18-24小时,灯具才能正常工作。二.消防应急灯特点;1、装备高能镍镉电池,容量大,效率高,可靠性强,寿命长,具有过充、过放保护和无腐无漏电功能。2、公共场所过道的突然停电或火灾断电时自动转入应急照明。平时接电自充,但不亮灯,断电是自动亮灯。三.消防应急灯常识:(1)消防应急标示灯。其位置设在太平门顶部和疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面,采用单应急方式,火灾时由消防控制室发出信号接通。(2)消防应急照明回路。该回路的照明平时起正常公共照明的作用,可通过照明开关控制。火灾时能转入应急状态,直接接通应急疏散照明灯具,此时开关处于失控状态,消防应急照明不受开关控制。(3)一般公共照明回路。此类照明是一般公共照明,不属应急照明,故可不接在带蓄电池的回路,火灾时也不要求立即接通。该类照明接在事故照明配电箱的普通回路可节省单独设置配电箱的费用,不增加蓄电池的容量,管理比较方便。(4)根据实际工程需要,应急电源配电箱还可以提供消防控制所需要的直流电源。(5)对变配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房,供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房、计算机房及发生火灾仍需坚持工作的重要房间,应单独设置应急电源箱,应急照明应保证平时正常照明的照度。以上关于消防应急灯价格和相关知识就介绍到这,这里的价格可供参考哦,以当地实体店的价格为准,有意向的朋友们可根据自己的需求选择适合自己的产品,我说得够清楚了吗?都明白了吧,很高兴为你解答,真心希望能够帮到你哦,请给个赞哈!
-
消防应急灯使用规定是什么谁清楚?
- A:国内使用的应急照明系统以自带电源*控制型为主,正常电源接自普通照明供电回路中,平时对应急灯蓄电池充电,当正常电源切断时,备用电源(蓄电池)自动供电。这种形式的应急灯每个灯具内部都有变压、稳压、充电、逆变、蓄电池等大量的*元器件,应急灯在使用、检修、故障时电池均需充放电。 另一种是集中电源集中控制型,应急灯具内无*电源,正常照明电源故障时,由集中供电系统供电。在这种形式的应急照明系统中,所有灯具内部复杂的*电路被省掉了,应急照明灯具与普通的灯具无异,集中供电系统设置在专用的房间内。 与自带电源*控制型应急灯具相比,集中电源集中控制型应急灯具有便于集中管理、用户自查、消防监督检查、延长灯具寿命、提高应急疏散效能等优点,系统可靠性好、使用寿命长、维护与管理方便、系统价格低。但是集中电源集中控制型应急灯具由于每个应急灯具内没有备用电源(蓄电池),若供电线路发生故障,则会直接影响到应急照明系统的正常运行,所以对其供电线路敷设有特殊的防火要求。而自带电源*控制型应急灯具因为在每个应急灯具内都带有备用电源(蓄电池),所以对供电线路没有特殊的要求,供电线路故障并不会影响到备用电源发生作用。应急灯发生故障时一般也只影响该灯具本身,对整个系统影响不大。 在选择应急照明灯时,应根据具体情况合理选择应急照明系统。一般来说,新建工程或设有消防控制室的工程,应尽量在建设过程中统一布线,选用集中电源集中控制型应急照明;对于小型场所、后期整改或二次装潢改造的工程应选用自带电源*控制型应急照明。
-
消防应急灯安装规范?
- A:首先你是培训机构,要是没有消防施工资质是不允许进行消防工程施工的。应急灯应安装在安全出口及疏散楼梯缓步台处,较长距离的疏散通道也应该适当安装。安全出口的指示标志应安装在疏散门上方。喷头及消防管道安装建议你分包出去,安装不好打压试验室是会漏水的。。。
-
消防应急灯电池组安装方法谁了解?
- A:一般消防应急灯电池口就在灯后边的最下面,直接用螺丝*拧开,直接安装,再拧紧就好了。 应急灯安装注意事项: A.消防应急照明灯安装位置及高度: 双头消防应急照明灯应安装在消防疏散通道或安全逃生出口的上方,楼梯拐角处距离地面2.2米左右的位置安装,较长距离的疏散通道也应该按照消防部门的指导,或者根据应急灯具在实际的使用场所的光照亮度以适当的布灯密度合理安装。也可以将应急照明灯安装于立柱上面(如:*城、商场、车站等场所) B.消防疏散指示灯(安全出口)的安装位置及高度: 消防应急疏散指示灯,应根据灯具的类别及使用场所的实际情况进行安装; 一般工厂、车间里面多见消防应急指示灯具直接以壁挂的形式安装在进出口大门的上方,或墙面、立柱等部位(这种应急疏散灯具是指的单面消防应急标志灯系列的),消防疏散指示灯的布灯密度一般不应该超过20米/台,空间较大、安全防护等级较高或者是人流相对密集的区域,应该适当加大布灯密度。(单面消防安全出口标志灯多见安装于门框正上方约20厘米处) 希望可以帮到你。
-
消防应急灯具分类有哪些谁能说说?
- A:分类1、有四种分类方法,每类下面又分小类 2、 按应急供电形式分为: a)自带电源型; b)集中电源型; c)子母电源型。 3、 按用途分为: a)标志灯; b)照明灯; c)照明、标志灯。 4、 按工作方式分为: a)持续型; b)非持续型。 5、按应急实现方式分为: a)*型; b)集中控制型; c)子母控制型。
-
求问消防应急灯怎么安装
- A:首先你是培训机构,要是没有消防施工资质是不允许进行消防工程施工的。应急灯应安装在安全出口及疏散楼梯缓步台处,较长距离的疏散通道也应该适当安装。安全出口的指示标志应安装在疏散门上方。喷头及消防管道安装建议你分包出去,安装不好打压试验室是会漏水的。。
-
mpn消防应急灯应该如何安装?
- A:(一)备用照明,是指正常照明失效时,为继续工作(或暂时继续工作)而设置的照明。继续工作的备用照明,通常设在配电室、消防控制室、消防水泵房、防排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机室等。暂时继续工作的备用照明,通常设在人员密集场所,如观众厅、建筑面积超过1500m2的展览厅、避难层及建筑面积超过200m2的演播室等。 (二)疏散照明,是指为了人员在火灾情况下,能从室内撤离至室外(或某一安全地区)而设置的照明,包括安全出口标志灯、疏散指示标志灯和疏散照明灯三种。 1安全出口标志灯,通常设置在疏散门口的上方。在首层的疏散楼梯应安装于楼梯口的里侧上方,其安装高度不应低于2米。 2疏散指示标志灯,通常设在疏散走道及其转角处距地面1米以下的墙面上。《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92(以下简称《民规》) 24.7.6条规定:“走道上的指示标志灯间距不宜大于15m。” 3疏散照明灯,通常设在高层公共建筑中的疏散走道和长度大于20m的内走道、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间及前室的顶棚或墙面上。 (三)安全照明,是指正常照明突然中断时,为确保处于潜在危险的人员安全而设置的照明。如*院手术室照明,其照度不小于正常照度值。 按规范要求薛城区广播电视中心须在大演播室设置疏散照明和暂时继续工作的备用照明;在配电室、消防控制室设置继续工作的备用照明;在楼梯间大门和门厅大门的顶部安装安全出口标志灯;在走廊内及楼梯间转角处安装疏散指示标志灯;在走廊和门厅天棚上安装疏散照明灯。希望有所帮助。
-
谁能说一下,消防应急灯布置有什么要求?
- A:一、哪些地方需要安装应急灯 《建筑设计防火规范》 :除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具: 1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室; 2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间; 3 观众厅,建筑面积超过400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室; 4 建筑面积超过300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间; 5 公共建筑中的疏散走道。 二、应急灯质量应达到的主要标准 1、应急照明时间要连续达到90分钟。 2、必须设置故障指示灯或者设置故障报*装置。 3、灯的外壳必须是不燃材料或者采用氧脂数大于等于32的阻燃材料。 4、应急灯禁止使用铅*电池。 5、具备一定的抗震性能 三、鉴别应急灯质量达标的基本方法: 一看:看外壳是塑料的还是金属的,如果是塑料外壳就有可能达不到耐火等级,尤其是白色的塑料外壳,更可能没有经过防火阻燃处理。 二找:找故障灯,达标的应急灯必须设置故障灯,如果没有,证明就是于不合格产品。 三烧:用打火机一点就燃的塑料外壳,是绝对达不到耐火等级的。 四掂:如果应急灯过重,或者应急灯一端轻,一端重,可能应急灯采用的是国禁止的铅*电池。
-
请问消防应急灯安装高度是多少
- A:安全出口标志安装高度2.4米,所以这个一般是门上20cm
-
2017消防灭火器年检规定谁能说一些?
- A:灭火器(常用的是手提式干粉灭火器)的安全周期为12个月,超过期限必须进行维修保养。因此,用户购置灭火器仅是开始,配置使用灭火器大量的工作还是在每年的检测、维修和保养。 使用单位应当至少每12个月委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查(俗称:灭火器年检),主要的检查内容包括:灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象;铭牌是否完整清晰;喷嘴是否有变形、开裂、损伤;*软管是否畅通、是否有变形和损伤;灭火器压力表的外表面是否变形、损伤,指针是否指在绿区;灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷;灭火器的橡胶、塑料件是否变形、变色、老化或断裂;在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。灭火器年检,灭火器维修必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。 灭火器作为扑救初期火灾的常用灭火器材,具有使用简单灵活、易于*作等特点,是各类火灾危险场所必备之品。由于灭火器种类、型号众多,各自的适用灭火范围也有差别,因此,及时对灭火器检查维护和保养是保证灭火器发挥其效能的关键,同时也是保障人员及财产安全的需要。 希望可以帮您解决你的问题
-
消防应急灯的安装有什么规范
- A:《建筑设计防火规范》11.3 消防应急照明和消防疏散指示标志 11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具: 1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室; 2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正 常工作的其它房间; 3 观众厅,建筑面积超过400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2 的演播室; 4 建筑面积超过300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间; 5 公共建筑中的疏散走道。 11.3.2 建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定: 1 疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5lx; 2 人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx; 3 楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx; 4 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正 常工作的其它房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。
-
格瑞特应急灯消防
- A:而他选的是铝框的灯具,比如你要安装灯具的地方容易潮湿,在易燃环境中,我有遇到工地容易受潮,没到一年有些坏的反回来,劳士的品质不容置疑,你要选用防火类,更重要的你要会选灯,你变要选用防潮类的灯具我觉得好灯它是不分品牌的,敏华
-
格瑞特消防应急灯
- A:而他选的是铝框的灯具,比如你要安装灯具的地方容易潮湿,在易燃环境中,我有遇到工地容易受潮,没到一年有些坏的反回来,劳士的品质不容置疑,你要选用防火类,更重要的你要会选灯,你变要选用防潮类的灯具我觉得好灯它是不分品牌的,敏华
-
消防喷淋头安装间距有哪些规定?
- A:消防喷淋头安装间距规定:喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿*强度的喷头。直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的*强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。 1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。2 在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规*,应在梁底面的下方增设喷头。3 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于1OOmm。4 净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但*强度仍应符合表5.0.1的规定。
-
消防应急灯瓦数一般是多少的谁了解?
- A:消防应急照明灯功率大汇总, 1,一般的常用消防应急照明灯功率在1W左右,但是防爆的消防应急照明灯功率在20W左右。2,列举两例来具体说明:(1)普通X800-S101消防应急照明灯输入电压:AC220V±10%功率:1W;应急时间:≥90min;应急转换时间:≤5s 。(2)防爆型MBY-16/16 防爆应急灯,配置电池:可充电镍镉电池;输入电压AC220V±10%50Hz;在充电时间:≤24h(充足后能自动转浮充);电池寿命:≥四年(或充放电500次);应急时间:≥90mih(特殊需要请注明);功率:20W。3,不同品牌的消防应急照明灯设计都是不一样的,所以功率也有区别,所以具体功率要以所购买的产品上的标签标注为准 希望能帮到你