漏电保护器的作用是防止什么

夜店遇家人

浏览91次 2025-01-09 21:04

漏电保护器的作用是防止什么
全部回答(6)
  • 柏海赞
    漏电保护器俗称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防人身触电和电气火灾的保护电器,一般安装于每户配电箱插座回路上和全楼总配电箱的电源进线上,后者专用于防电气火灾。 低压配电系统中设漏电保护器是防止人身触电事故的有效措施之一,也是防止因漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施。但安装漏电保护器后并不等于绝对安全,运行中仍应以预防为主,并应同时采取其他防止触电和电气设备损坏事故的技术措施。
  • 吃吧苹果
    带电导体绝缘破损以致设备外壳带电,或者直接接地,当这个漏电电流达到一定值时,为防止人体触及时发生事故,漏电开关就会带动电源开关跳闸,或者动作于信号发出*告。希望对你有所帮助
  • 难以启齿
    漏电保护器作用是防止:设备发生漏电故障,以及致命危险的人身触电       漏电电流动作保护器,简称漏电保护器,又叫漏电保护开关,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电进行保护。
  • 你是我的小苹果
    你好,漏电保护器俗称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防人身触电和电气火灾的保护电器,一般安装于每户配电箱的插座回路上和全楼总配电箱的电源进线上,后者专用于防电气火灾。
  • 勇敢的嘻嘻
    漏电保护器的作用是防止 设备发生漏电故障,以及致命危险的人身触电   漏电电流动作保护器,简称漏电保护器,又叫漏电保护开关,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电进行保护。
  • 炫丽的女爷
    以下是漏电保护器的防止作用 1.设备发生碰壳故障。 2.私拉乱接的电线绝缘破损。 3.人体直接触及相线电压。 4.在特别潮湿的地方(如游泳池、淋浴房、厨房、卫生间等),因人体表皮电阻降低,触电*亡的危险大大增加,安装漏电保护器后便能有效地减少触电伤亡事故。 5.   当一些*设备绝缘损坏时,其外露的金属附件(如电视机、收录机的拉杆天线等)可能带危险电压,这种危险电压是不能用接地的方法消除的,只有靠安装漏电保护器才能保证在人身触电的瞬间迅速切断电路,保证人身安全。 6.防止由于电气设备和电气线路漏电而引起的触电事故; 7.防止用电过程中的单相触电事故; 8.及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电而引起的火灾事故; 9.随着人们生活水平的提高,家用电器的不断增加,在用电过程中,由于电气设备本身的缺陷、使用不当和安全技术措施不力而造成的人身触电和火灾事故,给*的生命和财产带来了不应有的损失。而漏电保护器的出现,对预防各类事故的发生,及时切断电源,保护设备和人身的安全,提供了可靠而有效的技术手段。

相关问题

    • 漏电保护器的作用是防止什么

    • A:漏电保护器俗称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防人身触电和电气火灾的保护电器,一般安装于每户配电箱的插座回路上和全楼总配电箱的电源进线上,后者专用于防电气火灾。 低压配电系统中设漏电保护器是防止人身触电事故的有效措施之一,也是防止因漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施。但安装漏电保护器后并不等于绝对安全,运行中仍应以预防为主,并应同时采取其他防止触电和电气设备损坏事故的技术措施。
    • 漏电保护器的使用是防止触电吗?

    • A:要作用是防止: 设备发生漏电故障,以及致命危险的人身触电    漏电电流动作保护器,简称漏电保护器,又叫漏电保护开关,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电进行保护。
    • 漏电保护器可防止

    • A:电机烧是因为,电机过压或者过流,造成绝缘击穿或者发热烧坏,开始并没有出现回路电流不一样的情况,漏电保护开关就不会动作,除非同时出现对地短路,一部分电流不经零线流出,才会引起漏电保护器动作。漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。1.漏电保护继电器是指具有对漏电流检测和判断的功能,而不具有切断和接通主回路功能的漏电保护装置。漏电保护继电器由零序互感器、脱扣器和输出信号的辅助接点组成。它可与大电流的自动开关配合,作为低压电网的总保护或主干路的漏电、接地或绝缘监视保护。当主回路有漏电流时,由于辅助接点和主回路开关的分离脱扣器串联成一回路,因此辅助接点接通分离脱扣器而断开空气开关、交流接触器等,使其掉闸,切断主回路。辅助接点也可以接通声、光信号装置,发出漏电报*信号,反映线路的绝缘状况。2.漏电保护开关是指不仅它与其它断路器一样可将主电路接通或断开,而且具有对漏电流检测和判断的功能,当主回路中发生漏电或绝缘破坏时,漏电保护开关可根据判断结果将主电路接通或断开的开关元件。它与熔断器、热继电器配合可构成功能完善的低压开关元件。
    • 漏电保护器的作用是什么

    • A:漏电保护器是一种电气安全装置,当用电环境中出现漏电或短路或过载时会在低于0.1S内跳闸,是家装不可缺少的部件,比较好的有CHNT/ABB/SCHNEIDER.SIEMENS.
    • 使用漏电保护器触电真的能防止吗?

    • A:是的,漏电保护器内部装有零序互感器,随时监测火线与零线的电流,正常情况下,电流从火线流到零线,两根电线的电流应该是相等的,在零序互感器上感应出的磁场大小相同方向相反,相互抵消。漏电时,一部分电流流入大地,导致火线的电流大于零线,零序互感器内的磁场不再平衡,其次级绕组便感应出电压,触发内部的晶闸管,晶闸管导通后接通电磁脱扣器电源,使脱扣器立即自动跳闸关闭电源。漏电保护器能够防止触电的原因就在于此,因为漏电后,它能够在0.1秒内断开电源,因此可以保证安全。
    • 脉冲式漏电保护器的作用是什么?

    • A:漏电保护器         简单的说就是保护器内的线圈是零线和火线一起绕的   没有漏电流时零线和火线内的电流大小相等方向相反正好互相抵消彼此产生的磁场   保护器也就不动作。当有漏电流时,零线和火线上的电流也就不相等   必然产生一磁场   保护器动作,后面有详细的回答 漏电保护器,用以对低压电网直接触电和间接触电进行有效保护,也可以作为三相电动机的缺相保护。它有单相的,也有三相的。    由于其以漏电电流或由此产生的中性点对地电压变化为动作信号,所以不必以用电电流值来整定动作值,所以灵敏度高,动作后能有效地切断电源,保障人身安全。    根据保护器的工作原理,可分为电压型、电流型和脉冲型三种。电压型保护器接于变压器中性点和大地间,当发生触电时中性点偏移对地产生电压,以此来使保护动作切断电源,但由于它是对整个配变低压网进行保护,不能分级保护,因此停电范围大,动作频繁,所以已被淘汰。脉冲型电流保护器是当发生触电时使三相不平衡漏电流的相位、幅值产生的突然变化,以此为动作信号,但也有*区。目前应用广泛的是电流型漏电保护器,所以下面主要介绍电流型的保护器。    一、电流型漏电保护器的分类    按动作结构分,可分为直接动作式和间接动作式。直接动作式是动作信号输出直接作用于脱扣器使掉闸断电。间接动作式是对输出信号经放大、蓄能等环节处理后使脱扣器动作掉闸。一般直接动作式均为电磁型保护器,*型保护器均为间接动作式。    在型式上,按保护器具有的功能大体上可分为三类:    (1)漏电继电器。只具备检测、判断功能,不具备开闭主电路功能。    图1为漏电缆电器的结构示意图。它分组装式和分装两种。    图1电流型漏电继电器的结构示意图    组装式主要部件有零序电流互感器、漏电脱扣器、试验回路、触头系统和塑料外壳。触头系统有动断触头、动合触头各一,用以将执行信号送向执行机构。试验回路包括试验按钮和模拟漏电阻抗的电阻,用以在运行中试验漏电继电器动作是否正常和灵敏。分装式是将漏电脱扣器分离出来,再由外部接线连接。    (2)漏电开关。同时具备检测、判断、执行功能。它是漏电继电器和开关的结合体。    (3)漏电保护插座。将漏电开关和插座组合在一起,使插座具备触电保护功能。适用于移动电器和家用电器。    二、电流型漏电保护器的工作原理    图2为漏电保护器的工作原理图。图中LH为零序电流互感器,它由坡莫合金为材料的铁芯,和绕在环状铁芯上的二次线圈组成检测元件。电源相线和中性线穿过圆孔成为零序互感器的一次线圈。互感器的后部出线即为保护范围。    图2漏电保护器的工作原理图    正常情况下,三相负荷电流和对地漏电流基本平衡,流过互感器一次线圈电流的相量和约为零,即由它在铁芯中产生的总磁通为零,零序互感器二次线圈无输出。当发生触电时,触电电流通过大地成回路,亦即产生了零序电流。这个电流不经过互感器一次线圈流回,破坏了平衡,于是铁芯中便有零序磁通,使二次线圈输出信号。这个信号经过放大、比较元件判断,如达到预定动作值,即发执行信号给执行元件动作掉闸,切断电源。    由工作原理可见,当三相对地阻抗差异大,三相对地漏电流相量和达到保护器动作值时,将使断路器掉闸或送不上电。同时三相漏电流和触电电流相位不一致或反相,会降低保护器的灵敏度。    电流型漏电保护器可实施分级保护,以达到选择性动作。漏电保护器动作方框图见图3。    图3   电流型漏电保护器动作方框图    三、电流型漏电保护器的额定值    (1)额定频率为50HZ。    (2)额定电压Un为220V,380V。    (3)辅助电源电压Usn为:直流为   12、24、40、60、110、220V;交流为12、48、220、380V。    (4)额定电流In为6、10、16、2O、25、32、4O、   50、(60)、63、100、(125)、160、200、250A。带括号的不优先推荐采用。    (5)额定漏电动作电流In·dz为0.006、0.01、(0.015)、0.03、(0   .05)、(0.075)、0.1、(0.2)、0.3、0.5、1、3、5、10、20A。带括号的值不优先采用。    (6)额定漏电不动作电流的优选值为0.5I   n·dz。    (7)漏电保护器的最大分断时间:    l)*   直接接触保护。当动作电流I   n·dz≤0.03A时,若保护器流过的零序电流为1倍I   n·dz时为0.2s,2倍时为0.1s,流过0.25A时为0.04s;    2)间接接触防护。流过l倍时为0.2S,2倍时为O.1S,5倍时为0.04s;    延时型漏电保护器只适用于间接接触保护,其In·dz>0.03A。延时保护延时时间的优选值为0.2、0.4、0.8、1、1.5、2s。    四、应用范围    漏电保护器的应用范围如下:    (1)无双重绝缘,额定工作电压在110V以上时的移动电具。    (2)建筑工地。    (3)临时线路。    (4)家庭。    防止直接接触带电体保护的动作电流直为30mA,0.1s内动作。    可按需要安装间接接触保护的漏电保护器。    五、安装要求    (1)被保护回路电源线,包括相线和中性线均应穿入零序电流互感器。    (2)穿入零序互感器的一段电源线应用绝缘带包扎紧,捆成一束后由零序电流互感器孔的中心穿入。这样做主要是消除由于导线位置不对称而在铁芯中产生不平衡磁通。    (3)由零序互感器引出的零线上不得重复接地,否则在三相负荷不平衡时生成的不平衡电流,不会全部从零线返回,而有部份由大地返回,因此通过零序电流互感器电流的向量和便不为零,二次线圈有输出,可能会造成误动作。    (4)每一保护回路的零线,均应专用,不得就近搭接,不得将零线相互连接,否则三相的不平衡电流,或单相触电保护器相线的电流,将有部分分流到相连接的不同保护回路的零线上,会使二个回路的零序电流互感器铁芯产生不平衡磁动势。    (5)保护器安装好后,通电,按试验按钮试跳。    六、运行维护    漏电保护器运行维护注意事项如下:    (1)应制订制度,专人维护,定期试跳,并做好运行记录。    (2)遇有问题,应分析处理,不得擅自退出运行,或有意识使其失效。    (3)在正常运行时跳闸,若原因为电动机启动或大电流冲击,则采取交替启动,适当调整*,或带短延时躲过冲击。若系下雨等原因使漏电流增加造成,则可临时调节灵敏度。    *   直接接触保护为人体直接接触带电体的保护。间接接触保护为人体接触由于漏电等故障,使金属外壳带电的保护。
    • 大伙帮忙解答下漏电保护器是防止什么

    • A:1.设备发生碰壳故障 2.私拉乱接的电线绝缘破损。 3.人体直接触及相线电压。 4.在特别潮湿的地方(如游泳池、淋浴房、厨房、卫生间等),因人体表皮电阻降低,触电*亡的危险大大增加,安装漏电保护器后便能有效地减少触电伤亡事故。 5.   当一些*设备绝缘损坏时,其外露的金属附件(如电视机、收录机的拉杆天线等)可能带危险电压,这种危险电压是不能用接地的方法消除的,只有靠安装漏电保护器才能保证在人身触电的瞬间迅速切断电路,保证人身安全。
    • 漏电保护器 漏电

    • A:漏电保护器有过载、漏电、短路的功能,其中漏电就包括漏电压、漏电流,因此是有电压漏电保护功能的。漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
    • 空气开关和漏电保护器的作用是什么?

    • A:空气开关和漏电保护器作用都是起到保护安全的作用,具体的是空气开关主要用作是避免引起火灾,漏电保护器,是保护人身安全。 空气开关是配到强力电流会自动关闭,起到断电的效果,避免引起短路造成火灾; 漏气保护器,原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。
    • 防止热水器漏电保护器进水怎么做?

    • A:必须单独使用一个漏电保护器,它的漏电动作电流是30mA,动作时间0.1秒 。如果有条件,还可以安装漏电保护插座,它的漏电动作电流是6mA,动作时间0.025秒。漏电保护插座,额定剩余漏电电流更小,更安全,可以有效保护人的生命和财产安全。 现在,有的电热水器本身带有防电墙,这样双重保护更安全。
    • 漏电保护器不起作用是怎么回事?

    • A:这要考虑漏电保护器的工作原理。 漏电保护器的工作原理是: 将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。 当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。 当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体—大地—工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。
    • 漏电保护器

    • A:漏电保护器——简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
    • 漏电保护器的参数

    • A:者是额定电流20安的1P漏电开关.03表示漏电开关的动作电流为30毫安;后者是1P(单极)空开,0
    • 漏电保护器跳闸

    • A:漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类,这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。
    • 漏电保护器 选型

    • A:选用漏电保护装置应当考虑多方面的因素。其中,首先是正确选择漏电保护装置的漏电动作电流。对于电动机,漏电保护器应能躲过电动机的起动漏电电流(100kW的电动机可达15mA)而不动作。漏电保护器应有较好的平衡特性,以避免在数倍于额定电流的堵转电流的冲击下误动作。对于不允许停转的电动机应采用漏电报*方式,而不应采用漏电切断方式。用于防止漏电火灾的漏电报*装置宜采用中灵敏度漏电保护装置。其动作电流可在25~1000mA内选择。在建筑工地、金属构架上等触电危险性大的场合,Ⅰ类携带式设备或移动式设备的应配用高灵敏度漏电保护装置。对于照明线路,宜根据泄漏电流的大小和分布,采用分级保护的方式。支线上选用高灵敏度的保护器,干线上选用中灵敏度保护器。单相线路选用二极保护器,仅带三相负载的三相线路或三相设备可选用三极保护器,动力与照明合用的三相四线线路和三相照明线路必须选用四极保护器。漏电开关的额定电压、额定电流、分断能力等性能指标应与线路条件相适应。漏电保护装置的类型与供电线路、供电方式、系统接地类型和用电设备特征相适应。2、漏电保护器使用时注意事项安装漏电保护装置前,应仔细检查其外壳、铭牌、接线端子、试验按钮、合格证等是否完好。接线前应分清漏电保护装置的输入端和输出端、相线和零线,不得反接或错接。输入端与输出端接错时,*式漏电保护装置的*线路可能由于没有电源而不能正常工作。两台7.5KW的电机同时工作应该考虑为系统的最大工作状态,那么起额定工作电流应该为30A。所以考虑选择的剩余电流断路器(漏电开关)应该为:1,如果选择分级控制,上位是剩余电流断路器,下位是几组断路器分别控制电机,可以考虑单体式剩余电流断路器,推荐型号为MOELLER的PFIM-40/4/03,其为不带过载保护功能的电磁式剩余电流断路器,40是额定工作电流,03是额定工作剩余电流。一般工业设备推荐0.1-0.3。下位控制马达的空开可以分别选择MOELLER的两个PL9-D20/3 和一个PL9-D16/32,如果只要安装一组开关控制全部马达,那就要考虑带过载功能的组合式剩余电流断路器,推荐型号为:MOELLER的PBSM-40/4/03,另外还需要一个4极的断路器型号为:PL9-D40/4建议选择进口品牌的剩余电流断路器,如ABB,MOELLER,SIEMENS。

免费获取靠谱装修设计

  • 今日仅剩
  • 9

    9

    9

  • 个免费名额
  • 北京
  • 上海
  • 天津
  • 哈尔滨
  • 石家庄
  • 西安
  • 武汉
  • 成都
  • 大连
  • 济南
  • 其它

立即预约

我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。

抢免费设计名额

每天限50个

请放心填写您的隐私将被严格保密

7年服务700万用户,中国家装十大电商平台

重复报名!

亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗

我们还有更多精彩活动,不如去看看>

+1

京公网安备 11010202010093号 京ICP备10039249号-1 京ICP证120045号 Coptyright © 2009-2025 17house.com,All rights reserved. 北京一起网科技股份有限公司

加载中...