热力管道支架怎么安装

面对的幸福

浏览101次 2025-01-21 19:59

热力管道支架怎么安装?
全部回答(4)
  • 女霸王
    你好,热力管道支架安装是个比较复杂的事情,建议你还是不要自己安装,还是找专业的安装师傅来安装比较好,这样相对安全一些。希望我的回答对你有帮助。
  • 举杯都走三
    管道支架一般要刷俩边,一边防锈,一边大红,也就是红丹漆,定额里都可以做出来,你
  • 牛板筋吃货
    1、   热力管道固定支架的间距: 热力管道固定支架的最大允许跨距可按下表执行: 注:上述形式支架中未规定的及其它形式的支架请按*相关规范执行; 热力管道支架及波纹膨胀器 为了保证工程质量,规范热力管道支架及膨胀器的制作、安装,特对本公司热力管道中常用的管道支架和膨胀器的制作、安装作如下规定:   一、   滑动导向支架: 滑动导向支架用于只允许有轴向位移的场合,其对水平摩擦力无严格限制。安装参考图如下:
  • 梦里称王
    管材、管件和阀门均应严格按照设计文件要求的规格、材质、等级进行选用,各种材料必须具有质量证明 安装施工前,应对施工图纸进行审查,组织编制管道安装施工技术方案并绘制管段安装单线图 安装施工前,应对施工人员进行施工技术交底,使施工人员熟悉掌握工程施工方法、施工程序、工艺技术措施和质量控制要求 热力管道预制时,必须充分考虑预制管段的预留位置和预制管段的吊装措施,热力管道上放空放净开孔均应在地面预制时完成。 管线在吊装之前应完成管托的安装及管道、管托的油漆工作,预留焊口位置不刷油 如设计要求补偿器安装时做预拉伸(压缩)时,则预拉伸(压缩)工作必须在膨胀节两侧的固定支架施工结束后方可进行膨胀节的预拉伸(压缩) U型或π型补偿器预拉伸(压缩)安装时,应在补偿器安装就位且最后一道焊口未焊接前测量该焊口之间的间距,作为预拉伸(压缩)的数值。 蒸汽热力管道安装时的坡度值应符合设计要求,当设计未规*,取0.003,坡度应流向管道的疏水点   热水管道系统应在所有的高点和低点加置放空和放净点,蒸汽系统应在所有的低点加置放净点或疏水点 安全阀的出入口的支架应牢固可靠。安全阀出口如果直接排入大气,则应在出口处加置凝液排放孔 热力管道系统的弹簧支架必须经预压缩(拉伸)合格后,在锁*状态下进行安装,并应保证弹簧支架的安装高度。弹簧支架的锁紧块应在系统投用前再拆除。 热力管道支架必须严格按照设计规定进行安装。在两个膨胀节之间必须设置一个固定支架,固定支架应牢固可靠 导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整,不得有歪斜和卡*现象。其安装位置应从支撑面中心向位移反方向偏移,偏移量应为位移值的1/2。 水压试验之前应检查待试压的管道系统,所有高点和低点应有放空点和放净点 热力管道系统试压,必须在管道安装结束、所有焊口的无损检验合格,管道安装质量经检查达到设计质量标准后,方可热力管道的水压试验 蒸汽*扫之前的暖管阶段应及时组织施工人员对管道法兰进行热紧,管道热紧一般应在热紧温度下运行2h后进行,但在系统引入蒸汽后应时刻监视管道系统的运行状态,发现有泄漏的法兰应马上进行紧固,避免泄漏引起垫片损坏,难以更换 蒸汽管道*扫时应对所有的疏水器性能进行检验,疏水器的疏水性能应良好。蒸汽管道系统进行*扫时,应将所有的疏水器前的放净阀打开,待各个放净点无大量凝结水时再关闭放净阀,以使疏水器正常投用 法兰平行度垂直度应符合允许偏差值 预制后的预制管段管口和安装后的管线上的各个敞口应采取防护措施进行封堵,避免杂物进入管道内部

相关问题

    • 请问什么是热力管道滑动支架?

    • A:热力管道滑动支座分为低位滑动支座和高位滑动支座。是用一定规格的摘钢段焊在管道下面作为支座,并利用此支座在混凝土底座上往复滑动。   热力管道滑动支座作用是直接承受热力管道及其保溢结构的重量,使管道在温度的作用下能沿管轴向自由伸缩。   滚动支座是利用滚子的转动来减小管子移动时的净擦力。其结构型式有滚轴支架和滚往支架两种,结构较为复杂。一般只用于介质温度较高、管径较大的架空敷设的管道上。地下敷设特别是不通行地沟敷设时,不宜采用滚动支架,这是因为滚动支架由于锈蚀不能转动时,会影响管道自由伸缩。
    • 热力管道吊架要与管道垂直吗

    • A:支吊架承担着巨大的推力或管道的负载,在热力管道中起着非常重要的作用,支吊架的设置非常关键,热力管道吊架要与管道需要垂直。
    • 热力管道价格是多少

    • A:热力管道的价格大概在1600元每立方米。   在市场上热力管道的商家报价情况,如下:   廊坊正业达化工建材有限公司   供应的聚氨酯保温管   预制保温直埋管   预制热力管道,价格是1600元每立方米。   廊坊鑫大保温材料有限公司   供应的石油管道   热力管道   保温隔热管道   保温材料   ,   价格是1600元。   以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。
    • 热力管道保温的标准

    • A:热力管网又称热力管道,从锅炉房、直燃机房、供热中心等出发,从热源通往建筑物热力入口的供热管道。多个供热管道形成管网。供*水介质设计压力小于等于2.5MPa,设计温度小于或等于200℃;供热蒸汽介质设计压力小于或等于1.6MPa,设计温度小于或等于350℃的下列热力网的设计。   
    • 屋面管道支架怎么安装?

    • A:一个是要满足功能要求   稳固 另一个是美观   在不妨碍其他设施的情况下安装 屋面一般都做了防水   建议不要打膨胀螺钉 可以采取用砖做墩子 或者按照防晃支架做法   支撑角钢反过来焊接   用U型卡   卡住就可以了·
    • 热力管道安装方法是什么

    • A:①埋地管线的安装:埋地热力管线的主要施工程序为:测量-放线-挖沟-管子除锈防腐-管道组焊-无损检验-补口补伤-下沟、回填-地貌恢复。 管沟开挖采用机械开挖及人工开挖相结合的方式,按图纸要求的边坡坡度、沟深和沟底宽度进行管沟施工;管子、管件组对时,将坡口表面及坡口边缘内外不小于100mm内的浮锈、毛刺、污垢清除干净,管子不得有裂纹、夹层等缺陷。 ②地面管线安装:地面热力管线主要施工程序为:基础验收-工艺配管安装-吊装就位-管托固定。基础验收按照施工规范要求进行检查、验收。 ③工艺配管安装:*工艺管线可采取预制化施工,结合管架安装要求和现场的具体情况及吊装设备,确定“二接一”或“多接一”。预制好的管线按设计要求制作支架和吊架,找直后,予以固定。架空管道安装应搭设架子半台以便施工。 ④仪表管件的接口:根据设计图纸的要求,在工艺管道上确定仪表位置,并开孔安装仪表接头。有特殊要求的要请示业主,由厂家配合进行仪表根部元件安装作业。
    • 想知道管道支架怎么算

    • A:1、先按管径的大小确定支架的距离。2、根据管道距墙面距离+管道外径+安装管卡距离(管支架另加5cm)算支架长度。3、立管支架=支架长度*3(三角架)   算出一个支架的型钢长度*支架数量。4、吊式的干管支架=支架长度+吊筋长度(支架距顶板长度)   算出一个吊架长度*吊架数量的
    • 喷淋管道支架怎么计算重量

    • A:自动*灭火系统施工及验收规范   5.1.8   管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求: 1   管道应固定牢固;管道支架或吊架之间的距离不应大于以下规定 公称直径(mm)   25   32   40   50   70   80   100   125   150   200   250   300 距离(mm)   3.5   4.0   4.5   5.0   6.0   6.0   6.5   7.0   8.0   9.5   11.0   12.0    2   管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、*尺寸及焊接质量等,应符合设计要求和*现行有关标准的规定。    3   管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的*效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。    4   配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。    5   当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m;当管道改变方向时,应增设防晃支架。    6   竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5~1.8m。 消防管道中,管道支吊架如何计算,单位KG    一根国标3   号角钢每米重量 边厚度3毫米:   每米1.737KG 边厚度4毫米:   每米1.786KG 一根国标4   号角钢每米重量 边厚度3毫米:   每米1.852KG 边厚度4毫米:   每米2.422KG 边厚度5毫米:   每米2.976KG 一根国标5   号角钢每米重量 边厚度3毫米:   每米2.332KG 边厚度4毫米:   每米3.059KG 边厚度5毫米:   每米3.770KG 边厚度6毫米:   每米4.465KG    在工程量计算中,按照规范要求计算出管道支吊架   数量,每付支吊架长度换算成重量即可。
    • 空调管道支架怎么安装?

    • A:你好,空调安装规范就是把空调内外机安装到水平位置就好,内机要高于外机,这样水才能流出来,如果是变频的需要抽真空,,,希望对你有用
    • 管道支架槽钢好吗

    • A:槽钢属建造用和机械用碳素结构钢,是复杂断面的型钢钢材,其断面形状为凹槽形。槽钢主要用于建筑结构、幕墙工程、机械设备和车辆*等。在使用中要求其具有较好的焊接、铆接性能及综合机械性能。   产槽钢的原料钢坯为含碳量不超过0.25%的碳结钢或低合金钢钢坯。成品槽钢经热*成形、正火或热轧状态交货。其规格以腰高(h)*腿宽(b)*腰厚(d)的毫米数表示,如100*48*5.3,表示腰高为100毫米,腿宽为48毫米,腰厚为5.3毫米的槽钢,或称10#槽钢。腰高相同的槽钢,如有几种不同的腿宽和腰厚也需在型号右边加a   b   c   予以区别,如25#a   25#b   25#c等。

免费获取靠谱装修设计