空调管道支架怎么安装

云端的猫

浏览106次 2025-01-17 17:09

空调管道支架怎么安装?
全部回答(2)
  • 弹指一挥间
    你好,空调安装规范就是把空调内外机安装到水平位置就好,内机要高于外机,这样水才能流出来,如果是变频的需要抽真空,,,希望对你有用
  • 青春可信
    你好,我有朋友就是干这的,根据经验有1、根据设计图纸中各种管径的排列形式,确定各支架的宽度,设计中没有对支架材料规格明确规定,根据规范及监理的意见,全部采用L40×4的角钢制作。          2、角钢L40×4必须是合格品,并具有该批材料的质量证明书。     二、*作要点     1、工艺流程:          确定尺寸、标高→下料→钻孔→焊接→防腐→放线→安装          2、下料时采用切割焊机下料,钻床钻孔;严禁使用气焊进行下料和开孔。固定支架的孔径为φ10.5;     木固定的孔径为φ6.5。          3、刷油防腐时,必须清除角铁上的铁锈及油污,露出金属光泽且后方可进行刷油防腐。

相关问题

    • 空调管道木支架价格是多少

    • A:空调支架价格在:40元到60元之间;选择不锈钢的比较实用,安全;   支架起支撑作用的构架。支架应用极其广泛,工作生活中随处可以遇见。
    • 屋面管道支架怎么安装?

    • A:一个是要满足功能要求   稳固 另一个是美观   在不妨碍其他设施的情况下安装 屋面一般都做了防水   建议不要打膨胀螺钉 可以采取用砖做墩子 或者按照防晃支架做法   支撑角钢反过来焊接   用U型卡   卡住就可以了·
    • 热力管道支架怎么安装?

    • A:你好,热力管道支架安装是个比较复杂的事情,建议你还是不要自己安装,还是找专业的安装师傅来安装比较好,这样相对安全一些。希望我的回答对你有帮助。
    • 空调水管道支架安装要求有哪些?

    • A:1支、吊架的安装应平整牢固,与管道接触紧密。管道与设备连接处,应设*支、吊架; 2冷(热)媒水、冷却水系统管道机房内总、干管的支、吊架,应采用承重防晃管架;与设备连接的管道管架宜有减振措施。当水平支管的管架采用单杆吊架时,应在管道起始点、阀门、三通、弯头及长度每隔15m设置承重防晃支、吊架; 3无热位移的管道吊架,其吊杆应垂直安装;有热位移的,其吊杆应向热膨胀(或冷收缩)的反方向偏移安装,偏移量按计算确定; 4滑动支架的滑动面应清洁、平整,其安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移1/2位移值或符合设计文件规定; 5竖井内的立管,每隔2-3层应设导向支架。在建筑结构负重允许的情况下,水平安装管道支、吊架的间距应符合表9.3.8的规定
    • 喷淋管道支架怎么计算重量

    • A:自动*灭火系统施工及验收规范   5.1.8   管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求: 1   管道应固定牢固;管道支架或吊架之间的距离不应大于以下规定 公称直径(mm)   25   32   40   50   70   80   100   125   150   200   250   300 距离(mm)   3.5   4.0   4.5   5.0   6.0   6.0   6.5   7.0   8.0   9.5   11.0   12.0    2   管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、*尺寸及焊接质量等,应符合设计要求和*现行有关标准的规定。    3   管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的*效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。    4   配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。    5   当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m;当管道改变方向时,应增设防晃支架。    6   竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5~1.8m。 消防管道中,管道支吊架如何计算,单位KG    一根国标3   号角钢每米重量 边厚度3毫米:   每米1.737KG 边厚度4毫米:   每米1.786KG 一根国标4   号角钢每米重量 边厚度3毫米:   每米1.852KG 边厚度4毫米:   每米2.422KG 边厚度5毫米:   每米2.976KG 一根国标5   号角钢每米重量 边厚度3毫米:   每米2.332KG 边厚度4毫米:   每米3.059KG 边厚度5毫米:   每米3.770KG 边厚度6毫米:   每米4.465KG    在工程量计算中,按照规范要求计算出管道支吊架   数量,每付支吊架长度换算成重量即可。
    • 想知道管道支架怎么算

    • A:1、先按管径的大小确定支架的距离。2、根据管道距墙面距离+管道外径+安装管卡距离(管支架另加5cm)算支架长度。3、立管支架=支架长度*3(三角架)   算出一个支架的型钢长度*支架数量。4、吊式的干管支架=支架长度+吊筋长度(支架距顶板长度)   算出一个吊架长度*吊架数量的
    • 空调管道木支架价格大概是多少?

    • A:你好,价格如下:管道固定空调木托空调木码支架绝缘隔热DN250¥9.50空调木托管道木码支架隔热绝缘沥青木头¥2.10管道固定空调木托空调木码支架绝缘隔热DN300(Φ325)¥16.00以上价格来源网络,实际价格以购买为准
    • 中央空调管道支架安装方法哪位知道?

    • A:1、根据设计图纸中各种管径的排列形式,确定各支架的宽度,设计中没有对支架材料规格明确规定,根据规范及监理的意见,全部采用L40×4的角钢制作。                               2、角钢L40×4必须是合格品,并具有该批材料的质量证明书。                *作要点                1、工艺流程:确定尺寸、标高→下料→钻孔→焊接→防腐→放线→安装                               2、下料时采用切割焊机下料,钻床钻孔;严禁使用气焊进行下料和开孔。固定支架的孔径为φ10.5;               木砖固定的孔径为φ6.5。                               3、刷油防腐时,必须清除角铁上的铁锈及油污,露出金属光泽且后方可进行刷油防腐。 希望我的回答可以帮助到你。
    • 管道支架槽钢好吗

    • A:槽钢属建造用和机械用碳素结构钢,是复杂断面的型钢钢材,其断面形状为凹槽形。槽钢主要用于建筑结构、幕墙工程、机械设备和车辆*等。在使用中要求其具有较好的焊接、铆接性能及综合机械性能。   产槽钢的原料钢坯为含碳量不超过0.25%的碳结钢或低合金钢钢坯。成品槽钢经热*成形、正火或热轧状态交货。其规格以腰高(h)*腿宽(b)*腰厚(d)的毫米数表示,如100*48*5.3,表示腰高为100毫米,腿宽为48毫米,腰厚为5.3毫米的槽钢,或称10#槽钢。腰高相同的槽钢,如有几种不同的腿宽和腰厚也需在型号右边加a   b   c   予以区别,如25#a   25#b   25#c等。
    • 求解答管道支架怎么计算重量

    • A:图纸中不会画出支架的数量,最多套用设计、验收规范中的间距表格。施工环节是按管径依据设计要求或验收规范来控制的,所以一般不会超规范。 如果你是施工方,肯定要核定准确数量,以便测算是否超出了定额延米支架含量。 如果你是建设方,一般按定额套就行了,因为如果超出了定额含量,施工方肯定会要求追加。 施工方赚什么,除了定额取费外,就是辅材和人工。所以,一般来说,是不会超的。 以上*来源于网络仅供参考
    • 采暖管道滑动支架应该怎么设置?

    • A:1.两个固定支架之间只能设置一个补偿器,补偿器的补偿能力应符合该管段的热伸长; 2.两固定支架之间的管道应严格保证在一条直线上,不允许有折角; 3.两相临固定支架的间距应根据所选用的补偿方式确定,应能承受管道的推力; 4.补偿器应贴近固定支架设置; 5.导向支架应根据补偿器的要求设置; 6.滑动支架在两固定支架之间部分设置,间距根据管道刚性、强度条件确定 希望我的回答对您有所帮助!
    • 暖气管道固定支架怎么设置?

    • A:一般会有专门工人去安装两个固定支架之间只能设置一个补偿器,补偿器的补偿能力应符合该管段的热伸长; 两固定支架之间的管道应严格保证在一条直线上,不允许有折角;.两相临固定支架的间距应根据所选用的补偿方式确定,应能承受管道的推力; 导向支架应根据补偿器的要求设置; 滑动支架在两固定支架之间部分设置,间距根据管道刚性、强度条件确定
    • 哪个清楚室外管道支架怎么计算?

    • A:你好,举个例子   DN100钢管=55M   DN80钢管=66M   管道间距分别为   6.2M   5.8M   应该如何计算支架工程量呢?   还有除锈   刷油应该如何计算?谢谢!   答:第一个问题,管道支架的计算是按实际使用的型钢材料进行计算的。你应该预估一下使用什么材料做、怎样做。也就是说先设计出管支架的简图,然后根据简图来计算出管支架的重量,套用管道安装工程里面的管支架制作安装定额。第二个问题:首先计算出两种管道的外表面积   DN100钢管外径是108mm,每米表面积=0.3393m2,   DN100钢管外表面积=0.3393*55=18.662m2;   DN80钢管外径是89mm,每米表面积=0.2796m2,   DN80钢管外表面积=0.2796*66=18.454m2;两种钢管的外表面积合计为   18.662+18.454=37.116;以上就是这两种管道所要套管道除锈、刷漆的工程量。用这个工程量套用除锈、刷漆定额就得出管道除锈、刷漆的直接工程费了。

免费获取靠谱装修设计

  • 今日仅剩
  • 9

    9

    9

  • 个免费名额
  • 北京
  • 上海
  • 天津
  • 哈尔滨
  • 石家庄
  • 西安
  • 武汉
  • 成都
  • 大连
  • 济南
  • 其它

立即预约

我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。

抢免费设计名额

每天限50个

请放心填写您的隐私将被严格保密

7年服务700万用户,中国家装十大电商平台

重复报名!

亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗

我们还有更多精彩活动,不如去看看>

+1

京公网安备 11010202010093号 京ICP备10039249号-1 京ICP证120045号 Coptyright © 2009-2025 17house.com,All rights reserved. 北京一起网科技股份有限公司

加载中...