开始计算
该装修风格预算为:216856元
人工费:222851元
材料费:45215元
设计费:122元
质检费:1231元
您家的装修预算约7.89万元
人工费:222851元
材料费:45215元
设计费:0元4999元
质检费:0元2690元
报价有疑问?稍后装修管家将致电为您解答
该报价为毛坯半包价,实际装修报价以量房实测为准
公司介绍
全国一站式装修服务平台,70%以上的客户来自口碑介绍,中国建筑装饰协会住宅委员会指定最具信赖的装修平台。目前已经在16个城市开设分公司和体验店。2017年2月挂牌新三板。
- 2009年
- 成立时间
- 中国北京
- 成立地点
- 家装服务
- 主营业务
- 120W人
- 正在访问
- 800W人
- 累计服务
全部回答(3)
-
饼干公主
-
西瓜桃太郎君1,固定支架是暖通空调中经常用到的一种支架,它在系统中起固定和支撑管道的作用,一般由设计人员根据需要设定具体位置,各种规范中规定较少,补偿器用于吸收管道因温度增高引起膨胀造成的长度增大。有“г”型、“Z”型的自然补偿器和方形、套筒、波纹管补偿器等多种形式,设计人设计时依据伸缩量、管径等条件选用。可是现在许多设计人员对此不重视,或漏画,或胡乱对付,位置和数量都没有经过仔细推敲,不甚合理,本文根据笔者经验,总结了一套在室内95/70℃热水采暖系统设计中快速设置固定支架和补偿器的方法,结合示例详述如下,望能起到抛砖引玉的作用。由于成文比较仓促,文中定有许多不足之处,望各位指正。 2,设计计算 系统中固定支架的设置应在管径计算完毕之后,此时系统管道的布置已经完成,系统每一段的管径已经计算确定,固定支架可以开始布置。 2.1计算管道热伸长量 △X——管道的热伸长量,mm; t1——热媒温度,℃, t2——管道安装时的温度,℃,一般按-5℃计算. L——计算管道长度m; 0.012——钢铁的线膨胀系数,mm/m·℃按t1=95℃简化得 空调器应安装在儿童不易触及的地方,尽量避开自然条件恶劣(如油烟重、风沙大,阳光直射或有高温热源)的地方。 室外机组安装架承载能力至少不低于180公斤。建筑物内部的过道、楼梯、出口等公用地方不应安装空调器的室外机。空调器的室外机组不应占用公共人行道,沿道路两侧建筑物安装的空调器其安装架底部距地面的距离应大于2.5米。空调器的室外机应尽可能远离相邻方的门窗和绿色植物,与对方门窗距离不得小于3米,“不锈钢空调支架寿命应长于空调寿命”,虽然一般家电的使用寿命为8~10年,但如果空调使用少未损坏或保养较好,居民非主观性地延长了空调的使用寿命,而事实上,这样的情况非常普遍。此外,用户应“定期向有关部门报检”。
-
大富翁来了中央空调管道支架安装方法 1、如果所选的现场用管尺寸不同于分歧管接头尺寸,则用切管器在所需的接管尺寸的中部切开,并去除毛刺。 2、安装分歧管尽量使其分歧管竖向或水平。水平放置时,倾斜度在±15º以内。放置在正确的位置后,充氮焊接。 3、注意事项: a、对多分歧管路系统,每根管子都贴上标签,使分歧后的连接管与室内机对应,防止接错。 b、分歧管的进口侧,至少要有300mm的直管段。 4、*洗:*洗是用氮气压力去除管内的外来物(灰尘,水份,焊接造成的氧化铍等)。 中央空调*洗步骤: a、将压力表装在氮气瓶上; b、用盲塞将室内机A侧之外的所有铜管接口处堵塞好。 c、打开氮气瓶阀,维持压力在5 Kg/cm2。 检查氮气是否流过室内机A液管 a、用手中的绝缘材料抵住管口,当压力大的无法抵住时,快速释放绝缘物。再用绝缘物抵住管口,如此反复几次,直到没有没有杂物*出为止。 b、关闭氮气主阀 对室内机B重复以上*作 对液管*洗完毕后,再对气管进行*洗,*洗步骤跟*洗液管步骤一样。 中央空调分歧管起着制冷剂分流的作用,所以分歧管的选择和安装对于多联机组的运行是非常重要的。
相关问题
-
管道支架选用方法哪位了解?
- A: 管道支架的选择一般应遵循下列原则: 1)在管道上不允许有位移的部位,应设置固定支架,且应牢固地设置在房屋结构上。 2)在管道上无垂直位移或垂直位移很小的地方,可装活动支架或刚性吊架。活动支架的形式,应根据管道对摩擦作用的不同来选择。 3)在管道具有垂直位移的地方,应装设弹簧吊架。在不便装设弹簧吊架时,也可以采用弹簧支座。在同时具有水平位移时,应采用滚珠弹簧支架。
-
槽钢管道支架安装标准哪位知道?
- A:支管一般采用倒T字型支架,间距按如下标准执行: 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求: 1.管道应固定牢固;管道支架或吊架之间的距离不应大于表5.1.7的规定; 2.管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、*尺寸及焊接质量等应符合设计要求和*现行有关标准的规定; 3.管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的*效果;管道支架、吊架、与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm; 4.配水支管上每一直管段、相邻两喷头这间的设置的吊架均不宜少于1个;当喷头之间距离小于1.8m时,可隔段设置吊架,但吊架的间距不宜大于3.6m; 5.当管子的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个;当管道改变方向时,应增设防晃支架; 6.竖直安装的配水干管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5~1.8m。
-
移动电视支架安装方法哪位了解?
- A:电视挂架安装步骤一 首先要准备好安装的材料,在购选的时候一定要注意挂架和五金件的质量。 电视挂架安装步骤二 进行电视挂架安装的时候按照说明书上的看,一般的步骤都比较简单,最主要的是动手能力。 电视挂架安装步骤三 在选择安装电视挂机的位置时,不要选择承重墙或者湿度、光度比较强的地方。
-
燃气管道支架安装方法是什么
- A:燃气管道必须是露在可见的部位的,不能像水电路的管线一样埋入墙地顶面中。主要是为了安全考虑~如果泄露的话能快速的挥发~
-
管道支架计算方法?
- A:1、先按管径的大小确定支架的距离。 2、根据管道距墙面距离+管道外径+安装管卡距离(管支架另加5cm)算支架长度。 3、立管支架=支架长度*3(三角架) 算出一个支架的型钢长度*支架数量。 4、吊式的干管支架=支架长度+吊筋长度(支架距顶板长度) 算出一个吊架长度*吊架数量 有本专门的管道支架设计手册 里面有各类型支架管向,垂直向的计算方法 荷载取值方法 工程量计算的话,则按工程量计算规则。
-
屋面管道支架怎么安装?
- A:一个是要满足功能要求 稳固 另一个是美观 在不妨碍其他设施的情况下安装 屋面一般都做了防水 建议不要打膨胀螺钉 可以采取用砖做墩子 或者按照防晃支架做法 支撑角钢反过来焊接 用U型卡 卡住就可以了·
-
热力管道支架怎么安装?
- A:你好,热力管道支架安装是个比较复杂的事情,建议你还是不要自己安装,还是找专业的安装师傅来安装比较好,这样相对安全一些。希望我的回答对你有帮助。
-
隔板支架安装方法
- A:既美观又牢固的不多,是一种一头是一个膨胀螺栓加长的东西,另一头插进木隔板里(需要钻孔)。你去装饰五金店,应该有一种配件专门安装墙面隔板的要美观还是要牢固啊,牢固但不很美观。还有一种是三脚架式的
-
不锈钢支架蚊帐安装方法哪位了解?
- A: 一、把杆子分为八组,4根高度1.98米,2根长度1.95米,2根宽度1.48米或者1.78米; 二、把蚊帐支架用三通连接,拼装成长立方形; 三、把蚊帐直接套上捋顺,再把有需要拴绳子的地方绑好即可。 希望帮到你。
-
管道支架估算方法是什么
- A:第一种方法: 系 数 规 格 1.54 1.54 1.54 DN 25 1.33 DN 32 1.27 DN 40 1.17 DN 50 1.17 DN 65 1.17 DN 80 1.06 DN 100 1.38 DN 125 1.38 DN 150 你用镀锌钢管米数乘以 镀锌钢管系数就可以了 第二种方法: 管道总长度/3*2.422 第三种方法: 管道支吊架的估算公式 管道支吊架的估算公式 DN40 4.6 Kg/10m DN50 6.4 Kg/10m DN70 6.4 Kg/10m DN80 7 Kg/10m DN100 14 Kg/10m DN125 16 Kg/10m DN150 18 Kg/10m DN200 20 Kg/10m 以下依次类推,管经大一号,加2Kg/10m。 第四种方法: 管道支架计算公式 (DN150+DN100+DN80+DN65)管长/5*(0.15+1+0.3+1+0.15)*3.77 (DN50+DN40+DN32+DN25)/3*(0.15+1)*2.422 供大家参考,如有异议请给予纠正
-
保冷管道支架安装有哪些好处?安装方法是如何?
- A:选用方法如下: (1)满足载荷大小要求 除了考虑管道自身重量(包括介质重量、隔热重量等)外,还应根据实际情况充分考虑热态时的位移载荷、风载荷、地震载荷、安全阀开启时的反冲载荷、水压试验时的充水重量(尤其是大直径气体管)、雪载荷等,并适当留出余量。当支架生根在建筑物的梁柱、设备本体等设施上时,还应考虑这些生根设施的生根条件和承载能力。 (2)满足热位移大小要求 当管道支撑点在工况下有热位移时,可能会引起支吊架脱空、顶*等问题。对于高温且长度较长的管子,还可能会因位移过大而失稳,或影响到相邻管子及其他设施,或使吊架的吊杆偏斜过大而产生过载。此时应考虑采用滚动支座、摆式支座、低摩擦支架等。 (3)优先选用标准系列支架 选用标准系列支吊架有利于支吊架的预制和安装,也可以减少用材品种,从而可以节省采购、*、管理等方面的费用,同时有利于装置的美观。 (4)适应管道温度要求 管内介质温度≥400℃时,如果将支架与管道焊接,会产生应力松弛造成焊缝拉裂,因此不能使用焊接型支架。当管道在低温条件下工作时,应考虑选择保冷型管道支架。当管道有隔热要求时,应使附管部件及相应的中间部件伸出隔热层外,以免管子发生位移时破坏隔热层。 (5)便于拆卸检修 支架的型式应便于管道的拆卸检修,有利于施工,并不妨碍*作及通行。当支架位于*作人员可能通过的地方且位置较低时,应考虑取消三角支撑或改为吊架。当管道经常拆卸时,应避免采用焊接结构。
-
中央空调电路安装方法哪位了解?
- A:中央空调电路安装方法:1、选择坚固、不易受到振动、足以承受机组重量的地方;2、选择排水容易、可进行室外机管路连接的地方;3、选择不靠近热源、蒸气源、不会对机组的进、出风产生障碍的地方;4、选择可将冷风或热风送至室内各个角落的地方;5、应选择靠近空调器电源插座的地方,且机器附近留出足够的空间;6、应选择室内机下方无电视机、电脑等贵重物品的地方;7、在卧室内安装,不宜让出风直*向床。8、定期更换活性炭,保证过滤网的吸附能力。9、紫铜管加长时需要焊接,不能有漏气等问题。(国际允许的泄漏量是3%至5%)。10、在空调器的接水盘中倒入一点水,检查一下是否能排到室外。11、铜管的安装尽量减少拐弯处,尽可能水平,才有利于空调的流通速度。
-
空调管道支架怎么安装?
- A:你好,空调安装规范就是把空调内外机安装到水平位置就好,内机要高于外机,这样水才能流出来,如果是变频的需要抽真空,,,希望对你有用
-
管道支架安装规范是什么?
- A:管道支、吊架的安装 1. 管道支、吊架的最大允许间距主要是由所承受垂直方向载荷来决定,它应满足强度条件和刚度条件。最大间距见表6-7。 自动*管道支、吊架最大间距 公称管径 25 32 40 50 65 80 100 125 150 管距( M) 3.5 4 4.5 5.0 6.0 8.0 8.5 7.0 8.0 2.支、吊架的受力部件,如横梁、吊杆、螺栓等应符合设计要求和*规定。 3.支、吊架的安装位置,不应妨碍喷头的*效果。支、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间距离不宜大于750mm。 4.支、吊架应使管道中心离墙的距离符合设计要求,管道表面离墙或柱子表面的净距不应小于60mm。大口径的阀门应设专门支、吊架,不得以管道承重。 5.配水管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段上设置的吊架均不宜少于一个;当喷头之间距离小于1.8m 时,可隔段设置吊架,但吊架的间距不宜大于3.6m。 6.当管子的公称直径等于或大于50mm 时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于一个;当管道改变方向时,应增设防晃支架。 7.竖直安装的配水干管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5-1.8m。 希望对你能有所帮助。
-
管道安装支架要注意什么?
- A:你好,在制作和安装时,应注意事项: (1)支架制作时,应依照国标图集上规定的型钢规格,不得随意变更。 (2)凡风道支架上的螺栓孔一律采用钻孔,不得采用气焊割孔。 (3)带有斜支撑的托架,焊缝应为满焊。 (4)吊架中吊杆下料应准确,吊杆中间不宜出现搭接焊缝。 (5)当风道断面较小时,风道吊杆可采用膨胀螺栓固定在楼板上,当风道较大时,应采用钻孔因定的方式。 (6)支架在安装前,应在墙休、柱体和楼板面上弹出风道的中心线,然后再确定支架的水平位置及标高,可保证安装后的风道的水平度和平面中心位置。 (7)支架安装前,应对外露部分进行除锈、刷防锈漆处理。 (8)凡低温风道,为了防止产生冷桥,在风管与支架的接触面上应垫木方或木块。 (9)墙体上安装的支架,安装调平后,应采用C20混凝土堵洞并捣实与结构面平。 (10)当采用在墙、柱体上预理钢构件时,在土建浇注混凝土 前,应复核钢构件的位置和标高。 (11)无特殊要求时,风道支架的间距一般为3m,但在不足3m的风道应在两端各安装一支架,在三通或弯头处官加设支架。 (13)在风道支架上不得安装其他专业的管道或线缆。